RAPPORT. Planområde för ny spårvagnshall m m på Ringön ÖVERSIKTLIG RISKBEDÖMNING AVSEENDE MARKFÖRORENINGAR UPPDRAGSNUMMER

Relevanta dokument
PM Markföroreningar inom Forsåker

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

Lägesrapport avseende förorenad mark Kallebäck 3:3, Göteborgs Stad

UPPDRAGSLEDARE THHM UPPRÄTTAD AV. Ingela Forssman

Situationsplan

PM Miljöteknisk markundersökning. Labela Förvaltnings AB. Phylatterion 31. Malmö

Miljöteknisk markundersökning lekplats vid Sundavägen i Oxelösunds kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

Sammanfattning av miljötekniska markundersökningar inom SKF:s område Nya Kulan, ingående i detaljplanen för kvarteret Gösen.

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

PM - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Skepplanda 8:4, Ale kommun

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö

Svanå 2:58, Skultuna - Riskbedömning avseende förhöjda kobolthalter i mark

Antal sidor: 5 Helsingborg

1 Bakgrund och syfte. Memory Hotel AB, via Structor Geoteknik AB Bo Jacobsson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

Miljöteknisk markundersökning vid Stenvikshöjden i Oxelösunds kommun

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

PM Sammanställning av utförda undersökningar och åtgärder av askförorening

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

MARK- OCH GRUNDVATTEN- UNDERSÖKNING

SL AB ÄLVSJÖDEPÅN, STOCKHOLM

Markföroreningar inom fastigheten Kallebäck 2:5, Göteborgs kommun

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

Sweco Infrastructure AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Miljötekniska förutsättningar för anläggning av gångoch cykelväg samt gata inom planområdet Kv Malmen och Charleshill, Varberg

UPPDRAGSLEDARE THHM UPPRÄTTAD AV. Ingela Forssman. Ringön ligger på Hisingen och avgränsas i öster av Tingstadstunneln, i väster av Göta Älvbron,

RAPPORT. Järnbrottsmotet, Västra Frölunda FASTIGHETSKONTORET GÖTEBORGS STAD ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

Utredning avseende tidigare genomförd åtgärd av förorenad mark, inför planerad ny byggnation

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Krukmakargatan/Västra gatans bakgårdar, Kungälv

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

Rapport Miljöteknisk markundersökning Rifa (Flodhästen 5), Kalmar

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, MAGELUNGENS STRAND

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Skälläckeröd 1:12 och 1:45

Rambergsvallen - Översiktlig miljöteknisk markundersökning

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

VÄG 56 KVICKSUND-VÄSTJÄDRA. PM och MUR - Markmiljö Upprättad av: Malin Brobäck Granskad av: Jenny Seppas Godkänd av: Andreas Leander

Resultatrapport. Miljöteknisk markundersökning av mark och grundvatten inom projekt Västerport område A, Varbergs kommun. För:

Förslag på översiktlig miljöteknisk markundersökning, MIFO-objekt, Börjetulls planområde

RAPPORT Kompletterande miljöteknisk markundersökning. Fd Ehrnberg och Son Läderfabrik Dnr

Byggnaderna inom fastigheterna planeras till stor del att rivas för att ge plats för nya bostadsbyggnader.

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN

PM Markföroreningar inom detaljplaneområde 1 (DP1), Västerport Varbergs kommun. Kompletterande undersökning syfte och omfattning

Riskbedömning, kv Enen

PROVTAGNINGSPLAN-KOMPLETTERING

KV BLÅKLOCKAN, ÖR, SUNDBYBERG NY FÖRSKOLA med 8 AVD. PM Översiktlig Miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 8 (inkl.

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden

Sammanställning över erhållna resultat från pågående grundvattensanering inom fastigheten Svarvaren 14, Karlstad kommun.

Historisk inventering samt förslag till provtagningsplan för Mullvaden 1 m.fl., Mölndals stad. Reviderad

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord


Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

AKTUELL DETALJPLAN I HAMNSTADEN LIDKÖPING

UPPDRAGSLEDARE THHM UPPRÄTTAD AV. Ingela Forssman

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituationen

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

LJURAFÄLTET, NORRKÖPING

RAPPORT MILJÖTEKNIK, GRANSKNINGSVERSION

Skogsflyet, kompletterande miljöteknisk undersökning

Miljö inventering markkabella ggning Hö gdalen - Snö sa tra

GEOTEKNISKA BYGGNADSBYRÅN. Litt. A Rapport över miljöprovtagning inom Timotejen 17, Stockholms Stad. Handlingen omfattar: Rapport

STABBLÄGGAREN 3 OCH 23 SAMT DEL AV NYBRO 3:1

En sammanfattning av resultaten av Golder Associates AB:s markstudie av Eslövs fd gasverk

RAPPORT PM FÖRORENINGAR I MARK OCH GRUNDVATTEN NORRA KAJEN DETALJPLAN 1A

Stora Sköndal - Konsekvensbeskrivning av föroreningar

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

FÖP Maden, geoteknik och miljöteknik

1 Uppdrag Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Uppdragsnummer Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag. Victor Stenberg, Andreas Alpkvist

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHET ÄLVSBORG 346:1 VID HAGENS PRÄSTVÄG

UPPDRAGSLEDARE THHM UPPRÄTTAD AV. Ingela Forssman

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

RAPPORT Haninge kommun Jordbromalm 6:2, Haninge kommun; Översiktlig miljöteknisk markundersökning

TRIANGELSKOGEN, TALLDUNGEN OCH TRIANGELN SÖDRA, HELSINGBORG

UPPDRAGSLEDARE. My Ekelund UPPRÄTTAD AV. Anders Lindelöf

RAPPORT. Kv. Mjölner 5 och 6 samt Ymer 7, Växjö UPPDRAGSNUMMER LBE ARKITEKT AB SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

BOO GÅRD SKOLA (9431) PM-ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV VÄG, VA OCH PARKERING NACKA KOMMUN, EXPLOATERINGSENHETEN UPPRÄTTAD:

PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Handlingsplan avseende miljöteknisk markundersökning Utbyggnad av Marstrands Havshotell

Transkript:

Planområde för ny spårvagnshall m m på Ringön UPPDRAGSNUMMER 1312376 ÖVERSIKTLIG RISKBEDÖMNING AVSEENDE MARKFÖRORENINGAR Bild från samrådshandlingen, april 2014 FÖRORENADE OMRÅDEN GÖTEBORG SWECO ENVIRONMENT MARIE BÖRNELL JOHAN ROSDAHL Sweco

2 (11)

Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och planbeskrivning 1 1.2 Uppdrag och syfte 1 1.3 Områdesbeskrivning 2 2 Underlagsmaterial 3 3 Föroreningssituation 3 3.1 Jämförvärden 3 3.2 Asfalt 4 3.3 Jord 4 3.4 Grundvatten 5 3.5 Osäkerheter 5 4 Riskbedömning och behov av riskreduktion 6 4.1 Allmänt 6 4.2 Västra delen 6 4.3 Centrala och östra delen 6 5 Sammanfattning 7

1 Inledning 1.1 Bakgrund och planbeskrivning Inom den norra delen av Ringön avses en ny servicehall för spårvagnar uppföras med tillhörande spårområden etc, se Figur 1. En samrådshandling har tagits fram för aktuellt planområde, se Ref 7. Enligt den syftar planen till att skapa byggrätt för spårvagnshall m m på norra Ringön i anslutning till Kville bangård. Dessutom omfattas nya lokalgator i anslutning till planens avgränsning mot söder. Enligt planbeskrivningen är planområdet ca 80 000 m 2 varav hallen kommer uppta ca 45 000 m 2. Anslutningar till befintligt kollektivtrafiknät ska utföras. Översiktligt bedöms ett schaktbehov om cirka 1 m inom större delen av planområdet. Figur 1 Ringön planområdet, tillika utredningsområdet, har markerats med rött. ( OpenStreetMaps bidragsgivare) 1.2 Uppdrag och syfte På uppdrag av Fastighetskontoret, Göteborgs Stad, har en översiktlig riskbedömning genomförts m a p förekomst av föroreningar i marklagren inom planområdet för spårvagnshall på Ringön. 1(7)

Syftet med uppdraget är att bedöma om föroreningssituationen innebär några begränsningar av planförslaget. Föreliggande utredning har genomförts av Johan Rosdahl och Marie Börnell. Beställarens kontaktperson har varit Christian Carlsson. 1.3 Områdesbeskrivning Ringön är ett äldre industriområde där miljöstörande verksamhet av olika art har bedrivits efter att det tidigare vassområdet fylldes ut i slutet av 1800-talet. Ringön var tidigare en ö som omgärdades av Göta älv samt Ringkanalen, se Figur 1 och Kanalens djup var ca 3 m vid in- och utlopp samt någon halvmeter mindre i de centrala delarna. Kanalen började fyllas igen i slutet av 1940-talet och arbetet färdigställdes 1958. I läge för den tidigare kanalen har fyllnadsmassor med en mäktighet upp till sju m påvisats vilket indikerar att denna mäktighet ställvis är större än kanalens tidigare djup. Foto 1 Den f d Ringkanalens västra utlopp, se röd pil, flygfoto från 1921 (Ref 2) Hela planområdet är i dagsläget exploaterat vilket innebär att någon naturmark ej kommer att beröras av planerade bygg- och anläggningsarbeten. Marken inom planområdet är mycket sättningskänslig vilket innebär att pålgrundläggning rekommenderas för alla nya byggnader. Marklagren består främst av fyllnadsmassor, vilka delvis är muddermassor, på mäktiga lager lera. Närmaste recipient är Göta älv som ligger ca 500-600 m söderut. Planområdet ansluter till trafikområden samt resterande del av Ringöns industriområde. Närmaste bostäder återfinns i Brunnsbo som ligger ca 400 m norrut. 2(7)

2 Underlagsmaterial Ett flertal miljötekniska markundersökningar har genomförts inom eller i direkt anslutning till planområdet. Syfte och omfattning har varit något olika. Allt i dagsläget tillgängligt material har sammanställts i en markundersökningsrapport, MUR, se Ref 3. För mer detaljer rörande tidigare undersökningar hänvisas därmed till denna rapport. Ref 1 Avfall Sverige 2007: Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, rapport 2007:1 Ref 2 Göteborgs Stadsmuseum: Flygfoto över Ringön från 1921 Ref 3 Sweco 2017: Ringödepån, Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Sweco 2017-10-19, unr 1312376. Ref 4 Naturvårdsverket 2009: Generella riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 samt uppdaterade riktvärden för ett urval ämnen/ämnesgrupper, giltiga fr o m 2016-07-01 Ref 5 Naturvårdsverket 2009: Riskbedömning av förorenade områden. En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning, rapport 5977 Ref 6 Svenska Petroleum Institutet (SPI), December 2010: Rekommendation, efterbehandling av Förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Ref 7 Stadsbyggnadskontoret Göteborg 2014: Detaljplan för Spårvagnshall på Ringön, samrådshandling april 2014 3 Föroreningssituation 3.1 Jämförvärden Föroreningssituationen inom området har översiktligt bedömts genom en jämförelse med tillgängliga rikt- och jämförvärden. För jord har Naturvårdsverkets generella riktvärden (Ref 4) nyttjats. Aktuellt och blivande markanvändning inom planområdet är trafikområde med tillhörande verkstadsbyggnader o dylikt. Markanvändningen kan därmed klassa som Mindre Känslig Markanvändning, MKM. I sammanställningar nedan finns även redovisat de generella riktvärdena för Känslig Markanvändning, KM vilket motsvarar bostäder, skolor o dyl. För att översiktligt bedöma risken för förekomst av farligt avfall (FA) har Avfall Sveriges rekommenderad haltgräns för klassning av massor som farligt avfall använts som jämförvärde (Ref 1). För grundvatten har främst Svenska Petroleum Institutets rekommendationer använts. 3(7)

3.2 Asfalt 3.3 Jord Enstaka prover av asfalt har analyserats och resultaten indikerar att det förekommer tjärasfalt inom området. Med hänsyn till att industriområdet uppfördes under 1950-60 talet bedöms det som troligt att det kan finnas större sammanhängande ytor med tjärasfalt. I vissa fall kan PAH-16 halten i asfalten vara så hög att den kan komma att utgöra farligt avfall. Ett stort antal jordprover från området har analyserats. De ämnen som i störst omfattning på visas i halter högre än MKM är PAH-er samt metallerna arsenik, bly, koppar, krom, kvicksilver samt zink. En fördelning i klasser kopplat till jämförvärden enligt ovan framgår av Tabell 1. Tabell 1 Laboratorieanalyser av jord inom planområdet samt indelning i föroreningsklass. Totalt 329 analyser. Antal Föroreningsnivå (enligt avsnitt 3.1) 92 Lägre än KM 120 KM-MKM 114 MKM-FA 8 Högre än FA Tidigare verksamheter inom planområdet har i flera fall varit av sådan art att en föroreningssituation enligt ovan är förväntad. Det har exempelvis förekommit metallbearbetning, ytbehandling, asfaltsverk, bilskrot, impregnering, drivmedelsanläggningar, fordonsverkstäder o dylikt. Högst troligt kan det finnas kraftiga punktföroreningar och fri fas av exempelvis petroleumprodukter inom begränsade områden. Lösningsmedel kan även spridas ner i underliggande lera, via sprickor och rotkanaler, så i viss mån kan även naturligt avsatta massor vara behäftade med föroreningar. Lägsta föroreningsnivåer finns inom områdets västra del där även fyllningens mäktighet är minst. I Ringkanalens tidigare läge är fyllningen av naturliga skäl av större mäktighet jämfört med omgivande mark. Störst andel provpunkter med höga föroreningsnivåer är koncentrerade till kanalens läge samt i anslutning till de verksamheter där påverkan varit som störst exempelvis vid tidigare bilskrot. I vissa fall är påvisade föroreningsnivåer så höga att massor kommer klassas som farligt avfall och därmed kräva särskilda transporter och mottagare med tillstånd för att ta emot sådant material. 4(7)

3.4 Grundvatten Ett mindre antal provtagningar och analyser av grundvatten har utförts. Uppmätta metallhalter är i samtliga 5 analyserade prover lägre än Naturvårdsverkets nivå för mindre allvarligt tillstånd. Organiska ämnen har påvisats i 10 av 15 grundvattenprover. I två av dessa prov (GV1612 och BH26) är halten av PAH M och H samt aromatiska kolväten C16-35 och alifatiska kolväten C8-C10, högre än riktvärdet för exponeringsvägen miljörisker i ytvatten. Halten PAH M är även högre än riktvärdet för ångor till byggnader. Ftalater har uppmätts i två vattenprover, men nationella riktvärden för dessa ämnen saknas. Inga halter av klorerade lösningsmedel eller bekämpningsmedelsrester har noterats i analyserade prover men kan sannolikt finnas inom området. 3.5 Osäkerheter Ett stort antal provtagningspunkter finns inom planområdet och likaså har ett stort antal prover analyserats på laboratorium. Provtagning av mark under de byggnader som tidigare fanns på platsen har inte genomförts och därmed är osäkerheten stor vad gäller förekomst av föroreningar i de marklagren. Vanligen har analyserna omfattat metaller, alifatiska och aromatiska kolväten, PAH samt BTEX. Ytterligare ett urval prover har analyserats m a p förekomst av mer specifika ämnen såsom exempelvis rester av bekämpningsmedel liksom klorerade lösningsmedel. Provtagning har utförts genom provgropsgrävning i kombination med skruvprovtagning med geoteknisk borrbandvagn. Samtliga undersökningar är att betrakta som stickprovtagning vilket innebär att andra förhållanden kan råda än det som redovisats i tidigare undersökningar. Skruvborrning ger en begränsad bild av förhållandena i den aktuella provpunkten och information rörande exempelvis byggrester och annat i marken kan helt missas. Det har inte bedömts om föroreningar från området sprids via grundvattnet, främst i den f d kanalens läge, alternativt via dagvatten och dräneringar från området. Denna riskbedömning har utgått ifrån den kunskap om området som finns idag samt erfarenhet från liknande områden. 5(7)

4 Riskbedömning och behov av riskreduktion 4.1 Allmänt Risk kan uttryckas som sannolikheten för och konsekvensen av en händelse som kan medföra skada på exempelvis människors hälsa eller miljön. För att ett förorenat område ska utgöra en risk krävs därmed att det finns en källa av föroreningar. De senare ska dessutom vara tillgängliga alternativt kunna transporteras till platser där människor eller miljö kan exponeras så att en negativ effekt uppkommer, se Figur 2. Denna översiktliga riskbedömning kommer bedöma sannolikheten för att de föroreningar som påvisats inom området kan medföra risk för människa eller miljö vid planerad markanvändning. Figur 2 Schematisk figur som visar att risk föreligger när en förorening kan frigöras och skyddsobjekt exponeras så att en negativ effekt uppstår. (Från figur 2.1 i Ref 5) 4.2 Västra delen Föroreningssituationen i jord är att betrakta som låg i förhållande till planerad markanvändning. Något särskilt saneringsbehov bedöms ej föreligga utan en stor andel av de massor som är förorenade bedöms hanteras i samband med byggskedet. I enstaka fall skulle det kunna vara aktuellt att vidta s k miljöschakt, d v s schakt av större omfattning än teknisk schakt, exempelvis om en större punktförorening förekommer. Viss volym tjärasfalt kan finnas inom denna del. Markanvändning enligt plan bedöms kunna ske utan att några extra åtgärder behöver vidtas m a p föroreningssituationen. 4.3 Centrala och östra delen Föroreningar förekommer i relativt stor omfattning inom denna del. Viss mängd kommer omhändertas i samband med teknisk schakt. Tjärasfalt finns sannolikt inom denna del. Massor belägna på ett större djup kan behöva åtgärdas främst om en risk föreligger att en förorening kan spridas. I detta fall i löst form via grundvatten och dagvatten till recipienten samt genom ångtransport in i blivande byggnad/-er. 6(7)

Markanvändning enligt plan bedöms kräva att en fördjupad riskbedömning sker samt att åtgärdsbehovet utreds. Detta bör ske i god tid så att krav på riskreducerande åtgärder kan anpassas till den detaljprojektering som avses utföras. 5 Sammanfattning Inom planområdet har i olika skeden, och med olika omfattning/inriktning, miljötekniska markundersökningar utförts. Ett relativt stort antal provpunkter, och därmed många prover med efterföljande laboratorieanalyser har utförts inom planområdet. Dock är all provtagning att betrakta som en stickprovsundersökning och det kan inte uteslutas att massor av annan karaktär och därmed ett annat föroreningsinnehåll kan finnas inom planområdet. Föroreningssituationen liksom fyllnadsmassornas mäktighet varierar. I väster är mäktigheterna och föroreningsnivån som lägst. I den f d Ringkanalens utbredningsområde är fyllningens mäktighet avsevärt större jämfört med anslutande markområden. I massor belägna på ett djup större än 1 m, vilket motsvarar ungefärlig nivå för teknisk schakt för planerade arbeten, finns ställvis föroreningar som kan kräva åtgärder. Fortsatta undersökningar liksom fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning m a p förekomst av markföroreningar kommer krävas. Någon form av riskvärdering kan bli aktuellt för att bedöma vilka åtgärder som är tekniskt och ekonomiskt möjligt i förhållande till önskvärd riskreduktion. Detta bör ske i god tid så att eventuella krav på åtgärder kan arbetas in i kommande detaljprojektering för spårvagnshall m m. De fördjupade undersökningarna bör fokusera på de osäkerheter som föreligger. Exempelvis kan provtagning behöva ske inom de områden där byggnader tidigare har förhindrat åtkomst och provtagning. Likaså kan grundvattenprovtagning behöva ske under andra delar av året jämfört med utförd undersökning i syfte att fånga upp eventuella årstidsvariationer. Porgasundersökningar har tidigare inte utförts. Dessa kan inom vissa områden vara aktuellt för att kunna bedöma eventuell risk för transport av föroreningar i ångfas in i blivande byggnader. Trots ovanstående rekommendationer bedöms exploatering och markanvändning enligt planbeskrivningen bedöms vara genomförbart. Särskilda åtgärder förutom tekniska schakt kan tillkomma och därmed kostnader för att genomföra detta. Teknisk schakt för planerad spårvagnshall m m kommer medföra att stora volymer massor schaktas ur och därmed stora mängder föroreningar. Källtermen minskar därmed och det innebär viss riskreduktion. Byggnader och andra hårdgjorda ytor medför att infiltrationsmöjligheterna begränsas och därmed även risk för spridning av föroreningar från området. 7(7)