KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord. Rapport Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord. Rapport Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander"

Transkript

1 KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord Rapport Upprättad av: Christina Edlund Granskad av: Per Sander

2 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Förenklad riskbedömning förorenad jord KUND Karlskrona kommun Kommunledningsförvaltningen Box 79, Karlskrona Kontaktperson: Ola Robertsson KONSULT WSP Environmental Högabergsgatan Karlskrona Tel: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm KONTAKTPERSONER Per Sander Christina Edlund (17)

3 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig INNEHÅLL 1 BAKGRUND OCH SYFTE 5 2 OMRÅDESBESKRIVNING 5 3 JÄMFÖRVÄRDEN 6 4 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL Mätbara åtgärdsmål 6 5 PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN 6 6 PROBLEMBESKRIVNING Källa 8 Föroreningar i jord 8 Föroreningar i grundvatten 9 Föroreningar i sediment Spridnings- och exponeringsvägar Skyddsobjekt Konceptuell modell 10 7 EXPONERINGSANALYS Representativa halter Mängd och volymsberäkning Belastning 13 8 SAMMANVÄGD RISKBEDÖMNING 14 9 OSÄKERHETER SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ÖVRIGT 16 REFERENSER 17 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Uttagsrapport platsspecifika riktvärden Fältnoteringar Analysresultat, jird, grundvatten och sediment 3 (17)

4 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig Ritningar Ritning Provpunkter Kilströmskajen Karlskrona 4 (17)

5 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig 1 BAKGRUND OCH SYFTE På Kilströms kaj i centrala Karlskrona planeras nybyggnation av flerbostadshus. WSP har fått i uppdrag att genomföra en förenklad riskbedömning av området baserat på tidigare undersökningar i området samt resultat från provtagning i oktober Resultat från tidigare undersökningar redovisas i WSP 2015a. Resultat från den kompletterande miljötekniska undersökningen redovisas i WSP 2015b. Syftet med denna utredning är att bedöma miljö- och hälsorisker idag och i framtiden med de föroreningar som påträffats inom området samt behov av riskreduktion. Riskbedömningen tar sin utgångspunkt från generella riktvärden för förorenad jord (Naturvårdsverket 2009). 2 OMRÅDESBESKRIVNING Det aktuella området ligger i centralt i Karlskrona, se Figur 1. Området är ca 4000 m 2 och avgränsas av Saltöbron i norr, havet i söder och väster samt av Kilströmskajen (gatan) i öster. Figur 1. Aktuellt område är markerat med röd cirkel. Framtida markanvändning för området är bostäder. Recipient för området är Saltösund utanför Borgmästarefjärden, i sin tur en del av Danmarksfjärden (SE ). Marken på fastigheten består i de flesta provpunkter av fyllnadsmassor ned till berg, som ligger på mellan ca 0,5-6 m under markytan. Där berg ligger som djupast under markytan underlagras fyllnadsmassorna av gyttja och morän från ca 2,5 m djup. Fyllnadsmassorna består framför allt av sten, grus, sand och mullhaltig jord. Ställvis förekommer tegel och keramik i fyllnadsmassorna. Grundvattennivån följer havets nivå och påträffas mellan 1,5 och 2 m under markytan. 5 (17)

6 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig 3 JÄMFÖRVÄRDEN För jord har platsspecifika riktvärden beräknats enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell för framtagande av dessa. (Naturvårdsverket 2009). För bedömning av grundvatten har föreslagna klassindelningar av SGU (SGU 2013) använts samt för PAH har av SPI föreslagna riktvärden för grundvatten använts (SPI 2011). För sediment görs jämförelse mot Naturvårdsverkets rapport 4914 (Naturvårdsverket 1999.) 4 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL Övergripande åtgärdsmål för området och vid en förändrad markanvändning som omfattar boende är: Förorening i jord skall inte utgöra en hälsorisk för boende och besökande Markekossystemet skall kunna upprätthålla de funktioner som krävs för planerad markanvändning vilket omfattar grönytor inom bostadsområde. Spridning från aktuellt område får inte innebära en betydande andel av totalt bidrag till Danmarksfjärden. 4.1 Mätbara åtgärdsmål Som mätbara åtgärdsmål föreslås framtagna platsspecifika riktvärden, se Tabell 2, samt Bilaga 1. 5 PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN Platsspecifika riktvärden har tagits fram för området. Beräkningsmodellen tar avstamp i grunddata för känslig markanvändning (KM) med justeringar enligt Tabell 1 nedan. Framräknade platsspecifika riktvärden redovisas i Tabell 2. Uttagsrapport visas i Bilaga 1. Beräkningar har gjorts för ytlig jord samt > 1m. 6 (17)

7 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig Tabell 1. Justeringar i scenarioparametrar som gjorts i samband med beräkningen av platsspecifika riktvärden. Scenarioparameter Intag dricksvatten Andel växter från odling på plats Längd och bredd på förorenat område Sjöns volym Omsättningstid Skydd av markmiljö Skydd av grundvatten Avvikelse, kommentar Beaktas ej då dricksvattenuttag inte är aktuellt på fastigheten. Kommunalt vatten finns i bostäderna Andelen väster som odlas på plats bedöms vara upp till max 1% av årsintaget pga. att det är flerfamiljsbostäder och begränsade ytor och möjligheter till odling Sätts till ca 60 x 60 m m 3, som recipient räknas i detta fallet vattenområdet mellan Saltö Hamn och Björkholmen, ca m 2 och ca 5 m djupt. 0,15, enligt VISS har Danmarksfjärden en omsättningstid på >40 dagar men dagar kan förekomma. I det här fallet har 0,15 år valts. MKM-värde. Skyddsvärdet för markmiljön bedöms motsvara MKM. Marken består av fyllnadsmassor med begränsat markekosystem Skydd av grundvatten utförs ej. Grundvatten bedöms ej vara en skyddsvärd naturresurs på grund av närheten till ytvatten. Tabell 2. Framtagna platsspecifika riktvärden för 0-1m resp. >1 m. Förening Platsspecifikt riktvärde (ytlig jord) Platsspecifikt riktvärde (>1 m) Styrande risk Barium Skydd av markmiljö Kadmium 3,0 3,0 Skydd av hälsa Koppar Skydd av markmiljö Kvicksilver 0,4 1,0 Skydd av hälsa (ånga) Nickel Skydd av markmiljö Bly Skydd av hälsa Zink Skydd av markmiljö Alifater (>C16-C35) Skydd av markmiljö Aromat (>C10-C16) Skydd av markmiljö Aromat >(C16-C35) Skydd av markmiljö PAH-M 3,5 7,0 Skydd av hälsa (ånga) PAH-H 3,0 3,0 Skydd av hälsa 7 (17)

8 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig 6 PROBLEMBESKRIVNING Riskbedömningen av Kilströmskajen har utgått från följande scenario: Bostadsområde med flerfamiljsbostäder. Delar av området har hårdgjorda ytor men blandat med grönytor och planterade träd. Eventuell odling av ätbara grönsaker sker i t.ex. upphöjda bäddar med tillförd jord. För planerad markanvändning bedöms human exponering kunna ske i ytlig jord (0-1 m). Djupare liggande jord är inte tillgänglig alternativt enbart tillgänglig vid enstaka markarbeten. Förutsättningarna innebär att området i framtiden kommer att ha en högre grad av användning jämfört med nuvarande markanvändning (parkering). Slutsatser från riskbedömning och eventuellt behov av riskreduktion utgår därmed från en ökad användning. I efterföljande underkapitel redovisas förutsättningarna för området avseende föroreningskällor, spridnings- och exponeringsvägar samt skyddsobjekt utifrån scenariot. Sammanställningen baseras på resultaten från tidigare utredningar redovisade i WSP Källa Föroreningar i jord Området är ett utfyllnadsområde och det finns inga dokumenterade uppgifter om var fyllnadsmaterial har hämtats. I samband med fältarbetena noterades bland annat tegelrester i fyllningen, se Bilaga 2. Uppmätta halter jämförs mot PSRV enligt avsnitt 5, se även avsnitt 7.1. Föroreningar som förekommer över PSRV är metaller (Pb, Zn och Hg), samt PAH-M och PAH- H. Nedan ges en sammanställning av de föroreningar som förekommer i ylig och djupare jord över PSRV. I ytlig jord (0-1 m) Kvicksilverhalt överskrider PSRV (ca 7x) i en provpunkt (15W03) Blyhalt överskrider PSRV (ca 4x) i två punkter (15W03 och 6) Halt av PAH-M och PAH-H överskrider PSRV (upp till 2x) i tre punkter (15W03, 15W02 och 7) Zinkhalt ligger i nivå med PSRV i en provpunkt (15W10) I djupare jord (>1 m) Kvicksilverhalt överskrider PSRV (ca 1,5x) i en provpunkt (4) Blyhalt överskrider PSRV (upp till 2x) i två provpunkter (15W09 och 4) Halt av PAH-M överskrider PSRV (13x) i en punkt (15W09) Halt av PAH-H överskrider PSRV (1-20x) i fyra punkter (15W09, 15W08, 3 och 4) Samtliga analysresultat från jordprovtagningen redoviss i Bilaga 3. 8 (17)

9 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig Föroreningar i grundvatten Ett grundvattenprov har uttagits den 16/ I provet förekommer halt av nickel över klass 3 enligt SGUs bedömningsgrunder (SGU 2013), dvs. måttlig halt, påtaglig påverkar från punktkälla. Zink förekommer i halt över klass 2, dvs. låg malt, måttlig påverkan. PAH-H har påträffats i vattnet över riktvärden för risk för ytvatten. Analysresultat för grundvatten redovisas i Bilaga 3. Föroreningar i sediment Analys av sediment i Saltösund i tre punkter mellan m utanför kajkanten. Enligt analysresultaten uppvisar sedimenten påverkan av framförallt metaller (främst koppar och kvicksilver, men även bly, kadmium och zink förekommer i nivåer som avviker från jämförvärden (Naturvårdsverket 4914). Analysresultat från sedimentprovtagningarna visas i Bilaga Spridnings- och exponeringsvägar Idag är merparten av området hårdgjort med asfalt vilket innebär en begränsad infiltration av nederbörd. Mellan parkeringsytor finns grönytor i vilka infiltration sker. Även vid en förändrad markanvändning kommer betydande delar att vara hårdgjorda eller otillgängliga under byggnader. Spridning av förorening från området kan ske via infiltrerande nederbörd i delar som inte är belagda med asfalt eller byggnader. Spridning sker via markvatten till grundvatten och vidare med grundvatten till recipient. Grundvatten har noterats vid en punkt på ett djup om ca 1,6 m. Till följd av närheten till strandlinjen varierar sannolikt grundvattennivån med vattennivån i fjärden. Viss, begränsad, spridning kan ske via damning. Damning sker främst från ytor som inte är belagda eller gräsbevuxna. Idag, men även vid förändrad framtida markanvändning, är det sannolikt enbart mindre andelar av ytan som inte är gräsbevuxna/hårdgjorda. Human exponering idag och inom ett bostadsområde kan ske genom oralt intag av jord, hudkontakt och intag av damm. Om bostäder byggs kan exponering sker genom ångtransport av flyktiga ämnen in i byggnader. Inget grundvattenuttag kommer att ske då området försörjs med kommunalt vatten. Det går inte att utesluta att mindre odling av nyttoväxter sker inom ett bostadsområde men sannolikt är odlingen begränsad till bär, fruktträd och mindre ytor, ofta med tillförd jord, för salladsgrönsaker eller dyl. 6.3 Skyddsobjekt Boende och besökande är huvudsakliga skyddsobjekt. Boende kan ske under en livstid och heltidsvistelse. Markekossystemet skall kunna ge stöd för planerad markanvändning som omfattar grönytor och mindre planteringar. Grundvatten bedöms inte vara skyddsvärt (annat än som spridningsmedium till recipienten), det finns inget nedströms liggande grundvattenuttag idag eller i framtiden. 9 (17)

10 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig Ytvatten, Danmarskfjärden, (SE ) är recipient. Fjärden har en uppvisar en måttlig ekologisk status (2009) med kvalitetskrav god ekologisk status till Kemisk ytvattenstatus i fjärden är god (VISS 2015). 6.4 Konceptuell modell Problembeskrivning i ovanstående kapitel sammanfattas i nedanstående konceptuella modell. Tabell 3. Sammanfattande konceptuell modell för Kilströmskajen. Skyddsobjekt Miljö Föroreningskällor Frigörelse- /spridningsmekanismer Exponeringsvägar Människor Naturresurser Ytlig och djupare liggande förorening i fyllnadsmassor Utlakning till yt- och grundvatten Spridning via grundvatten Luftburen spridning inom området (damning) Hudkontakt med jord eller damm Intag av jord Inandning av damm Inandning av ånga Intag av växter Barn och vuxna som bor och/ eller vistas inom området Markeko -system Ytvatten Upptag i växter 7 EXPONERINGSANALYS 7.1 Representativa halter I problembeskrivning (kapitel 4) har skyddsobjekt och spridningsvägar identifierats. I detta kapitel sammanställs halter av kritiska föroreningar i mark som skyddsobjekten kan exponeras för. Vidare redovisas mängder föroreningar i mark samt beräknad belastning på recipienten. Slutsatser i följande kapitel baseras på befintligt dataunderlag som omfattar 1 analys per ca 260 m 2 i ytlig jord (0-1 m) samt 1 analys per ca 1300 m 2 i djup jord (1-3 m). Detta dataunderlag ger tillräcklig säkerhet för en förenklad riskbedömning, underlaget bedöms även vara tillräckligt för beräkning och förslag på mätbara åtgärdsmål samt indikation om behov av riskreduktion. I fältundersökningarna har inga synligt noterade skikt med avvikande material påträffats. I fyllningsmassorna har material som tegelrester och sten påträffats. Beskrivande statistik för ytlig respektive djup jord redovisas i Tabell 4 till Tabell 7. Statistiska beräkningar har gjorts för de ämnen vars maxhalter överskrider generella riktvärden för KM. För ytlig jord är dataunderlaget relativt bra (15 analyser) och övre 10 (17)

11 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig konfidensvärde UCLM 95 1 har använts för att beräkna möjligt övre medelvärde; representativt medelvärde. Som representativ halt i djup jord används 75-percentil, detta pga få mätvärden med totalt 6 analyser som gör beräknade medelhalter osäkra. I ytlig jord överskrider enskilda maxhalter för bly, zink och kvicksilver samt PAH-M och PAH-H framräknade platsspecifikt riktvärden. Representativa halter av föroreningarna överskrider framräknade PSRV för bly och kvicksilver, se Tabell 4. I djupare jord förekommer maxhalter över PSRV för samma föroreningar som i ytlig jord med undantag för zink, som inte förekommer över PSRV i djupare jord. Representativa halter som överskrider PSRV förekommer för bly och PAH-H, se Tabell 6 och Tabell 7. Tabell 4. Redovisning av beskrivande statistik för metaller i ytlig jord (0-1 under markytan). Halterna har jämförts med generella riktvärde för KM och MKM. Enbart ämnen som påvisat maxhalter över KM redovisas. Samtliga analyser av metaller och organiska ämnen redovisas i Bilaga 2. Jord 0-1 m Ba Cd Cu Hg Ni Pb Zn PSRV 300 3, , Antal analyser Medel 73,5 0,4 28,8 0,3 8,9 59,6 106,0 UCLM 95 * 100,3 0,3 46,1 0,6 13,9 96,7 161,3 90-percentil 152,8 0,6 62,6 0,2 16,0 106,0 216,0 Max 230 0, ,9 44,0 330,0 500,0 Tabell 5. Redovisning av beskrivande statistik för organiska föreningar i ytlig jord (0-1 under markytan). Halterna har jämförts med generella riktvärde för KM och MKM. Enbart ämnen som påvisat maxhalter över KM redovisas. Samtliga analyser av metaller och organiska ämnen redovisas i Bilaga 2. Jord 0-1 m Alifater (>C16- C35) PAH-M PAH-H KM ,5 3 Antal analyser Medel 29,6 1,9 2,4 * UCLM 95 40,3 2,7 2,8 90-percentil 50,5 5,4 5,9 Max 140,0 7,6 7,8 1 UCLM95 har beräknats genom bootstrappingsteknik med programmet Resampling Stats for Excel. Bootstrapping är en teknik för att beräkna konfidensintervall för medelvärden utan att anta någon bakomliggande fördelning av värdena. 11 (17)

12 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig Tabell 6. Redovisning av beskrivande statistik för metaller i djupare jord (1-3 m under markytan). Halterna har jämförts med generella riktvärde för KM och MKM. Enbart ämnen som påvisats i halter över KM redovisas. Samtliga analyser av metaller och organiska ämnen redovisas i Bilaga 2. Som representativ halt väljs här 75-percentil pga det låga antalet prov. Jord 1-3 m Ba Cd Cu Hg Ni Pb Zn PSRV 300 3, , Antal analyser medel 66,3 0,4 24,8 0,4 5,6 70,3 148,0 75-percentil 80,5 0,3 28,3 0,5 6,4 100,8 237,5 max 84,0 0,5 48,0 1,6 6,7 160,0 240,0 Tabell 7. Redovisning av beskrivande statistik för organiska föreningar i djupare jord (1-3 under markytan). Halterna har jämförts med generella riktvärde för KM och MKM. Enbart ämnen som påvisat maxhalter över KM redovisas. Samtliga analyser av metaller och organiska ämnen redovisas i Bilaga 2. Som representativ halt väljs här 75-percentil pga det låga antalet prov. Jord 1-3 m Aromater (>C10-C16) Aromater (>C16-C35) PAH-M PAH-H PSRV ,0 3 Antal analyser medel 5,2 6,1 9,6 12,6 75-percentil 5,2 8,7 4,1 4,7 max 5,2 16,0 46,0 61,0 7.2 Mängd och volymsberäkning En uppskattning av föroreningsmängder och volymer med förorenade massor har gjorts utifrån representativa halter och skattning av föroreningsutbredning, se Figur 2. Föroreningarna bedöms förekomma i ett ca trettio meter brett stråk från punkt 15W10 och 15W08 som sträcker sig ca 70 meter i nordvästlig riktning mot punkterna 15W03 och 15W02. Det förefaller inte finnas någon samvarians mellan förekomst av ytliga och djupare liggande föroreningar. De ytliga föroreningarna påträffas i den nordöstra delen av det bedöma förorenade området. Djupare liggande föroreningar (ner till 3 m) påträffas i den sydöstra delen, se Figur 2. Resultat redovisas i Tabell 8. Skattningen är översiktlig och baseras på ett följande antaganden: Total yta på område där föroreningar påträffats, ca 30*60 m dvs 1800 m 2 Densitet jord: 1,7 ton/m 3 Ytliga föroreningar bedöms förekomma i halva ytan vilket skulle motsvara en volym om ca 900 m 3 eller ca 1500 ton Djupare liggande föroreningars utbredning är behäftad med större osäkerhet så varje prov representerar en stor volym (ca 1300 m 3 ), men bedömd mängd skulle kunna uppgå ca 1200 m 3, dvs ca 2000 ton. Detta baserar sig på ett antagande att föroreningarna förekommer över en yta om ca 30x20 m i sydöstra änden av det bedöma förorenade området och på ett djup mellan 1-3 m. 12 (17)

13 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig Totalt sett bedöms ca 3500 ton massor behöva åtgärdas, varav ca en tredjedel bedöms förekomma i ytan (mellan 0-1 m djup) och resten mellan 1-3 m djup. Åtgärder ner till grundvattennivå (ca 1,6 m) bedöms sannolikt innebära en acceptabel riskreduktion, då huvuddelarna av föroreningarna påträffats i 1-1,5 m. Detta skulle avsevärt reducera mängden massor i djupare jord. Åtgärder ner till grundvattenyta skulle innebära en total mängd jord på ca 2200 ton. För beräkning av föroreningsmängd har medelhalt i de prover som överskrider respektive PSRV använts. Resultaten redovisas i Tabell 8. Tabell 8. Uppskattning av föroreningsmängd där jord överskrider PSRV. Beräkningar har utgått från antaganden enligt ovanstående text. Notera att detta är överslagsmängder och att mängderna kan överskattas på grund av få prov med enstaka höga värden. Ytlig jord Bly (kg) Zink (kg) Kvicksilver (kg) PAH-M (kg) PAH-H (kg) Mängd över PSRV ,3 2,6 2,7 Djup jord Mängd över PSRV 60-0,7* 20* 8 * ett prov 7.3 Belastning Vid provtagning har grundvatten noterats i en punkt vilket tyder på att merparten av förorening återfinns ovan grundvattenytan. En enkel belastningsberäkning har genomförts med hjälp av beräkningsverktyg i Naturvårdsverkets vägledningsmaterial (2009), se Tabell 9. Beräkningarna, som omfattar kvicksilver, bly och zink samt PAH (M och H). Följande antaganden har gjorts: Förorenad yta m Förekomst av förorening över grundvattenyta (detta har antagits i modellen eftersom den största delen ligger över grundvattenytan) Grundvattenbildning 100 mm/år Recipient sjö med m 3 volym och omsättningstid 0,15 år (VISS 2015) Medelhalt i förorenad jord kvicksilver 0,3 mg/kg, 63 mg/kg och zink 120 mg/kg, PAH-M 4,3 mg/kg och PAH-H 6 mg/kg. Medelhalt är beräknad från samtliga analyser, totalt 21 st. 13 (17)

14 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig Tabell 9. Uppskattad belastning från Kilströmskajen tillrecipient Saltösund. Beräkningarna baseras på antaganden ovan och har utförts med beräkningsmodell Naturvårdsverket Ämne Föroreningstransport via grundvatten till ytvatten (kg/år) Kvicksilver 0,0004 Bly 0,01 Nickel 0,01 Zink 0,07 PAH M 0,003 PAH H 0,0003 Den beräknade belastningen från området bedöms vara liten och uppgår till mindre än 1 kg per år. Resultaten från grundvattenanalysen (se avsnitt 6.1) har påvisat måttliga halter av nickel, zink och PAH, se 6.1. Påträffade halter i grundvattnet och en grundvattenbildning och yta enligt ovan innebär en teoretisk transport om: zink på 0,01 kg/år, nickel på 0,004 kg/år och PAH (M+H) på totalt 0,003 kg/år. 8 SAMMANVÄGD RISKBEDÖMNING I ytlig jord förekommer representativa halter av bly och kvicksilver i halter över föreslagna riktvärden. Då halt av kvicksilver överskrider hälsoriktvärden föranleder detta viss riskreduktion främst i det nordöstra området (mellan punkterna 6 och 15W03), se Figur 2. Utbredningen förefaller tämligen begränsad inom området och genom att utöka riskreduktionen också till att också omfatta området kring punkterna 7 och 15W02 kommer även föroreningar i form av PAH att omfattas av åtgärderna. I djupare jord förekommer halter av bly och PAH-H över PSRV för vilka riskreduktion bör göras. Urgrävning till grundvattennivå bedöms sannolikt innebära en acceptabel riskreduktion mot bakgrund av att huvuddelen av föroreningarna påträffats i 1-1,5 m i djupare jord samt att förutsättningar för markmiljö >1,5 m är begränsade. Föroreningar i djup jord förekommer främst i punkterna 3, 4 15W09 och i viss mån även 15W08, se Figur 2. I samband med att åtgärd görs i detta område kommer även föroreningar i form av kvicksilver och PAH-M (där risk styrs av ånga men halt är något under PRSV) att omfattas av åtgärden. 14 (17)

15 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig Figur 2. Samtliga provpunkter samt föreslagna saneringsområden.bilden visas i sin helhet i Ritning Kilströmskajen, Karlskrona. 9 OSÄKERHETER Antalet analyser i djup jord är färre jämfört med ytlig jord. Föroreningens avgränsning i djupled och i plan är därmed osäker. 10 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER Riskreduktion föreslås i den nordöstra delen av området i nivå 0-1 m, se Ritning x. Vidare föreslås riskreducerande åtgärder i sydöstra delen av området i djupare jord till grundvattennivå. Föroreningsutbredningen är som tidigare nämnts inte helt klarlagd men totalt sett uppskattas åtgärder omfatta ca 2200 upp till ca 3500 ton. Föroreningsutbredning i plan kan vid entreprenadarbetet komma att vara något större än uppskattat om nya föroreningar påträffas. Förorenade massor transporteras och omhändertas av godkänd mottagningsanläggning. Uppmätta maxhalter överstiger inte förslag till gräns för farligt avfall enligt Avfall Sverige (2007:1), varför massorna ej bedöms behöva hanteras som farligt avfall. Mottagningsanläggning kan dock kräva avfallsklassificering i form av TOCinnehåll och laktest. Eventuellt omhändertagande bör dialogiseras i tid med mottagningsanläggning för att undvika dröjsmål i mottagning och behov av mellanlagring. 15 (17)

16 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig 11 ÖVRIGT Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena skall påbörjas. Inför schakt- och markarbetena bör kontrollplan samt miljö-, hälso-, och säkerhetsplan upprättas. Dessa dokument bifogas normalt anmälan om efterbehandlingsåtgärd. Enligt miljöbalken 10 kap 11 skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett om område tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att Rapport och PM delges den lokala tillsynsmyndigheten. 16 (17)

17 \\ser01kar2se\projects\3155\ Kompletterande miljöteknisk undersökning, Kilströmskajen\3_Dokument\Rapport-PM\Förenklad riskbedömning Kilströmskajen _PS.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: Christina Edlund Kilströmskajen Förenklad riskbedömning Status: Slutgiltig REFERENSER Avfall Sverige Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2007:01. Avfall Sverige Utveckling. Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport September 2009 Naturvårdsverket Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Kust och hav. Rapport Naturvårdsverket SGU Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:01. Sveriges geologiska undersökning. Februari SPI SPI Rekommendation. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Svenska Petroleum Institutet Reviderade WSP 2015a. Kilströmskajen Karlskrona. Översiktlig miljöteknisk markundersökning WSP 2015b. Kompletterande miljöteknisk markundersökning Kilströmskaj (17)

18 , kl. 13:51 Uttagsrapport Eget scenario: Kilströmskajen Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM Beskrivning Platsspecifika riktvärden för bostäder på Kilströmskajen Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig) Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö Kadmium 3,0 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö Kvicksilver 0,40 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö Bly 80 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C16-C mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C10-C16 15 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C16-C35 40 mg/kg Skydd av markmiljö PAH M 3,5 mg/kg Inandning av ånga PAH H 3,0 mg/kg Intag av jord Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kilströmskajen KM Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas kommunalt vatten (obl) Andel växter från odling på plats 0,01 0,1 - Flerfamiljsbostäder, mängden intag från odlat på fastigheten bedöms vara 1/10 av normalt (obl) Längd på förorenat område m 60 m (obl) Bredd på förorenat område m 60 m (obl) Sjöns volym m3 Som recipient räknas i detta fallet vattenområdet mellan Saltö Hamn och Björkholmen, ca m2 och ca 5 m djupt (obl) Sjöns omsättningstid 0,15 1 år Enligt VISS har Danmarksfjärden en omsättningstid på >40 dagar men dagar kan förekomma. I det här fallet har 0,15 år valts. (obl) Beräkningsmodell riskbedömning Kilströmskajen.xls sida 1 Blad Uttagsrapport

19 , kl. 13:51 Uttagsrapport Eget scenario: Kilströmskajen Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM Beskrivning Platsspecifika riktvärden för bostäder på Kilströmskajen Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Skyddsvärdet för markmiljön bedöms motsvara MKM. Marken består av fyllnadsmassor med begränsat markekosystem (obl) Skydd av grundvatten utförs ej utförs grundvatten ej skyddsvärd naturresurs pga närheten till ytvatten (obl) Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Inga avvikelser i modellparametrar. - - Egendefinierade ämnen Inga egendefinierade ämnen används. Beräkningsmodell riskbedömning Kilströmskajen.xls sida 2 Blad Uttagsrapport

20 , kl. 13:53 Uttagsrapport Eget scenario: Kilströmskajen djup Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM Beskrivning Platsspecifika riktvärden för bostäder på Kilströmskajen Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig) Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö Kadmium 3,0 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö Kvicksilver 1,0 mg/kg Inandning ånga + exp. andra källor Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö Bly 80 mg/kg Intag av jord + exp. andra källor Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö Alifat >C16-C mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C10-C16 15 mg/kg Skydd av markmiljö Aromat >C16-C35 40 mg/kg Skydd av markmiljö PAH M 7,0 mg/kg Inandning av ånga PAH H 3,0 mg/kg Intag av jord Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kilströmskajen djup KM Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas kommunalt vatten (obl) Andel växter från odling på plats 0,01 0,1 - Flerfamiljsbostäder, mängden intag från odlat på fastigheten bedöms vara 1/10 av normalt (obl) Längd på förorenat område m 60 m (obl) Bredd på förorenat område m 60 m (obl) Djup till förorening 1 0,35 m riktvärde avser jord 1-3 m (obl) Sjöns volym m3 Som recipient räknas i detta fallet vattenområdet mellan Saltö Hamn och Björkholmen, ca m2 och ca 5 m djupt (obl) Sjöns omsättningstid 0,15 1 år Enligt VISS har Danmarksfjärden en omsättningstid på >40 dagar men dagar kan förekomma. I det här fallet har 0,15 år valts. (obl) Beräkningsmodell riskbedömning Kilströmskajen djup.xls sida 1 Blad Uttagsrapport

21 , kl. 13:53 Uttagsrapport Eget scenario: Kilströmskajen djup Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM Beskrivning Platsspecifika riktvärden för bostäder på Kilströmskajen Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Skyddsvärdet för markmiljön bedöms motsvara MKM. Marken består av fyllnadsmassor med begränsat markekosystem (obl) Skydd av grundvatten utförs ej utförs grundvatten ej skyddsvärd naturresurs pga närheten till ytvatten (obl) Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Inga avvikelser i modellparametrar. - - Egendefinierade ämnen Inga egendefinierade ämnen används. Beräkningsmodell riskbedömning Kilströmskajen djup.xls sida 2 Blad Uttagsrapport

22 Plats Kilströmskajen Proj.nr Plats Kilströmskajen Proj.nr Sektion Hål nr. 5 Sektion Hål nr. 7 Utgångshöjd my Datum Utgångshöjd my Datum Borrtyp skr Borrn-Ledn EN Borrtyp skr Borrn-Ledn EN Djup I Meter Jordart (Preliminär bedömning) Provtagningsprotokoll Grundvattenyta Torr Grundvattenyta Torr Prov Anmärkning. Djup, Lukt Djup I Meter Jordart (Preliminär bedömning) Prov Anmärkning. Djup, Lukt.. 0,00 0,00 mugrsa 0,0-0,5 0,5-1,0 m mugrsa 0,0-0,7m 1,10 0,80 Stopp 91 Stopp 91

23 Provtagningsprotokoll Plats Kilströmskajen Proj.nr Plats Kilströmskajen Proj.nr Sektion Hål nr. 8 Sektion Hål nr. 1 Utgångshöjd my Datum Utgångshöjd my Datum Borrtyp skr Borrn-Ledn EN Borrtyp skr Borrn-Ledn EN Grundvattenyta Torr Grundvattenyta Djup I Prov Anmärkning. Djup I Prov Anmärkning. Jordart (Preliminär bedömning) Jordart (Preliminär bedömning) Meter Djup, Lukt Meter Djup, Lukt.. 0,00 0,00 mugrsa 0,0-0,5m mugrsa /F 0,0-0,5 0,5-1,0 0,55 0,40 grsa 0,5-1,0m (gr)sa tegel 1,0-1,5 1,5-2,0 1,00 2,10 Stopp 91 Stopp 93 GW 50 mm 1x1 m filter 1x1 m rör 0,20 m över my

24 Plats Kilströmskajen Proj.nr Plats Kilströmskajen Proj.nr Sektion Hål nr. 3 Sektion Hål nr. 6 Utgångshöjd my Datum Utgångshöjd my Datum Borrtyp skr Borrn-Ledn EN Borrtyp skr Borrn-Ledn EN Djup I Meter Grundvattenyta Torr Grundvattenyta Torr Jordart (Preliminär bedömning). Provtagningsprotokoll Prov Anmärkning. Djup, Lukt Djup I Meter Jordart (Preliminär bedömning). Prov Anmärkning. Djup, Lukt 0,00 0,00 Asfalt Asfalt /F 0,0-0,6 m 0,05 0,05 grsa brun/f 0,0-0,5 0,5-1,0 m grsa brun /F 0,70 0,30 (mu)grsa, tegel /F 1,0-1,6 m (mu)grsa /F 1,60 0,

25 Plats Kilströmskajen Proj.nr Plats Kilströmskajen Proj.nr Sektion Hål nr. 4 Sektion Hål nr. 2 Utgångshöjd my Datum Utgångshöjd my Datum Borrtyp skr Borrn-Ledn EN Borrtyp skr Borrn-Ledn EN Djup I Meter Grundvattenyta Grundvattenyta ca 1,6 m Jordart (Preliminär bedömning). Provtagningsprotokoll Prov Anmärkning. Djup, Lukt Djup I Meter Jordart (Preliminär bedömning). Prov Anmärkning. Djup, Lukt 0,00 0,00 grsa brun /F musa /F 0,0-0,5 0,5-1,0 0,60 0,40 grsa grå /F (gr)sa /F 1,0-1,5 1,5-2,0 1,80 2,40 mugrsa, tegel, glas /F samn 3,0-3,4 m 3,20 3,40 Stopp 91 Stopp 92 GW 50 mm 1x1m filter 3x1m rör ca 1m över my

26 Provtagningsprotokoll Plats Kilströmskajen Proj.nr Plats Kilströmskajen Proj.nr Sektion Hål nr. 9 Sektion Hål nr. Utgångshöjd my Datum Utgångshöjd Datum Borrtyp skr Borrn-Ledn EN Borrtyp Borrn-Ledn EN Grundvattenyta Grundvattenyta Djup I Meter 0,00 1,00 3,00 Prov Anmärkning. Djup I Jordart (Preliminär bedömning) Jordart (Preliminär bedömning) Djup, Lukt Meter.. mugrsa /F 0,0-0,5 0,5-1,0 m trolig stenfyllning ramlar av skruv Prov Anmärkning. Djup, Lukt GW 50 mm 1x1 m Filter 1x1 m rör 0,50 m avsågat 0,05 under my rök Sitter med dexel

27 Uppdragsnummer: Bilaga 3. Originalrapporter från laboratoriet Mall: Brev dot ver 1.0 WSP Environmental Box Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

28 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 1 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 94.1 ±9.41 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

29 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 1 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 27 ±5.4 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 3.8 ±0.76 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.20 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 4.2 ±0.84 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 7.6 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 5.0 ±1.0 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 3.5 ±0.70 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 31 ±7.8 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg <0.01 ±0.003 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

30 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 2 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 95.4 ±9.54 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 13 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten ± GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren ± Beräknad PAH-M,summa GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten ± GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

31 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 2 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 41 ±8.2 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 21 ±4.2 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 3.5 ±0.70 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 11 ±2.2 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 9.6 ±1.9 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 5.1 ±1.0 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 19 ±3.8 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 45 ±11 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.012 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

32 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 2 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 92.1 ±9.21 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 12 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren ±0.019 GC-MS, egen metod Fluoranten 0.22 ±0.044 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren 0.18 ±0.036 Beräknad PAH-M,summa 0.50 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen ±0.011 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren ±0.013 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten ±0.018 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

33 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 2 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen ±0.015 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren ± Beräknad PAH-H,summa 0.40 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.35 Beräknad PAH,summa övriga 0.55 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 45 ±9.0 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 7.7 ±1.5 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 5.0 ±1.0 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 15 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 6.7 ±1.3 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 37 ±9.3 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.003 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

34 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 3 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 95.7 ±9.57 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 11 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen ±0.017 GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa GC-MS, egen metod Antracen 0.10 ±0.020 GC-MS, egen metod Fenantren 0.55 ±0.11 GC-MS, egen metod Fluoranten 1.3 ±0.26 GC-MS, egen metod Fluoren ± GC-MS, egen metod Pyren 0.93 ±0.19 Beräknad PAH-M,summa 2.9 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.48 ±0.096 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.60 ±0.12 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.76 ±0.15 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.28 ±0.056 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

35 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 3 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.49 ±0.098 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.60 ±0.12 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen ±0.020 GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.46 ±0.092 Beräknad PAH-H,summa 3.8 Beräknad PAH,summa cancerogena 3.3 Beräknad PAH,summa övriga 3.5 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 39 ±7.8 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 31 ±6.2 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 2.6 ±0.52 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 12 ±2.4 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 6.6 ±1.3 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 4.2 ±0.84 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 9.0 ±1.8 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 58 ±15 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.010 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

36 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 4 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 94.9 ±9.49 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 13 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa GC-MS, egen metod Antracen ± GC-MS, egen metod Fenantren 0.16 ±0.032 GC-MS, egen metod Fluoranten 0.32 ±0.064 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren 0.31 ±0.062 Beräknad PAH-M,summa 0.83 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.15 ±0.030 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.19 ±0.038 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.23 ±0.046 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten ±0.016 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

37 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 4 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.15 ±0.030 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.17 ±0.034 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.13 ±0.026 Beräknad PAH-H,summa 1.1 Beräknad PAH,summa cancerogena 0.95 Beräknad PAH,summa övriga 1.0 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 70 ±14 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 40 ±8.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 4.1 ±0.82 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 21 ±4.2 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 11 ±2.2 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 6.1 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 15 ±3.0 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 83 ±21 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 0.15 ±0.038 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

38 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 4 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 73.9 ±7.39 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 35 ±8.8 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen ±0.019 GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa GC-MS, egen metod Antracen 0.12 ±0.024 GC-MS, egen metod Fenantren 0.60 ±0.12 GC-MS, egen metod Fluoranten 2.0 ±0.40 GC-MS, egen metod Fluoren ± GC-MS, egen metod Pyren 1.7 ±0.34 Beräknad PAH-M,summa 4.5 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.64 ±0.13 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.75 ±0.15 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.99 ±0.20 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.41 ±0.082 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

39 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 4 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.66 ±0.13 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.72 ±0.14 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen 0.12 ±0.024 GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.53 ±0.11 Beräknad PAH-H,summa 4.8 Beräknad PAH,summa cancerogena 4.2 Beräknad PAH,summa övriga 5.2 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 3.7 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 81 ±16 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 160 ±32 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.39 ±0.078 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 3.7 ±0.74 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 48 ±9.6 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 8.9 ±1.8 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 6.2 ±1.2 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 240 ±60 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 1.6 ±0.40 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

40 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 5 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 97.6 ±9.76 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 10 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa <0.03 GC-MS, egen metod Antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 ± GC-MS, egen metod Fluoranten ± GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren <0.03 ± Beräknad PAH-M,summa <0.05 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 ± GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten ± GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 ± Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

41 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 5 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen ± GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 ± GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 ± GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 ± Beräknad PAH-H,summa <0.08 Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 Beräknad PAH,summa övriga <0.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 25 ±5.0 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 31 ±6.2 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.21 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 2.8 ±0.56 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 10 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 5.7 ±1.1 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 7.0 ±1.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 10 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 54 ±14 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.003 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

42 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 6 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 96.0 ±9.60 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 53 ±13 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen ±0.020 GC-MS, egen metod Naftalen 0.17 ±0.034 Beräknad PAH-L,summa 0.27 GC-MS, egen metod Antracen ±0.012 GC-MS, egen metod Fenantren 0.41 ±0.082 GC-MS, egen metod Fluoranten 0.85 ±0.17 GC-MS, egen metod Fluoren ± GC-MS, egen metod Pyren 0.69 ±0.14 Beräknad PAH-M,summa 2.0 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.31 ±0.062 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.37 ±0.074 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.49 ±0.098 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.17 ±0.034 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

43 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 6 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.30 ±0.060 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.42 ±0.084 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen ±0.014 GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.29 ±0.058 Beräknad PAH-H,summa 2.4 Beräknad PAH,summa cancerogena 2.1 Beräknad PAH,summa övriga 2.6 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 73 ±15 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 130 ±26 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd <0.2 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 4.0 ±0.80 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 28 ±5.6 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 9.9 ±2.0 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 6.4 ±1.3 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 97 ±24 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.017 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

44 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 7 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 97.0 ±9.70 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 17 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C ±0.36 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften ±0.010 GC-MS, egen metod Acenaftylen 0.44 ±0.088 GC-MS, egen metod Naftalen 0.22 ±0.044 Beräknad PAH-L,summa 0.71 GC-MS, egen metod Antracen 0.29 ±0.058 GC-MS, egen metod Fenantren 1.4 ±0.28 GC-MS, egen metod Fluoranten 1.9 ±0.38 GC-MS, egen metod Fluoren 0.18 ±0.036 GC-MS, egen metod Pyren 1.8 ±0.36 Beräknad PAH-M,summa 5.6 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.88 ±0.18 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.94 ±0.19 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 1.2 ±0.24 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.41 ±0.082 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

45 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 7 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.70 ±0.14 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.96 ±0.19 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen 0.16 ±0.032 GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.67 ±0.13 Beräknad PAH-H,summa 5.9 Beräknad PAH,summa cancerogena 5.2 Beräknad PAH,summa övriga 7.0 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As <2.5 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 64 ±13 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 35 ±7.0 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.24 ±0.060 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 3.4 ±0.68 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 16 ±3.2 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 8.1 ±1.6 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 4.7 ±0.94 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 66 ±17 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.010 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

46 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 9 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-ISO :1995 Torrsubstans 92.4 ±9.24 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <1.2 ±0.54 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <2 ±0.60 GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 10 ±4.5 GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <1 ±0.30 GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <1 ±0.30 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.003 ± SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <0.1 ±0.040 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <0.1 ±0.030 Beräknad Xylener <0.1 Beräknad TEX, Summa <0.15 GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 ± GC-MS, egen metod Acenaftylen ±0.015 GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 ± Beräknad PAH-L,summa GC-MS, egen metod Antracen ±0.011 GC-MS, egen metod Fenantren 0.21 ±0.042 GC-MS, egen metod Fluoranten 0.65 ±0.13 GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 ± GC-MS, egen metod Pyren 0.42 ±0.084 Beräknad PAH-M,summa 1.3 GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.31 ±0.062 GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.32 ±0.064 GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.44 ±0.088 GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.15 ±0.030 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

47 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Mark Mark Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provets märkning : 9 Provtagningsdjup : m Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0920 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.25 ±0.050 GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.35 ±0.070 GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen ±0.014 GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.23 ±0.046 Beräknad PAH-H,summa 2.1 Beräknad PAH,summa cancerogena 1.9 Beräknad PAH,summa övriga 1.7 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 2.8 ±0.75 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 86 ±17 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 57 ±11 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 0.59 ±0.12 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 81 ±16 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 22 ±4.4 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 22 ±4.4 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 35 ±7.0 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 120 ±30 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg ±0.014 Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

48 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Grundvatten Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Grundvatten Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : GV4 Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Temperatur vid ankomst : 7 C Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-EN ISO mod. Alifater >C5-C8 <10 ±4.5 µg/l SS-EN ISO mod. Alifater >C8-C10 <10 ±2.0 µg/l GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 ±3.0 µg/l GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 ±3.0 µg/l GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 ±4.5 µg/l Beräknad Alifater summa >C5-C35 <10 µg/l GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <10 ±3.0 µg/l GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <10 ±3.0 µg/l GC-MS, egen metod Aromater s:a C8-C16 <10 µg/l GC-MS, egen metod Aromater s:a C8-C16 ink BTEX <10 µg/l GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <2 ±0.40 µg/l SS-EN ISO mod. Bensen <0.1 ±0.050 µg/l SS-EN ISO mod. Toluen <1 ±0.20 µg/l SS-EN ISO mod. Etylbensen <1 ±0.20 µg/l Beräknad Xylener <1 µg/l Beräknad TEX, Summa <1 µg/l GC-MS, egen metod Acenaften <0.1 ±0.030 µg/l GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.1 ±0.030 µg/l GC-MS, egen metod Naftalen <0.1 ±0.030 µg/l Beräknad PAH-L,summa <0.1 µg/l GC-MS, egen metod Antracen <0.1 ±0.030 µg/l GC-MS, egen metod Fenantren 0.13 ±0.030 µg/l GC-MS, egen metod Fluoranten 0.57 ±0.11 µg/l GC-MS, egen metod Fluoren <0.1 ±0.030 µg/l GC-MS, egen metod Pyren 0.50 ±0.10 µg/l Beräknad PAH-M,summa 1.2 µg/l GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.21 ±0.042 µg/l GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.22 ±0.044 µg/l GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.30 ±0.060 µg/l GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.11 ±0.030 µg/l Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

49 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Grundvatten Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Grundvatten Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Temperatur vid provtagning : - Provets märkning : GV4 Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Temperatur vid ankomst : 7 C Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.1 ±0.030 µg/l GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.22 ±0.044 µg/l GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.1 ±0.030 µg/l GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.14 ±0.030 µg/l Beräknad PAH-H,summa 1.2 µg/l Beräknad PAH,summa cancerogena 1.2 µg/l Beräknad PAH,summa övriga 1.2 µg/l SS-EN ISO :2005 Arsenik, As, filt 6.0 ±1.2 µg/l SS-EN ISO :2005 Barium, Ba, filt 220 ±44 µg/l SS-EN ISO :2005 Bly, Pb, filt 0.92 ±0.18 µg/l SS-EN ISO :2005 Kadmium, Cd, filt ±0.005 µg/l SS-EN ISO :2005 Kobolt, Co, filt 1.4 ±0.28 µg/l SS-EN ISO :2005 Koppar, Cu, filt 2.0 ±0.40 µg/l SS-EN ISO :2005 Krom, Cr, filt 1.0 ±0.20 µg/l SS-EN ISO :2005 Nickel, Ni, filt 3.5 ±0.70 µg/l SS-EN ISO :2005 Vanadin, V, filt 1.7 ±0.34 µg/l SS-EN ISO :2005 Zink, Zn, filt 10 ±2.0 µg/l SS-EN 1483:2007 Kvicksilver, Hg, filt <0.1 ±0.030 µg/l Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Kommentar Provtagningsdatum ej angivet. Angivet datum är antaget av laboratoriet. Om provtagning skett tidigare kan resultaten ha påverkats. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

50 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Sediment Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : Sed 1 Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-EN :2000 Torrsubstans 17.2 ±1.72 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <12 ±6.0 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <20 ±5.0 GC-MS, egen metod (*) Alifater >C10-C12 <10 GC-MS, egen metod (*) Alifater >C12-C16 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C5-C16 <20 GC-MS, egen metod (*) Alifater >C16-C GC-MS, egen metod (*) Aromater >C8-C10 <0.8 GC-MS, egen metod (*) Aromater >C10-C16 <2 GC-MS, egen metod (*) Aromater >C16-C35 <1 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.03 ±0.011 SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <1 ±0.25 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <1 ±0.30 Beräknad Xylener <1 Beräknad TEX, Summa <1 GC-MS, egen metod (*) Acenaften <0.03 GC-MS, egen metod (*) Acenaftylen GC-MS, egen metod (*) Naftalen <0.03 Beräknad (*) PAH-L,summa GC-MS, egen metod (*) Antracen GC-MS, egen metod (*) Fenantren 0.33 GC-MS, egen metod (*) Fluoranten 0.75 GC-MS, egen metod (*) Fluoren GC-MS, egen metod (*) Pyren 0.60 Beräknad (*) PAH-M,summa 1.8 GC-MS, egen metod (*) Benso(a)antracen 0.33 GC-MS, egen metod (*) Benso(a)pyren 0.40 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

51 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Sediment Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : Sed 1 Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod (*) Benso(b)fluoranten 0.59 GC-MS, egen metod (*) Benso(k)fluoranten 0.18 GC-MS, egen metod (*) Benso(ghi)perylen 0.42 GC-MS, egen metod (*) Chrysen/Trifenylen 0.37 GC-MS, egen metod (*) Dibenso(a,h)antracen GC-MS, egen metod (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.34 Beräknad (*) PAH-H,summa 2.7 Beräknad (*) PAH,summa cancerogena 2.3 GC-MS, egen metod (*) PAH,summa övriga 2.3 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 14 ±2.8 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 88 ±18 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 1.3 ±0.26 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 8.2 ±1.6 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 130 ±26 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 40 ±8.0 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 26 ±5.2 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 36 ±7.2 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 280 ±70 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 67 ±13 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 1.1 ±0.28 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

52 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Sediment Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : Sed 2 Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-EN :2000 Torrsubstans 34.1 ±3.41 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <12 ±6.0 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <20 ±5.0 GC-MS, egen metod (*) Alifater >C10-C12 <10 GC-MS, egen metod (*) Alifater >C12-C16 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C5-C16 <20 GC-MS, egen metod (*) Alifater >C16-C GC-MS, egen metod (*) Aromater >C8-C10 <0.8 GC-MS, egen metod (*) Aromater >C10-C16 <2 GC-MS, egen metod (*) Aromater >C16-C35 <1 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.03 ±0.011 SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <1 ±0.25 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <1 ±0.30 Beräknad Xylener <1 Beräknad TEX, Summa <1 GC-MS, egen metod (*) Acenaften <0.03 GC-MS, egen metod (*) Acenaftylen GC-MS, egen metod (*) Naftalen <0.03 Beräknad (*) PAH-L,summa GC-MS, egen metod (*) Antracen GC-MS, egen metod (*) Fenantren 0.18 GC-MS, egen metod (*) Fluoranten 0.63 GC-MS, egen metod (*) Fluoren <0.03 GC-MS, egen metod (*) Pyren 0.55 Beräknad (*) PAH-M,summa 1.4 GC-MS, egen metod (*) Benso(a)antracen 0.24 GC-MS, egen metod (*) Benso(a)pyren 0.31 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

53 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Sediment Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : Sed 2 Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod (*) Benso(b)fluoranten 0.44 GC-MS, egen metod (*) Benso(k)fluoranten 0.17 GC-MS, egen metod (*) Benso(ghi)perylen 0.28 GC-MS, egen metod (*) Chrysen/Trifenylen 0.26 GC-MS, egen metod (*) Dibenso(a,h)antracen GC-MS, egen metod (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.25 Beräknad (*) PAH-H,summa 2.0 Beräknad (*) PAH,summa cancerogena 1.7 GC-MS, egen metod (*) PAH,summa övriga <2 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 11 ±2.2 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 65 ±13 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 1.3 ±0.26 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 6.7 ±1.3 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 84 ±17 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 31 ±6.2 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 19 ±3.8 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 28 ±5.6 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 240 ±60 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 56 ±11 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 1.6 ±0.40 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

54 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 1 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Sediment Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : Sed 3 Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet SS-EN :2000 Torrsubstans 18.8 ±1.88 % SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C5-C8 <12 ±6.0 SS-EN ISO 22155:2013 mod Alifater >C8-C10 <20 ±5.0 GC-MS, egen metod (*) Alifater >C10-C12 <10 GC-MS, egen metod (*) Alifater >C12-C16 <10 Beräknad (*) Alifater summa >C5-C16 <20 GC-MS, egen metod (*) Alifater >C16-C GC-MS, egen metod (*) Aromater >C8-C10 <0.8 GC-MS, egen metod (*) Aromater >C10-C16 <2 GC-MS, egen metod (*) Aromater >C16-C35 <1 SS-EN ISO 22155:2013 mod Bensen <0.03 ±0.011 SS-EN ISO 22155:2013 mod Toluen <1 ±0.25 SS-EN ISO 22155:2013 mod Etylbensen <1 ±0.30 Beräknad Xylener <1 Beräknad TEX, Summa <1 GC-MS, egen metod (*) Acenaften <0.03 GC-MS, egen metod (*) Acenaftylen GC-MS, egen metod (*) Naftalen <0.03 Beräknad (*) PAH-L,summa GC-MS, egen metod (*) Antracen GC-MS, egen metod (*) Fenantren 0.22 GC-MS, egen metod (*) Fluoranten 0.67 GC-MS, egen metod (*) Fluoren <0.03 GC-MS, egen metod (*) Pyren 0.62 Beräknad (*) PAH-M,summa 1.6 GC-MS, egen metod (*) Benso(a)antracen 0.24 GC-MS, egen metod (*) Benso(a)pyren 0.34 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. (forts.) Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

55 ALcontrol AB Box 1083, Linköping Tel: Fax: ORG.NR STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 ISO/IEC RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Rapport Nr Uppdragsgivare WSP Environmental Mark och vatten 3157 Box KARLSKRONA Sida 2 (2) Avser Projekt Projekt : Konsult/ProjNr : Emmy Olsson Provtyp : Sediment Sediment Information om provet och provtagningen Provtagningsdatum : Provtagningstidpunkt : - Provets märkning : Sed 3 Provtagare : - Ankomstdatum : Ankomsttidpunkt : 0940 Analysresultat Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet GC-MS, egen metod (*) Benso(b)fluoranten 0.54 GC-MS, egen metod (*) Benso(k)fluoranten 0.23 GC-MS, egen metod (*) Benso(ghi)perylen 0.33 GC-MS, egen metod (*) Chrysen/Trifenylen 0.29 GC-MS, egen metod (*) Dibenso(a,h)antracen GC-MS, egen metod (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.27 Beräknad (*) PAH-H,summa 2.3 Beräknad (*) PAH,summa cancerogena 2.0 GC-MS, egen metod (*) PAH,summa övriga <2 SS-EN ISO :2009 Arsenik, As 13 ±2.6 SS-EN ISO :2009 Bly, Pb 84 ±17 SS-EN ISO :2009 Kadmium, Cd 1.4 ±0.28 SS-EN ISO :2009 Kobolt, Co 8.1 ±1.6 SS-EN ISO :2009 Koppar, Cu 110 ±22 SS-EN ISO :2009 Krom, Cr 43 ±8.6 SS-EN ISO :2009 Nickel, Ni 26 ±5.2 SS-EN ISO :2009 Vanadin, V 33 ±6.6 SS-EN ISO :2009 Zink, Zn 270 ±68 SS-EN ISO :2009 Barium, Ba 65 ±13 SS-ISO :2004 Kvicksilver, Hg 1.0 ±0.25 (*) :Metod ej ackrediterad av SWEDAC Analys av metaller: provet är uppslutet med kungsvatten (återloppskokning) - SS-EN Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Linköping Rapporten har granskats och godkänts av Mats Lindgren Laboratoriechef Kontrollnr Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Törnström 12:1, Karlskrona kommun

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Törnström 12:1, Karlskrona kommun ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Törnström 12:1, Karlskrona kommun 2016-09-27 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Törnström 12:1, Karlskrona kommun KUND Utklippan Fastigheter i Blekinge

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Kompletterande jordprovtagning inom del av fastigheten Husensjö 9:25

Kompletterande jordprovtagning inom del av fastigheten Husensjö 9:25 PM UPPDRAG Husensjö 9:25 bostäder UPPDRAGSNUMMER 1210283000 UPPDRAGSLEDARE Josefin Andersson UPPRÄTTAD AV Josefin Andersson DATUM 2015-04-10 Kompletterande jordprovtagning inom del av fastigheten Husensjö

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Enstaberga 1:2, Nyköping

Enstaberga 1:2, Nyköping Janssons Bygg i Bettna AB Linköping 2017-09-07 Datum 2017-09-07 Uppdragsnummer 1320028637 Lina Sultan Sara Söderlund Lina Sultan Uppdragsledare Handläggare Granskare 582 16 Linköping Telefon 010-615 60

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KARLSKRONA KOMMUN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÄLTET 4, KARLSKRONA KOMMUN 2018-02-19 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Fältet 4, Karlskrona kommun KUND Karlskrona Kommun Hanna Olsson,

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KARLSKRONA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN 2018-04-04 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Karlskrona 6:16, Karlskrona kommun KUND Karlskrona Kommun Ola Robertsson, Mark-

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Finland 19, Sölvesborg Sölvesborgs kommun Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Danielle Wiberg

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Finland 19, Sölvesborg Sölvesborgs kommun Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Danielle Wiberg Översiktlig miljöteknisk markundersökning Finland 19, Sölvesborg Sölvesborgs kommun 2014-10-17 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Danielle Wiberg Uppdragsnr: 10200931 Daterad: 2014-10-17 Reviderad:

Läs mer

LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN

LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN KARLSKRONA KOMMUN LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN UTÖKAD UNDERSÖKNING AV MARKFÖRORENING SAMT RISKBEDÖMNING 2018-01-24 LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN Utökad undersökning av

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, FINLAND 19, SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, FINLAND 19, SÖLVESBORGS KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, FINLAND 19, SÖLVESBORGS KOMMUN Rapport 2015-08-28 Upprättad av: Annie Jönsson och Magnus Runesson Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 10216847 Daterad: 2015-08-28 Reviderad:

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

PM Provtagning av matjordsupplag 9:47 samt 9:49 och dispensanaökan på föreläggande

PM Provtagning av matjordsupplag 9:47 samt 9:49 och dispensanaökan på föreläggande Stadsbyggnadsförvaltningen PM Datum: 2015-05-18 DNR: 233/15 Handläggare Ludvig Landen ludvig.landen@helsingborg.se PM Provtagning av matjordsupplag 9:47 samt 9:49 och dispensanaökan på föreläggande Helsingborgs

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KARLSKRONA KOMMUN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INGENJÖREN 13, KARLSKRONA KOMMUN 2018-05-22 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Ingenjören 13, Karlskrona kommun KUND Bo Klok Housing AB

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp 2016-06-02 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kabbarp 8:110, Åkarp KUND VFF Östgöta AB Östgötagatan 32 582 32 Linköping KONSULT Sverige

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AB RONNEBY INDUSTRIFASTIGHETER ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SVARVEN 1, RONNEBY KOMMUN 2018-11-01 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Svarven 1, Ronneby kommun Kund AB Ronneby Industrifastigheter

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Sandtorp, del av fastigheten Taktpinnen 1 och Borg 11:2

Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Sandtorp, del av fastigheten Taktpinnen 1 och Borg 11:2 PM UPPDRAG Sandtorp, kompletterande miljöundersökning UPPDRAGSNUMMER 13004897 UPPDRAGSLEDARE Yvonne Stiglund UPPRÄTTAD AV Ingrid Franzen, Hilda Björn DATUM 2018-03-21 GRANSKAD AV Anna Munktell Flarup Kompletterande

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Bilaga - Beräkning av platsspecifika riktvärden

Bilaga - Beräkning av platsspecifika riktvärden Bilaga - Beräkning av platsspecifika riktvärden 2017-02-27, kl. 17:02 Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1 Eget scenario: Bostäder Blankaholm Beskrivning Modifierat scenario

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

ÖSTERPORT KARLSHAMN. Miljöteknisk markundersökning

ÖSTERPORT KARLSHAMN. Miljöteknisk markundersökning ÖSTERPORT KARLSHAMN Miljöteknisk markundersökning 20170403 ÖSTERPORT KARLSHAMN Miljöteknisk markundersökning KUND Hazelavellana AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan

Läs mer

ROSENHOLMS UDDE Översiktlig miljöteknisk markundersökning

ROSENHOLMS UDDE Översiktlig miljöteknisk markundersökning ROSENHOLMS UDDE Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-05-09 Upprättad av: Per Sander, Anna Nilsson Granskad av: Jerry Forsberg Godkänd av: Anna Nilsson ver 1.0 Uppdragsnr: 10221648 Daterad:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING DATUM: 2018-07-17 KUND: SANNA NORBERG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TOMTMARK, VÄRSTAGÅRDSVÄGEN, SPÅNGA, SANNA NORBERG Per Samuelsson Tel. 0768-640464 per.samuelsson@mrm.se MRM Konsult AB Tavastgatan 34

Läs mer

RONNEBY VETERINÄRKLINIK AXEL 6 RONNEBY ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

RONNEBY VETERINÄRKLINIK AXEL 6 RONNEBY ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING RONNEBY VETERINÄRKLINIK AXEL 6 RONNEBY ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2018-02-12 AXEL 6 RONNEBY Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ronneby Veterinärklinik KONSULT Sverige Box 503 391

Läs mer

Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115

Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115 Bilaga 4 PM Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115 2015-09-02 1 Bakgrund Tyréns har på uppdrag av Klippans kommun utfört en provtagning inom fastigheterna Klippan 3:107 och Klippan 3:115

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNIDAREN 1, VARBERG, SJÖLÄRKAN BOSTAD AB. Rapport. Uppdragsnr:

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNIDAREN 1, VARBERG, SJÖLÄRKAN BOSTAD AB. Rapport. Uppdragsnr: ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNIDAREN 1, 13-15 VARBERG, SJÖLÄRKAN BOSTAD AB Rapport Uppdragsnr:10247467 2017-04-21 Upprättad av: Glenn Johansson Granskad och godkänd av: Camilla Friberg Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, VALLSBERG 7:15

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, VALLSBERG 7:15 Rapport ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, VALLSBERG 7:15 2018-01-26 UPPDRAG 283678, Översiktlig Miljöutredning, Väderstad Titel på rapport: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Vallsberg

Läs mer

Marksanering Librobäck inom Börjetull

Marksanering Librobäck inom Börjetull Bilaga 3 Framtagande av platsspecifika riktvärden - revidering Byggherregruppen i Börjetull Marksanering Librobäck inom Börjetull Uppsala mars 2019 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-000287,

Läs mer

SL AB ÄLVSJÖDEPÅN, STOCKHOLM

SL AB ÄLVSJÖDEPÅN, STOCKHOLM SL AB ÄLVSJÖDEPÅN, STOCKHOLM Prel PM ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKPROVTAGNING Planeringsunderlag Stockholm, 2006-01-24 Avd. Mark och Vatten Uppdragsnummer: 10072089 Uppdragsansvarig: Per Johansson Granskad

Läs mer

10 25 200 300 50 400 0,50 15 15 35 80 200 80 150 0,25 2,5 250 500 8,0 50 30 150 20 120 100 500 100 500 100 1 000 10 50 3,0 15 10 30 3,0 15 3,0 20 1,0 10 0,00002 0,00018 Envägskoncentrationer (mg/kg) Ojusterat

Läs mer

DETALJPLAN FYRKLÖVERSGATAN 1-3 GÖTEBORG STAD Kompletterande miljöteknisk markundersökning för fastigheten Tolered 122:2 och Tolered 122: U

DETALJPLAN FYRKLÖVERSGATAN 1-3 GÖTEBORG STAD Kompletterande miljöteknisk markundersökning för fastigheten Tolered 122:2 och Tolered 122: U DETALJPLAN FYRKLÖVERSGATAN 1-3 GÖTEBORG STAD Kompletterande miljöteknisk markundersökning för fastigheten Tolered 122:2 och Tolered 122:3 2016-10-05 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: Sara Blomstrand

Läs mer

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV MARK OCH SEDIMENT

KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV MARK OCH SEDIMENT TROSSÖFASTIGHETER AB KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV MARK OCH SEDIMENT GÄDDAN 3, SILLEN 2 & 3 SALTÖ, KARLSKRONA 2018-05-25 KOMPLETTERANDE MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV MARK OCH SEDIMENT Gäddan

Läs mer

VÄG 56 KVICKSUND-VÄSTJÄDRA. PM och MUR - Markmiljö Upprättad av: Malin Brobäck Granskad av: Jenny Seppas Godkänd av: Andreas Leander

VÄG 56 KVICKSUND-VÄSTJÄDRA. PM och MUR - Markmiljö Upprättad av: Malin Brobäck Granskad av: Jenny Seppas Godkänd av: Andreas Leander VÄG 56 KVICKSUND-VÄSTJÄDRA PM och MUR - Markmiljö PM 2016-09-12 Upprättad av: Malin Brobäck Granskad av: Jenny Seppas Godkänd av: Andreas Leander VÄG 56 KVICKSUND-VÄSTJÄDRA PM och MUR - Markmiljö KUND

Läs mer

KV BLÅKLOCKAN, ÖR, SUNDBYBERG NY FÖRSKOLA med 8 AVD. PM Översiktlig Miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 8 (inkl.

KV BLÅKLOCKAN, ÖR, SUNDBYBERG NY FÖRSKOLA med 8 AVD. PM Översiktlig Miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 8 (inkl. KV BLÅKLOCKAN, ÖR, SUNDBYBERG NY FÖRSKOLA med 8 AVD PM Översiktlig Miljöteknisk Antal sidor: 8 (inkl. denna) PM Översiktlig miljöteknisk Ör förskola, Sundbybergs stad 1 (4) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Skogsflyet, kompletterande miljöteknisk undersökning

Skogsflyet, kompletterande miljöteknisk undersökning Miljöteknisk markundersökning SHH Bostadsproduktion AB Skogsflyet, kompletterande miljöteknisk undersökning Linköping 2016-06-20 Skogsflyet kompletterande miljöteknisk undersökning Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Årby Norra komplettering

Årby Norra komplettering PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Eskilstuna Kommun Årby Norra komplettering Norrköping 2018-03-07 Årby Norra komplettering Datum 2018-03-07 Uppdragsnummer 1320030260 Utgåva/Status 2 Malin Pilvinge

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

LJURAFÄLTET, NORRKÖPING

LJURAFÄLTET, NORRKÖPING Uppdragsnr: 10211646 1 (11) LJURAFÄLTET, NORRKÖPING Sammanställning av utförda miljöundersökningar Innehåll 1. Inledning... 2 2. Tidigare undersökningar... 2 3. Områdesbeskrivning... 2 4. Undersökningsresultat...

Läs mer

Laggkärlet 7, Linköping

Laggkärlet 7, Linköping Miljörapport HSB Produktion i Östergötland HB Laggkärlet 7, Linköping Linköping 2016-12-01 Laggkärlet 7, Linköping Miljörapport Datum 2016-12-01 Uppdragsnummer 1320022592 Märta Lidén Emma Backteman Martin

Läs mer

Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad. Innehåll. Bilagor

Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad. Innehåll. Bilagor Uppdragsnr: 10139020 1 (6) PM Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad Innehåll 1 Bakgrund 2 2 Undersökningens omfattning 2 3 Områdes- och verksamhetsbeskrivning

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LOMMA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Fastigheterna Bjärred 12:1, Bjärred 14:9 samt Bjärred 20:2, Bjärred centrum, Lomma kommun 2017-05-19 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Fastigheterna Bjärred 12:1,

Läs mer

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utfört av:, Suez Recycling AB Datum: 2017-03-09 I samband med en geoteknisk utredning inför eventuell kommande byggnation

Läs mer

ÖPESTORP 3:4, GEMLA, VÄXJÖ KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning

ÖPESTORP 3:4, GEMLA, VÄXJÖ KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖPESTORP 3:4, GEMLA, VÄXJÖ KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-03-13 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Hanna Hällstrand Godkänd av: Jerry Forsberg Uppdragsnr:

Läs mer

Utredning avseende tidigare genomförd åtgärd av förorenad mark, inför planerad ny byggnation

Utredning avseende tidigare genomförd åtgärd av förorenad mark, inför planerad ny byggnation PM Utredning avseende tidigare genomförd åtgärd av förorenad mark, inför planerad ny byggnation Inledning Gullkajen 5 AB planerar en utbyggnad inom fastigheten Axel 1 i Karlskrona. Fastigheten har historiskt

Läs mer

MEMO FÖRORENINGSSITUATION

MEMO FÖRORENINGSSITUATION Åre Kommun Gudrun Larsson 83005 JÄRPEN 2018-02-23 MEMO FÖRORENINGSSITUATION Sigma Civil har fått i uppdrag av Åre kommun att utreda om det finns några restföroreningar i området öster om mejeribyggnaden

Läs mer

GEOEXPERTEN AB GEOTEKNISK KONSULT Lund Nybyggnad av radhus

GEOEXPERTEN AB GEOTEKNISK KONSULT Lund Nybyggnad av radhus Datum 2015-12-04 1(7) Skiffervägen 35 Gustavslundsområdet i Helsingborg 224 78 Lund Nybyggnad av radhus tel 046 30 70 01 Geoteknisk undersökning rolf.geo.svensson@gmail.com Markteknisk undersökningsrapport,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Hammarby Smedby 1:461, Upplands Väsby kommun 2013-02-18 Uppdragsnummer: 10176329 Upprättad av: Maria Lindberg och Sanna Uimonen Granskad av: Karin Tornberg

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

ÅRSTAÄNG 4 Stockholm Stad Miljö Due diligence

ÅRSTAÄNG 4 Stockholm Stad Miljö Due diligence ÅRSTAÄNG 4 Stockholm Stad Miljö Due diligence Kund: GE Real Estate (Nordic Region) Version: Granskningsversion Datum: 14 februari 2012 Utgiven av: Jenny Forsberg Projekt ref. 10162870 Miljö Due Diligence

Läs mer

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

MILJÖGEOTEKNISKT PM RIPANS FÖRSKOLA PROJEKTALLIANS AB SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK

MILJÖGEOTEKNISKT PM RIPANS FÖRSKOLA PROJEKTALLIANS AB SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK MILJÖGEOTEKNISKT PM PROJEKTALLIANS AB RIPANS FÖRSKOLA 12703255 2017-12-19 SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK UPPDRAGSLEDARE: LARS O WALTERSSON HANDLÄGGARE: EMMA BACKTEMAN GRANSKARE: MÄRTA LIDÉN repo002.docx

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Arendal 4:4, Göteborg kommun Göteborgs stad fastighetskontoret

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Arendal 4:4, Göteborg kommun Göteborgs stad fastighetskontoret Översiktlig miljöteknisk markundersökning Arendal 4:4, Göteborg kommun Göteborgs stad fastighetskontoret 2016-05-31 Upprättad av: Lina Johansson Granskad av: David Sultan L:\3500\10228355 - Milöteknisk

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Tranås kommun Kv. Norra Missionen

Tranås kommun Kv. Norra Missionen Tranås kommun Kv. Norra Missionen Kompletterande miljöteknisk markundersökning Rapport 180108 Datum: 2018-01-08 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 8100021 Upprättad av: Johan Ericsson, John Norman Tranås kommun

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT(MUR för markmiljö) E18 Ekebykorset Karlskoga kommun, Örebro län

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT(MUR för markmiljö) E18 Ekebykorset Karlskoga kommun, Örebro län MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS(MUR för markmiljö) E18 Ekebykorset Karlskoga kommun, Örebro län Vägplan, 2017-11-06 GRANSKNINGSHANDLING nummer: 152644 SGSHANDLINGObjektnumme52 6 Innehåll 1 Objekt... 3 1.1 Blivande

Läs mer

DETALJPLANEUTREDNING ASARUM

DETALJPLANEUTREDNING ASARUM MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK SÄLJFAST OLOFSTRÖM AB DETALJPLANEUTREDNING ASARUM Malmö 2016-09-06 DETALJPLANEUTREDNING ASARUM MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Jalmar Sternheden

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

HOBY 1:26 M FL, RONNEBY. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

HOBY 1:26 M FL, RONNEBY. Översiktlig miljöteknisk markundersökning HOBY 1:26 M FL, RONNEBY Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2017-04-21 HOBY 1:26 M FL, RONNEBY Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND Ronneby kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Arabygatan

Läs mer

Kompletterande provtagning Futuraskolan Danderyd

Kompletterande provtagning Futuraskolan Danderyd Kompletterande provtagning och riskbedömning Fastighets AB Sökvabäck Kompletterande provtagning Futuraskolan Danderyd Stockholm 2014-05-14 Kompletterande provtagning Futuraskolan Danderyd Kompletterande

Läs mer

IKANO BOSTAD AB OCH WILLHEM VÄSTERÅS AB DETALJPLAN HAMMARBY. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

IKANO BOSTAD AB OCH WILLHEM VÄSTERÅS AB DETALJPLAN HAMMARBY. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik IKANO BOSTAD AB OCH WILLHEM VÄSTERÅS AB DETALJPLAN HAMMARBY teknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik 2017-09-08 DETALJPLAN HAMMARBY teknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik KUND IKANO Bostad Att:

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan 2016-12-05 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan KUND Göteborgs Stad Fastighetskontoret

Läs mer

LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN. Översiktlig miljöteknisk markundersökning LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning 20170619 LYCKEBY SKOLA, SKOLAN 2 M.FL KARLSKRONA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND Karlskrona

Läs mer

Provtagning och analys av matjord inom åkermark

Provtagning och analys av matjord inom åkermark memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2015-06-05 Provtagning och analys av matjord inom åkermark På uppdrag av Helsingborgs stad har Sweco Environment AB (Sweco) utfört provtagning av matjord inom fastigheterna

Läs mer

Förbigångsspår Falköping

Förbigångsspår Falköping Underlagsrapport Miljöteknisk markundersökning Västra stambanan, Göteborg-Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Falköping Falköpings kommun, Västra Götalands län Järnvägsplan 2017-03-13

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Nacka, Nya Gatan. PM / Miljö. Nacka Kommun. 30 oktober Atkins Ltd except where stated otherwise.

Nacka, Nya Gatan. PM / Miljö. Nacka Kommun. 30 oktober Atkins Ltd except where stated otherwise. Nacka, Nya Gatan PM / Miljö Nacka Kommun 30 oktober 2016 Atkins Ltd except where stated otherwise. The Atkins logo, Carbon Critical Design and the strapline Plan Design Enable are trademarks of Atkins

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Labela Förvaltnings AB. Phylatterion 31. Malmö

PM Miljöteknisk markundersökning. Labela Förvaltnings AB. Phylatterion 31. Malmö Labela Förvaltnings AB Malmö 2009-12-14 Datum 2009-12-14 Uppdragsnummer 61670936043 Förhandskopia Elisabet Hammarlund Mathias Persson Anna Fjelkestam Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Storfors. Koltorp 1:18 mfl. UPPDRAGSNUMMER 2336084 UPPDRAGSLEDARE Tomas Nordlander UPPRÄTTAD AV Sara Häller DATUM 2016-06-03 Härtill hör: Bilaga 1 Analysrapport, laboratorieanalyser (6 sid)

Läs mer

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning

LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning LOCUM Danderyds sjukhus, Stockholms stad Tillfällig ambulans- och akutmottagning Rapport - Miljöteknisk provtagning och markradonundersökning 2013-10-14 Uppdragsnummer: 10181412 Upprättad av: Maria Lindberg

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 Vadstena kommun 2017-06-16 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 2017-06-16 Medverkande Maria Sandström, VoS, handläggare,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lågprisvaruhuset Kosta (f.d. SEA Glasbruk) 2018

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lågprisvaruhuset Kosta (f.d. SEA Glasbruk) 2018 Orrefors Kosta Boda AB, Kosta Översiktlig miljöteknisk markundersökning Lågprisvaruhuset Kosta (f.d. SEA Glasbruk) 2018 Datum: 2018-03-14 Uppdragsnr: 413358 Dokumentnr: 9025-18 DGE Mark och Miljö RAPPORT

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄSTLÄNKENS STATION HAGA BEDÖMD FÖREKOMST AV MARKFÖRORENINGAR OCH DESS PÅVERKAN PÅ DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE

DETALJPLAN FÖR VÄSTLÄNKENS STATION HAGA BEDÖMD FÖREKOMST AV MARKFÖRORENINGAR OCH DESS PÅVERKAN PÅ DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE UPPDRAGSNUMMER 1312058.100 DETALJPLAN FÖR VÄSTLÄNKENS STATION HAGA BEDÖMD FÖREKOMST AV MARKFÖRORENINGAR OCH DESS PÅVERKAN PÅ DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE Planområdet vid Station Haga, från planbeskrivningen

Läs mer

RAPPORT Haninge kommun Jordbromalm 6:2, Haninge kommun; Översiktlig miljöteknisk markundersökning

RAPPORT Haninge kommun Jordbromalm 6:2, Haninge kommun; Översiktlig miljöteknisk markundersökning RAPPORT Haninge kommun Jordbromalm 6:2, Haninge kommun; Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2009-07-02 Upprättad av: Ingegerd Ask Granskad av: Jenny Forsberg WSP uppdrag: 10124144 RAPPORT Haninge

Läs mer

NORDSTRÖM 15 M.FL. KARLSKRONA KOMMUN

NORDSTRÖM 15 M.FL. KARLSKRONA KOMMUN KARLSKRONA KOMMUN NORDSTRÖM 15 M.FL. KARLSKRONA KOMMUN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, ETAPP 1 OCH 2 2017-10-05 NORDSTRÖM 15 M.FL. KARLSKRONA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

MILJÖGEOTEKNISKT PM. Planen 4 BESTÄLLARE: RIKSHEM AB UPPDRAGSNUMMER: SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK

MILJÖGEOTEKNISKT PM. Planen 4 BESTÄLLARE: RIKSHEM AB UPPDRAGSNUMMER: SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK MILJÖGEOTEKNISKT PM BESTÄLLARE: RIKSHEM AB Planen 4 UPPDRAGSNUMMER: 218107 2017-09-18 SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK UPPDRAGSLEDARE: EMMA BACKTEMAN HANDLÄGGARE: EMMA BACKTEMAN GRANSKARE: CAROLINA ERSSON

Läs mer