Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av material Kan också fungera som bärare av föroreningar Elak lukt Missfärgningar Ohälsa
Inventering av fuktförekomst Det är vanligt att man inventerar vid all förändrad användning. Industri blir bostad, butikslokal blir skola, förråd blir hotell. Inventering innebär att man letar efter fukt där det är som mest sannolikt att hitta. Icke förstörande mätning. Om man hittar indikationer på fukt kan det vara nödvändigt med ingrepp. Inventeringen innebär också att man letar efter skador som orsakats av fukten mikrobiella eller kemiska. Näsan är ett viktigt instrument. Metodiken kan också användas vid innemiljöproblem. Man letar efter avvikelser som kan påverka innemiljön. Annars bör man använda andra principer vid utredning av innemiljön.
Fukt kan finnas i många material Betong Lättbetong Tegel Fyllningar Trä Isoleringsmaterial mm
Fuktkällor Nederbörd Markfukt Läckage från installationer Fukt från tidigare verksamhet
Mikrobiell tillväxt Kan ge missfärgningar Rörelser och deformationer Kollaps Elak lukt (Ohälsa)
Mikrobiell tillväxt förutsätter Fukt Temperatur Näring Syre Frånvaro av gift Tid
Mögelsvampars livscykel Sporer sedimenterar Sporer i luften Sporer gror, hyfer växer ut Sporbärande struktur ( konidiofor ) bildas Hyfer bildar ett mycel
Mögel syns inte alltid med blotta ögat
Bedömning av påväxt efter analys i stereomikroskop Klass Beskrivning 0 Det finns ingen påväxt på ytan 1 Liten, eller mycket spridd, påväxt 2 Svagt, utspridd, gles påväxt 3 Fläckvis kraftig påväxt 4 Hela ytan med kraftig påväxt 5 Hela ytan är mer eller mindre täckt av sammanvuxen påväxt
Innemiljöproblem ( Sjuka hus ) Förorenad luft Innemiljöproblem Problembyggnad 2011-10-24
SWESIAQ-modell för innemiljö-utredningar 2006 (www.swesiaq.se) Utredningen ska vara allsidig, förutsättningslös, och stegvis Bakgrund Checklista Kommentarer till checklistan
Hur ska man veta vad som är fel på huset? Hur hittar man en borttappad nyckel längs en 500 m lång, mörk väg? ( Ledtråd: Det finns 7 gatlyktor längs vägen)
Hur hittar man den borttappade nyckeln? Det finns många Specialister på innemiljö Här finns den nog!
Det finns många Specialister på innemiljö! Mögelhund! Mät VOC/MVOC! Kolla Temp, RH o CO 2! Lugnande ord! Kolla mögel i luften! Varning för partiklar! Konstruktionsingrepp!
Hur hittar man den borttappade nyckeln? SWESIAQ-modellen Svep över hela vägsträckan. Först fort. Säkert hittar du något som blänker till! Gör om, men noggrannare.
Från byggnadsfel till sjukdom Byggnadsfel: - Konstruktion - Materialval - Skötsel U2. Mikrobiella, U3. Kemiska processer Besvär Sjukdom U7. Luftväxling U1. Fukt U4. Möbler, verksamhet mm U5/U6. Förorenad luft utifrån Emissioner Luftförorening Koncentration i luften Tid Andra miljöfaktorer Individuell känslighet Exponering
U1 Fukt i byggnadskonstruktionen För låg luftväxling/luftutbyteseffektivitet (kortslutning) Fukt i tak Byggfukt Klimatproblem (temperatur, luftfuktighet, drag) Fukt i väggar Fukt från marken Fukt i golv 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Andel (%) Ganska ofta/nästan alltid
U2 Mikrobiell växt i byggnadskonstruktion och fast inredning 2011-10-24
U3 Icke-mikrobiellt orsakade emissioner (gaser/partiklar) från byggnad/inredning Limmad matta på fuktig betong Gamla heltäckningsmattor Oljade trägolv Felskötta linoleumgolv Plaster (ftalater t ex) Nymålat 2011-10-24
U4. Emissioner (gaser/partiklar) från verksamhet, möbler mm Datorer mm Skomakare Bokhyllor 2011-10-24
U5. Luftföroreningar via tilluften Felplacerade uteluftintag Regn/Snö/Löv i uteluftintag Fuktiga/Gamla tilluftsfilter Föroreningar i tilluftkanaler Fel tilluftfilterklass Återluft/Värmeväxlare 2011-10-24
U6. Inläckage av förorenad luft via andra vägar Undertryck F-ventilation Garage Krypgrunder
U7. Otillräcklig luftväxling/luftutbyteseffektivitet 0,35 l/s per m 2 7 l/s per person 1000 ppm CO 2 25 l/s per person????
Inventering vid utredning av innemiljö 1 Besvärsutredning Enkät/intervju/medicinsk bedömning Byggnadskonstruktion Riskkonstruktion? Byggnadshistorik: Ombyggnader? Fukt-/Vattenskador? Besvärshistorik Kopplingar till byggnadshistorik? 2011-10-24
Inventering vid utredning av innemiljö 2 Första besiktning: Lukta Titta Hur fungerar ventilationen (översiktligt, rökpuff) Fuktindikator Fundera över alla luftföroreningskällor U1-U7 Koppla till besvärsutredningen
Inventering vid utredning av innemiljö 3 Tidigare utredningar Resonera runt möjliga luftföroreningskällor U1-U7 Föreslå ytterligare utredning eller åtgärder: Besvärsutredning B Utredning av luftföroreningskällor U1-U7
SWESIAQ-modellen - Arbetsgång Bilda kontaktgrupp Inventering B U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 B U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 U 6 U 7 Åtgärdsförslag Kontroll över åtgärder Uppföljning
Brukarenkäter Örebroenkäten framtagen vid YMK, Örebro Universitetssjukhus
Örebroenkäten, resultatpresentation
Innemiljöenkät (Örebroenkäten): Ett bra hjälpmedel för besvärsbedömning Normalt antal besvärade
Skillnad i arbetssätt Innemiljöutredning Utgå från brukarna Kan, men behöver inte ha med byggnaden att göra Snabb hantering viktig, ta tag i frågorna när de kommer Mät inte i blindo, ha en tydlig plan för utredningen Åtgärda i steg Kontrollera resultatet Fuktinventering Utgå från byggnaden Leta efter områden som är, eller har varit fuktiga Kontrollera riskkonstruktioner Kan fuktskadan ha medfört påverkan på innemiljön? Utred skadeorsaken Åtgärda och kontrollera
Fuktaspekter Var är det fuktigt eller var har det varit fuktigt Varifrån kom fukten Åtgärda så att ny fukt inte tillförs Sanera skadat material Gör klart