Anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa. Del II Förordning om boendehälsa 11-13
|
|
- Margareta Åkesson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa Del II Förordning om boendehälsa Anvisning 8/2016
2 Anvisning 8/ (12) Innehåll 1. Fysikaliska förhållanden/buller Bullermätning Åtgärdsgränser vid buller Korrigering av resultat av bullermätning
3 Anvisning 8/ (12) Anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa, Del II 1. Fysikaliska förhållanden/buller 1.1. Bullermätning 11 Vid bullermätningen ska användas sådan mätutrustning som påvisats vara tillförlitlig i fråga om precision och funktioner och som ger sådana mätresultat som är jämförbara med de åtgärdsgränser som anges i denna förordning. Bullermätningen ska utföras i vistelsezonen, Mätutrustningen ska placeras på en sådan höjd och en sådan plats som är ändamålsenlig med tanke på upplevelsen av bullret samt de skadliga verkningarna av bullret, vanligen i huvudhöjd. Mätpunkten kan även utgöras av en säng och av det ställe där den person som befinner sig i sängen håller sitt huvud. Mätpunkten får dock inte utan välgrundad anledning vara på mindre än 0,5 meters avstånd från en rumsyta. När bullernivån mäts ska fönster, ytterdörrar och vädringsluckor vara stängda. De i 11 1 mom. nämnda kraven anses vara uppfyllda för de ljudnivåmätare och mätapparater som uppfyller kraven i standarden IEC :2002, motsvarande nationella standarder och precisionsklass 1 i den motsvarande nyare IEC-standarden. Vid mätningarna kan man tills vidare också använda de ljudnivåmätare och mätapparater som uppfyller den äldre standarden IEC 60651:1994 och precisionsklass 1 i motsvarande nationella standarder. När man mäter i 12 nämnda lågfrekventa ljud ska ljudnivåmätarens ters- eller tredjedelsfilter uppfylla kraven i standarden IEC 61260:1995 eller den motsvarande nationella standarden, eller den nyare motsvarande IEC-standarden. Tillverkarna av mätare anger i allmänhet standarderna vars krav mätaren uppfyller. Mätarens funktion ska före och efter kontrolleras med en normalljudkälla för mätningar eller serie provmätningar (ljudnivåkalibrator) som uppfyller kraven i standarden IEC 60942:2003, en motsvarande nationell standard eller precisionsklass 1 i den nyare motsvarande IEC-standarden. Vid långtidsmätningar som pågår i flera dagar eller veckor rekommenderas att man även under mätperioden kontrollerar precisionen för mätapparaternas funktion. Funktionen hos normalljudkällor ska kontrolleras regelbundet. Minimikravet är att funktionen hos kalibratorn (kalibrator A) kontrolleras minst årligen genom att jämföra ljudnivån från den med ljudnivån från en annan kalibrator (kalibrator B) av precisionsklass 1. Jämförelsemätningen (mätningen av ljudnivån från kalibrator A respektive B) ska göras med minst två ljudnivåmätare av precisionsklass 1. Om ljudnivåerna från kalibrator A och B skiljer sig mer än ± 0,4 db, toleransen enligt standarden IEC 60942:2003, ska funktionen och precisionen hos vardera utredas skilt med ett förfarande där precisionen kan spåras. Det rekommenderas att låta granska kalibratorns precision hos ett laboratorium/institut som är ackrediterat för granskning av normalljudkälla. Om det är fråga om att mäta i förordningen avsett inomhusbuller för vilken mätning en mätare eller ett företag/institut som mätaren företräder har ansökt och erhållit ackreditering
4 Anvisning 8/ (12) ska kalibratorn som används vid mätningen ha ett av ett ackrediterat kalibreringslaboratorium/-institut utfärdat högst ett år gammalt certifikat för precision. Ljudtrycksnivån, som jämförs med värden avseende åtgärdsgränserna, ska vara uppmätt genom att använda en indikator på effektivvärdet av exponentiellt ljudtryck. Undantag gäller för mätning av L Cpeak -nivån och de i tabell 2 nämnda terstrycknivåerna för lågfrekvent buller. Terstrycknivåerna för lågfrekvent buller mäts som ekvivalentnivån för en timme. När man anger osäkerheterna i mätningarna ska man bland annat observera huruvida mätaren även uppfyller kraven i standarderna IEC :2003 och IEC :2006 eller nyare motsvarande standarder som IEC :2013 och IEC :2013. Om det är fråga om att mäta i förordningen avsett inomhusbuller för vilken mätning en mätare eller ett företag/institut som mätaren företräder har ansökt och erhållit ackreditering ska mätapparaterna uppfylla kraven i standarderna IEC :2003 och IEC :2006 eller nyare motsvarande IEC-standarder. I mätningsrapporterna ska man ange tillverkaren och typen av mätaren/mätarna som använts vid mätningarna samt standarden/standarderna som tillverkaren angav/anger att mätaren/mätarna uppfyller. Respektive mätapparatens och den av mätaren uppskattade osäkerheten i mätresultaten till följd av mätapparaterna ska anges i mätningsrapporten. Det rekommenderas att bedömningsgrunderna för osäkerheten anges i rapporten. Det rekommenderas att man i mätningsrapporten även anger en uppskattning av även andra osäkerheter i resultaten än de som härrör från mätapparaterna. I 11 2 mom. föreskrivs det om mätpunkten för bullermätning så att bullermätningen ska utföras i vistelsezonen. Den normala höjden för mätning är cirka 1,5 m från golvet såvida inte någon annan höjd är mer representativ eller motiverad när det gäller att bedöma den sanitära olägenheten. I till exempel daghem kan det vara motiverat att mäta buller också nära golvet (barnens vistelsezon). Det är skäl att observera att i standarder och mätmetoder för byggnadsakustik är utgångspunkten för att bestämma mätpunkter oftast att man mäter ljudtekniska egenskaper hos byggnadsdelar och att mätresultaten är reproducerbara, inte att mätresultaten så väl som möjligt indikerar hur människor upplever egenskaperna och effekterna av ljud och buller i det aktuella utrymmet. Bullrets styrka och övriga egenskaper som smalbandighet och impulskaraktär kan variera tidsmässigt och områdesvis i olika punkter i vistelsezonen. För att reda ut variationen är det skäl att utföra mätningar i flera olika punkter. I mätningsrapporten ska man ange storleken på variationerna som fastställts. Om man har kommit till slutsats att variationen i olika områden är så marginell eller med hänsyn till sanitära olägenheter så sekundär att det inte var motiverat att genom mätningar utreda dess omfattning ska denna (motivering) omnämnas i rapporten. Om bullrets styrka och/eller egenskaper varierar mycket i vistelsezonens olika delar blir man tvungen att överväga vilket talvärde man ska använda
5 Anvisning 8/ (12) vid bedömningen av sanitära olägenheter och som grund för krav för eliminering av en eventuell olägenhet. Det går inte att ge en generellt giltig anvisning för hur variationer ska beaktas, huruvida man till exempel ska beräkna något medelvärde eller använda värdena för punkten där bullret var starkast. Om olägenheten är till exempel sömnstörning så tillämpar man vid bedömningen mätresultat som beskriver styrkan och egenskaperna hos buller som en sovande person exponeras för. Mätpunkten ska vara nära platsen där huvudet skulle finnas när personen sover. Utan motiverat skäl ska mätpunkten dock inte vara närmare väggen än 0,5 m. Om det i rummet finns flera sängar och sovande är det motiverat att bedöma den sanitära olägenheten utifrån bullret som personen med den största risken för sömnstörning bli utsatt för. När man inomhus mäter buller som hörs utifrån ska alla fönster, ytterdörrar (ex. balkongdörrar) och vädringsluckor vara stängda. Om det i ytterväggarna finns en eller flera ventiler för ersättande luft ska den/de vara inställda för normalt bruk under mätningarna. Med inställning för normalt bruk avses positionen då ventilationen för bostadsrum uppfyller kraven i 8 och 9 samt för övriga vistelseutrymmen kraven i 8 och 10. Vid utredning av eventuella sanitära olägenheter från ett visst buller ska annat buller (bakgrundsbuller) vara så tyst som möjligt under tiden för bullerförhållandena som mätresultatet baseras på. Effekten av bakgrundsbullret på mätresultatet är betydelselös för bullerolägenheten om bakgrundsbullret är minst 10 db tystare än bullret som mäts. Om bakgrundsbullret är starkare än så, jämfört med bullret som mäts, ska man sträva efter att matematiskt eliminera eller kompensera det i mätresultat. Det är möjligt att mätningen inte kan ordnas så att bakgrundsbullret är så tyst att dess andel kan elimineras (korrigeras) tillförlitligt. Som ett exempel kan man nämna mätning av bullret från ett vindkraftverk under kraftigt vindbrus i ett avlägset beläget rum. Ett annat exempel är mätning av musikbuller från en restaurang i samma byggnad när bullret från trafiken utanför hörs för starkt inomhus. Orsaken till överdrivet bakgrundsbuller kan också vara en teknisk anordning som till exempel maskinell ventilation. Korrigering för bakgrundsbuller kan kräva att man utför bullermätningar med anordningen som orsakar bakgrundsbuller påslagen respektive frånslagen. I mätningsrapporten ska man ange mätresultatet utan korrigering för bakgrundsbuller och ifall en korrigering är motiverad, en uppskattad korrigering och det korrigerade resultatet utifrån den. Om man inte kan korrigera för bakgrundsbullret eller mätaren anser att korrigeringen är otillförlitlig rekommenderas det att man verbalt anger hurdana observationer det gjordes av bakgrundsbullret och dess förekomst. Om man mäter buller vars ljudstyrka eller egenskaper som varierar eller kan variera tidsmässigt betydligt mer än variationen då mätningen utfördes ska man i mätningsrapporten ange på vad slags styrka från bulleralstring eller/och variation i styrkan mätresultatet baseras. Ett exempel på sådant buller är musikbuller som hörs i en bostad och vars styrka är beroende av musiken som framförs och av inställningarna på anordningarna för ljudåtergivning. I mätningsrapporten ska det anges hurdan ekvivalentnivån var och hur den temporära ljudnivån varierade under mätningarna i uppvisningslokalen. Som ett annat exempel på detta kan nämnas buller
6 Anvisning 8/ (12) som hörs inomhus från bullerkällor utomhus, till exempel från vindkraftverk, skjutbanor, industrianläggningar och trafik, för vilka bullrets styrka varierar på grund av variationer i såväl bulleralstringen som i utbredningsdämpningen. I mätningsrapporten ska nivån på utomhusbuller och inomhusbuller (till exempel ekvivalentnivån) anges och det rekommenderas att ifall en variation under mätningen eller en tidsmässig variation som kan förväntas inom en lång tid är så stor att fluktuationen påverkar bedömningen av en sanitär olägenhet ska man i mätningsrapporten ange en uppskattning av fluktuationsbredden eller till exempel presentera en plotterbild av ljudnivåns variation utomhus och inomhus under mätningen. Det rekommenderas att man i mätningsrapporten anger vad slags buller det klagades över och hurdana observationer man gjorde på det och samtidigt på annat eventuellt buller under mätningen. Kraven på ljudnivåmätare och mätningar gäller även för myndigheternas egna mätningar utifrån vilka man beslutar om tillämpning av hälsoskyddslagen Åtgärdsgränser vid buller 12 När de sanitära förhållandena i bostäder och andra vistelseutrymmen verifieras ska åtgärdsgränserna enligt tabell 1 i bilaga 2 tillämpas på ekvivalentnivån för buller inomhus dag- och nattetid. Vid lågfrekvensbuller ska åtgärdsgränserna enligt tabell 2 i bilaga 2 tillämpas på buller nattetid. Lågfrekvensbullrets åtgärdsgränser gäller sådana utrymmen som är avsedda att sova i. Vid musikbuller nattetid (kl. 22 7) eller annat motsvarande buller som eventuellt orsakar sömn-störningar och som tydligt kan urskiljas från bakgrundsbullret, får musikbuller nattetid (kl. 22 7) inte överskrida 25 db mätt som ekvivalentnivå L Aeq,1h under en timme i sådana utrymmen som är avsedda att sova i. Nivåerna för sådant buller i bostadsrum som orsakas av teknisk utrustning får inte överskrida de värden som anges i tabellerna 1 och 2 i bilaga 2. Den maximala nivån L AFmax för buller från teknisk utrustning nattetid (kl. 22 7) inte får överskrida 33 db. Vid buller som förekommer tillfälligt eller sällan nattetid får nivåerna vara högre, dock så att nivåer över 45 db inte får förekomma. Ljud som förorsakas av vatten som tappas i samma lägenhet beaktas inte vid mätning av sådant buller som avses i detta moment. För att hörselskada ska undvikas får ljudnivåerna för buller inte överskrida L Aeq,4h 100 db, L AFmax 115 db eller L Cpeak 140 db. Om en eller flera av dessa nivåer överskrids, ska exponeringen för buller begränsas antingen genom att hörseln skyddas eller genom att bullernivån sänks eller så att den tid då den verksamhet som orsakar bullret pågår begränsas. I 12 1 mom. hänvisas till åtgärdsgränserna i tabell 1 i bilaga 2. Åtgärdsgränserna i tabell 1 är desamma som de riktvärden för ekvivalentnivåer för
7 Anvisning 8/ (12) dagtid och nattetid som anges i social- och hälsovårdsministeriets anvisning om boendehälsa 2003:1. Det tidigare riktvärdet L Aeq,1h 25 db för musikbuller har utvidgats till att omfatta allt bakgrundsbuller som nattetid är klart urskiljbart från inomhusbuller. Vid tillämpningen av åtgärdsgränser på bedömningen av sanitära olägenheter respektive besluten om förpliktelser för att undanröja eller minska eventuella olägenheter ska man ta hänsyn till de i 3 föreskrivna kraven i fråga om exponeringens sannolikhet, eventuell upprepad exponering, exponeringens varaktighet, möjligheterna att undvika exponering eller avhjälpa olägenheten samt förhållanden som orsakas av avhjälpandet och andra motsvarande faktorer. Som ett exempel på detta kan man nämna bullret som inomhus hörs utifrån under offentliga evenemang, som arrangeras några dagar i året. Vid till exempel eventuella sömnstörningar är det då oftast fråga om att tidpunkten för insomnandet fördröjs med högst några timmar. När man utreder eventuella sanitära olägenheter i en bostad, ett rum eller rumsutrymme, anses ljud från aktiviteter i det aktuella utrymmet inte vara buller. Sådana aktiviteter är till exempel att man utför arbeten, använder hushållsmaskiner, lyssnar på radio eller television, undervisar, håller artistframträdanden eller att publiken själv i en samlingslokal orsakar buller i samma rum, med undantag för fall där ljudet kan medföra fara eller risk för hörselskador hos publiken. Åtgärdsgränserna i tabell 1 avser ljudnivåer för vilka det eventuellt har gjorts korrigeringar för smalbandighet och impulskaraktär till följd av ljudets karaktär. Tabell 1. Riktvärden för ekvivalentnivåer i bostäder och andra vistelseutrymmen dagtid och nattetid Lägenhet och rumsutrymme Bostadslägenheter, servicehem, äldrehem, dagvårdsplatser för barn och motsvarande lokaler Ekvivalentnivå dagtid L Aeq (kl. 7 22) Ekvivalentnivå nattetid L Aeq (kl. 22 7) bostadsrum och vistelseutrymmen 35 db 30 db övriga utrymmen och kök 40 db 40 db Samlings- och undervisningslokaler rum där allmänheten förutsätts uppfatta tal väl utan ljudförstärkare 35 db - övriga samlingslokaler 40 db -
8 Anvisning 8/ (12) Arbetslokaler (med hänsyn till kunder eller klienter) mottagningsrum och kontorsrum för kunder och klienter 45 db - Tabell 2. Pienitaajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa Band/Hz , Nattetid (kl. 22 7) L eq,1h /db För lågfrekvent buller dagtid (kl. 7 22) tillämpas 5 db högre värden än i tabell 2. De bostadsrum och vistelseutrymmen som nämns i tabell 1 är bland annat de utrymmen i bostäder, servicehem, äldrehem och barndaghem som är avsedda för vistelse eller sovande. Andra bostadsutrymmen är till exempel badrum, bastu, klädrum eller grovkök. Om ett sådan annat utrymme eller kök utgör ett gemensamt utrymme med ett bostadsrum eller vistelseutrymme ska värdena för bostadsrum och vistelseutrymmen tillämpas på åtgärdsgränsen för bullernivån. För rum för sovande ska man utöver kraven för ekvivalentnivån (L Aeq,07-22 h 35 db och L Aeq,22-07h 30 db) även beakta de i 2 och 3 mom. föreskrivna separata åtgärdsgränserna för lågfrekvent buller respektive sådant tydligt ur bakgrundsbullret åtskiljbart buller (L Aeq,1h 25 db) som eventuellt medför sömnstörningar nattetid. Buller som inomhus hörs utifrån nattetid från till exempel vindkraftverk kan motsvara i 2 mom. avsett musikbuller och medföra sömnstörningar; framför allt om man genom hörselobservationer klart kan särskilja amplitudmodulering (pulsering) och bakgrundsbullret är synnerligen dämpat. När mätresultaten jämförs med åtgärdsgränserna i tabell 2 ska de inte korrigeras för smalbandighet eller impulskaraktär. I daghem tillämpas ekvivalentnivån nattetid bara på lokaler där man sover på nätterna. För samlings- och undervisningslokaler är ekvivalentnivån 35 db dagtid avsedd att tillämpas på de lokaler och fall där allmänheten förutsätts kunna uppfatta tal väl utan ljudförstärkare. För klassrum för hörselskadade eller språkundervisning rekommenderas det att åtgärdsgränsen ändå är 30 db. Andra samlingslokaler är till exempel foajéer och restaurangsalar, där ekvivalentnivån 40 db är åtgärdsgräns dagtid. I lokaler med verksamhet som inte kräver att allmänheten ska kunna uppfatta tal väl utan ljudförstärkare kan man godkänna ekvivalentnivå 45 db som åtgärdsgräns. Åt-
9 Anvisning 8/ (12) gärdsgränserna för ekvivalentnivåerna i samlings- och undervisningslokaler är avsedda att tillämpas när allmänheten vistas i rummet. Annars kan ljudnivåerna till exempel på grund av effektiverad ventilation vara högre. I mottagningsrum och kontorsrum för kunder eller klienter är ljudnivån 45 db åtgärdsgränsen för ekvivalentnivån på dagen. I situationer där integritetsskyddet för till exempel allmänheten och tjänsterna kräver att hörbarheten mellan olika servicepunkter i samma rum ska begränsas, kan prat grumlas med inställbart brus eller bakgrundsmusik, som är kraftigare än 45 db. I 12 4 mom. föreskrivs åtgärdsgränser för sådant buller i bostadsrum som orsakas av teknisk utrustning. Med tekniska apparater avses till exempel i en byggnad befintliga vatten- och avloppsrör, hissar med maskinerier och dörrar, anordningar för uppvärmning, ventilation och kylning samt maskiner i husets tvättstuga. Även skrammel från ytterdörrar, portar, postluckor och plåttak är buller från tekniska apparater såsom avses i paragrafen. Ljud som förorsakas av vatten som tappas i samma lägenhet beaktas inte vid mätning av sådant buller som avses i detta moment (t.ex. ljud från WC, dusch eller tvättstuga). Invånarnas egna hushållsmaskiner som dammsugare, kylskåp, tvättmaskin eller radio är inte tekniska anordningar i byggnader såsom avses i paragraf 12. Buller från tekniska apparater ska uppfylla såväl ekvivalentnivåerna för dag- och nattetid som även åtgärdsgränserna för lågfrekvent buller. För buller nattetid från tekniska apparater ska dessutom maximinivåerna L AFmax kl vara under 33 db. Om bullerhändelserna är särskilt få, deras varaktighet kort och det mellan incidenterna kvarstår en sådan tid med lite buller som inte försvårar insomnande eller att insomna på nytt, kan man godkänna större värden än maximinivån, men dock så att inga nivåer alls över 45 db förekommer (jfr 3 i förordningen). Vid bedömning av godtagbara nivåer ska man särskilt bedöma om bullret orsakar sömnstörningar. I 12 i 5 mom. föreskrivs det om ljudnivåer för att hörselskador hos allmänheten ska undvikas. Allt annat ljud som allmänheten utsätts för anses vara buller, med undantag för sådant ljud som en person själv åstadkommer och ensam utsätts för. Ekvivalentnivån (L Aeq,4h ) för buller som allmänheten utsätts för under fyra timmar får inte överskrida 100 db. A-frekvensoch Fast-tidsväga maximivärdet (L AFmax ) får inte överskrida 115 db, och C- frekvensvägda Peak-nivån (L Cpeak ) inte 140 db. Om en eller flera av dessa nivåer överskrids, ska exponeringen för buller begränsas antingen genom att hörseln skyddas eller genom att bullernivån sänks eller så att verksamheten som orsakar bullret begränsas tidsmässigt. Åtgärdsgränsen L Aeq,4h 100 db tillåter en bullerexponering som är större än den genomsnittliga dagliga exponeringsgränsen L Aeq,8h 85 db för allmänt arbetsbuller under en längre tid. En grund för tillåtna större nivåer är att det under publikevenemang typiskt finns längre pauser för vila och återhämtning mellan exponeringsomgångarna än till exempel vid arbetsbaserad, dagligen upprepad bullerexponering och att en stor del av publiken inte exponeras dagligen för starkt arbetsbaserat buller. Om dock under evenemanget publikens bullerexponering L Aeq,8h, utjämnad över 8 timmar, överskrider 85 db ska publiken ha tillgång till hörselskydd och instrueras i hur de används.
10 Anvisning 8/ (12) Under många publikevenemang som utomhuskonserter är storleken av bullerexponeringen för en person bland publiken beroende av hur avlägset från högtalarna hen vistas och rör sig. Det är också tämligen vanligt att en del av publiken tränger mycket nära högtalarna även om man hade försökt förhindra detta med till exempel tillfälliga stängsel. När man bedömer hela publikens risk för hörselskador, räcker det när man väljer mätpunkter och tidpunkten för mätning med att högst cirka 5 % av publiken eventuellt kan exponeras för starkare buller än vad ett med åtgärdsgränserna jämförbart mätresultat påvisar. När åtgärdsgränsen/-gränserna för undvikande av hörselskador överskrids kan hälsoskyddsmyndigheten kräva att exponeringen av publiken begränsas till exempel genom att sänka evenemangets ljudstyrka, öka publikavståndet till högtalarna, rikta högtalarna eller/och för att minska risken för hörselskador kräva att evenemangets arrangör håller hörselskydd tillgängliga för publiken och informerar den om risken för hörselskador. Åtgärdsgränserna som föreskrivits för att i fråga om publiken undvika risken för hörselskador gäller för alla evenemang dit allmänheten har tillträde och där publiken exponeras för buller Korrigering av resultat av bullermätning 13 På grund av skadligheten hos buller av impulskaraktär läggs det till den ekvivalentnivå som avses i 12 1 mom. en kalkylmässig korrigering för impulskaraktär av storleken 5 db eller 10 db beroende på bullrets impulskaraktär. På grund av skadligheten hos smalbandigt buller läggs det till den ekvivalentnivå som avses i 12 1 mom. en matematisk korrigering för smalbandighet av storleken 3 db eller 6 db beroende på bullrets smalbandighet. Korrigeringen för impulskaraktär eller för smalbandighet görs endast för den tid det i bullret i det exponerade objektet förekommer buller av impulskaraktär eller smalbandigt buller. Impulskaraktär och smalbandighet hos buller är egenskaper som i allmänhet ökar bullrets skadlighet jämfört med sådant buller av samma ljudnivå som saknar dessa egenskaper. Syftet med korrigering är att för bedömning av olägenheter göra de siffervärden som använts vid bedömningen av olägenheten av till sina egenskaper olika slags buller jämförbara. Av impulskaraktär eller slagartade är buller med ett eller flera åtskiljbara kraftiga ljud med en varaktighet på under en sekund. Karaktäristiskt för buller av impulskaraktär är: En snabb och stor ljudnivåhöjning i början av ljudet, typiskt 20 db/ms.
11 Anvisning 8/ (12) En tämligen kort konstantnivå på ljudnivån efter höjningen; typiskt ms. En varierande lång och snabb dämpning av ljudnivån i slutet av signalen. En dämpning av 20 db tar typiskt millisekunder. Under förhållanden med efterklang och i stora lokaler kan nedtoningstiden för 20 db vara längre. Upprepad förekomst underskrider 30 händelser (slagljud) per sekund. Korrigeringen på grund av impulskaraktären varierar och är utgående från impulsbullrets art 5 eller 10 db. Impulsbuller indelas i två kvalitetsklasser: 1. Kraftigt impulsbuller som kan förorsakas bland annat av skott från finkalibriga vapen, slag med hammare på trä eller metallföremål, pålning med fallhammare och arbete med tryckluftsverktyg, då den (A-frekvensvägda) ljudexponeringsnivån L AE för en bullerhändelse är > db och bullret klart kan urskiljas från bakgrundsbullret. Skadlighetskorrigeringen till L AE -nivån är 10 db för varje händelse. 2. (Vanligt) impulsbuller, till vilket räknas sådana impulsbuller som klart kan urskiljas från bakgrundsbullret och som inte klart hör till den föregående klassen, till exempel därför att de vad gäller L AE - nivån är lägre. Skadlighetskorrigeringen till L AE -nivån är 5 db för varje bullerhändelse. Buller av impulskaraktär som inomhus hörs utifrån hör typiskt till klass 2. Buller av impulskaraktär avtar efter hand som ljudet framskrider långa vägar. Impulskaraktären av buller utifrån som hörs inomhus och korrigeringen för det kan vara annorlunda utomhus och i resultatet av mätningar som görs inomhus. Smalbandigt buller är buller med en klingande, pipande, sirenartad delegenskap som klart kan urskiljas med hörseln. Buller sägs vara tonartat när bara en klart urskiljbar frekvenskomponent är orsaken till smalbandighet. Den ökning av bullerintryck, hörstyrka och störningar som förorsakas av att ljudet är smalbandigt och tonartat har konstaterats bero på hur klart man kan urskilja smalbandiga komponenter från det övriga bullret och hur kraftigt ett annat samtidigt buller är. Ju klarare ett ljud är tjutande, sirenartat, pipande eller klingande och ju tystare övrigt buller (summan av bullrets ickesmalbandiga andel och övrigt samtidigt förekommande buller, bakgrundsbullret) är, desto större skall korrigeringen vara. Om smalbandigheten är svår att urskilja, är korrigeringen 3 db(a). Om den klart kan höras, är korrigeringen 6 db(a). Smalbandighet kan i allmänhet anses klart hörbar (urskiljbar), om en eller flera komponenter förorsakar att komponentens styrka överstiger hörtröskeln, och
12 Anvisning 8/ (12) den aktuella komponentens terstrycknivå i ett icke-frekvensvägt tersspektrum är minst 5 db större än medelvärdet för terstrycknivåerna för de terser som i fråga om frekvens är närmast lägre och närmast högre, och ekvivalentnivån av samtidigt förekommande totalt buller är under db. Om det i bullret som undersöks endast tidvis förekommer smalbandighet eller ljud av impulskaraktär är det motiverat att man vid bedömning av skadlighet beaktar såväl de oavbrutna tidsperioder då dessa egenskaper inte alls förekommer som de då de förekommer. För till exempel buller med 100 bullerhändelser av impulskaraktär i timmen är det motiverat att bedöma det som mer skadligt än buller med bara en eller några motsvarande impulser i timmen. Som ett annat exempel kan nämnas bullret i en industrianläggning där en maskin som orsakar smalbandighet i det totala bullret körs bara en kort stund om dagen, till exempel en timme i taget. Det dagliga totala bullret i ett sådant fall kan inte klassificeras som lika skadligt som ifall den aktuella maskinen kördes hela dagen (dvs. det totala bullret i anläggningen skulle hela dagen vara smalbandigt). Om det i bullret som undersöks uppträder såväl ljud av impulskaraktär som smalbandighet dag- eller nattetid under olika perioder ska båda korrigeringarna beaktas vid beräkning av den korrigerade L Aeq,07-22h eller L Aeq,22-07h-nivån, som jämförs med åtgärdsvärdet. Om bullret samtidigt är av såväl impulskaraktär som smalbandigt ska man vid beräkningen av ett korrigerande värde för en sådan period beakta bara den av de två korrigeringarna som höjer ekvivalentnivån mest.
Social- och hälsovårdsministeriets förordning
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga Utfärdad i Helsingfors den 23 april 2015 I
Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar
Miljöförvaltningen Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Ditt ansvar Vid musikarrangemang har verksamhetsutövaren ansvar för att kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 244 Meddelande av ett föreläggande enligt 51 i hälsoskyddslagen åt den enskilda näringsidkaren Tran Thi Huong HEL 2016-006914 T 11 02 02 02 Beslut Beslutsobjekt
Ljudnivåmätningar under Malmöfestivalen 1997
Ljudnivåmätningar under Malmöfestivalen 1997 Rapport 4/1998 ISSN 1400-4690 Mer rapporter kan hämtas på www.miljo.malmo.se Sammanfattning Miljöförvaltningen utförde ljudnivåmätningar under två konsertkvällar
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 maj 2015 545/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav
Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 7 BVF. (BFS 1995:17)
7 Bullerskydd BFS 1998:38 7:1 Allmänt 7 Bullerskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 7 BVF. (BFS 1995:17) 7 :1 Allmänt Byggnader skall dimensioneras och utformas med hänsyn till
Industribullerutredning Fixfabriksområdet, Detaljplan för bostäder och verksamheter inom stadsdelen Majorna- Kungsladugård i Göteborg
Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 62-A /Susanne Andersson /Torbjörn Lorén Industribullerutredning Fixfabriksområdet, Detaljplan för bostäder och verksamheter inom stadsdelen
Box Affärsenhetschef BARAB STOCKHOLM LN Akustikmiljö AB RAPPORT ÖVER TRAFIKBULLER
Sid 1(8) Beställare: Referens: Grontmij AB Richard Norén Box 473 Affärsenhetschef BARAB 74 STOCKHOLM -4 Mejerivägen 1 richard.noren@grontmij.se LN Akustikmiljö AB Objekt Campus Konradsberg Mätningens utförande
Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08
Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer
RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kompletterande ljudutredning. Antal sidor: 10
RAPPORT R2012264-2 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen, Stockholm Vår referens: Torleif Falk tele: 0730-70 05 49 Antal sidor: 10 Datum: 2012-10-23 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,
Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer
Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till
MÄTNING LÅGFREKVENT LJUD TÅG KURORTEN SKÖVDE
Rapport 18-097-R1a 2018-04-03 4 sidor, 1 bilaga Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 0730-24 28 02 MÄTNING LÅGFREKVENT LJUD TÅG
Förordningen om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen
www.korsholm.fi www.mustasaari.fi 6.10.2015 1 Förordningen om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen Alexandra Rosendal, Västkustens miljöenhet www.korsholm.fi www.mustasaari.fi 6.10.2015
Bussdepå, Tomteboda, Solna
RAPPORT 12175 B 1 (8) Kund Solna kommun c/o Iterio Datum Uppdragsnummer 12175 Bilagor 2016-10-14 Rapport B Tomteboda bussdepå, Solna Bullerutredning för planerade bostäder Rapport 12175 B Bussdepå, Tomteboda,
RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun
Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum
BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN.
Rapport 15-242-R1 2016-01-14 4 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: 070-231 72 25 BULLERUTREDNING GÄLLANDE
Fäholmaskogen, Kärrtorp, Stockholm
RAPPORT 16212 C 1 (7) Kund Järntorget Bostad Box 1267 172 25 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer 16212 Bilagor C01 C02 2017-09-11 Rapport C Fäholmaskogen, Kärrtorp, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan
RAPPORT 15229 1 (10)
RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands
Orren 1 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB
17U32060 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr. 17U32060 Sida 1 (5) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn
Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014. Lisa Johansson
Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014 Lisa Johansson Problem med dagens riktvärden och praxis Buller lyfts ofta fram som ett hinder för bostadsbyggande
_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=
Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47
RAPPORT R Kv. Kavringen, Hökarängen. Trafikbuller från spårtrafik. Antal sidor: 13
RAPPORT R2013312-2 Beställare: Vindpropellern AB, Riddargatan. 23, 114 57 Stockholm Att: Lisa Melin på White Arkitekter tel: 08 402 35 63 Antal sidor: 13 Datum: 2015-11-10 Uppdragsnummer: 2013312 Uppdragsledare:
BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN.
Rapport 15-242-R1a 2016-05-30 5 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: 070-231 72 25 BULLERUTREDNING GÄLLANDE
Barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplan mot störande buller. Tyresö förskolor och skolor
Barn- och utbildningsförvaltningen Handlingsplan mot störande buller i Tyresö förskolor och skolor 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen 2006-01-13 Handlingsplan störande buller i Tyresö förskolor och
Bilaga A, Akustiska begrepp
(5), Akustiska begrepp Beskrivning av ljud Ljud som vi hör med örat är tryckvariationer i luften. Ljudet beskrivs av dess styrka (ljudtrycksnivå), dess frekvenssammansättning och dess varaktighet. Ljudtrycksnivå
LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN UNDER PORSLINSFESTIVALEN
Rapport 13-126-R1 2013-09-11 7 sidor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 johan.jernstedt@akustikverkstan.se Direkt: 0730-62 59 53 LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN
Bullerstörning på Eklandagatan i Göteborg
Bullerstörning på Eklandagatan i Göteborg Göteborg den 7 januari 2005 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773 28 53 erik.larsson@ymk.gu.se Besöksadress: Medicinaregatan 16 Telefax
Gamlestadens fabriker
Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Gamlestadens fabriker Bullerutredning Rapport 4199-H/ / Rolf Cedås Datum: 2014-03-06 Akustikforum AB Första långgatan 19 41327 Göteborg Telefon 031-
4 MILJÖKONSEKVENSER 4.1 BULLER OCH VIBRATIONER. MKB DANVIKSLÖSEN INFRASTRUKTUR inklusive spår Fåfängan-Varvsbranten 13 (57)
4 MILJÖKONSEKVENSER 4.1 BULR OCH VIBRATIONER När man talar om buller används ofta begreppen ekvivalent ljudnivå, som är den genomsnittliga ljudnivån under ett dygn och maximal ljudnivå, som är den högsta
Fäholmaskogen, Kärrtorp, Stockholm
RAPPORT 16212 A 1 (9) Kund Järntorget Bostad Box 1267 172 25 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer 16212 Bilagor A01 A03 2016-10-20 Rapport A Fäholmaskogen, Kärrtorp, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan
TRAFIKBULLERUTREDNING
RAPPORT TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR ONSALA HAGEN 3:47, TILLBYGGNAD AV VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE 2019-01-18 UPPDRAG 292151 Titel på rapport: Trafikbullerutredning för Onsala Hagen 3:47, tillbyggnad äldre- och
UPPRÄTTAD AV. Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller enligt SFS 2015:216 vid nybyggnation av bostäder.
PM UPPDRAG Solängen, Töcksfors komplettering Uppdrag UPPRÄTTAD AV Olof Öhlund. tel. 073-0764512 e-post: olof.ohlund@sweco.se Detta PM är en komplettering till en tidigare utförd trafikbullerutredning 1.
Ljudmätning- Tallkrogsplan
Ljudmätning- Tallkrogsplan Kompletterande mätning av buller från tunnelbanestation Uppdragsgivare: Byggnads AB Abacus Referens: Josa Lundbäck Ert referensnummer: 604001 Vårt referensnummer: 06185-2 Antal
Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Laborationer i byggnadsakustik Osama Hassan 2010-09-07 Byggnadsakustik: Luftljudisolering Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i
Nya Bruksborg, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende
Göteborg 2016-12-21 rev 180420 Uppdragsnamn: Norra Hammar, Jönköping Handläggare: Åsa Hallberg Nya, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende PM Buller från trafik och ställverk - Granskningshandling
Buller vid Apotekaren 24
. PM:2015:33 / Version:1.0. Buller vid Apotekaren 24 Nynäshamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Apotekaren 24, Nynäshamns kommun Serie nr: PM: 2015:33 Projektnr: 999 Författare: Lovisa Indebetou
RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Ljudmätningar trafikbuller. Antal sidor: 5
RAPPORT R2012264-1 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen, Stockholm Vår referens: Tor-Leif tel: 0730-70 05 49 Antal sidor: 5 Datum: 2012-03-26 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,
Nyköping resecentrum
Nyköping resecentrum 3314731320 INDIKATIVA TRAFIKBULLERMÄTNINGAR I BOSTÄDER VID NYKÖPINGS RESECENTRUM SWECO ENVIRONMENT AB OLOF ÖHLUND OLIVIER FÉGEANT Uppdragsledare Granskare Sammanfattning Nyköpings
RAPPORT R Kv. Understenen i Kärrtorp. Trafikbuller, yttre bullerkällor och ljudkrav enligt BBR 21. Antal sidor: 15
RAPPORT R2016432-1 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen 33, Stockholm Fakturaadress: Antal sidor: 15 Datum: 2016-07-04 Att: Johan Borglund tel: mail: johan.borglund@primula.se Uppdragsnummer: 2016432
Impulsljud från skutknackning
Impulsljud från skutknackning Uppdragsnummer: 150495 Beställare: Sveriges Bergmaterialindustri Att: Björn Strokirk Dokument: R150495-1 Datum: 2015-08-26 Antal sidor: 5 Uppdragsledare: Rickard Hellqvist
Enligt Prop. 1996/97:53 gäller nedanstående riktvärden för god miljökvalitet vid nybyggnation av bostadsbebyggelse.
FÖRHANDSKOPIA Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4313-A / / Rolf Cedås, Trafikbullerutredning Till denna rapport tillhör bullerkartor: 4313/1-9, 4313-TF1 I denna rapport redovisar
Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden
Datum: 2011-02-24 Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden L:\2009\2009-005 Skrotlossning Gävle hamn, Gävle Hamn AB\6 Rapporter\Text till ppt.docx Muddring och lastning på pråm. Beställare:
Miljömedicinsk bedömning angående buller vid Ängsblommans förskola i Kungälv
Miljömedicinsk bedömning angående buller vid Ängsblommans förskola i Kungälv Göteborg den 11 maj 2007 Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Peter Molnár Miljöfysiker Box 414, 405 30 Göteborg Telefon
RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11
RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning
MÄTNING AV INDUSTRIBULLER FRÅN RENINGSVERKET, MARIESTAD
Rapport 07-32 2007-04-26 4 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksg 4, 531 30 Lidköping, tel. 070-2317225 anders.bertilsson@akustikverkstan.se MÄTNING AV INDUSTRIBULLER FRÅN RENINGSVERKET, MARIESTAD
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ BULLER FRÅN RESTAURANG GÖTA ARK UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD
MILJÖFÖRVALTNINGEN BOSTAD OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-08-15 Handläggare: Josefin Andersson Telefon: 08-508 28 960 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2011-08-30 p. 14 ÖVERKLAGANDE AV BESLUT
Sävja 2: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PLA , KOMPLETTERING TILL TIDIGARE BULLERUTREDNING
Sävja 2:8 1182189 KOMPLETTERING TILL TIDIGARE BULLERUTREDNING SWECO ENVIRONMENT AB OLOF ÖHLUND HENRIK NAGLITSCH Uppdragsledare Granskare Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PLA 2012-020217,
RAPPORT A FÖRHANDSKOPIA 1 (10) Rapport A (Förhandskopia) Lagern, Solna Trafikbuller-och vibrationsutredning för detaljplan
RAPPORT 16164 A FÖRHANDSKOPIA 1 (10) Kund Fabege AB Per Åsbrandt Box 730, 169 27 Solna Datum Uppdragsnummer 2017-01-31 16164 Rapport A (Förhandskopia) Lagern, Solna Bullerutredning för detaljplan Bilagor
RAPPORT A Uppdrag Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder vid Kryddvägen i Tyresö.
1 (7) Kund Datum BESQAB 2016-07-01 16132 A01 A02 Rapport A Kryddvägen, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdragsnummer Bilagor Rapport 16132 A Kryddvägen, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan
Trafikbullerutredning
C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:
Noiseless Acoustics Oy FO-nummer FI T Reno Port och Riser Port, tillämpning i Sverige.
noiseless acoustics Noiseless Acoustics Oy FO-nummer FI26650896 T. +358 10 583 3240 info@nlacoustics.com Reno Port och Riser Port, tillämpning i Sverige Uttalande Nro 09-01 Beställare Uponor Suomi Oy Kontaktperson
RAPPORT R Kv. Valsverket, Eskilstuna kommun. Trafikbullerutredning. Antal sidor: 14
RAPPORT R2018563-1 Beställare: Glommen & Lindberg AB, Box 5133, 102 43 Stockholm Fakturaadress: inbox.lev.276321@arkivplats.se Att: Anders Silverhjelm tel: 070 814 54 96, mail: as@g-l.se Uppdragsnummer:
Miljömedicinskt remissyttrande om lågfrekvent buller i Ulvesund, Uddevalla kommun. Göteborg den 18 februari 2004
Miljömedicinskt remissyttrande om lågfrekvent buller i Ulvesund, Uddevalla kommun Göteborg den 18 februari 4 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 5 Göteborg Telefon 31-773 28 53 erik.larsson@ymk.gu.se Besöksadress:
TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET RITAREN, VARA
Rapport 16-045-R1 2016-02-26 4 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 magnus.karlsson@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)730 530 772 TRAFIKBULLERUTREDNING
miljöassistans Bullerutredning för Åstorp 113:137 Lennart Pehrsson Åstorp Beräknad ljudutbredning för framtida bostäder
miljöassistans Lennart Pehrsson Bullerutredning för 113:137 Beräknad ljudutbredning för framtida bostäder Denna rapport ersätter rapport daterad 2017-04-10 i sin helhet Innehåll 1. Uppdraget 2. Omgivningen
Bullerutredning Tången 7, Strömstad
Beställare: Jan Heie St Vässby 2 452 92 Strömstad Beställarens representant: Jan Heie Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Erland Kjellson Andreas Sigfridsson Uppdragsnummer:
Manne Friman, Per Lindkvist, Peter Arbinge,
Manne Friman, manne.friman@afconsult.com, 070 184 57 72 Per Lindkvist, per.lindkvist@afconsult.com, 073 028 49 95 Peter Arbinge, peter.arbinge@afconsult.com, 072 562 64 67 Lågfrekvent buller och den nya
Avsnitt 7. Bullerskydd vid byggande
Avsnitt 7. Bullerskydd vid byggande Innehållsförteckning 7 Bullerskydd... 1 7:1 Allmänt... 1 7:11 Upphävd... 1 7:12 Definitioner... 1 7:2 Ljudförhållanden... 2 7:21 Bostäder... 2 7:22 Lokaler... 5 7:3
Beräknade trafikbullernivåer
12009 PM D 1 (7) Kund Täby kommun Datum Uppdragsnummer 12009 Bilagor: D01-D03 2016-09-12 PM D Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerunderlag för fortsatt planering. I denna PM redovisas ekvivalenta och
Kv Plankan, Södermalm, Stockholm
Projekt: 541973 Rapport: 541973 A Datum: 2009-04-14 Antal sidor: 7 Bilagor: A01-A03 Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: AB Svenska Bostäder Mats Åhlander Box 95 162 12
Höga ljud. Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson
Höga ljud Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syftet med mätningar av höga ljud...3 Riktvärden för höga ljudnivåer...4 Hörselskador...4 Metod...5 Resultat...6
RAPPORT A FÖRHANDSKOPIA 1 (8) Rapport A Späckhuggaren 1, Tumba, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan
RAPPORT 17225 A FÖRHANDSKOPIA 1 (8) Kund Sörmlands Bygg och Anläggning AB Datum Uppdragsnummer 17225 Bilagor A01 2017-12-19 Rapport B Späckhuggaren 1, Tumba, Botkyrka Trafikbullerutredning för detaljplan
Vista Skogshöjd, Huddinge
Kund Wallenstam Box 19531, 104 32 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15314 2016-10-21 Rapport C Vista Skogshöjd, Huddinge Bullerutredning för detaljplan Bilagor C01, C02 Rapport 15314 C Vista Skogshöjd, Huddinge
Kv. Makrillen - Bullerstudie av planerad nybyggnad
Rapport 5307-B / / Rolf Cedås Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Kv. Makrillen - Bullerstudie av planerad nybyggnad Till denna rapport hör bullerkartorna 5307-70 till -86 I denna rapport
Dp Bjurhovda 3:24 i Västerås
748479 RAPPORT A Handläggare Kaj Erik Piippo Tel +46 10 505 60 69 Mobil +46 (0)73 027 70 49 Fax +46 10 505 11 83 kaj.piippo@afconsult.com Datum 2018-03-01 PEAB Bostad AB Emelie Segendorff Uppdragsnr 748479
TR Trafikbullermätning på Värmdövägen 215 Nacka kommun
TR 10143274 01 Trafikbullermätning på Nacka kommun Kund Nacka kommun, Ansvar 18000 Granitvägen 15 131 81 NACKA Konsult WSP Environmental Box 92093 120 07 Stockholm Besök: Lumaparksvägen 7 Tel: +46 8 688
Nya Bruksborg, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende
Göteborg 2016-12-21 rev 170410 Uppdragsnummer: 104 33 76 Uppdragsnamn: Norra Hammar, Jönköping Handläggare: Åsa Hallberg Nya Bruksborg, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende PM Buller från
Bullerutredning Kv Barken, Dnr:
2017-10-24 Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 02-0622 För planerad ny bebyggelse inom dpl kv Barken har trafikbuller beräknats. Beräkningarna visar att riktvärdena enligt Förordningen för trafikbuller (2015:216
Bullerutredning, Hedeskoga
Ystad kommun Bullerutredning, Hedeskoga Malmö 2016-07-12 Bullerutredning, Hedeskoga Datum 2016-07-12 Uppdragsnummer 1320022352 Utgåva/Status 1 Erik Hedman Johan Jönsson Erik Hedman Uppdragsledare Handläggare
711632 RAPPORT B 1 (7)
711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden
RAPPORT B 1 (9)
RAPPORT 16270 B 1 (9) Kund Karlstad kommun Datum Uppdragsnummer 16270 2017-03-20 Rapport B Stadshustomten, Karlstad Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01 B04 Rapport 16270 B Stadshustomten,
Sten Sturegatan 36-44
Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. 36-44 Påbyggnad av våningsplan med lägenheter Alternativet Vinterträdgård Rapport 4599-E Göteborg 2012-11-14 Susanne Andersson Akustikforum AB Stampgatan
Hemgårdsmuren, Nyköping Trafikbullerutredning för detaljplan
RAPPORT 16086 A 1 (8) Kund HemFastigheter i Nyköping AB Datum Uppdragsnummer 16086 2016-05-23 Rapport A Hemgårdsmuren, Nyköping Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01-A03 Rapport 16086 A Hemgårdsmuren,
RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kontrollmätning av kylfläktar. Antal sidor: 8
RAPPORT R2012264-4 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen, Stockholm Vår referens: Torleif Falk tel: 0730-70 05 49 Antal sidor: 8 Datum: 2013-03-13 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,
Rapport 14139 B Hagastaden
RAPPORT 14139 B 1 (10) Kund Iterio Pernilla Troberg Östgötagatan 12 116 25 Stockholm Datum Uppdragsnummer 14139 Bilagor B01-B05 2015-08-27 Rapport B Norra Hagastaden i Solna och östra delen av Hagastaden
2.1 Indata för externt industribuller
Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen
RAPPORT A 1 (8)
RAPPORT 17055 A 1 (8) Kund Carina Klöfver och John Iselsten Datum Uppdragsnummer 17055 2017-03-06 Rapport A Velamsund 14:2, Nacka Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01, A02 Rapport 17055 A Velamsund
Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan
Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev
Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun
704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun
TRAFIKBULLERUTREDNING GÄLLANDE TULLHOLMSSÅGEN KARLSTAD KOMMUN
Rapport 1-188-R1 201-0-14 5 sidor, 6 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)0 231 2 25 TRAFIKBULLERUTREDNING GÄLLANDE
Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning
Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning Flygvägsystemet avgör vilket geografiskt område som exponeras för buller och i vilken utsträckning. Möjligheterna till bullerdämpande åtgärder
PM SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER
Mall: Fel! Okänt namn på ver Fel! Okänt namn på Uppdragsnr: 102272411 (5) PM 10227241.01 SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER Beställare: Strömstad Etablering AB Konsult: WSP Akustik WSP Sv erige AB Box 13033
Naturvårdsverkets författningssamling
1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa
Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred
Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred 1. Bullernivåer 1.1 N Västkustvägen I detta avsnitt redovisas bullernivåer från trafiken på N Västkustvägen. I avsnitt 1.2
Hagsätra Rågsved. Bullerutredning. Mars Mars Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr (6)
Hagsätra Rågsved Bullerutredning Mars 017 Mars 017 memo0.docx 01-03-814 Sweco Environment AB 1 (6) PM BULLER HAGSÄTRA RÅGSVED 017-0-16 Översiktlig studie av ljudmiljö Bedömningarna i denna PM är baserade
Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.
Rapport 3778-A //Rolf Cedås Reviderad: 2010-04-08 Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. beräkning av väg- och spårvagnsbuller för tre nyplanerade flerbostadshus på fastigheterna Landala
Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan
Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069
Bullerutredning för fastigheten Höllviken 8:42
1 PM 2018:01 Lovisa Indebetou Reviderad 2018-01-11 Bullerutredning för fastigheten Höllviken 8:42 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 00 info@trivector.se 2 1. Inledning
Strigeln 36:1, Eskilstuna
737520 RAPPORT A Handläggare Tobias Gredenman Telefon 0703675627 tobias.gredenman@afconsult.com Datum 2017-06-09 Carl-Henrik Barnekow Planeringsarkitekt FPR/MSA Uppdragsnr 737520 Strigeln 36:1, Eskilstuna
Utredning plasttallrikar. Ljudprov. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Peter Wall Hejargatan Eskilstuna
Datum: 2015-11-12 Utredning plasttallrikar Ljudprov Beställare: Mälarplast AB Att: Peter Wall Hejargatan 14 632 29 Eskilstuna Vår uppdragsansvarige: Magnus Söderlund 08-522 97 903 070-693 19 80 magnus.soderlund@structor.se
Trafikbullerutredning, kv. Jäntan.
LANDSKRONA STAD Datum 0--0 Stadsbyggnadsförvaltningen Handläggare Fredrik Karlsson Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. Beskrivning av uppdrag Landskrona stad planerar förtätning av kvarteret Jäntan. Kvarteret
PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp
Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter
2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332
1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt
Information till dig som bedriver verksamhet med HÖG MUSIK Vad är en hörselskada? Om örat utsätts för hög ljudnivå under lång tid, eller mycket hög ljudnivå under kort tid, kan hörseln försämras. Många
17U Kv Räven. Trafikbullerutredning. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel bjerking.
17U33004 Kv Räven Trafikbullerutredning Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr. 17U33004 Sida 1 (5) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn
PROJEKTRAPPORT Kv Köpmannen 1, Hjo Trafikbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor:
PROJEKTRAPPORT 12566 Kv Köpmannen 1, Hjo Trafikbullerutredning Rapport 12566-18042400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum 2018-04-26
miljöassistans Bullerutredning Högsbo 5:17 Xtera Fastighetsfövaltning AB Göteborg Beräknad ljudutbredning i närområdet Innehåll
miljöassistans Xtera Fastighetsfövaltning AB Göteborg Bullerutredning Beräknad ljudutbredning i närområdet Innehåll 1. Uppdraget 2. Omgivningen 3. Geografisk avgränsning 4. Allmänt om buller 5. Beräkningsmodellen
Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan
Uppdrag: 543020 Rapport: 543020 A Datum: 2009-03-06 Antal sidor: 7 Bilagor: A01 Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Tyresö kommun Sophia Norrman
Ljud på innergårdar från tekniska installationer
Miljöförvaltningen Foto: Johannes Rosenhall Ljud på innergårdar från tekniska installationer Metod för kartläggning www.goteborg.se Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 Första versionen 2010... 3 Andra versionen
Trafikbullerutredning
Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB