RAPPORT. Hindås vattenverk, Miljöteknik HÄRRYDA KOMMUN UTREDNING M A P EVENTUELL FÖREKOMST AV FÖRORENINGAR INOM PLANERAT LÄGE FÖR HINDÅS VATTENVERK

Relevanta dokument
Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44

Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115

RAPPORT SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN. Kungsladugård 73:1 GÖTEBORGS STAD FASTIGHETSKONTORET

Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Briljant-och Smaragdgatan

NYBERGS TORG, JÄRFÄLLA KOMMUN STENA FASTIGHETER AB PROJEKTERINGSUNDERLAG OKTOBER 2015 PM GEOTEKNIK. Solna Strandväg Solna Sverige

RAPPORT. Planområde Skaven och del av Öxnered VÄNERSBORGS KOMMUN GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

PM Miljöteknisk undersökning

Miljöteknisk undersökningsrapport avseende föroreningar Utsäljeskolan.

Grap Miljöteknisk markundersökning av en f.d. banvall, Bålbroskogen, Rimbo

Projekterings PM avseende föroreningar Utsäljeskolan

PM kompletterande miljöteknisk undersökning

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Krokslätt 101:13 & del av Krokslätt 708:682, Eklandagatan 76, Göteborgs Stad

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGRAPPORT VIVELN

MILJÖPROVTAGNING KV. FREDEN STÖRRE 11

BILAGA 1a Provpunktskarta Område sydväst om Lidingö sjukhus. Lidingö stad. Elin Andersson. David Engdahl. Se figur. Nov GS03 15GS04 15GS02

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

PM KLOCKELUND MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PM (REV A )

RAPPORT VÄSTRA STATIONSOMRÅDET, HÖÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MUR

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN SANDBYHOV2 30 I NORRKÖPINGS KOMMUN

RAPPORT. Fastigheterna Krokslätt 90:24, Krokslätt 90:25, Krokslätt 90:35, Krokslätt 90:37 samt Krokslätt 90:38 inom Göteborgs Stad SGS STUDENTBOSTÄDER

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Tisslinge 2, Tensta

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING AV BYGGNAD INFÖR RIVNING

FALAB Lindesbergsbostäder AB. Kristinaskolan. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Uppdragsnr: Version: AB TERRAFORMER

Kompletterande markundersökning för avgränsning av åtgärdsområden

RAPPORT. MMU_Krögaren_1 KANALHOTELLET I VÄNERSBORG KB VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KRÖGAREN 1 UPPDRAGSNUMMER

Översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheten Buntmakaren 9 vid Kungsgatan i Motala

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VID NYMILSGATAN, JÄRNBROTT

Miljöteknisk markundersökning

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom fastigheten Gårda 8:1, Borås stad. För. Tilma Invest AB Jonas Malmros

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV FASTIGHETEN TYNNERED 34:2 M. FL

Förenklad miljöteknisk markundersökning Biskopsgårdens industriområde, Göteborgs Stad. Innehåll. Bilagor

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Tingsbacken. Alvesta kommun, Planeringsenheten. Sweco Environment AB. Sweco Environment Växjö

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

MARS 2014 STADSBYGGNADSFÖRVALTNIGNEN, HELSINGBORGS STAD PROVTAGNING AV JORD BERGA 10:1

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AV OMRÅDE FÖR NY FÖRSKOLA INOM DETALJPLAN FÖR MERKURIUSGATAN, BERGSJÖN

RAPPORT. Södra Vårvindsgatan, Kyrkbyn FASTIGHETSKONTORET, GÖTEBORGS STAD

Grap PM Miljöteknisk markundersökning på Förrådet 1, Norrtälje kommun. Etapp 1 och 2. Jenny Korinth. Geosigma AB

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Vevstaken 2, Kumla kommun Resultatrapport

Fagrabo 1:17 Vårgårda kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM

RAPPORT. MMU Urd 1 FALKÖPINGS KOMMUN VÄNERSBORG VATTEN OCH MILJÖ ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING (MMU) UPPDRAGSNUMMER

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

Sanering MILO Förskola

Kompletterande miljöteknisk markundersökning Åsa centrum, Kungsbacka kommun

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Inledning Inför planändring har provtagning utförts av dagvatten i två dagvattenbrunnar i Hunnebostrand i Sotenäs kommun.

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN JÄRVEN 3 I KATRINEHOLMS KOMMUN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING PÅ KORTEDALA 87:1 OCH DEL AV KORTEDALA

RAPPORT. Stretered 1:191 MÖLNDALS STAD GÖTEBORG FÖRORENADE OMRÅDEN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Översiktlig Miljöteknisk markundersökning för detaljplan för Lilla Sältan 1 och 2, Uddevalla kommun.

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning inom delområde Etapp 1, Ringstad Mo NORRKÖPINGS KOMMUN MILJÖ LINKÖPING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

Del av Rimbo-Vallby 5:91 och 5:94, Norrtälje kommun

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt riskbedömning FASTIGHETSKONTORET GÖTEBORGS STAD

FOLKETSPARK SUNDSVALL

b b Ritningsunderlag Koordinatsystem Planeringsunderlag 17W10 f.d. Flygflottiljen F8 Järfälla kommun Miljöteknisk markundersökning

Trädgårdsstaden Etapp 3 Skövde kommun Miljöteknisk undersökning Rapport

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

Situationsplan

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Backen 1:141, Jönköpings kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Miljöteknisk markundersökning Fas 2, Krokslätt 20:4 och Krokslätt 20:5

RAPPORT. Markundersok_Solnavagen VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SOLNAVÄGEN TILLSTÅND UPPDRAGSNUMMER

PM Miljöteknisk markundersökning

Markundersökning Timotejen 17. Victor Steffansson

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Kompletterande miljöteknisk undersökning inklusive förenklad åtgärdsutredning. Stationsområdet, delområde 1, Skara kommun

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

PM Miljöteknisk markundersökning

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Miljöteknisk markundersökning lekplats vid Sundavägen i Oxelösunds kommun

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Översiktlig miljöteknisk markundersökning avseende Preems drivmedelsanläggning på fastigheten Gullbrandstorp 1:548 i Halmstad kommun

PM Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

Översiktlig miljöteknisk undersökning Vadstena 3:2

STABBLÄGGAREN 3 OCH 23 SAMT DEL AV NYBRO 3:1

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, nordöstra stadsskogen. Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret. Sweco Environment AB

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SICKLAÖN 336:17 OCH

Almedals Fabriker. Skårs Led 3, Göteborgs kommun. Miljöteknisk undersökningsrapport, Skår 57:5. Göteborg Uppdrag nr. 14.

Miljöteknisk markundersökning

PM BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN VID PLÅTSLAGAREGATAN EFTER KOMPLETTERANDE PROVTAGNING AV YTLIG JORD

Miljöteknisk markundersökning - Inför detaljplan för förlängning av Hornsgatan inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

PM Miljöteknisk markundersökning

Transkript:

RAPPORT HÄRRYDA KOMMUN Hindås vattenverk, Miljöteknik UPPDRAGSNUMMER 3600925.130 UTREDNING M A P EVENTUELL FÖREKOMST AV FÖRORENINGAR INOM PLANERAT LÄGE FÖR HINDÅS VATTENVERK 2017-11-27 Upprättad av Louise Wennberg Uppdragsledare: Peter Janson repo001.docx 2015-10-05 Sweco

repo001.docx 2015-10-05 Sweco Skånegatan 3 Box 5397 SE 402 28 Göteborg, Telefon +46 (0)31 62 75 00 www.sweco.se Sweco Environment AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm Louise Wennberg Telefon direkt +46 (0)31 63 28 13 Telefon +46 (0)725 61 05 58 Louise.wennberg@sweco.se

Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och syfte 2 1.2 Inventering av historisk verksamhet 2 2 Provtagning av jord 4 2.1 Utförd undersökning 4 2.2 Resultat 5 2.3 Kommentarer 6 3 Installation och provtagning av grundvatten 6 3.1 Utförd undersökning 6 3.2 Resultat 7 3.3 Kommentarer: 8 4 Kompletterande grundvattenundersökning 8 4.1 Utförd undersökning 8 4.2 Resultat 9 4.3 Slutsatser 11 4.4 Rekommenderade åtgärder 12 Referenser 13 Bilaga A Situationsplan - Ytjordsprovtagning Bilaga B Situationsplan - Geoteknisk undersökning Bilaga C Analysrapporter från laboratorium - Jordprovtagning Bilaga D Provtagningskarta - Grundvattenprovtagning Bilaga E Fältobservationer Bilaga F Analyssammanställning Bilaga G Analysrapporter från laboratorium Grundvattenprovtagning Bilaga H Situationsplan Kompletterande grundvattenprovtagning Bilaga I Analysrapporter från laboratorium Kompletterande grundvattenundersökning 1(13) repo001.docx 2015-10-05 RAPPORT 2017-11-27 HINDÅS VATTENVERK, MILJÖTEKNIK WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171127\föroreningsutredning.docx

1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Detaljplanering för anläggning av ett nytt vattenverk i Hindås pågår. Området där vattenverket avses uppföras ligger i västra delen av Hindås i anslutning till Mölndalsån och i utkanten av Hindås industriområde. Sweco Environment har på uppdrag av Härryda kommun genomfört en utredning m a p förekomst av föroreningar inom aktuellt område. Syftet har varit att undersöka förekomst av föroreningar i jord och grundvatten. Underlaget skall vara stöd för bedömning om åtgärder behöver genomföras inom området. Särskilt förekomst av föroreningar i grundvattnet kan påverka en anläggning av vattenverket negativt men även recipienten Mölndalsån. Utredningen innefattar en inventering av historisk verksamhet inom närområdet samt provtagning och analys av ett fåtal jordprover samt ett asfaltprov. Utredningen omfattas även av installation av totalt fem grundvattenrör samt provtagning, laboratorieanalyser och utvärdering av resultat. 1.2 Inventering av historisk verksamhet Information har erhållits från Länsstyrelsens WebbGIS, Miljöskyddskontoret på Härryda kommun och Eniro (flygbilder). I nära anslutning till planerat läge för Hindås vattenverk ligger ett mindre industriområde, Figur 1. Vid jämförelse av flygfoto från Eniro mellan åren 2011 2014 och 1955-1967 har markanvändningen delvis förändrats. I norra, östra och södra delen fanns det några få byggnader 1955 1967 jämfört med idag, då det finns fler. I den västra delen finns inga tecken på tidigare verksamheter, utan området utgörs liksom idag mestadels av äng och skogsmark. 2(13) repo001.docx 2015-10-05 RAPPORT 2017-11-27 HINDÅS VATTENVERK, MILJÖTEKNIK WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171127\föroreningsutredning.docx

Tankplatta Lossningsplats kemikalier. Spill år 2003 6 5 4 3 Iberovägen 1 2 Figur 1. Figuren visar ungefärligt planområde för vattenverket, vilket är markerat med blå streckad linje. Öster om planområdet ligger Hindås industriområde med inventerade fastigheter numrerade från 1-6. Länsstyrelsens WebbGIS. Nedan följer en beskrivning av verksamheter för fastigheterna 1-6 på kartan: 1. Inom fastigheten Hindås 1:457, bedriver Lantmännen Aspen AB verksamhet, vilken består av blandning och fyllnad samt lager av kemiska produkter och petroleumkolväten. Exempel på produkter som hanteras är spolarvätska, glykol, alkylatbensin, xylen, lacknafta, MTBE m.m. Den nuvarande verksamheten har bedrivits sedan 1993 och objektet tillhör riskklass 2 enligt MIFO 1, vilket innebär stor risk. År 2003 inträffade en spillolycka då 1500 liter alkylatbensin läckte ut vid lossningsplatsen för kemikalier i norra delen, se Figur 1. Tankplattan skumtäcktes enligt uppgift då med brandskum. Enligt uppgifter från Miljöskyddsenheten på Härryda kommun har det även förekommit mindre spill av toluen (5 liter), vilket är dokumenterat i en incidentrapport. En miljöteknisk markundersökning genomfördes av WSP i närområdet runt lossningsplatsen 2015 2. Jordprovtagning utfördes då i sex punkter. I en av dessa punkter påvisades förekomst av PFOS i ett jordprov som använts i brandsläckningsskum, men i övrigt noterades inga tydliga indikationer på förekomst av föroreningar i marklagren. Uppmätt halt är högre än det preliminärt föreslagna riktvärdet för mindre känslig markanvändning (SGI, 2015, Preliminära riktvärden för högfluorerade ämne (PFAS) i mark och grundvatten). P g a förekomst av PFOS i marken rekommenderades en kompletterande provtagning och analys av grundvatten. Några uppgifter om att en sådan undersökning genomförts har inte erhållits från kommunen. 1 Ett objekts riskklass är en samlad bedömning av de negativa effekterna på människors hälsa och miljön. Det finns fyra riskklasser där riskklass 1 = Mycket stor risk, 2 = Stor risk, 3 = Måttlig risk och 4 = Liten risk. 2 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Hindås 1:457, Hindås, Härryda kommun Lantmännen Aspen AB, 2015-04, WSP 3(13) repo001.docx 2015-10-05 RAPPORT 2017-11-27 HINDÅS VATTENVERK, MILJÖTEKNIK WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171127\föroreningsutredning.docx

2. Den nuvarande verksamheten inom Hindås 1:440 är enligt Länsstyrelsen en verkstadsindustri som hanterar viss mängd med halogenerade lösningsmedel. Enligt Miljöskyddskontorets uppgifter är den MIFO-klassad som 2 och 3 1. Någon mer detaljerad information om nuvarande eller eventuellt tidigare verksamhet har inte erhållits. 3. På fastigheten Hindås 1:396 fanns en mekanisk verkstad, Thorin & Thorin AB, mellan 1971 och 1997. Den huvudsakliga verksamheten bestod av tillverkning och försäljning av värmekablar. Förutom användning av eldningsolja ska det inte ha hanterats några kemikalier i övrigt. År 1997 brann dock dåvarande lokaler ned och i samband med denna gick en oljetank sönder. En miljöteknisk markundersökning ska ha genomförts i samband med en fastighetsöverlåtelse och enligt då- och nuvarande verksamhetsutövare visade denna inte på någon förekomst av föroreningar. Miljöskyddskontoret känner dock inte till denna undersökning. Verksamheten blev 1998 riskklassad till 3 1. Nuvarande verksamhetsutövare för fastigheten 1:396 är Habasit AB som startades år 1999 där det tillverkas transportband. Enligt uppgifter från en inspektionsrapport hanteras mindre än 1000 kg kemiska produkter varje år. Bl a hanteras organiska lösningsmedel 3. 4. Det finns ingen information om vad som funnits på fastigheten Hindås 1:194 men enligt Miljöskyddskontorets uppgifter tillhör den riskklass 4 enligt MIFO. 5. På fastigheten Hindås 1:381 har det funnits ett sågverk utan doppning; Fagerhults Såg. Det finns lite olika uppgifter om när verksamheten startade samt hur länge den varit i drift. Enligt Kommunen startade verksamheten ca 1900 men enligt ett frågeformulär hos kommunen var driftsperioden 1948 till 1975. Verksamheten är enligt Länsstyrelsen klassad i branschklass 4. 6. Fastigheten Hindås 1:533 är ett tidigare avloppsreningsverk som blev nedlagt år 2000 och numera används av en byggnadsfirma (Lindgrens bygg). 2 Provtagning av jord Observera att inventering av historisk verksamhet, se tidigare kapitel, utfördes efter det att provtagning av jord genomförts. 2.1 Utförd undersökning Provtagningen genomfördes den 22 september 2016 (Staffan Kaltin och Viktor Fihlman, Sweco). I samband med provtagningen genomfördes en okulär besiktning av den öppna ytan väster om Lantmännen Aspen AB samt ytan mellan Iberovägen och Mölndalsån, Hindås 1:456, se Figur 1. 3 Inspektionsrapport, tillsyn enligt miljöbalken, Habasit AB, Hindås 1:396, 2015-07-13, Härryda kommun. 4(13) repo001.docx 2015-10-05 RAPPORT 2017-11-27 HINDÅS VATTENVERK, MILJÖTEKNIK WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171127\föroreningsutredning.docx

På den stora ytan mellan järnvägen och Iberovägen noterades förekomst av asfaltbitar/bitumen och sjok av betong (uthälld), ställvis fanns mindre bitar av metall och plastskrot. Inga tydliga indikationer på förekomst av misstänkt förorenad mark noterades (såsom synliga oljespill, rester från kabelbränning, dumpat avfall etc). Inom den stora öppna ytan väster om Aspen fanns en mindre cistern (ca 2 m 3 ). Cisternen var trasig, rostig och tom men innehöll inte några synliga rester av ex. olja. Inga synliga spill noterades heller i anslutning till tanken. Det bedöms sannolikt att cisternen var tom när den placerades på platsen och misstänks därmed inte ha gett upphov till någon egentlig förorening av marken. I samband med platsbesöket uttogs två jordprover inom den stora öppna ytan, se bilaga A. Proverna uttogs med spade som samlingsprover på den ytligaste jorden (0-0,05 m), bestående av ca 10-15 delprover fördelat inom ytorna vilka är markerade i bilaga A. Ett samlingsprov på ytliga asfaltbitar och asfaltkross togs även ut. Ytjorden bestod huvudsakligen av sten (rund natursten) och grus (hårt och svårgrävt), ställvis med mindre inslag av mulljord. De två samlingsproverna slogs ihop till ett prov. Detta prov (samlingsprov 1+2) samt ytterligare fyra jordprover, uttagna i samband med en geoteknisk undersökning markerade i bilaga B, skickades för analys på laboratorium. Jordprover har analyserats i varierande utsträckning på innehåll av metaller, alifatiska och aromatiska kolväten samt BTEX och PAH. Ett asfaltprov skickades för analys på innehåll av PAH. Jordproverna från den geotekniska undersökningen, Skr 1602-1605, är uttagna på fyllnadsmassor från 0-1 meters djup. Något inslag av antropogent material i fyllnadsmassorna finns inte noterat i fältprotokoll från den geotekniska undersökningen, annat än inslag av träbitar i en punkt. 2.2 Resultat Resultat från analyser av jordprover har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden 4 för känslig markanvändning, KM (bostäder m m) samt mindre känslig markanvändning, MKM (kontor, industri, trafikområden). Analysrapport från laboratorium redovisas i bilaga C. I samlingsprovet från ytjorden är uppmätta föroreningshalter i nivå med naturliga bakgrundshalter (<<KM). I jordprover från fyllnadsmassor (området mellan Iberovägen och Mölndalsån) har låga halter av PAH uppmätts i tre av fyra jordprover. I ett av dessa prover är uppmätt halt av PAH H i nivå med riktvärdet för KM, men i övriga prover är halterna lägre än KM. Samtliga uppmätta halter är i nivå med bakgrundshalter i jord i urban miljö. 4 Naturvårdsverket, 2009. Riktvärden för förorenad mark, uppdaterad juli 2016. Rapport 5976. 5(13) repo001.docx 2015-10-05 RAPPORT 2017-11-27 HINDÅS VATTENVERK, MILJÖTEKNIK WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171127\föroreningsutredning.docx

Resultat från analyser av asfaltprovet har jämförts med Svenska kommunförbundets jämförvärden 5. Halten av PAH i asfaltprovet var lägre än Svenska kommunförbundets jämförvärden och indikerar att asfalten inte utgörs av så kallad tjärasfalt. 2.3 Kommentarer Utförd provtagning och analys av jord indikerar ingen tydlig föroreningspåverkan inom undersökt område. Observera att undersökningen är översiktlig och till del är av stickprovskaraktär samt att jordprover tagits ut i ett begränsat antal punkter. Det kan därmed inte uteslutas att jordlager/massor av annan karaktär kan påträffas inom området. Den inventering som genomförts (efter det att provtagning utfördes) indikerar dock att det hanteras och har hanterats diverse kemikalier/drivmedel/lösningsmedel i närområdet. Vissa av de ämnen som hanterats är särskilt spridningsbenägna i mark och grundvatten (PFAS, MTBE samt ev. klorerade lösningsmedel). att spill/olyckor (bl a av drivmedel och eldningsolj har skett samt att verksamhetslokaler brunnit ned. Att brandskum innehållande PFAS har använts vid större spill. att det vid en miljöteknisk markundersökning utförd 2015 påvisades förekomst av PFOS i ett jordprov i nära anslutning till aktuellt område för anläggning av vattenverket. Med hänsyn till ovanstående rekommenderades att en undersökning m a p eventuell förekomst av föroreningar i grundvatten inom planerat läge för vattenverket skulle genomföras. 3 Installation och provtagning av grundvatten Syftet med undersökningen av grundvattnet har varit att kartlägga eventuella förekomster av föroreningar enligt ovan. Syftet med installationen av grundvattenrören var även att få en tydligare bild av flödesriktning samt spridningsrisk vid det preliminära planområdet för Hindås vattenverk. Undersökningen har omfattat upprättande av provtagningsplan, fältundersökning, laboratorieanalyser och sammanställning av resultat i denna PM. Placeringen av grundvattenrören, bilaga D, syftar till att undersöka grundvattnet nära lossningsplatsen för Lantmännen Aspen AB där PFOS tidigare påträffats i marken och strax väster om denna punkt där förhöjda halter av PAH påvisats. Två grundvattenrör placerades norr om dessa två punkter i grundvattnets flödesriktning mot Mölndalsån. 3.1 Utförd undersökning Installation av tre grundvattenrör utfördes den 24 maj 2017 (Erika Andersson och Ulf Gyllunger, Sweco). Grundvattenrör 1701, 1702 och 1704 installerades, se bilaga D. 6(13) 5 Svenska kommunförbundet, 2004. På väg igen- vägen tillbaka för återvunnen asfalt. repo001.docx 2015-10-05 RAPPORT 2017-11-27 HINDÅS VATTENVERK, MILJÖTEKNIK WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171127\föroreningsutredning.docx

Installation av 1703 misslyckades efter upprepade försök p g a svåra markförhållanden. Detaljer kring grundvattenrörens längd och uppmätta grundvattennivåer m m går att utläsa i bilaga E. Grundvattenrören mättes in med DGPS. Vattenvolymerna i grundvattenrören omsattes, dock inte i 1701 p g a att det var torrt. Provtagning av grundvattnet genomfördes den 29 maj 2017 (Louise Wennberg, Sweco), då förhållanden hunnit stabilisera sig. Grundvattennivån mättes in med ljuslod och med hjälp av en pump fylldes provtagningskärl erhållna från laboratoriet. Mätning av ph utfördes även i vattenprov för grundvattenrör 1702, dock inte i 1704 då vattnet var för grumligt. Utförda mätningar indikerar grundvattennivåer på ca 4,5 meter under markytan för såväl 1702 som 1704, se bilaga E. Proven skickades till ackrediterat laboratorium samma dag som de uttogs. Analyser har utförts på Eurofins Environment Sweden AB och vattenproverna har analyserats med avseende på metaller, alifater, aromater, BTEX och PAH, etanol, etylen och propylenglykol samt MTBE. I grundvattenrör 1702 analyserades även PFAS och ph. Vattenprover filtrerades på laboratoriet, innan metallanalyser utfördes. 3.2 Resultat Resultat från analyser av vattenprover har jämförts med Livsmedelsverkets gränsvärden för livsmedel 6, riktvärden för förorenat grundvatten från Naturvårdsverket 1999 7, Svenska Petroleum Institutets (SPI) riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer 8 samt Livsmedelsverkets åtgärdsrekommendationer för PFAS i dricksvatten 9. Resultaten har sammanställts i bilaga F. Metallhalterna i grundvattenproverna är jämförelsevis låga och uppvisar ett metallinnehåll som ligger under de jämförbara rikt-och gränsvärdena. Analyser av organiska föroreningar i grundvattenprover redovisar för merparten analysparametrar resultat som ligger under respektive parameters rapporteringsgräns. Däremot förekommer organiska föreningar med halter över aktuella riktvärden och då främst m a p alifatiska petroleumkolväten, bensen och toluen samt PAH, se bilaga F. I de båda grundvattenrören påvisas halter av Summa cancerogena PAH som enligt Naturvårdsverket 1999 är måttligt allvarligt. Med detta menas ett tillstånd som är 1-3 gånger högre än riktvärdet för dricksvatten. Även fler PAH-föroreningar i halter över Livsmedelsverkets gränsvärde för otjänligt dricksvatten. PAH-H analyserades med högre halter än SPI:s riktvärde för dricksvatten i 1702 och 1704. I grundvattenrör 1704 påvisas även alifater >C16-C35, toluen och bensen med halter högre än aktuella riktvärden för 6 Livsmedelverket 2001 (SLVFS 2001:30 sid 11-16) 7 Naturvårdsverket 1999. Metodik för inventering av förorenade områden. Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Naturvårdsverkets rapport 4918 8 SPI Rekommendation 2010, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar 9 Livsmedelsverket 2017, PFAS - Poly- och perfluorerade alkylsubstanser, Åtgärder vid olika halter av PFAS 7(13) repo001.docx 2015-10-05 RAPPORT 2017-11-27 HINDÅS VATTENVERK, MILJÖTEKNIK WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171127\föroreningsutredning.docx

dricksvatten framtagna av SPI. Analys av PFAS i 1702 redovisade en halt av 64 ng/l, vilket ligger under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns. 3.3 Kommentarer: En bild av föroreningssituationen i grundvattnet inom planområdet för Hindås vattenverk har erhållits med hjälp av denna undersökning. Resultatet indikerar att det för ett fåtal ämnen förekommer halter över SPI:s riktvärden för bl a alifater, bensen, toluen och PAH. Enligt ovan nämnda tidigare undersökning, utförd av WSP 2 har det påvisats förhöjda halter av PFOS i marken. Analysresultaten från nu utförd undersökning visar dock att halten för PFAS ligger under Livsmedelsverkets gräns för åtgärdsrekommendationer för PFAS i dricksvatten. Förekomsten av PFOS (i jord) påvisades dock i en punkt nära lossningsplatsen för Lantmännen Aspen AB där det inte påträffades något vatten i grundvattenrör 1701. Således går det inte att utesluta att högre halter av PFAS (i grundvatten) än vad analysresultaten visar skulle kunna förekomma. Däremot har halter över riktvärdet för PAH-H påvisats i grundvattenrör 1702, vilket ligger i närheten av den punkt där det från den utförda geotekniska undersökningen uppmättes halt av PAH-H i nivå med riktvärdet för KM, bilaga C. Med avseende på att ändamålet för området är att uppföra ett vattenverk, rekommenderas att resultatet från utförd undersökning tas med i valet av placering och jämförs med andra områdesalternativ. Dock bör påpekas, att i samband med nu utförd undersökning låg grundvattennivåerna på ca 4,5 meter under markytan, vilket troligtvis är betydligt djupare än troliga framtida ledningsdjup för distribution av in-och utgående vatten. 4 Kompletterande grundvattenundersökning En kompletterande grundvattenundersökning har utförts med syfte att dels vidare utreda föroreningssituationen, dels för att säkrare kunna beskriva flödesriktningen vid det preliminära planområdet för Hindås vattenverk. Undersökningen har omfattat upprättande av provtagningsplan, fältundersökning, laboratorieanalyser och sammanställning av resultat i detta PM. Grundvattenrörens ungefärliga lägen framgår i bilaga H, där de tillkommande grundvattenrörens lägen i fält kom att avvika något från vad som ursprungligen var planerat. 4.1 Utförd undersökning Installation av tre kompletterande grundvattenrör (1705, 1706 och 1707) utfördes den 12 september 2017 med hjälp av ODEX-borrning (Ulf Gyllunger och Joakim Larsson, Sweco). Den 11 september gjordes försök till installation av de nya rören men misslyckades p g a svåra förhållanden. Detaljer kring grundvattenrörens längd och uppmätta grundvattennivåer m m går att utläsa i bilaga E. repo001.docx 2015-10-05 8(13) RAPPORT 2017-11-27 Grundvattenrörens nivåer (rör överkant) mättes in med totalstation av Härryda kommun, se bilaga E. HINDÅS VATTENVERK, MILJÖTEKNIK WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171127\föroreningsutredning.docx

Provtagning av grundvattnet genomfördes den 18 september 2017 (Louise Wennberg, Sweco), då förhållandena hunnit stabilisera sig. Grundvattennivån mättes in med ljuslod och provtagningskärl erhållna från laboratoriet fylldes upp med hjälp av vattenhämtare (engångs-bailer). Totalt utfördes mätningar av grundvattennivåerna vid tre tillfällen vilket indikerar nivåer mellan 2,4 och 3,4 meter under markytan för de nyinstallerade rören. I grundvattenrör 1702 och 1704 varierade nivåerna mellan 4,2 och 4,5 meter under markytan, se bilaga E. Vattenprover togs ut i samtliga fem grundvattenrör och skickades till ackrediterat laboratorium samma dag som de uttogs. Analyser har utförts på Eurofins Environment Sweden AB och analyserats med avseende på ph, konduktivitet, klorid, COD-Mn, metaller, alifater, aromater, BTEX och PAH samt MTBE. I grundvattenrör 1705, 1706 och 1707 analyserades även PFAS. 4.2 Resultat Resultat från analyser av vattenproverna har jämförts med Livsmedelsverkets gränsvärden för livsmedel 10, riktvärden för förorenat grundvatten från Naturvårdsverket 1999 11, Svenska Petroleum Institutets (SPI) riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer 12 samt Livsmedelsverkets åtgärdsrekommendationer för PFAS i dricksvatten 13. Vid beräkning av S:a 4 PAH:er har benso(b,k)fluoranten, indeno(1,2,3- cd)pyren och benso(g,h,i)perylen summerats. I de fall där halten är lägre än rapporteringsgränsen har värdet halverats innan summering. Resultaten har sammanställts tillsammans med resultaten från provtagningen utförd 29 maj 2017 i bilaga F. Metallhalterna i grundvattenproverna är fortsatt jämförelsevis låga och uppvisar ett metallinnehåll som ligger under de jämförbara rikt-och gränsvärdena. Analyser av organiska föroreningar i grundvattenprover redovisar för merparten analysparametrar resultat som ligger under respektive parameters rapporteringsgräns. I analysresultaten från grundvattenrör 1705, 1706 och 1707 överskreds inga riktvärden för några parametrar. Detta gäller även för analys av grundvattenrör 1704, där resultat från tidigare utförd provtagning, 29 maj, dock visade på halter över riktvärden för alifatiska petroleumkolväten, bensen och toluen samt PAH. I grundvattenrör 1702 påvisades fortsatt förhöjda halter av Summa cancerogena PAH som enligt Naturvårdsverket 1999 är måttligt allvarligt. Även halter av enstaka PAH förekommer i högre halter än Livsmedelsverkets gränsvärde för otjänligt dricksvatten och PAH-H analyserades med högre halter än SPI:s riktvärde för dricksvatten i grundvattenrör 1702, se bilaga F. 10 Livsmedelverket 2001 (SLVFS 2001:30 sid 11-16) 11 Naturvårdsverket 1999. Metodik för inventering av förorenade områden. Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Naturvårdsverkets rapport 4918 12 SPI Rekommendation 2010, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar 13 Livsmedelsverket 2017, PFAS - Poly- och perfluorerade alkylsubstanser, Åtgärder vid olika halter av PFAS 9(13) repo001.docx 2015-10-05 RAPPORT 2017-11-27 HINDÅS VATTENVERK, MILJÖTEKNIK WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171127\föroreningsutredning.docx

Av de referensparametrar som analyserades kan noteras att kloridhalten i 1702 är betydligt över vad som är naturligt förekommande. I prov från 1704 är COD-halten kraftigt förhöjd, vilket indikerar närvaro av syreförbrukande ämnen. Med hjälp av uppmätta grundvattennivåer vid olika tillfällen och höjdnivåer på samtliga grundvattenrörs överkant kunde grundvattnets flödesriktning bestämmas. Flödesriktningen bedöms från grundvattennivåerna vara riktad rakt mot norr mot Mölndalsån, se Figur 2. Figur 2. Figuren visar grundvattenrörens placering och flödesriktning (blå pil). Norr är rakt upp i bilden. Lantmäteriet Geodatasamverkan. 10(13) repo001.docx 2015-10-05 RAPPORT 2017-11-27 HINDÅS VATTENVERK, MILJÖTEKNIK WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171127\föroreningsutredning.docx

4.3 Slutsatser Utifrån genomförda undersökningar och erhållna resultat kan följande slutsatser och bedömningar lämnas: - Grundvattennivån ligger på ca 4-5 meter under markytan för grundvattenrör 1702 och 1704 och mellan 2,4 och 3,4 meter under markytan för 1705, 1706 och 1707, baserat på de mätningar som genomförts. - Grundvattnets flödesriktning baserat på de mätningar som utförts bedöms vara riktad rakt mot norr mot Mölndalsån. - Analyser av organiska ämnen (alifatiska och aromatiska petroleumkolväten, BTEX och PAH) visar halter under rapporteringsgränsen i de västra provpunkterna, men påvisbara halter inom den östra delen. - Analyser av brandbekämpningsmedel (PFAS) visar på en mer generell förekomst men under aktuell åtgärdsgräns. - Inga av de observerade föroreningshalterna inom det undersökta området kan betraktas som alarmerande. Halterna i grundvattenrören 1702 och 1704 (östra delen) med avseende på PAH överskrider dock gränsen för tjänligt dricksvatten. - Det kan inte uteslutas att det finns högre föroreningshalter inom området, dvs det kan finnas ett källområde som innehåller högre halter än de som påträffats. - Det är låg sannolikhet för att de påvisade halterna skulle kunna påverka smak eller lukt på råvatten eller dricksvatten i de ledningar som går in till och ut från det planerade vattenverket (kräver skadad tömd ledning eller diffusion enligt nedan). - Organiska ämnen kan diffundera in i ledningar av exempelvis PE. Halterna i marken som påträffats är låga men kan teoretiskt komma in i ledningen genom diffusion. Då flödet i ledningen är högt blir utspädningen mycket stor vilket medför låg sannolikhet för påverkan på vattenkvaliteten. I det västra området där vattenverket planeras förekommer inga organiska föroreningar. - Halterna av organiska ämnen kan påverka materialet i vattenledningar (av plast ex PE) negativt) även om sannolikheten är mycket låg. - När vattenledningarna är fyllda (utsatta för tryck) innebär det mycket låg risk (undantaget diffusion) att föroreningar i marken tränger in i ledningarna. Risken uppkommer i första hand om lagnings-, underhålls- eller reparationsarbete behöver genomföras. Även i dessa sammanhang är det normalt och fullt möjligt att pumpa bort länshållningsvatten så att förorenat vatten inte kommer in i ledningarna. - Åtgärder kan ytterligare reducera riskerna med påvisade föroreningshalter, se nedan. 11(13) repo001.docx 2015-10-05 RAPPORT 2017-11-27 HINDÅS VATTENVERK, MILJÖTEKNIK WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171127\föroreningsutredning.docx

4.4 Rekommenderade åtgärder Det är möjligt att reducera risken för att förorenat grundvatten tränger in i ledningarna eller når vattenverket genom förebyggande åtgärder. Exempel på förebyggande åtgärder kan vara; Så långt som möjligt lokalisera ledningarna till och från vattenverket norr om Mölndalsån (ån är en hydraulisk barriär) och väster om vattenverket (för största avstånd från Aspen och transporter till och från Aspen på Iberovägen). Om möjligt projektera och anlägga inkommande och utgående ledningsrör på en nivå över grundvattenytan. Undvika att förlägga ledningar öster om vattenverksbyggnaden om dessa inte kan läggas på djup mindre än 2 meter under marknivån. Om ledningar måste läggas på större djup öster om vattenverksbyggnaden rekommenderas åtgärder i följande prioriteringsordning; Se över materialval på ledningar som kan gå i förorenad mark eller omges av förorenat grundvatten. Stålledningar kan anläggas istället för exempelvis PE för att reducera risken för föroreningspåverkan. Tätning av ledningssträckor (med bentonit). c) Anläggning av uttagsbrunnar för att kunna pumpa bort förorenat grundvatten vid behov, dvs om inte ledningarna kan ligga ovanför grundvattenytan. 12(13) repo001.docx 2015-10-05 RAPPORT 2017-11-27 HINDÅS VATTENVERK, MILJÖTEKNIK WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171127\föroreningsutredning.docx

Referenser WSP 2015. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Hindås 1:457, Hindås, Härryda kommun Lantmännen Aspen AB, 2015-04. Härryda kommun 2015. Inspektionsrapport, tillsyn enligt miljöbalken, Habasit AB, Hindås 1:396, 2015-07-13. Naturvårdsverket 2009. Riktvärden för förorenad mark, uppdaterad juli 2016. Rapport 5976. Svenska kommunförbundet 2004. På väg igen- vägen tillbaka för återvunnen asfalt. Livsmedelverket 2001 (SLVFS 2001:30 sid 11-16). Naturvårdsverket 1999. Metodik för inventering av förorenade områden. Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Naturvårdsverkets rapport 4918 SPI Rekommendation 2010. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar Livsmedelsverket 2017. PFAS - Poly- och perfluorerade alkylsubstanser, Åtgärder vid olika halter av PFAS Livsmedelverket 2001 (SLVFS 2001:30 sid 11-16) Naturvårdsverket 1999. Metodik för inventering av förorenade områden. Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Naturvårdsverkets rapport 4918 SPI Rekommendation 2010, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar Livsmedelsverket 2017, PFAS - Poly- och perfluorerade alkylsubstanser, Åtgärder vid olika halter av PFAS. 13(13) repo001.docx 2015-10-05 RAPPORT 2017-11-27 HINDÅS VATTENVERK, MILJÖTEKNIK WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171127\föroreningsutredning.docx

https://www.hitta.se/kartan/print 2016-09-22 Lantmäteriet/Metria Karta, vägkarta, satellitbilder och gatubilder hitta.se Sida 1 av 2

1605 1603 1601 1604 1602 1606 Lantmäteriet

Bilaga C (1+12 sidor) 1 (1) memo04.docx2013-06-14 Sweco Environment AB WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171019\slask\bilaga c.docx

Eurofins Environment Testing Sweden AB Box 737 531 17 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8051 Sweco Environment AB Staffan Kaltin Gullbergs Strandgata 411 04 GÖTEBORG AR-16-SL-175870-01 EUSELI2-00375737 Í%R%^Â!)ÇbjÎ Kundnummer: SL8430366 Analysrapport Uppdragsmärkn. 3600925130 Hindås vattenverk Provnummer: 177-2016-10180041 Djup (m) 0-0,05 Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord 2016-10-17 Utskriftsdatum: 2016-10-20 Provmärkning: Samlingsprov 1+2 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 95.0 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < 0.0035 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A.01.09 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Alifater >C5-C16 < 9.0 mg/kg Ts Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% SPI 2011 Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Oljetyp < C10 Oljetyp > C10 Utgår Utgår * * Benso(antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Krysen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benso(b,k)fluoranten < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benzo(pyren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Dibenso(a,h)antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Naftalen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Acenaftylen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 AR-003v39 insända provet. Sida 1 av 2

AR-16-SL-175870-01 EUSELI2-00375737 Í%R%^Â!)ÇbjÎ Acenaften < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Fluoren < 0.030 mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 Fenantren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Fluoranten < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Pyren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benzo(g,h,i)perylen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Summa PAH med låg molekylvikt < 0.045 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.075 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.11 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH < 0.090 mg/kg Ts Summa övriga PAH < 0.14 mg/kg Ts Summa totala PAH16 < 0.23 mg/kg Ts Arsenik As < 1.9 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Barium Ba 41 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES Bly Pb 6.4 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Kobolt Co 4.3 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Koppar Cu 16 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Krom Cr 9.9 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Kvicksilver Hg < 0.010 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES Nickel Ni 6.4 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Vanadin V 19 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES Zink Zn 31 mg/kg Ts 25% SS028311 / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Marcus Nordgren, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. AR-003v39 insända provet. Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB Box 737 531 17 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8051 Sweco Environment AB Staffan Kaltin Gullbergs Strandgata 411 04 GÖTEBORG AR-16-SL-175875-01 EUSELI2-00375746 Í%R%^Â!)Çg0Î Kundnummer: SL8430366 Analysrapport Uppdragsmärkn. 3600925130 Hindås vattenverk Provnummer: 177-2016-10180057 Djup (m) 0-1 Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord 2016-10-17 Utskriftsdatum: 2016-10-20 Provmärkning: Skr 1602 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 90.9 % 5% SS-EN 12880:2000 Benso(antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Krysen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benso(b,k)fluoranten < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benzo(pyren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Dibenso(a,h)antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Naftalen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Acenaftylen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Acenaften < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Fluoren < 0.030 mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 Fenantren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Fluoranten < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Pyren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benzo(g,h,i)perylen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Summa PAH med låg molekylvikt < 0.045 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.075 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.11 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH < 0.090 mg/kg Ts Summa övriga PAH < 0.14 mg/kg Ts Summa totala PAH16 < 0.23 mg/kg Ts Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN AR-003v39 insända provet. Sida 1 av 2

AR-16-SL-175875-01 EUSELI2-00375746 Í%R%^Â!)Çg0Î Marcus Nordgren, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. AR-003v39 insända provet. Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB Box 737 531 17 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8051 Sweco Environment AB Staffan Kaltin Gullbergs Strandgata 411 04 GÖTEBORG AR-16-SL-175867-01 EUSELI2-00375737 Í%R%^Â!)Ç_OÎ Kundnummer: SL8430366 Analysrapport Uppdragsmärkn. 3600925130 Hindås vattenverk Provnummer: 177-2016-10180038 Djup (m) 0-1 Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord 2016-10-17 Utskriftsdatum: 2016-10-20 Provmärkning: Skr 1603 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 86.8 % 5% SS-EN 12880:2000 Benso(antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Krysen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benso(b,k)fluoranten 0.045 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benzo(pyren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Dibenso(a,h)antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Naftalen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Acenaftylen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Acenaften < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Fluoren < 0.030 mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 Fenantren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Fluoranten 0.046 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Pyren 0.046 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benzo(g,h,i)perylen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Summa PAH med låg molekylvikt < 0.045 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.14 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 0.14 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 0.12 mg/kg Ts Summa övriga PAH 0.20 mg/kg Ts Summa totala PAH16 0.32 mg/kg Ts Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN AR-003v39 insända provet. Sida 1 av 2

AR-16-SL-175867-01 EUSELI2-00375737 Í%R%^Â!)Ç_OÎ Marcus Nordgren, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. AR-003v39 insända provet. Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB Box 737 531 17 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8051 Sweco Environment AB Staffan Kaltin Gullbergs Strandgata 411 04 GÖTEBORG AR-16-SL-175868-01 EUSELI2-00375737 Í%R%^Â!)Ç`XÎ Kundnummer: SL8430366 Analysrapport Uppdragsmärkn. 3600925130 Hindås vattenverk Provnummer: 177-2016-10180039 Djup (m) 0-1 Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord 2016-10-17 Utskriftsdatum: 2016-10-20 Provmärkning: Skr 1604 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 79.3 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < 0.0035 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A.01.09 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Alifater >C5-C16 < 9.0 mg/kg Ts Alifater >C16-C35 15 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% SPI 2011 Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Oljetyp < C10 Oljetyp > C10 Utgår Ospec * * Benso(antracen 0.14 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Krysen 0.21 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benso(b,k)fluoranten 0.40 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benzo(pyren 0.14 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.11 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Dibenso(a,h)antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Naftalen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Acenaftylen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 AR-003v39 insända provet. Sida 1 av 2

AR-16-SL-175868-01 EUSELI2-00375737 Í%R%^Â!)Ç`XÎ Acenaften < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Fluoren < 0.030 mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 Fenantren 0.078 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Fluoranten 0.34 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Pyren 0.27 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benzo(g,h,i)perylen 0.088 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Summa PAH med låg molekylvikt < 0.045 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.72 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 1.1 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 1.0 mg/kg Ts Summa övriga PAH 0.85 mg/kg Ts Summa totala PAH16 1.9 mg/kg Ts Arsenik As < 2.3 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Barium Ba 61 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES Bly Pb 28 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Kobolt Co 3.9 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Koppar Cu 20 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Krom Cr 13 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Kvicksilver Hg 0.031 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES Nickel Ni 6.9 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Vanadin V 29 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES Zink Zn 58 mg/kg Ts 25% SS028311 / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Marcus Nordgren, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. AR-003v39 insända provet. Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB Box 737 531 17 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8051 Sweco Environment AB Staffan Kaltin Gullbergs Strandgata 411 04 GÖTEBORG AR-16-SL-175869-01 EUSELI2-00375737 Í%R%^Â!)ÇaaÎ Kundnummer: SL8430366 Analysrapport Uppdragsmärkn. 3600925130 Hindås vattenverk Provnummer: 177-2016-10180040 Djup (m) 0-1 Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord 2016-10-17 Utskriftsdatum: 2016-10-20 Provmärkning: Skr 1605 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 78.1 % 5% SS-EN 12880:2000 Bensen < 0.0035 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A.01.09 Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Alifater >C5-C16 < 9.0 mg/kg Ts Alifater >C16-C35 12 mg/kg Ts 30% SPI 2011 Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A.01.09 Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 20% SPI 2011 Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 Oljetyp < C10 Oljetyp > C10 Utgår Ospec * * Benso(antracen 0.036 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Krysen 0.055 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benso(b,k)fluoranten 0.10 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benzo(pyren 0.038 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.032 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Dibenso(a,h)antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Naftalen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Acenaftylen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 AR-003v39 insända provet. Sida 1 av 2

AR-16-SL-175869-01 EUSELI2-00375737 Í%R%^Â!)ÇaaÎ Acenaften < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Fluoren < 0.030 mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 Fenantren < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Antracen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Fluoranten 0.059 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Pyren 0.049 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benzo(g,h,i)perylen < 0.030 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Summa PAH med låg molekylvikt < 0.045 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.15 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 0.29 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 0.28 mg/kg Ts Summa övriga PAH 0.21 mg/kg Ts Summa totala PAH16 0.49 mg/kg Ts Arsenik As < 2.4 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Barium Ba 47 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES Bly Pb 18 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Kobolt Co 4.9 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Koppar Cu 13 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Krom Cr 16 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Kvicksilver Hg 0.030 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES Nickel Ni 12 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES Vanadin V 29 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES Zink Zn 43 mg/kg Ts 25% SS028311 / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Marcus Nordgren, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. AR-003v39 insända provet. Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB Box 737 531 17 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8051 Sweco Environment AB Staffan Kaltin Gullbergs Strandgata 411 04 GÖTEBORG AR-16-SL-175876-01 EUSELI2-00375746 Í%R%^Â!)Çh9Î Kundnummer: SL8430366 Analysrapport Uppdragsmärkn. 3600925130 Hindås vattenverk Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: 177-2016-10180058 Asfalt 2016-10-17 Utskriftsdatum: 2016-10-20 Provmärkning: Samlingsprov asfalt Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Provberedning krossning, malning 1.0 EN 14780:2011/EN 15443:2011/SS 187114:1992/SS 1871 Torrsubstans 99.8 % 5% SS-EN 12880:2000 Benso(antracen 0.33 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Krysen 0.44 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benso(b,k)fluoranten 0.69 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benzo(pyren 0.36 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.25 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Dibenso(a,h)antracen < 0.25 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Naftalen < 0.25 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Acenaftylen < 0.25 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Acenaften < 0.25 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Fluoren < 0.25 mg/kg Ts 30% ISO 18287:2008 Fenantren 1.1 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Antracen < 0.25 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Fluoranten 0.81 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Pyren 0.77 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Benzo(g,h,i)perylen 0.31 mg/kg Ts 25% ISO 18287:2008 Summa PAH med låg molekylvikt < 0.38 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 2.9 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 2.4 mg/kg Ts Summa cancerogena PAH 2.1 mg/kg Ts Summa övriga PAH 3.6 mg/kg Ts Summa totala PAH16 5.7 mg/kg Ts Kemisk kommentar Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris. AR-003v39 insända provet. Sida 1 av 2

AR-16-SL-175876-01 EUSELI2-00375746 Í%R%^Â!)Çh9Î Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Marcus Nordgren, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. AR-003v39 insända provet. Sida 2 av 2

BILAGA D PROVTAGNINGSKARTA Installation av grundvattenrör 2017-05-12 1703 1704 1701 1702 Härryda kommuns kartdatabas Teckenförklaring: Grundvattenrör Isälvssediment Blockig morän Svämsediment 1 (1) memo04.docx2013-06-14 Sweco Environment AB WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171019\bilaga d provtagningskarta.docx

Bilaga E Beställare: Härryda Kommun Undersökningsområde: Hindås vattenverk Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2017 *illustration C Fältobservationer vid omsättning av grundvatten samt grundvattenprovtagning Uppdragsnummer: 3600925130 Datum för installation/omsättning: 2017-05-24 respektive 2017-09-11 och 2017-09-12 Datum för provtagning: 2017-05-29 respektive 2017-09-18 Rörets cirkav oly m per meter (Rörmått: Ytter/innerdiameter) Rör 40x30: 0,75 l/m Rör 50x40: 1,3 l/m Rör 63x50: 2,0 l/m B A Provpunkt Z-nivå (rök) Datum (nedmätnin g) A* (rök - gvy) m Gv-nivå (m.ö.h) rörbotte n B* m markyta n C* m diamete r mm Vattenlängd B-A* m vattenvoly m V (l) vattenmäng d minst 3 x V (l) Till gvy (nedmätning) efter omsättning Observationer Omsättning 2017-05-24 4,85 120,24 5,85 0,15 50 1 1,96 Grumligt 1,96 4,63 Prov tagning 2017-05-29 4,85 120,24 5,9 0,22 50 1,05 2,06 Grumligt, brunt, ph: 5,7 Omsättning Gv 1702 125,09 2017-09-11 4,72 120,37 5,85 0,22 50 1,13 2,22 Gulbrunt, ingen lukt Prov tagning 2017-09-18 4,44 120,65 5,85 0,22 50 1,41 2,77 3 4,73 Gulbrunt, ingen lukt Inmätning 2017-09-28 4,38 120,71 5,85 0,22 50 1,47 2,88 Omsättning 2017-05-24 5,58 119,28 5,9 0,6 50 0,32 0,63 Grumligt 1 4,55 Prov tagning 2017-05-29 5,09 119,77 5,7 0,54 50 0,61 1,20 Grumligt, lerpartiklar Omsättning Gv 1704 124,86 2017-09-11 4,87 119,99 5,74 0,54 50 0,87 1,71 Gulbrunt, svag anaerob lukt Prov tagning 2017-09-18 4,59 120,27 5,74 0,54 50 1,15 2,26 2 4,97 Gulbrunt, anaerob lukt Inmätning 2017-09-28 4,6 120,26 5,74 0,54 50 1,14 2,24 Omsättning 2017-09-12 3,9 120,73 6,1 0,5 50 2,20 4,32 Prov tagning Gv 1705 124,63 2017-09-18 3,73 120,90 5,9 0,49 50 2,17 4,26 15 - Klart vatten, ingen lukt Inmätning 2017-09-28 3,77 120,86 5,9 0,49 50 2,13 4,18 Omsättning 2017-09-12 3,6 120,01 5,7 0,5 50 2,1 4,12 Prov tagning Gv 1706 123,61 2017-09-18 2,86 120,75 5,44 0,44 50 2,58 5,06 15 - Gulbrunt, ingen lukt Inmätning 2017-09-28 2,84 120,77 5,44 0,44 50 2,6 5,10 Omsättning 2017-09-12 3,4 120,78 6,1 0,3 50 2,7 5,30 Prov tagning Gv 1707 124,18 2017-09-18 3,22 120,96 5,94 0,33 50 2,72 5,34 15 - Klart vatten, ingen lukt Inmätning 2017-09-28 3,26 120,92 5,94 0,33 50 2,68 5,26 P:\3600\3600925\000\12-text\Riskanalys\Leveranser\20171019\

Beställare: Härryda kommun Undersökningsområde: Hindås vattenverk Kompletterande grundvattenundersökning inom preliminärt planområde för Hindås vattenverk Bilaga F Uppdragsnummer: 3600925130 Sammanställning av laboratorieanalyser och jämförelsevärden för grundvattenprover Provpunkt Datum Enhet 2017-05-29 2017-09-18 2017-05-29 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-18 2017-09-18 Otjänligt mindre måttligt allvarligt mycket Parametrar allvarligt allvarligt allvarligt ph 5,5 5,6-6,1 6 5,6 5,7 Konduktivitet ms/m e.a 27 e.a 39 7,2 7,7 8,4 Klorid mg/l e.a 52 e.a 13 12 10 12 COD-Mn mg O2/l e.a 6,7 e.a 68 0,72 1,9 1,5 Metaller (filtrerade) Arsenik µg/l 0,33 < 0,2 1,9 4,8 < 0,2 < 0,2 < 0,2 10 <50 50-150 150-500 >500 Barium ** µg/l 55 63 130 67 15 18 18 Bly µg/l 0,24 0,077 0,48 2,2 < 0,05 < 0,05 < 0,05 10 <10 10-30 30-100 >100 Kadmium µg/l 0,03 0,06 0,11 0,047 0,03 0,039 0,036 5 <5 5-15 15-50 >50 Kobolt ** µg/l 10 2,7 14 13 0,61 1,8 0,001 Koppar µg/l 1,6 2,2 1,1 11 0,69 1,3 4,6 2000 <2000 2000-6000 6000-20000 >20000 Krom µg/l 0,33 < 0,2 2,2 4,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 50 <50 50-150 150-500 >500 Nickel µg/l 4,3 2,4 11 15 2 4,7 4,7 20 <50 50-150 150-500 >500 Vanadin ** µg/l 0,41 < 0,2 2,5 12 < 0,2 < 0,2 < 0,2 Zink µg/l 19 11 19 33 3,3 7,5 31 <700*** 700-3500*** 3500-17500*** >17500*** Organiska föreningar SUMMA cancerogena PAH µg/l 0,33 0,45 0,46 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 <0,2 0,2-0,6 0,6-2,0 >2 Summa övriga PAH µg/l 0,38 0,46 0,87 < 0,3 < 0,3 < 0,30 < 0,3 <10 10-30 30-100 >100 benso(pyren µg/l 0,061 0,079 0,17 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 S:a 4 PAH:er µg/l 0,168 0,244 0,2 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,1 Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer*** Dricksvatten Ångor i byggnader Ytvatten Alifater >C5-C8 mg/l < 0,02 < 0,02 0,083 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,1 3 0,3 Alifater >C8-C10 mg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,1 0,1 0,15 Alifater >C10-C12 mg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,1 0,025 0,3 Alifater >C12-C16 mg/l < 0,03 < 0,02 0,093 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,1-3 Alifater >C16-C35 mg/l < 0,05 < 0,05 0,52 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,1-3 Aromater >C8-C10 mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,07 0,8 0,12 Aromater >C10-C16 mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 10 0,12 Aromater >C16-C35 mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,002 25 0,005 Bensen mg/l < 0,0005 < 0,0005 0,00056 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,001 0,0005 0,05 0,5 Toluen mg/l 0,0075 < 0,001 0,22 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,04 7 0,5 Etylbensen mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,03 6 0,5 Xylen mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,25 3 0,5 MTBE mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 20 5 PAH-L mg/l < 0,0002 < 0,0002 0,00046 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,01 2 0,12 PAH-M mg/l < 0,0003 0,00036 0,00037 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 0,002 0,01 0,005 PAH-H mg/l 0,00036 0,00049 0,00049 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 0,00005 0,3 0,0005 Etanol µg/l < 5 e.a < 5 e.a e.a e.a e.a Etylenglykol mg/l < 2 e.a < 2 e.a e.a e.a e.a Propylenglykol mg/l < 2 e.a < 2 e.a e.a e.a e.a PFAS GV 1702 GV 1704 GV 1705 GV 1706 GV 1707 PFBA (Perfluorbutansyr ng/l 1,7 e.a e.a e.a 4,6 0,94 0,84 PFPeA (Perfluorpentansyr ng/l 1,4 e.a e.a e.a 11 1 0,65 PFHxA (Perfluorhexansyr ng/l 1,2 e.a e.a e.a 5,4 0,6 0,53 PFHpA (Perfluorheptansyr ng/l 0,84 e.a e.a e.a 3,2 0,37 0,33 PFOA (Perfluoroktansyr ng/l 1,8 e.a e.a e.a 1,4 0,71 0,54 PFNA (Perfluornonansyr ng/l <0,3 e.a e.a e.a 0,45 <0,3 <0,3 PFDA (Perfluordekansyr ng/l <0,3 e.a e.a e.a <0,3 <0,3 <0,3 PFBS (Perfluorbutansulfonsyr ng/l 0,68 e.a e.a e.a 0,6 <0,3 <0,3 PFHxS (Perfluorhexansulfonsyr ng/l 5,2 e.a e.a e.a 3 0,78 0,63 Dricksvatten- Livsmedelsverket* PFOS (Perfluoroktansulfonsyr ng/l 50 e.a e.a e.a 58 4,1 1,5 Livsmedelsverkets åtgärdsrekommendationer**** 6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l 0,75 e.a e.a e.a <0,3 <0,3 <0,30 Ingen åtgärd behövs Mindre risk Undvik intag av vattnet Summa PFAS SLV 11 ng/l 64 e.a e.a e.a 88 8,5 5 0-90 >90 >900 *SLV, 2001: (SLVFS 2001:30 sid 11-17) ** NV, 1999: Metodik för inventering av förorenade områden. Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Naturvårdsverkets rapport 4918, Tabell 3. Mindre allvarligt innebär < riktvärdet, måttligt allvarligt: 1-3 ggr riktvärdet, Allvarligt: 3-10 ggr riktvärdet, Mycket allvarligt: >10 ggr riktvärdet. *** SPI, 2010: SPI Rekommendation - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. De olika rikvärdena är bestämda utifrån var vattnet påträffas, d v s i dricksvatten, ångor i byggnader samt i ytvatten. ****SLV, 2017: PFAS - Poly och perflourerade alkylsubstanser. De olika åtgärdsrekommendationerna styrs av hur hög halten av PFAS är i dricksvatten. NV, 1999** P:\3600\3600925\000\12-text\Riskanalys\Leveranser\20171019\Bilaga F Analyssammanställning

Bilaga G (1+4 sidor) 1 (1) memo04.docx2013-06-14 Sweco Environment AB WL p:\3600\3600925\000\12-text\riskanalys\leveranser\20171019\bilaga g.docx

Eurofins Environment Testing Sweden AB Box 737 531 17 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8051 Sweco Environment AB PR-17-SL-001425-01 Louise Wennberg Skånegetan 3 Box 5397 EUSELI2-00434243 Í%R%^Â!;ÆhHÎ 403 14 GÖTEBORG Kundnummer: SL8430366 Preliminärrapport Analysrapport Provnummer: 177-2017-05300737 Ankomsttemp C Provbeskrivning: Provtagare Matris: Grundvatten Provtagningsdatum Provet ankom: 2017-05-29 Uppdragsmärkn. SELOUV, 3600925130 7,0 SELOUV 2017-05-29 Provmärkning: Gv 1702 Provtagningsplats: Hindås vattenverk Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Bensen < 0.00050 mg/l 30% LidMiljö.0A.01.21 Toluen 0.0075 mg/l 30% LidMiljö.0A.01.21 Etylbensen < 0.0010 mg/l 30% LidMiljö.0A.01.21 M/P/O-Xylen < 0.0010 mg/l 30% LidMiljö.0A.01.21 Summa TEX 0.0085 mg/l LidMiljö.0A.01.21 Alifater >C5-C8 < 0.020 mg/l 35% SPI 2011 Alifater >C8-C10 < 0.020 mg/l 35% SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 0.020 mg/l 20% LidMiljö.0A.01.34 Alifater >C5-C12 < 0.030 mg/l 25% LidMiljö.0A.01.21/34 Alifater >C12-C16 < 0.020 mg/l 20% LidMiljö.0A.01.34 Alifater >C16-C35 < 0.050 mg/l 25% LidMiljö.0A.01.34 Alifater >C12-C35 < 0.050 mg/l 25% LidMiljö.0A.01.34 Aromater >C8-C10 < 0.010 mg/l 30% SPI 2011 Aromater >C10-C16 < 0.010 mg/l 20% LidMiljö.0A.01.34 Aromater >C16-C35 < 0.0050 mg/l 25% LidMiljö.0A.01.34 Oljetyp < C10 ospec * Oljetyp > C10 Utgår * MTBE Metyltertiärbutyleter < 0.010 mg/l LidMiljö.0A.01.21 * Benso(antracen 0.069 µg/l 25% Krysen 0.052 µg/l 25% Benso(b,k)fluoranten 0.10 µg/l 25% Benso(pyren 0.061 µg/l 30% Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.039 µg/l 30% Dibenso(a,h)antracen 0.011 µg/l 30% Summa cancerogena PAH 0.33 µg/l Naftalen 0.064 µg/l 30% AR-003v40 insända provet. Sida 1 av 2

PR-17-SL-001425-01 EUSELI2-00434243 Í%R%^Â!;ÆhHÎ Acenaftylen < 0.010 µg/l 25% Acenaften < 0.010 µg/l 25% Fluoren 0.013 µg/l 25% Fenantren 0.060 µg/l 25% Antracen 0.020 µg/l 25% Fluoranten 0.099 µg/l 25% Pyren 0.081 µg/l 25% Benso(g,h,i)perylen 0.029 µg/l 30% Summa övriga PAH 0.38 µg/l Summa PAH med låg molekylvikt < 0.20 µg/l Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 µg/l Summa PAH med hög molekylvikt 0.36 µg/l ph 5.5 0.2 SS-EN ISO 10523:2012 Temperatur vid ph-mätning 20.8 C SS-EN ISO 10523:2012 Arsenik As (filtrerat) 0.00033 mg/l 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Barium Ba (filtrerat) 0.055 mg/l 25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Bly Pb (filtrerat) 0.00024 mg/l 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Kadmium Cd (filtrerat) 0.000030 mg/l 25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Kobolt Co (filtrerat) 0.010 mg/l 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Koppar Cu (filtrerat) 0.0016 mg/l 25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Krom Cr (filtrerat) 0.00033 mg/l 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Nickel Ni (filtrerat) 0.0043 mg/l 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Vanadin V (filtrerat) 0.00041 mg/l 20% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Zink Zn (filtrerat) 0.019 mg/l 25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Petra Almqvist (petra.almqvist@sweco.se) Paola Nilson, Rapportansvarig AR-003v40 insända provet. Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB Box 737 531 17 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8051 Sweco Environment AB PR-17-SL-001426-01 Louise Wennberg Skånegetan 3 Box 5397 EUSELI2-00434243 Í%R%^Â!;ÆiQÎ 403 14 GÖTEBORG Kundnummer: SL8430366 Preliminärrapport Analysrapport Provnummer: 177-2017-05300738 Ankomsttemp C Provbeskrivning: Provtagare Matris: Grundvatten Provtagningsdatum Provet ankom: 2017-05-29 Uppdragsmärkn. SELOUV, 3600925130 7,0 SELOUV 2017-05-29 Provmärkning: Gv 1704 Provtagningsplats: Hindås vattenverk Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Bensen 0.00056 mg/l 30% LidMiljö.0A.01.21 Toluen 0.22 mg/l 30% LidMiljö.0A.01.21 Etylbensen < 0.0010 mg/l 30% LidMiljö.0A.01.21 M/P/O-Xylen < 0.0010 mg/l 30% LidMiljö.0A.01.21 Summa TEX 0.22 mg/l LidMiljö.0A.01.21 Alifater >C5-C8 0.083 mg/l 35% SPI 2011 Alifater >C8-C10 < 0.020 mg/l 35% SPI 2011 Alifater >C10-C12 < 0.020 mg/l 20% LidMiljö.0A.01.34 Alifater >C5-C12 0.093 mg/l 25% LidMiljö.0A.01.21/34 Alifater >C12-C16 < 0.020 mg/l 20% LidMiljö.0A.01.34 Alifater >C16-C35 0.52 mg/l 25% LidMiljö.0A.01.34 Alifater >C12-C35 0.53 mg/l 25% LidMiljö.0A.01.34 Aromater >C8-C10 < 0.010 mg/l 30% SPI 2011 Aromater >C10-C16 < 0.010 mg/l 20% LidMiljö.0A.01.34 Aromater >C16-C35 < 0.0050 mg/l 25% LidMiljö.0A.01.34 Oljetyp < C10 ospec * Oljetyp > C10 Ospec * MTBE Metyltertiärbutyleter < 0.010 mg/l LidMiljö.0A.01.21 * Benso(antracen 0.064 µg/l 25% Krysen <0.090 µg/l 25% Benso(b,k)fluoranten 0.15 µg/l 25% Benso(pyren 0.17 µg/l 30% Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.030 µg/l 30% Dibenso(a,h)antracen <0.030 µg/l 30% Summa cancerogena PAH 0.46 µg/l Naftalen 0.43 µg/l 30% AR-003v40 insända provet. Sida 1 av 2

PR-17-SL-001426-01 EUSELI2-00434243 Í%R%^Â!;ÆiQÎ Acenaftylen 0.016 µg/l 25% Acenaften 0.015 µg/l 25% Fluoren 0.035 µg/l 25% Fenantren 0.081 µg/l 25% Antracen 0.016 µg/l 25% Fluoranten 0.11 µg/l 25% Pyren 0.13 µg/l 25% Benso(g,h,i)perylen <0.070 µg/l 30% Summa övriga PAH 0.87 µg/l Summa PAH med låg molekylvikt 0.46 µg/l Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.37 µg/l Summa PAH med hög molekylvikt 0.49 µg/l Arsenik As (filtrerat) 0.0019 mg/l 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Barium Ba (filtrerat) 0.13 mg/l 25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Bly Pb (filtrerat) 0.00048 mg/l 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Kadmium Cd (filtrerat) 0.00011 mg/l 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Kobolt Co (filtrerat) 0.014 mg/l 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Koppar Cu (filtrerat) 0.0011 mg/l 25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Krom Cr (filtrerat) 0.0022 mg/l 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Nickel Ni (filtrerat) 0.011 mg/l 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Vanadin V (filtrerat) 0.0025 mg/l 20% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Zink Zn (filtrerat) 0.019 mg/l 25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 Kemisk kommentar Höjd rapporteringsgräns för vissa PAH på grund av svår matris. Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN Kopia till: Petra Almqvist (petra.almqvist@sweco.se) Paola Nilson, Rapportansvarig AR-003v40 insända provet. Sida 2 av 2

BILAGA H Situationsplan Proj. 3600925.130 Hindås vattenverk 0 10 20 30 40 50 Skala (A3): 1:1 000 Datum: 2017-11-17 1704 TECKENFÖRKLARING Grundvattenrör 1702 Grundvattnets riktning 1706 1707 1705 Konstruktör: Louise Wennberg Uppdragsansvarig: Peter Janson Lantmäteriet Geodatasamverkan och Illustrationskarta från Härryda kommun m