1 Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om tillämpning av Eurocode standarder inom husbyggande Given i Helsin gfor s den 30 mar s 2009 I enlighet med miljöministeriets beslut ändras 2 i miljöministeriets förordning av den 15 oktober 2007 om tillämpning av Eurocode standarder inom husbyggande som följer: Genom denna förordning fastställs nationella bilagor till följande eurokoder att iakttas: 2 SFS EN 1990 bilaga 1; SFS EN bilaga 2; SFS EN bilaga 3; SFS EN bilaga 4; SFS EN bilaga 5; SFS EN bilaga 6; SFS EN bilaga 7; SFS EN bilaga 8; SFS EN bilaga 9; SFS EN bilaga 10; SFS EN bilaga 11; SFS EN bilaga 12; SFS EN bilaga 13; SFS EN bilaga 14; SFS EN bilaga 15; SFS EN bilaga 16; SFS EN bilaga 17; SFS EN bilaga 18; SFS EN bilaga 19; SFS EN bilaga 20; SFS EN bilaga 21; SFS EN bilaga 22; SFS EN bilaga 23; SFS EN bilaga 24; SFS EN bilaga 25; SFS EN bilaga 26 SFS EN AC bilaga 27; SFS EN AC bilaga 28; SFS EN AC bilaga 29; SFS EN AC bilaga 30; SFS EN bilaga 31; SFS EN /A1:2008 bilaga 32; SFS EN bilaga 33; SFS EN bilaga 34 samt SFS EN bilaga 35 Denna förordning träder i kraft den 1 april Helsin gfor s den 30 mar s 2009 Bostadsminister Jan Vapaavuori Byggnadsråd Jaakko Huuhtanen
2 BILAGA 27 NATIONELL BILAGA TILL STANDARD SFS EN EUROKOD 3: DIMENSIONERING AV STÅLKONSTRUKTIONER Del 4 1: Silor Inledning Denna nationella bilaga används tillsammans med standard SFS EN AC. I denna nationella bilaga anges: a) Nationella parametrarr till följande punkter i standard SFS EN AC där nationellt val är tillåtet: 2.2(1) (2) (6) 2.2(3) (2) och (5) (5) (3)P (5) (3) 3.4 (1) (3) (3) och (4) (2) och (4) (2) och (3) (5) (6) (3) (1) och (2) (6) och (8) (3) A.2 (1) och (2) (3) (1) och (2) A (6) (10), (12) och (15) (4) A (6) (10) och (14) (2) och (4) A (2) (3) och (6) (3) A.3.3 (1), (2) och (3) (2) (4) A.3.4 (4) (1) och (2) (4). b) Vägledning för användning av de informativa bilagorna A, B och C.
3 2 2.2 Tillförlitlighetsklassning 2.2(1) Rekommenderade konsekvensklasser skall användas, se punkt 2.2(3). 2.2(3) Rekommenderade konsekvensklasser och rekommenderade gränsvärden skall användas Partialkoefficienter för hållfasthet (3)P De rekommenderade värdena skall användas. 3.4 Speciella stållegeringar 3.4(1) De mekaniska egenskaperna hos icke standardiserade legerade stål skall bestämmas från fall till fall eller enligt det gällande produktgodkännandet Risk för korrosion och nötning 4.1.4(2) Det rekommenderade värdet skall användas, om det lämpar sig för fallet i fråga (4) Ändamålsenliga värden skall bestämmas tillförlitligt från fall till fall Konsekvensklass (6) Modellering av konstruktivt hölje 4.3.1(6) 4.3.1(8) Gränstillstånd baserat på plasticering (3) De rekommenderade värdena skall användas Buckling orsakad av axiell tryckning (10)
4 (12) De rekommenderade värdena skall användas (15) De rekommenderade värdena skall användas Buckling orsakat av yttre tryck, partiellt inre undertryck och vind (10) (14) Skalets tvärsnitt (3) (6) Utmattning, LS (2) Det rekommenderade värdet skall användas, om inte andra värden, beroende på silons användningsområde, krävs. Se standard SFS EN Skalets tvärsnitt (1) (2) Ostagad vägg (2) Stagad vägg betraktad som ortotropiskt skal (2) (5)
5 Stagad vägg betraktad så att endast stagningen tar upp axiell tryckning (5) Buckling orsakad av yttre tryck, partiellt vakuum eller vind (3) Punktformat stagat cylinderskal 5.4.4(2) De rekommenderade värdena skall användas (3)b) 5.4.4(3)c) Förankring av silo i fundament 5.4.7(3) De rekommenderade värdena skall användas Rektangulära öppningar 5.5.2(3) Utböjningar 5.6.2(1) Karakteristisk lastkombination enligt standard SFS EN 1990 och dess nationella bilaga skall användas (2) De rekommenderade värdena skall användas. Karakteristisk lastkombination enligt standard SFS EN 1990 och dess nationella bilaga skall användas Dimensionering av trattens vägg 6.1.2(4)
6 Brott i skarven mellan cylinder och tratt (2) (4) Buckling av trattar (3) Skaltak eller tak utan stagning 7.3.1(4) Hållfasthet vid planbuckling 8.3.3(4) Kontinuerligt och utbrett stagade skarvar 8.4.1(6) De rekommenderade värdena skall användas Skarv för ringstag 8.4.2(5) De rekommenderade värdena skall användas Ring på grundläggningsnivån 8.5.3(3) Krafter i inre stag orsakade av lagrade ämnen 9.5.1(3) De rekommenderade värdena skall användas (4) De rekommenderade värdena skall användas.
7 Modellering av stag 9.5.2(5) Böjningar 9.8.2(1) De rekommenderade värdena skall användas. Karakteristisk lastkombination enligt standard SFS EN 1990 och dess nationella bilaga skall användas (2) Karakteristisk lastkombination enligt standard SFS EN 1990 och dess nationella bilaga skall användas. Bilaga A Förenklade regler för runda silon i konsekvensklass 1 Bilaga A kan användas. Angivna fakta enligt denna nationella bilagan skall också beaktas. A.2 Bedömning av lasters inverkan A.2(1) A.2(2) A Plastiskt gränstillstånd A.3.2.1(6) De rekommenderade värdena skall användas. Se också punkt (3). A Axiell tryckning A.3.2.2(6) A Yttre tryck, partiellt inre undertryck och vind A.3.2.3(2) De rekommenderade värdena skall användas. A.3.3 Konformiga trattar tillverkade genom svetsning A.3.3(1) A.3.3(2) A.3.3(3) De rekommenderade värdena skall användas.
8 7 A.3.4 Skarv A.3.4(4) Bilaga B Membranspänningar i konformade trattar Bilaga B kan användas. Bilaga C Vindtryckets fördelning i cylinderformade silokonstruktioner Bilaga C kan användas.
9 BILAGA 28 NATIONELL BILAGA TILL STANDARD SFS EN EUROKOD 3: DIMENSIONERING AV STÅLKONSTRUKTIONER Del 4 2: Cisterner Inledning Denna nationella bilaga används tillsammans med standard SFS EN AC. I denna nationella bilaga anges: a) Nationella parametrar till följande punkter i standard SFS EN AC där nationellt val är tillåtet: 2.2(1) 2.2(3) (1)P (2)P (3)P (3)P (2) 3.3(3) (3) 4.3.1(6) 4.3.1(8).
10 2.2 Tillförlitlighetsklassning 2.2(1) Rekommenderade konsekvensklasser skall användas, se punkt 2.2(3). 2.2(3) Rekommenderade konsekvensklasser skall användas Partialkoefficienter för cisternlaster (1)P Värden enligt tabell 2.1 skall användas (2)P Värden enligt tabell 2.1 skall användas (3)P Värden enligt tabell 2.1 skall användas Partialkoefficienter för hållfastheter (3)P De rekommenderade värdena skall användas Bruksgränstillstånd 2.9.3(2) 3.3 Tryckkärlsstål 3.3(3) Tilläggsinformation anges inte i den nationella bilagan Utmattning 4.1.4(3) Modellering av hölje som fungerar som konstruktion 4.3.1(6) 4.3.1(8)
11 BILAGA 29 NATIONELL BILAGA TILL STANDARD SFS EN EUROKOD 3: DIMENSIONERING AV STÅLKONSTRUKTIONER Del 4 3: Rörledningar Inledning Denna nationella bilaga används tillsammans med standard SFS EN AC. I denna nationella bilaga anges: a) Nationella parametrar till följande punkter i standard SFS EN AC där nationellt val är tillåtet: 2.3 (2) 3.2(1)P 3.2 (2)P, (3), (4) 3.3 (2), (3), (4) 3.4 (3) 4.2 (1)P (2), (3), (4), (5), (6), (9), (10), (11), (12), (13) (2) (1). b) Vägledning för användning av bilagan A.
12 2 2.3 Tillförlitlighetsklassning 2.3(2) Beroende på fall väljs miniminivå för tillförlitlighet enligt den nationella bilagan till standard SFS EN 1990 eller SFS EN Den nationella bilagan till standard SFS EN 1990 tillämpas när rörledningen är placerad ovan jordytan. Den nationella bilagan till standard SFS EN tillämpas när rörledningen inte är placerad ovan jordytan. 3.2 Mekaniska egenskaper för stål som används till rörledningar 3.2(1)P 3.2(2)P 3.2(3) 3.2(4) 3.3 Svetsars mekaniska egenskaper 3.3(2) 3.3(3) 3.3(4) 3.4 Seghetskrav på plattor och svetsar 3.4(3) 4.2 Lasters partialkoefficienter 4.2(1)P Beroende på fall används värden och lastkombinationer enligt den nationella bilagan till standard SFS EN 1990 eller SFS EN Den nationella bilagan till standard SFS EN 1990 tillämpas när rörledningen är placerad ovan jordytan. Den nationella bilagan till standard SFS EN tillämpas när rörledningen inte är placerad ovan jordytan Förenklad beräkningsmodell för brottgränsdimensionering 5.1.1(2) Beroende på fall används värden enligt den nationella bilagan till standard SFS EN 1990 eller SFS EN Den nationella bilagan till standard SFS EN 1990 tillämpas när rörledningen är placerad ovan jordytan.
13 Den nationella bilagan till standard SFS EN tillämpas när rörledningen inte är placerad ovan jordytan (3) De rekommenderade värdena skall användas (4) De rekommenderade värdena skall användas, förutsatt att lokala förhållanden inte kräver att mera bestämmande värden används (5) Det rekommenderade värdet skall använda, förutsatt att lokala förhållanden inte kräver större värde (6) De rekommenderade värdena skall användas, förutsatt att lokala förhållanden inte kräver att mera bestämmande värden används (9) 5.1.1(10) Det rekommenderade värdet skall användas, förutsatt att lokala förhållanden inte kräver att något annat värde används (11) De rekommenderade värdena skall användas, förutsatt att lokala förhållanden inte kräver att andra värden används (12) De rekommenderade värdena skall användas, förutsatt att lokala förhållanden inte kräver att andra värden används (13) Beroende på fall skall användas värden på partialkoefficienter F enligt den nationella bilagan till standard SFS EN 1990 eller SFS EN De rekommenderade värdena skall användas för andra parametrar. Den nationella bilagan till standard SFS EN 1990 skall tillämpas på partialkoefficienter när rörledningen är placerad ovan jordytan. Den nationella bilagan till standard SFS EN skall tillämpas när rörledningen inte är placerad ovan jordytan LS3: Deformation 5.2.3(2) LS4: Utmattning 5.2.4(1) Andra standarder för utmattningslast anges inte. Bilaga A Bestämning av hållfastheter, deformationer, spänningar och töjningar för rörledningar nedgrävda i mark Bilaga A kan tillämpas.
14 4
15 BILAGA 30 NATIONELL BILAGA TILL STANDARD SFS EN EUROKOD 3: DIMENSIONERING AV STÅLKONSTRUKTIONER Del 5: Pålar och spont Inledning Denna nationella bilaga används tillsammans med standard SFS EN AC. I denna nationella bilaga anges: a) Nationella parametrar till följande punkter i standard SFS EN AC där nationellt val är tillåtet: 3.7 (1) 3.9 (1)P 4.4 (1) (4) (2) (13) (7) (2) 6.4 (3) 7.1 (4) (2) (4) A.3.1 (3) B.5.4 (1) D.2.2 (5). b) Vägledning för användning av den normativa bilagan A och av de informativa bilagorna B, C och D.
16 2 3.1 Allmänt 3.1(1)P Förklaring: Andra stålsorter kan användas enligt gällande produktgodkännanden. 3.7 Stål som används i ankare 3.7(1) 3.9 Brottseghet 3.9(1)P Den lägsta användningstemperaturen skall bestämmas enligt standard SFS EN och dess nationella bilaga. Säkerheten mot sprödbrott skall kontrolleras för alla användningstemperaturer med användning av den lastkombination som uppträder i ifrågavarande användningstemperatur. Säkerheten mot sprödbrott skall kontrolleras för installationsskedet och för den färdiga konstruktionen. 4.4 Korrosionshastigheter för dimensionering 4.4(1) De i tabell 4.1 och i tabell 4.2 angivna anvisningarna skall användas, om lokala förhållanden inte förutsätter annat. Tabell 4.1 och 4.2 gäller inte för rostfria stål. I situationer där det inte finns skäl att anta förorening av markgrund eller vatten kontrolleras tillämpbarheten för värdena i tabell 4.1 och 4.2 baserat på förberedande undersökningar och den kunskap och erfarenhet om området som finns. I oklara förhållanden skall undersökningsprogram preciseras. Förklaring: Tilläggsinformation anges i den gällande publikationen Sillan geotekniset suunnitteluperusteet (Geoteknista planeringsgrunder för broar) av Vägförvaltningen Allmänt 5.1.1(4) De rekommenderade värdena skall användas Böjning och skjuvning av spontvägg 5.2.2(2), Anmärkning 2 Det numeriska värdet för β B skall bestämmas tillförlitligt från fall till fall (13) Spontväggars raka liv 5.2.5(7)
17 Primära konstruktiondelar 5.5.4(2) 6.4 Konstruktionmässiga förhållanden rörande spontväggar 6.4(3) Det numeriska värdet för β D skall bestämmas tillförlitligt för från fall till fall beroende på bl. a. profil och låsning. 7.1 Allmänt 7.1(4) De rekommenderade värdena skall användas. Se också den nationella bilagan till standard SFS EN Verifiering i brottgränstillstånd 7.2.3(2) De rekommenderade värdena skall användas. Inverkan av tillverkningsmetod för gängor skall beaktas enligt avsnitt 3.6.1(3) i standard EN Pålar 7.4.2(4) För slagningspålar och borrpålar skall följande anvisningar följas: a) Karakteristiska värden för skarvens tryck, drag och böjbärförmåga samt skarvens böjstyvhet skall uppfylla de i tabell 7.4.2/1 angivna kraven, då skarven är fastspänd. b) Skarvens bärförmåga för böjning och skarvens böjstyvhet skall testas enligt arrangemangen i bild 7.4.1/1. För skarv av slagningspåle skall böjprov göras efter slagningsprovet. För skarv av borrpåle kan proven utföras efter fastspänning av skarven. Tabell 7.4.2/1 Krav på bärförmåga och styvhet av skarvar av slagningspålar och borrpålar där: Karakteristikt värde för tryckbärförmåga Karakteristikt värde för dragbärförmåga Karakteristikt värde för böjstyvhet Böjstyvhet EI (0,3 0,8 M k,pile ) > N k,pile > 0,15 N k,pile > M k,pile > 0,75 EI p,pile N k,pile är det karakteristiska värdet för bärförmåga av pålens ståldel gällande tryck, då korrosionsmån inte beaktas; M k,pile är det karakteristiska värdet för böjning av pålens ståldel, då korrosionsmån inte beaktas; EI p,pile är det karakteristiska värdet för böjstyvhet av pålens ståldel, då korrosionsmån inte beaktas. Böjstyvhet EI [knm 2 ] skall beräknas enligt följande: 2 M l EI = (7.4.2/1) 8 δ
18 4 där: M är böjmomentet [knm]; l är avståndet mellan mätpunkterna [m]; är pålens böjning mellan mätpunkterna [m]. L + 0,4 m + 0,1 m L / 3 L / 3 L / 3 P P L / 6 + d L / 6 + d l L > 3 m A/455/VH/05/1105/KUVA 5_3 Bild 7.4.1/1 Böjprov av skarvad påle Bilaga A Tunnväggig spontvägg av stål A.3.1 A.3.1(3) Materialegenskaper Värden enligt den nationella bilagan av standard SFS EN skall användas. Bilaga B Provning av tunnväggiga spontväggar av stål Bilaga B kan användas. B.5.4 B.5.4(1) Dimensioneringsvärden Värdet för η sy skall bestämmas tillförlitligt från fall till fall Bilaga C Anvisningar fär dimensionering av spontväggar Bilaga C kan tillämpas. Bilaga D Kombinationsväggars (sk. Combiväggars) primära konstruktiondelar Bilaga D kan tillämpas. D.2.2 Verifieringsmetod D.2.2(5) Tilläggsinformation anges inte.
19 BILAGA 31 NATIONELL BILAGA TILL STANDARD SFS EN EUROKOD 3: DIMENSIONERING AV STÅLKONSTRUKTIONER Del 6: Kranbanor Inledning Denna nationella bilaga används tillsammans med standard SFS EN AC. I denna nationella bilaga anges: a) Nationella parametrar till följande punkter i standard SFS EN AC där nationellt val är tillåtet: (1)P 2.8(2)P 3.2.3(1) 3.2.3(2)P 3.2.4(1) Tabell (1) 3.6.3(1) 6.1(1) (1) 7.3(1) 7.5(1) 8.2(4) 9.1(2) 9.2(1)P 9.2(2)P 9.3.3(1) 9.4.2(5). b) Vägledning för användning av bilagan A.
20 Planerad livslängd (1)P Den planerade livslängden skall bestämmas för varje enskilt projekt. 2.8 Provlaster för kran 2.8(2)P Brottseghet 3.2.3(1) Den lägsta användningstemperaturen skall bestämmas för varje enskilt projekt genom att beakta den planerade livslängden (2)P Den rekommenderade metoden skall användas. För komponenter utsatta för tryck används värdet σ Ed = 0,25 f y (t) Egenskaper i tjockleksriktning 3.2.4(1), Anmärking 2 De i tabell 3.2 angivna värdena skall användas Rälstål 3.6.2(1) Tilläggsinformation anges inte. Information beträffande räler och rälstål anges i projektbeskrivningen Särskilda fästelement för räler 3.6.3(1) Tilläggsinformation anges inte. Information beträffande särskilda fästelement anges i projektbeskrivningen. 6.1 Allmänt 6.1(1) De rekommenderade värdena skall användas Bedömningsmetoder (1) Alternativa metoder anges inte. Metoden i bilaga A kan användas. Vid bestämning av LT skall den nationella bilagan till standard SFS EN beaktas.
21 7.3 Deformations och nedböjningsgränser 7.3(1) De rekommenderade värdena skall användas, förutsatt att det på grund av kranens användning eller av andra orsaker (till exempel kranföraren kör med kranen) inte krävs lägre värden. Vid behov skall gränsvärdet för rotation av kranbanan bestämmas. 7.5 Elastiskt beteende 7.5(1) 8.2 Svetsfästen 8.2(4) De rekommenderade värdena skall användas. 9.1 Krav rörande utmattningskontroll 9.1(2) 9.2 Partialkoefficienter rörande utmattning 9.2(1)P 9.2(2)P Reglerna i den nationella bilagan till standard SFS EN skall användas Lokala spänningar i den övre flänsen på grund av hjullaster 9.3.3(1) De rekommenderade kranklasserna skall användas Samverkan från flera kranar 9.4.2(5) De rekommenderade värdena skall användas. Bilaga A Alternativ metod för att bestämma knäckmotstånd Bilaga A kan tillämpas. Vid bestämning av LT skall den nationella bilagan till standard SFS EN beaktas.
22 BILAGA 32 NATIONELL BILAGA TILL ÄNDRING AV STANDARDEN SFS EN :2004/A1 EUROCODE 5: DIMENSIONERING AV TRÄKONSTRUKTIONER Del 1 1: Allmänna regler och regler för byggnader Förord Denna nationella bilaga används tillsammans med revision av standarden SFS EN :2004/A1:2008. I denna nationella bilaga anges a) Nationella parametrar till följande punkt i revision av standarden SFS EN :2004/A1:2008, där nationellt val är tillåtet (2) Skjuvning b) Vägledning för användning av de informativa bilagorna A och C.
23 6.1.7 Skjuvning 6.1.7(2) I uppvärmda inomhusutrymmen eller i motsvarande fuktförhållanden k cr = 0,67 k cr = 1,0 för sågat virke och limträ i allmänhet för trä med ytbehandling som förhindrar fuktens spridning k cr = 1,0 för träprodukter enligt standarderna EN och EN För träkonstruktioner som permanent är i fuktförhållanden motsvarande klimatklass 2 eller 3 kan värdet k cr = 1,0 användas. Bilaga A Avspjälkningsbrott och klossbrott mellan stål och trä i dymlingsförband med flera förbindare Den reviderade informativa bilagan A tillämpas i Finland för dragpåverkade förband i stavändor obligatoriskt och kompletterad enligt den nationella bilagan till standarden SFS EN :2004. Bilaga C Sammansatta pelare Den reviderade informativa bilagan C får användas.
24 BILAGA 33 NATIONELL BILAGA TILL STANDARD SFS EN EUROKOD 6: DIMENSIONERING AV MURVERKSKONSTRUKTIONER Del 1 1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverk Förord Denna nationella bilaga används tillsammans med standarden SFS EN : Denna nationella bilaga innehåller följande: a) Nationella parametrar till punkter i standard SFS EN där nationellt val är tillåtet. Nationellt val är tillåtet i följande punkter i standarden SFS EN : 2.4.3(1)P 2.4.4(1) 3.2.2(1) (1) 3.6.2(3) (4) (6) 3.6.3(3) 3.7.2(2) 3.7.4(2) 4.3.3(3) 4.3.3(4) (3) (2) 8.1.2(2) (2) (2) 8.6.2(1) 8.6.3(1) b) Vägledning för användningen av de informativa bilagorna A, B, C, D, E, F, G, H, I och J
25 Brottgränstillstånd 2.4.3(1)P Värdena på symbolen γ M vid dimensionering i normalt dimensioneringstillstånd anges i följande tabell. Vid dimensionering i olyckstillstånd är värdet på symbolen γ M lika med 1,0. Murverkskonstruktion där följande används: γ M (dimensionering i normalt dimensioneringstillstånd) Murstenar i kategori I och specialmurbruk a 1,8 Murstenar i kategori I och annat än specialmurbruk b 2,4 Murstenar i kategori II och murbruk av vilket slag som helst a,b,d 2,5 Armeringens förankring 1,8 Slakarmering och spännarmering 1,15 Murkramlor, tunnband, bandstål, balkskor och konsoler i överensstämmelse med standarden EN och avväxlingsbalkar c i överensstämmelse med standarden EN 845 2, då tillverkaren inte anger brottyp Tillverkaren kan även ange säkerhetskoefficienten i enlighet med brottypen enligt följande. Brott uppkommer: i betong, i trävirke eller i murverk eller vid kontaktytan mellan dessa i stål, i aluminium eller i armeringsstål M1 är säkerhetsfaktorn i den nationella bilagan till Eurokoddelen som gäller för vederbörande material (delarna EN 1992, EN 1993, EN1995, EN1996, EN 1999) a 3,2 1,35 M1 1,10 M1 Kraven på specialmurbruk finns angivna i standarderna EN och EN De murbruk som används i Finland är specialmurbruk. Detta innebär att tillverkaren anger murbrukets egenskaper. b Kraven för receptmurbruk finns angivna i standarderna EN och EN c Värdena som anges är medelvärden. d När variationskoefficienten för murstenar i kategori II är högst 25 % Bruksgränstillstånd 2.4.4(1) Värdet på symbolen γ M i bruksgränstillstånd är för alla materialegenskaper 1, Specifikation av murbruk 3.2.2(1) I Finland anges inte M värden för murbruk som proportionerats i vissa beståndsdelar.
26 Karakteristiskt värde på tryckhållfastheten hos annat än strängmurat mur (1) Murens tryckhållfasthet bestäms genom prov i enlighet med standarden EN eller med metoden (i) genom att använda formeln (3.1) f k =K f b f m Följande värden används för konstanterna och i formeln (3.1): Vid användning av murbruk för normal användning: =0,65 =0,25 Vid användning av lättmurbruk: =0,65 =0,25 Vid användning av tunnfogsbruk: a) för följande murstenar: =0,85 =0 tegelstenar, hålgrupp 1 och 4 kalksandstenar och block betongblock (lätt eller normaltungt stenmaterial) ånghärdade lättbetongblock b) för följande murstenar: =0,7 =0 tegelstenar, hålgrupp 2 och 3
27 4 Tabell 3.3 (FI) Värden av koefficient K vid användning av murbruk för normal användning, tunnfogsbruk eller lättmurbruk tegelstenar mursten murbruk för normal användning tunnfogsbruk (liggfog 0,5 mm and 3 mm) lättmurbruk, densitet 600 ρ d 800kg/m < ρ d 1300kg/m 3 hålgrupp 1 0,60 0,75 0,35 0,45 hålgrupp 2 0,50 0,70 0,30 0,35 hålgrupp 3 0,40 0,50 0,25 0,30 hålgrupp 4 0,35 0,35 0,20 0,25 kalksandstenar hålgrupp 1 0,60 0,80 eller block hålgrupp 2 0,50 0,65 betongblock (lätt eller normaltungt stenmaterial) hålgrupp 1 0,65 0,85 0,50 0,50 hålgrupp 2 0,55 0,70 0,50 0,50 hålgrupp 3 0,50 0,55 hålgrupp 4 0,45 härdad lättbetong hålgrupp 1 0,65 0,85 0,50 0,50 förutsatt att följande villkor är uppfyllda: murens detaljerade dimensionering har utförts enligt kapitel 8 i standarden EN alla fogar kan bedömas vara fyllda i enlighet med punkt 8.1.5(1) och (3) f b inte överstiger 75 N/mm 2 vid användning av murbruk för normal användning f b inte överstiger 50 N/mm 2 vid användning av tunnfogsbruk f m inte överstiger 20 N/mm 2 och inte överstiger 2 f b vid användning av murbruk för normal användning f m inte överstiger 10 N/mm 2 vid användning av lättmurbruk murens tjocklek är densamma som brädden eller längden på murstenarna så att det inte finns någon längsgående murbruksfog längs hela väggens längd eller del av den variationskoefficienten för murstenarnas hållfasthet inte överstiger 25 %. När krafteffekterna verkar parallellt med liggfogarna, kan det karakteristiska värdet för tryckhållfastheten även beräknas enligt ekvationerna (3.2), (3.3) eller (3.4) genom att använda som murstenens normaliserade tryckhållfasthet, f b, värde, som erhålls från prover där kraftens inverkan i provstycket är parallell med den i muren. Värdet för koefficienten som anges i standarden EN får dock inte antas vara högre är 1,0.
28 5 Alternativt kan den normaliserade tryckhållfastheten i liggfogens riktning bestämmas genom att den beräknas utifrån den normaliserade tryckhållfastheten vinkelrätt mot liggfogen genom att använda följande formel för murstenar i hålgrupperna 1, 2 och 3, där hålen löper igenom murstenen: f b1 =f b ct/(1 V h ), där f b1 f b ct V h är den normaliserade tryckhållfastheten i liggfogens riktning är den normaliserade tryckhållfastheten vinkelrätt mot liggfogen är förhållandet mellan murstenens kombinerade tjocklek på liv och skal och den totala bredden. Värdet anges av tillverkaren eller väljs i enlighet med det minsta värdet i hålgruppen enligt tabell 3.1 i standarden EN är förhållandet mellan volymen av alla hål och bruttovolymen. Värdet anges av tillverkaren eller väljs i enlighet med det minsta värdet i hålgruppen enligt tabell 3.1 i standarden EN När det gäller armerade murverkskonstruktioner vars spänningsfördelning överensstämmer med figur 6.4 i standarden EN kan den tryckta delens normaliserade tryckhållfasthet användas som den normaliserade tryckhållfastheten i liggfogens riktning i stället för hela murstenens normaliserade tryckhållfasthet i liggfogens riktning. I de fallen måste de vertikala fogarna innehålla murbruk över hela den belastade delen. Tillverkaren kan vid behov ange den ovannämnda tryckta delens normaliserade tryckhållfasthet (=medelvärdet av massans tryckhållfasthet) Det karakteristiska värdet för skjuvhållfastheten hos en murverkskonstruktion 3.6.2(3) Den övre gränsen f vlt för det karakteristiska värdet f vk för murens skjuvhållfasthet beräknas enligt följande formler: När en murstens normaliserade tryckhållfasthet f b 5 N/mm 2 : fvlt = 0,45 fbt 1 + σd / fbt fb σ d där d är i den betraktade konstruktionsdelen vinkelrätt mot skjuvplanet verkande tryckhållfasthets dimensioneringsvärde (beräknat med lastkombinationen som använts vid skjuvbetraktandet), vilket baseras på den genomsnittliga vertikala spänningen på konstruktionsdelens tryckta del. fbt = 0,15 fb ct f bt f b ct är murstenens draghållfasthet är murstenens normaliserade tryckhållfasthet vinkelrätt mot liggfogen är förhållandet mellan murstenens kombinerade tjocklek på liv och skal och den totala bredden. Värdet anges av tillverkaren eller väljs i enlighet med det minsta värdet i hålgruppen enligt tabell 3.1 i standarden EN När en murstens normaliserade tryckhållfasthet f b > 5 N/mm 2 : f vlt = 2 0,045 fb 1 N/mm
29 (4) Den övre gränsen f vlt för det karakteristiska värdet f vk av skjuvhållfastheten hos mur utan murbruk i vertikalfogarna beräknas enligt följande formler: När en murstens normaliserade tryckhållfasthet f b 5 N/mm 2 : ( σ ) f = 0, 45 f 1 + σ / f 0,7 f vlt bt d bt b d där d har definierats i punkt 3.6.2(3) ovan. fbt = 0,15 fb ct f bt f b ct är murstenens draghållfasthet är murstenens normaliserade tryckhållfasthet vinkelrätt mot liggfogen är förhållandet mellan murstenens kombinerade tjocklek på liv och skal och den totala bredden. Värdet anges av tillverkaren eller väljs i enlighet med det minsta värdet i hålgruppen enligt tabell 3.1 i standarden EN När en murstens normaliserade tryckhållfasthet f b > 5 N/mm 2 : f vlt = 2 0,045 fb 1 N/mm 3.6.2(6) Det grundläggande värdet f vko för murens karakteristiska skjuvhållfasthet bestäms på grundval av de inledande skjuvhållfasthetsproven som utförts på muren, varvid som det grundläggande värdet för den karakteristiska skjuvhållfastheten används genom provning framtaget värde (inte värde i tabellen), som anges av tillverkaren antingen för murstenen eller för murbruket. Tabell 3.4 (FI) visar de grundläggande karakteristiska skjuvhållfasthetsvärdena för murbruk och murstenar som allmänt används i Finland. Vid användningen av tabell 3.4 (FI) skall man emellertid säkerställa att det genom provning erhållna grundläggande värdet för den karakteristiska skjuvhållfastheten som anges av tillverkaren minst motsvarar det värde som anges i tabell 3.4 (FI).
30 7 Tabell 3.4 (FI) Grundläggande karakteristiska skjuvhållfasthetsvärden f vko för murverk murstenar tegelstenar murbruk för normal användning f m < 5N/mm 2 0,15 f vko (N/mm 2 ) tunnfogsbruk (liggfog 0,5 mm och 3 mm) kalksandstenar eller block f m 5N/mm 2 0,20 f m < 5N/mm 2 0,15 f m 5N/mm 2 0,20 0,30 betong (normaltungt stenmaterial) f m 7,5N/mm 2 0,20 betong f m 7,5N/mm 2 0,06f b 0,06f b (lätt stenmaterial) härdad lättbetong f m 7,5N/mm 2 0,06f b 0,06f b Det karakteristiska värdet på böjhållfastheten hos ett murverk 3.6.3(3) Tabellerna nedan innefattar de karakteristiska värdena för böjdraghållfasthet, f xk1 och f xk2. När dessa värden används för dimensionering av konstruktioner av betongblock (normaltungt och lätt stenmaterial) och härdad lättbetong är det nödvändigt att säkerställa att det karakteristiska värdet för böjdraghållfastheten som anges av tillverkaren minst motsvarar de värden som anges i tabellerna nedan. Även de karakteristiska värdena för böjdraghållfastheten som anges av murstens eller murbrukstillverkaren får användas i stället för de värden som anges i tabellen. Böjdragshållfasthetsvärden f xk1 längs brottytan parallellt med liggfogarna mursten f xk1 (N/mm 2 ) murbruk för normal användning och tunnfogsbruk f m < 5 N/mm 2 f m = 7.5 N/mm 2 f m 10 N/mm 2 tegelstenar, kalksandstenar 0,15 0,17 0,20 eller block, f b < 20 N/mm 2 tegelstenar, kalksandstenar 0,20 0,22 0,25 eller block, f b = 25 N/mm 2 tegelstenar, kalksandstenar 0,20 0,27 0,35 eller block, f b 35 N/mm 2 betong (normaltungt stenmaterial) 0,10 0,10 betong (lätt stenmaterial) 0,26 0,26 härdad lättbetong 0,26 0,26
31 8 NOT 1: NOT 2: projekt. De mellanliggande värdena får interpoleras. Böjdragshållfasthetsvärdet f xk1 för andra murbrukstyper och murstenar bestäms för varje Böjdragshållfasthetsvärden f xk2 längs brottytan vinkelrätt mot liggfogarna mursten f xk2 (N/mm 2 ) murbruk för normal användning och tunnfogsbruk f m < 5 N/mm 2 f m = 7.5 N/mm 2 f m 10 N/mm 2 tegelstenar, kalksandstenar 0,45 0,52 0,60 eller block, f b < 20 N/mm 2 tegelstenar, kalksandstenar 0,45 0,60 0,75 eller block, f b = 25 N/mm 2 tegelstenar, kalksandstenar 0,60 0,82 1,05 eller block, f b 35 N/mm 2 betong (normaltungt 0,35 0,35 stenmaterial) f b < 3 N/mm 2 betong (normaltungt 0,45 0,45 stenmaterial) f b = 6 N/mm 2 betong (normaltungt 0,60 0,60 stenmaterial) f b 9 N/mm 2 betong (lätt stenmaterial) 0,1 f b 0,1 f b härdad lättbetong 0,1 f b 0,1 f b NOT 1: De mellanliggande värdena får interpoleras. NOT 2: Böjdragshållfasthetsvärdet f xk2 får inte väljas så att det överskrider murstenens böjdraghållfasthet (har tagits med i beräkningen i tabellen för betong (lätt stenmaterial) och härdad lättbetong). NOT 3: När böjdraghållfastheten f b beräknas för block med hål (lätt stenmaterial) kan den normaliserade tryckhållfastheten för den tryckta delen (=genomsnittet av tryckhållfastheten i massan) även användas som murstenens normaliserad tryckhållfasthet NOT 4: 0,7. NOT 5: Om murbruk inte används i vertikalfogar, multipliceras värdena i tabellen med reduktionsfaktorn Böjdragshållfasthetsvärdet f xk2 för andra murbrukstyper och murstenar bestäms för varje projekt.
32 Karakteristiskt värde för armeringens förankringshållfasthet 3.6.4(1)P Förklaring: Karakteristiska värden för förankringshållfastheten som används i Finland för armeringsstål inbäddat i murbruk anges i tabell 3.6 (FI) Karakteristiskt värde för förankringshållfasthet för armering inbäddat i murbruk f bok. Tabellen finns publicerad i slutet av denna nationella bilaga som icke motstridig tilläggsinformation. För övriga stålkvaliteter används värdena som anges i tabellerna 3.5 och Elasticitetsmodul 3.7.2(2) Den elasticitetsmodul som används i bilaga G är en långstidselasticitetsmodul där lastens permanenta del antas vara hälften av den totala lasten. Värdena på koefficienten K E för elasticitetsmodulen i bilaga G (koefficienten inkluderar effekten av krypning): Tegelstenar K E =500 Kalksandstenar K E =400 Betong (normaltungt stenmaterial) K E =650 Betong (lätt stenmaterial) K E =700 Härdad lättbetong K E =700 Värdena för koefficienten K E för beräkningen av korttidssekant av elasticitetsmodul för olika murstenar: Tegelstenar K E =700 Kalksandstenar K E =700 Betong (normaltungt stenmaterial) K E =1000 Betong (lätt stenmaterial) K E =1400 Härdad lättbetong K E =1100 Värdena för övriga murstenar måste fastställas för varje projekt.
33 Krypning, utvidgning eller krympning på grund av fukt och värmeutvidgning 3.7.4(2) De deformationsegenskaper som används i Finland anges i följande tabell. Kryptal, värden för krympning på grund av fukt samt värmeutvidgningskoefficienter för en murverkskonstruktion typ av mursten kryptal Långtidskrympvärde mm/m Värmeutvidgnings koefficient α t, 10 6 /K tegelstenar 0,75 0,1 6 sandkalkstenar eller block 1,5 0,2 8 betong (normaltungt stenmaterial) 1 0,6 10 betong (lätt stenmaterial) 2 0,6 6 härdad lättbetong 1 0,2 8 NOT 1: Värdena för övriga murstenar fastställs för varje projekt. a Negativt värde avser krympning φ
34 Armeringsstål 4.3.3(3) Valet av armeringsstål med tanke på hållbarheten görs enligt följande tabeller. Tegelstenar och sandkalkstenar exponeringsklass a minsta skydd av armeringsstål inbäddat i murbruk MX1 oskyddat vanligt stål inbäddat i betong när skyddsavståndet är kortare är det som krävs enligt punkt (4) MX2 MX3 MX4 rostfritt stål b förzinkat vanligt stål c rostfritt stål b förzinkat vanligt stål c rostfritt stål b,d förzinkat vanligt stål e rostfritt stål b rostfritt stål b rostfritt stål b,d MX5 rostfritt stål f rostfritt stål f a b Se standard EN Se standard EN (armeringsstål B600KX i enlighet med standard SFS 1259 motsvarar kvaliteten ) c Vanligt stål förzinkas med ett zinklager som har en massa på minst 600 g/m 2 (motsvarar kategori Zn E enligt SFS 1266). d Vid svåra korrosionsförhållanden rekommenderas att stålkvaliteterna , eller i enlighet med standarden EN används. e Vanligt stål förzinkas med ett zinklager som har en massa på minst 1350 g/m 2 (motsvarar kategori Zn B enligt SFS 1266). f Stålkvalitet väljs för varje projekt efter förhållandena.
35 12 Betong (normaltungt och lätt stenmaterial) och härdad lättbetong exponeringsklass a minsta skydd av armeringsstål inbäddat i murbruk MX1 oskyddat vanligt stål inbäddat i betong när skyddsavståndet är mindre är det som krävs enligt punkt (4) MX2 oskyddat vanligt stål c rostfritt stål b MX3 oskyddat vanligt stål c rostfritt stål b MX4 rostfritt stål b,d rostfritt stål b,d förzinkat vanligt stål e MX5 rostfritt stål f rostfritt stål f a b Se standard EN Se standard EN (betongstål B600KX i enlighet med standard SFS 1259 motsvarar kvaliteten ) c Murbruket är murbruk för normal användning av minst klass M7,5 eller tunnfogsbruk, skyddsskiktet enligt figur 8.2 ökas till 30 mm. d Vid svåra korrosionsförhållanden rekommenderas att stålkvaliteterna , eller används. e Vanligt stål förzinkas med ett zinklager som har en massa på minst 1350 g/m 2 (motsvarar kategori Zn B enligt SFS 1266). f Stålkvalitet väljs för varje projekt efter förhållandena.
36 (4) Tjockleken c nom på betongskiktet beräknas genom att tillsätta armeringens positionsavvikelse i nedanstående tabellvärden. Positionsavvikelsen är 10 mm utan speciella åtgärder. med miljöförhållanden sammanhängande exponeringsklass b betongens hållfasthet C12/15 C30/37 C35/45 C40/50 betongskiktets minsta tjocklek a mm MX MX2 c, MX3 c MX MX5 30 a I tabellen angivna tjocklek på betongskiktet kan reduceras om betongen gjuts in i murstenen och murstenen kan skydda armeringsstålet. Murstenens skyddade inverkan måste kunna visas med hjälp av en pålitlig utredning. Det minsta avståndet mellan armeringsstålet och murstenen är dock 5 mm. b Följande exponeringsklasser för betong anses motsvara de angivna exponeringsklasserna för murverkskonstruktioner. Härvid kan de hållbarhetsegenskaper som krävs för betong bestämmas enligt de exponeringsklasser som anges i standarden EN Betongskiktets minsta tjocklek kan reduceras i enlighet med standarden om betongens hållbarhetsegenskaper förbättras. I de fall exponeringsklasserna anges i planerna i enlighet med betongkonstruktioners klassificering, bestäms kraven på den minsta mängden cement och vattencementtalet på basen av standarden EN och dess nationella bilaga. Murverkskonstruktionernas exponeringsklasser och de motsvarande exponeringsklasserna för betong: MX1=X0 MX2=XC4 MX3=XC4, XF1 MX4=XC4, XD1, XS1, XF2 MX5=XA3 c När murstenar fungerar som gjutform kan betongen tillverkas av minst styrka C25/30 fabrikstillverkad torrblandning som har den frostbeständighet som krävs enligt exponeringsklassen Effektiv tjocklek på murade väggar (3) Värdet på k tef kan bestämmas utifrån förhållandet E 1 /E 2. Värdet på k tef är dock högst Reduktionkoefficient för slankhet och excentricitet (2) Excentriciteten e k orsakad av krypning kan antas vara noll för väggar vars slankhet är högst λ c =27. Förklaring: Krypning beaktas i elasticitetsmodulen, som används vid beräkning av reduktionskoefficienten för väggens tryckbärförmåga.
37 Minsta väggtjocklek 8.1.2(2) En bärande väggs minsta tjocklek t min är 100 mm. Minsta tjockleken gäller inte skalmur Hålmurar och skalmurar (2) Det minsta antalet kramlor n tmin som skall användas i hålmurar och i skalmurar är 2 kramlor per kvadratmeter. I de fall yttre och inre skalmurar skall fungera tillsammans är det minsta antalet kramlor n tmin 4 kramlor per kvadratmeter. Förklaring: När det gäller konstruktioner av isoleringsblock där den yttre skalen fästs av isoleringen till den inre skalen behöver inte det tillämpliga minsta antalet kramlor efterlevas om en konstruktion dimensioneras mot vindbelastningen. Då skall vidhäftningshållfastheten mellan isoleringen och blocket vara minst 10 kn/m 2. Om samverkan mellan skalen används vid dimensioneringen med hänsyn till vertikal last är det minsta antalet kramlor n tmin 4 kramlor per kvadratmeter Dubbla väggar (2) Det minsta antalet j kramlor för att sammanfoga de två halvorna av dubbla väggar är 2 kramlor per kvadratmeter. I de fall vägghalvorna antas fungera tillsammans är det minsta antalet kramlor n tmin 4 kramlor per kvadratmeter.
38 Vertikala slitsar och ursparingar 8.6.2(1) De tillåtna dimensionerna för slitsar och ursparingar utförda i muren utan beräkningar anges i följande tabell. Tillåtna dimensioner för slitsar och ursparingar utförda i muren utan beräkningar. slitsar som utförs på väggens yta slitsar som utförs in i väggen väggtjocklek maximalt djup maximal bredd kvarvarande minsta väggtjocklek maximal bredd mm mm mm mm mm NOT 1. Effekten av slitsar på väggens bärförmåga skall kontrolleras för slitsar utförda i armerade konstruktioner samt under lastkoncentrationer (t.ex. balkarnas stödytor) samt i väggar som har dimensionerats mot horisontella laster som korsbärande. NOT 2. De mellanliggande värdena för olika väggtjocklekar interpoleras. NOT 3. I det maximala djupet för en ursparing eller en slits ingår även djupet av öppningen som framkommer när ursparingen eller slitsen utförs. NOT 4. I väggar kan för elinstallationsdosor eller VVS installationer göras ursparingar vars höjd x bredd är högst 300 mm x 120 mm. NOT 5. Djupet på vertikala slitsar, som inte sträcks ovanför mellanbjälklaget mer än en tredjedel av våningshöjden, kan vara maximalt 80 mm och bredden maximalt 120 mm förutsatt att väggens tjocklek är minst 225 mm. NOT 6. Det horisontella avståndet mellan angränsande slitsar eller mellan en slits och en ursparing eller en öppning är minst 225 mm. NOT 7. Det horisontella avståndet mellan vilken som helst angränsande slits oavsett om de finns på samma sida av väggen eller på motsatta sidor av väggen, eller det horisontella avståndet mellan en slits och en öppning är minst dubbla bredden av den bredare slitsen. NOT 8. Den sammansatta bredden för slitsar och ursparingar är högst 0,13 gånger väggens längd.
39 Horisontella och sneda slitsar 8.6.3(1) De tillåtna dimensionerna för horisontella eller sneda slitsar utförda i muren utan beräkningar anges i följande tabell. Tillåtna dimensioner för horisontella eller sneda slitsar utförda i muren utan beräkningar. väggtjocklek mm maximalt djup mm längd 500 mm över NOT 1. Effekten av slitsar på väggens bärförmåga skall kontrolleras för slitsar utförda i armerade konstruktioner samt under lastkoncentrationer (t.ex. balkarnas stödytor). NOT 2. I det maximala djupet för en slits ingår även djupet av öppningen som framkommer när slitsen utförs. NOT 3. I väggar kan för elinstallationsdosor eller VVS installationer göras ursparingar vars höjd x bredd är högst 120 mm x 300 mm. NOT 4. Det horisontella avståndet mellan slutet av en slits och en öppning är minst 500 mm. NOT 5. Det horisontella avståndet mellan vilken som helst angränsande slits eller ursparing av en viss längd, oavsett om de finns på samma sida av väggen eller på motsatta sidor av väggen, är minst den dubbla längden av den längsta slitsen eller ursparingen. NOT 6. I väggar som är tjockare än 175 mm får djupet på slitsen ökas med 10 mm om slitsen utförs maskinellt exakt till det krävda djupet. Om maskinell fräsning används, kan motsatta sidor av en vägg som är minst 225 mm bred förses med slitsar som är högs 10 mm djupa. NOT 7. Bredden på en slits eller en ursparing är högst hälften av tjockleken av den kvarblivande delen av väggen. Bilaga A Partialkoefficienter i relation till utförande Bilaga A används inte
40 17 Bilaga B Metod för beräkning av excentriciteten hos en stabiliserande kärna Bilaga B kan användas Bilaga C Förenklad metod för beräkning av excentriciteten för vertikala laster på väggar Bilaga C används inte Bilaga D Bestämning av parametrarna 3 and 4 Bilaga D kan användas Bilaga E Koefficienten 1 för böjmomentet för en högst 250 mm tjock enkel vägg som är utsatt för horisontell last Bilaga E kan användas Förklaring: Bilaga E kan i Finland även tillämpas på väggar som är tjockare än 250 mm. Bilaga F Begränsande förhållanden höjd/tjocklek och längd/tjocklek i bruksgränstillstånd Bilaga F kan användas Bilaga G Reduktionsfaktor för slankhet och excentricitet Bilaga G kan användas Bilaga H Ökningsfaktor enligt punkt Bilaga H kan användas Bilaga I Horisontallastens justering för den kombinerade vertikala tryck böjdimensioneringen för väggar med stöd på tre eller fyra sidor Bilaga I kan användas
41 18 Bilaga J Armerade konstruktionsdelar utsatta för skjuvkraft: ökning av termen f vd Bilaga J användas inte Här slutar den nationella bilagan
42 19 Icke motstridig tilläggsinformation som gäller standarden SFS EN Tilläggsanvisningar om det karakteristiska värdet på förankringshållfastheten f bok för armering i murbruk Enligt punkt 3.6.4(1)P bestäms det karakteristiska värdet på förankringshållfastheten för armering från provresultat eller från resultat av tidigare provningar. Karakteristiska värden på förankringshållfasthet för armeringsstål inbäddat i murbruk som används i Finland anges i tabell 3.6 (FI) Karakteristiskt värde på förankringshållfasthet f bok för armering inbäddat i murbruk. För övriga stålkvaliteter används värden angivna i tabellerna 3.5 och 3.6 i EN Tabell 3.6. (FI) Det karakteristiska värdet på förankringshållfastheten f bok för armering inbäddat i murbruk murbruk M2 M7 M7.5 M20 f bok för kamstänger av stål (A500HW, B500K) och kamstänger av rostfritt stål (B600KX) (N/mm 2 ) 1,8 2,7
43 BILAGA 34 NATIONELL BILAGA TILL STANDARD SFS EN EUROCODE 6: DIMENSIONERING AV MURVERKSKONSTRUKTIONER Del 1 2: Allmänna regler för byggnader Brandteknisk dimensionering Förord Denna nationella bilaga används tillsammans med standarden SFS EN : Denna nationella bilaga innehåller följande: a) Nationella parametrar för de delar av standarden EN där nationellt val är tillåtet. 2.2(2) 2.3(2)P 2.4.2(3) (1) (1) NOT (1) NOT 2 4.5(3) b) Vägledning för användningen av de informativa bilagorna A, B, C, D och E.
44 2 2.2 Påverkningar 2.2(2) För strålningskoefficienten hos murverkskonstruktioners ytor används värdet ε m = 0, Dimensioneringsvärden för materialegenskaper 2.3(2)P För partialsäkerhetskoefficienten för materialegenskaper under brandpåverkan används värdet γ M,fi = 1, Analys av konstruktionsdel 2.4.2(3) NOT 1 Vägledande tilläggsinformation: Följande figur visar reduktionskoefficientens η fi variation som funktion av lastförhållandet Q k,1 /G k för de lastkombinationer, partialsäkerhetskoefficienter och kombinationsfaktorer ψ fi som finns i de nationella bilagorna till standarderna EN 1990 och EN fi 0,9 0,8 0,7 0,6 = 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 = 0,6 = 0,5 = 0,4 = 0,3 = 0,2 Q k,1 / G k Figur 1 FI: Exempel på värden för reduktionskoefficienten η fi som funktion av lastförhållandet Q k1 /G k för de värden, som finns i de nationella bilagorna till standarderna EN 1990 och EN (3) NOT 2 Vägledande tilläggsinformation: För reduktionskoefficienten kan användas värdet η fi = 0,7 i samtliga lastkategorier. 2
45 Värmeutvidgning (1) Följande värden används för värmeutvidgningskoefficienten hos murverkskonstruktioner: Tegelstenar Densitetsintervall kg/m 3 Värmeutvidgningskoefficient α(θ) = 6 x 10 6 Kalksandstenar och block Densitetsintervall kg/m 3 Värmeutvidgningskoefficient α(θ) = 8 x 10 6 Lättballastbetongblock Värmeutvidgningen hos block av lättballastbetong inom densitetsintervallet kg/m 3 och med hållfasthet på 4 6 N/mm 2 anges i figur 2 FI. Ånghärdade lättbetongblock Värmeutvidgningen hos ånghärdade lättbetongblock inom densitetsintervallet kg/m 3 anges i figur 2 FI. Betongblock Värmeutvidgningen hos betong med kvartshaltig och kalkhaltig ballast anges i figur 2 FI. 3
46 4 Värmeutvidgning Betong med kvartshaltig ballast Betong med kalkhaltig ballast lättballastbetong Ånghärdad lättbetong Temperatur C Figur 2 FI: Värmeutvidgning hos olika murstenar Specifik värmekapacitet (1) NOT 2 För den specifika värmekapaciteten hos murverkskonstruktioner används följande värden: Tegelstenar Densitetsintervall kg/m 3, specifik värmekapacitet c a = 600 J/kgK Densitetsintervall kg/m 3, specifik värmekapacitet c a = 900 J/kgK Kalksandsten och block Densitetsintervall kg/m 3 Specifik värmekapacitet c a = 1000 J/kgK Lättballastbetongblock Densitetsintervall kg/m 3 Specifik värmekapacitet c a = 1000 J/kgK 4
Konstruktioners hållfasthet och stabilitet
F I N L A N D S B Y G G B E S T Ä M M E L S E S A M L I N G Konstruktioners hållfasthet och stabilitet Murade konstruktioner Förord I Finlands byggbestämmelsesamling publicerar miljöministeriet rekommendationer
Murverks hållfasthet och bärförmåga - principiellt och med koppling till EK6
Murverks hållfasthet och bärförmåga - principiellt och med koppling till EK6 Tomas Gustavsson TG konstruktioner AB 23017-06-07 Karakteristiskt för murverk: Hög tryckhållfasthet Låg draghållfasthet Låg
Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner
Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner Peter Karlström, Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB Allmänt EN 1993-1-2 (Eurokod 3 del 1-2) är en av totalt 20 delar som handlar
Tentamen i. Konstruktionsteknik. 26 maj 2009 kl
Bygg och Miljöteknolo gi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 26 maj 2009 kl. 8.00 13.00 Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter kan
Brand, lättbetongblock
Sida 1 Brandteknisk dimensionering av lättbetongblock Brand dimensionering av H+H lättbetongblock ska projekteras efter Eurokod EC6: Murverkskonstruktioner, EN 1996-1.2. Brandtekniska begrepp De brandtekniska
EN 1996-1-1 Eurokod 6, dimensionering av murverkskonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Arne Cajdert, AC Byggkonsult
2005-02-07 EN 1996-1-1 Eurokod 6, dimensionering av murverkskonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Arne Cajdert, AC Byggkonsult Allmänt Eurokod 6 ger dimensioneringsregler för murverkskonstruktioner
Möjligheter med samverkanskonstruktioner. Stålbyggnadsdagen Jan Stenmark
Möjligheter med samverkanskonstruktioner Stålbyggnadsdagen 2016 2016-10-26 Jan Stenmark Samverkanskonstruktioner Ofrivillig samverkan Uppstår utan avsikt eller till följd av sekundära effekter Samverkan
PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE
PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt
KONSTRUKTIONSTEKNIK 1
KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 TENTAMEN Ladokkod: 41B16B-20151-C76V5- NAMN: Personnummer: - Tentamensdatum: 17 mars 2015 Tid: 09:00 13.00 HJÄLPMEDEL: Formelsamling: Konstruktionsteknik I (inklusive här i eget skrivna
Dimensionering i bruksgränstillstånd
Dimensionering i bruksgränstillstånd Kapitel 10 Byggkonstruktion 13 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Bruksgränstillstånd Formändringar Deformationer Svängningar Sprickbildning 13 april
I figuren nedan visas en ritning över stommen till ett bostadshus. Stommen ska bestå av
Uppgift 2 I figuren nedan visas en ritning över stommen till ett bostadshus. Stommen ska bestå av fackverkstakstol i trä, centrumavstånd mellan takstolarna 1200 mm, lutning 4. träreglar i väggarna, centrumavstånd
4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast
.3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster
www.eurocodesoftware.se
www.eurocodesoftware.se caeec220 Pelare betong Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev
VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15
VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15 F1-F3: Bärande konstruktioners säkerhet och funktion 1 Krav på konstruktioner Säkerhet mot brott Lokalt (balk, pelare etc får ej brista) Globalt (stabilitet, hus får
1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik Uppgifter 2016-08-26 Träkonstruktioner 1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.
NATIONELL BILAGA TILL STANDARD SFS-EN 1993-1-3 EUROKOD 3: DIMENSIONERING AV STÅLKONSTRUKTIONER.
BILAGA 19 NATIONELL BILAGA TILL STANDARD SFS-EN 1993-1-3 EUROKOD 3: DIMENSIONERING AV STÅLKONSTRUKTIONER. Del 1-3: Kallformade profiler och profilerad plåt Inledning Denna nationella bilaga används tillsammans
Dimensionering av byggnadskonstruktioner. Dimensionering av byggnadskonstruktioner. Förväntade studieresultat. Förväntade studieresultat
Dimensionering av Dimensionering av Kursens mål: Kursen behandlar statiskt obestämda konstruktioner såsom ramar och balkar. Vidare behandlas dimensionering av balkar med knäckning, liksom transformationer
Lokalt tryck, förankring för lyft, beständighet
Lokalt tryck, förankring för lyft, beständighet Tomas Gustavsson TG konstruktioner AB 2017-06-08 Dimensionering för koncentrerade laster lokalt tryck SS-EN 1996-1-, 6.1.3 Lokalt tryck undersöks t.ex. vid
Oarmerade väggar utsatta för tvärkraft (skjuvväggar) Stomanalys
Oarmerade väggar utsatta för tvärkraft (skjuvväggar) Stomanalys Generellt Beskrivs i SS-EN 1996-1-1, avsnitt 6.2 och avsnitt 5.5.3 I handboken Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6, beskrivs
Dimensionering av byggnadskonstruktioner
Dimensionering av byggnadskonstruktioner Välkommen! 2016-03-22 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Dimensionering av byggnadskonstruktioner Kursen behandlar dimensionering av balkar, pelare och
BKR BFS 1998:39 Sakordsregister
9 95-procentsfraktil...62 A acceptansintyg...180 altan...38 aluminiumkonstruktion...183 angränsande konstruktion...58 anliggningsytor...178 anordning...151 anvisningsverkan... 168, 173 arbetsfordon...44
Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström Räkneuppgifter 2012-11-15 Betongbalkar Böjning 1. Beräkna momentkapacitet för ett betongtvärsnitt med bredd 150 mm och höjd 400 mm armerad
Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp)
Karlstads universitet 1(11) Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp) Tentamen Tid Fredag 17/01 2014 kl. 14.00 19.00 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Asaad Almssad tel 0736 19 2019 Carina Rehnström tel 070
Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn
Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder);
EN 1990 Övergripande om Eurokoder och grundläggande dimensioneringsregler. Inspecta Academy 2014-03-04
EN 1990 Övergripande om Eurokoder och grundläggande dimensioneringsregler Inspecta Academy 1 Eurokoder Termer och definitioner Några av definitionerna som används för eurokoderna Byggnadsverk Allting som
DOSERINGSRÅD MERIT 5000
DOSERNGSRÅD ANVÄNDNNG AV MERT 5000 BETONG TLLÄMPNNG AV SS-EN 206-1 OCH SS 13 70 03:2008. 1 nledning Merit 5000 är granulerad, torkad och mald masugnsslagg. Kraven i SS 13 70 03:2008 utgåva 4 punkt 5.1.6.
Väggar med övervägande vertikal- och viss transversallast
Väggar med övervägande vertikal- och viss transversallast 1 Generellt Beskrivs i SS-EN 1996-1-1, avsnitt 6.1 och kapitel 5 I handboken Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6, beskrivs i
PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT
Beräkningar stål 1 Balk skall optimeras map vikt (dvs göras så lätt som möjligt) En i aluminium, en i höghållfast stål Mått: - Längd 180 mm - Tvärsnittets yttermått Höjd: 18 mm Bredd: 12 mm Lastfall: -
Exempel 2: Sadelbalk. 2.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag. Exempel 2: Sadelbalk. Dimensionera sadelbalken enligt nedan.
2.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera sadelbalken enligt nedan. Sadelbalk X 1 429 3,6 360 6 000 800 10 000 10 000 20 000 Statisk modell Bestäm tvärsnittets mått enligt den preliminära
Beskrivning av dimensioneringsprocessen
Konstruktionsmaterial Beskrivning av dimensioneringsprocessen Lastmodell Geometrisk modell Material modell Beräknings modell E Verifikation R>E Ja Nej Beräknings modell R Krav Grunderna i byggknostruktion
Transversalbelastat murverk
Transversalbelastat murverk Generellt Beskrivs i SS-EN 1996-1-1, avsnitt 5.5.5 och 6.3 I handboken Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6, beskrivs i avsnitt 4.3 Vid låga vertikallaster
PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT
Beräkningar stål 1 Balk skall optimeras map vikt (dvs göras så lätt som möjligt) En i aluminium, en i höghållfast stål Mått: - Längd 180 mm - Tvärsnittets yttermått Höjd: 18 mm Bredd: 12 mm Lastfall: -
Bromallar Eurocode. Bromall: Omlottskarvning. Innehåll. Minimimått vid omlottskarvning av armeringsstänger samt beräkning av skarvlängd.
Bromallar Eurocode Bromall: Omlottskarvning Minimimått vid omlottskarvning av armeringsstänger samt beräkning av skarvlängd. Rev: A EN 1992-1-1: 2004 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Omlottskarvar 4 3 Skarvlängd
Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19
Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul
Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Statik. 4.3 Statik
Statik Statik Byggnader uppförda med lättbyggnadsteknik stabiliseras vanligtvis mot horisontella laster, vind eller snedställningskrafter genom att utnyttja väggar och bjälklag som kraftupptagande styva
Tentamen i Konstruktionsteknik
Bygg och Miljöteknologi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 5 Juni 2015 kl. 14.00-19.00 Gasquesalen Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamling Räknedosa OBS! I vissa uppgifter
PRESTANDADEKLARATION NR. MWUK/FJI/ /CPR/DOP 1 (3)
PRESTANDADEKLARATION NR. MWUK/FJI/321-001/CPR/DOP 1 (3) 1. PRODUKTTYP: Finnjoist I-balk - Lätt träbaserad kompositbalk - Flänsar av fanerträ (LVL) och balkliv av OSB-skiva - Strukturellt lim Typ I (EN
Exempel 3: Bumerangbalk
Exempel 3: Bumerangbalk 3.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera bumerangbalken enligt nedan. Bumerangbalk X 1 600 9 R18 000 12 360 6 000 800 10 000 10 000 20 000 Statisk modell
Miljöministeriets förordning om komplettering av byggbestämmelserna om bärande konstruktioner
Miljöministeriets förordning om komplettering av byggbestämmelserna om bärande konstruktioner Given i Helsingfors den 27 februari 2002 I enlighet med miljöministeriets beslut fogas med stöd av 13 markanvändnings-
Eurokod stål. Eurocode Software AB
Eurokod stål Eurocode Software AB Eurokod 3 (1) Eurokod 3 kan tillämpas för projektering av byggnader och anläggningar av stål. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler
Kramling, rörelser, detaljer, utförande
Kramling, rörelser, detaljer, utförande Tomas Gustavsson TG konstruktioner AB 2017-06-08 Kramling av murverk Funktioner: För över vindlast från skalmur till bakomliggande regelstomme eller betongvägg Fördelar
Murma Armering. Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk. BSAB 96 FS Augusti 99
BSAB 96 FS Augusti 99 Murma Armering Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk Brictec murverksarmering eliminerar risken för rostskador i armerade murverk. Att använda Brictec
TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION Datum: 014-08-8 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel:
Betongkonstruktion Facit Övningstal del 2 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg
Pelare ÖVNING 27 Pelaren i figuren nedan i brottgränstillståndet belastas med en centriskt placerad normalkraft 850. Kontrollera om pelarens bärförmåga är tillräcklig. Betong C30/37, b 350, 350, c 50,
Konstruktioner av kallformad stål- och aluminiumplåt
Konstruktioner av kallformad stål- och aluminiumplåt Torsten Höglund, KTH, Juni 2007. EN 1993-1-3 och EN 1999-1-4 behandlar konstruktioner av kallformad stål- och aluminiumplåt och härrör ursprungligen
TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER Datum: 011-1-08 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel:
Beräkningsstrategier för murverkskonstruktioner
Beräkningsstrategier för murverkskonstruktioner Tomas Gustavsson TG konstruktioner AB 2017-06-08 Dimensionerande lastfall ofta endera av: 1. Vindlast mot fasad + min vertikallast 2. Max vertikallast +
Eurokod Trä. Eurocode Software AB
Eurokod Trä Eurocode Software AB Eurokod 5 Kapitel 1: Allmänt Kapitel 2: Grundläggande dimensioneringsregler Kapitel 3: Materialegenskaper Kapitel 4: Beständighet Kapitel 5: Grundläggande bärverksanalys
caeec205 Stadium I och II Användarmanual Eurocode Software AB
caeec205 Stadium I och II Rutin för beräkning av spänningar och töjningar för olika typer av tvärsnitt, belastade med moment och normalkraft. Hänsyn tas till krympning och krypning. Rev C Eurocode Software
Projekteringsanvisning
Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som
Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen
Bygg och Miljöteknologi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl. 14.00 19.00 Gasquesalen Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter
EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet
2004-10-06 EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet Bakgrund År 1975 deltog jag i ett informationsmöte i Bryssel
Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar
.. Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar. Dimensionering Gyproc Thermonomic reglar och skenor är tillverkade i höghållfast stål med sträckgränsen (f yk ) 0 MPa. Profilerna tillverkas av varmförzinkad
BÄRANDE KONSTRUKTIONER MED EPS BERÄKNINGSPRINCIPER. Anpassad till Eurokod
BÄRANDE KONSTRUKTIONER MED EPS BERÄKNINGSPRINCIPER Anpassad till Eurokod 2 (12) BÄRANDE KONSTRUKTIONER MED EPS Dimensioneringsprocessen Dimensioneringsprocessen för bärande konstruktioner kan delas upp
Krav enligt BBR08. Brand. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand
Krav enligt BBR08 Brand Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand 2 Krav enligt BBR08 Brandteknisk klass Brandcell Brandbelastning Sprinkler Räddningstjänst, tid Brandteknisk klass Bestäms utifrån: Antal
FORMBLOCK. Anvisningar för dimensionering enlighet med RakMk
FORMBLOCK Anvisningar för dimensionering enlighet med RakMk 2.8.2013 Lakka-formblock 1 Lakka-formblock anvisningar för projektering och byggande Allmänt Lakan Betonis formblock är staplingsbara betongblock
Eurokoder för kranbanor och maskiner Bernt Johansson, LTU
Eurokoder för kranbanor och maskiner Bernt Johansson, LTU Bakgrund Kranbanor och maskiner är vanligen förekommande i industribyggnader. Det gemensamma för dessa är att de ger upphov till dynamiska laster,
Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp)
Karlstads universitet 1(12) Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp) Tentamen Tid Torsdag 17/1 2013 kl 14.00 19.00 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Asaad Almssad tel 0736 19 2019 Carina Rehnström tel 070
Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta?
Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta? FSBI s informations-och utbildningsdagar 2012 i Gävle J-O Nylander 1 Varför EUROKODER? 2 Europasamarbetet på byggområdet Byggproduktförordningen( CPR) Ersätter
Spännbetongkonstruktioner. Dimensionering i brottgränstillståndet
Spännbetongkonstruktioner Dimensionering i brottgränstillståndet Spännarmering Introducerar tryckspänningar i zoner utsatta för dragkrafter q P0 P0 Förespänning kablarna spänns före gjutning Efterspänning
www.eurocodesoftware.se caeec241 Pålfundament Program för dimensionering av pålfundament. Användarmanual Rev C Eurocode Software AB caeec241 Pålfundament Sidan 2(14) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3
Beteende hos samverkansbjälklag med stål och betong utsatta för brand. Enkel dimensioneringsmetod
Beteende hos med stål och betong utsatta brand Enkel dimensioneringsmetod Syftet med dimensioneringsmetoden 2 3 Presentationens innehåll Mekaniskt beteende hos armerade Modell betongbjälklaget Brottmoder
Exempel 13: Treledsbåge
Exempel 13: Treledsbåge 13.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera treledsbågen enligt nedan. Treledsbåge 84,42 R72,67 12,00 3,00 56,7º 40,00 80,00 40,00 Statisk modell Bestäm tvärsnittets
Exempel 5: Treledstakstol
5.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera treledstakstolen enligt nedan. Beakta två olika fall: 1. Dragband av limträ. 2. Dragband av stål. 1. Dragband av limträ 2. Dragband av stål
SEMKO OY OPK-PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)
SEMKO OY -PELARSKOR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.134 27.8.2013 2 2 Sisällysluettelo: 1 -PELARSKORNAS FUNKTION...3 2 MATERIAL OCH MÅTT...3 2.1 PELARSKORNAS
FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION
FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION Summering Teori FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT EFTER GENOMGÅNGEN KURS SKA STUDENTEN KUNNA: Teori: beräkna dimensionerande lasteffekt av yttre laster och deformationer på
Rättelseblad 1 till Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04
Rättelseblad till Boverkets handbok om betongkonstruktioner, BBK 04 I den text som återger BBK 04 har det smugit sig in tryckfel samt några oklara formuleringar. Dessa innebär att handboken inte återger
SS-EN 1992-1-2: Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner Del 1-2: Allmänna regler Brandteknisk dimensionering
SS-EN 1992-1-2: Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner Del 1-2: Allmänna regler Brandteknisk dimensionering 1(7) Docent Yngve Anderberg Fire Safety Design AB Malmö Inledning Eurokod 2, dimensionering
Exempel 11: Sammansatt ram
Exempel 11: Sammansatt ram 11.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera den sammansatta ramen enligt nedan. Sammansatt ram Tvärsnitt 8 7 6 5 4 3 2 1 Takåsar Primärbalkar 18 1,80 1,80
VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO
VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO Innehåll Material Spänning, töjning, styvhet Dragning, tryck, skjuvning, böjning Stång, balk styvhet och bärförmåga Knäckning Exempel: Spänning i en stång x F A Töjning Normaltöjning
CAEBBK30 Genomstansning. Användarmanual
Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2 INSTRUKTIONER...4 2.1 KOMMA IGÅNG MED CAEBBK30...4 2.2 INDATA...5 2.2.1 BETONG & ARMERING...5 2.2.2 LASTER &
Viktiga aspekter vid renovering:
Reparationsmetoder Viktiga aspekter vid renovering: Risker för olycksfall och ras Arbetarskydd och arbetsmiljö Stora renoveringskostnader kan förväntas Ta tillvara kulturella värden i fastighetsbeståndet
Tekniskt Godkännande. Profilerad stålplåt TP128, TP200 med brandmotstånd R15-R60. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP SITAC) bekräftar att
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP SITAC) bekräftar att Profilerad stålplåt TP128, TP200 med brandmotstånd R15-R60 har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar
Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease
Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT
TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION Datum: 016-05-06 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel:
Vägverkets författningssamling
Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2004:43) om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder; beslutade den 23 juni 2008. VVFS 2008:180 Utkom från
Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna?
Vilka följder fick de byggtekniska förändringarna? Fullmurade tegelkonstruktioner - bärande och klimatavskiljande Skalmurar - yttre fasadskikt i funktionsuppdelad vägg Bärande funktionen togs omhand av
EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner. Inspecta Academy 2014-03-04
EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner Inspecta Academy 1 EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner EN 1993-1: Allmänna regler och regler för byggnader EN 1993-2: Broar EN 1993-3: Torn, master
Eurokoder betong. Eurocode Software AB
Eurokoder betong Eurocode Software AB 1.1.2 Eurokod 2 Kapitel 1 Allmänt Kapitel 2 Grundläggande dimensioneringsregler Kapitel 3 Material Kapitel 4 Beständighet och täckande betongskikt Kapitel 5 Bärverksanalys
K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik
K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K 1 Bestäm resultanten till de båda krafterna. Ange storlek och vinkel i förhållande till x-axeln. y 4N 7N x K 2 Bestäm kraftens komposanter längs x- och y-axeln.
caeec240 Grundplatta betong Användarmanual Eurocode Software AB Program för dimensionering av grundplattor m h t stjälpning, marktryck och armering.
www.eurocodesoftware.se caeec240 Grundplatta betong Program för dimensionering av grundplattor m h t stjälpning, marktryck och armering. Användarmanual Version 1.1 Eurocode Software AB caeec240 Grundplatta
Metallic industrial piping
SVENSK STANDARD SS-EN 13480/C2:2005 Fastställd 2005-09-14 Utgåva 1 Industriella rörledningar av metalliska material Metallic industrial piping ICS 23.040.01 Språk: svenska Publicerad: april 2006 Copyright
Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar
Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig
Moment och normalkraft
Moment och normalkraft Betong Konstruktionsteknik LTH 1 Pelare Främsta uppgift är att bära normalkraft. Konstruktionsteknik LTH 2 Pelare Typer Korta stubbiga pelare: Bärförmågan beror av hållfasthet och
Byggnader som rasar växande problem i Sverige. Dimensionering av byggnadskonstruktioner
Byggnader som rasar växande problem i Sverige Dimensionering av byggnadskonstruktioner Välkommen! DN-debatt, 6 november 2012 Professor Lennart Elfgren, Luleå Tekniska Universitet Professor Kent Gylltoft,
Projektering av murverk
Murverk Material, konstruktion, hantverk Projektering av murverk Skalmurar/bärande murverk/bakmurar; förutsättningar, normkrav Skalmur ingår inte bärande huvudsystemet Bärning av skalmur måste beaktas
TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION Datum: 014-0-5 Tid: 9.00-15.00 Antal uppgifter: 4 Max poäng: 40 Lärare: Annika Moström Hjälpmedel:
SEMKO OY SUJ-GRUNDBULTAR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)
SEMKO OY SUJ-GRUNDBULTAR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.134 28.8.2013 3 3 Innehållsförteckning: 1 GRUNDBULTARNAS FUNKTION...5 2 MATERIAL OCH MÅTT...5
www.eurocodesoftware.se caeec241 Pålfundament Program för dimensionering av pålfundament. Användarmanual Version B Eurocode Software AB caeec241 Pålfundament Sidan 2(8) Innehållsförteckning 1 Allmänt...
caeec204 Sprickvidd Användarmanual Eurocode Software AB
caeec204 Sprickvidd Program för beräkning av sprickvidd för betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är sprickvidd. Användarmanual Rev A Eurocode Software AB caeec204 Sprickvidd Sidan
www.eurocodesoftware.se caeec230 Genomstansning Beräkningsprogram för analys av genomstansning av pelare i armerad betong. Programmet utför beräkningar enligt EN 1992-1-1 Kap. 6.4. Användarmanual Rev B
Eurokoder grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Eurocode Software AB
Eurokoder grundläggande dimensioneringsregler för bärverk Eurocode Software AB Eurokoder SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler SS-EN 1991 Laster SS-EN 1991-1-1 Egentyngd, nyttig last SS-EN 1991-1-2
Olle Bywall & Paul Saad Examensarbete Karlstads Universitet
Innehåll, Bilaga 1 Lastberäkningar... 2 Egentyngd... 2 Nyttiglast... 2 Snölast... 3 Vindlast... 5 Väggdimensionering... 8 steg 1: Dimensionering från tak... 8 steg 2: Dimensionering från våning 5... 11
caeec209 Pelartopp Användarmanual Eurocode Software AB Program för dimensionering av pelartopp. Rev C
caeec209 Pelartopp Program för dimensionering av pelartopp. Rev C Eurocode Software AB caeec209 Pelartopp Sidan 2(13) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Beteckningar...3 2 Teknisk beskrivning...3
Eurokod nyttiglast. Eurocode Software AB
Eurokod nyttiglast Eurocode Software AB Eurokoder SS-EN 1991 Laster SS-EN 1991-1-1 Egentyngd, nyttig last SS-EN 1991-1-2 Termisk och mekanisk påverkan vid brand SS-EN 1991-1-3 Snölast SS-EN 1991-1-4 Vindlast
Exempel 12: Balk med krökt under- och överram
6,00 Exempel 12: Exempel 12: 12.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera fackverket med krökt under- och överram enligt nedan. Överram Underram R 235,9 det.2 R 235,9 1,5 det.1 10,00
www.eurocodesoftware.se caeec201 Armering Tvärsnitt Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual
ANKARMASSA CA200 Styrenfri 2-komponents vinylesterbaserad ankarmassa
ANKARASSA CA200 BETONG ANVÄNDNING För infästning med hög belastning i sten, betong, porös betong och lättbetong. BRUKSANVISNING Betong Lämpligt för fästpunkter nära kanter, då förankringen är fri från
Förstudie till ramprojektet: Utvärdering av tillåten trafiklast. Vägverket 1(9) Avdelningen för bro och tunnel
Vägverket 1(9) Förstudie till ramprojektet: Utvärdering av tillåten trafiklast Enheten för statlig väghållning 1998-12-17 Vägverket 1998-12-17 2(9) Förord Föreliggande förstudie till ramprojektet Utvärdering
Brand. Krav enligt BBR08. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand. 25 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1
Brand Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand 25 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Krav enligt BBR08 25 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 2 1 Krav enligt BBR08 Brandteknisk