Luftburna kemiska ämnen i förorenade byggnader vad finns det för riskbaserade riktvärden och hur ska man mäta? Jan-Olof Levin Umeå universitet, kemiska institutionen, 901 87 UMEÅ Fenix Environmental, Box 7990, 907 19 UMEÅ
Disposition Vad finns normalt i luften vi andas? Varför ska vi mäta vad som finns i luften? Hur vet vi vilka risker det innebär? Hur ska vi mäta det vi utsätts för? 3
Vad finns normalt i inomhusluften? Flyktiga organiska föreningar (VOC) viktigaste gruppen Totalhalten VOC (TVOC) mått på luftkvalitet I Sverige är TVOC-halten vanligen mellan 50 och 300 mg/m 3 WHOs riktvärde är 300 mg/m 3 4
Vad finns normalt i inomhusluften? Ämne eller ämnesgrupp Ursprung Halt i µg/m 3 TVOC (totalhalt flyktiga organiska ämnen som toluenekvivalenter) varav: Lågmolekylära (<C6) alkoholer, aldehyder (ej formaldehyd), ketoner, estrar och syror Högre aldehyder och syror Byggmaterial, verksamhet Byggmaterial, 20 verksamhet Aromater och terpener Färg, lim, 15 byggmaterial, avgaser Glykoletrar Färg, rengörningsmedel 10 Cyklosiloxaner och andra Kosmetika, 10 silikonföreningar hygienprodukter Ftalater och besläktade mjukgörare PVC-plast mm 1 150 20 5
Vad finns normalt i luften? kolväten Formaldehyd ättiksyra toluen glykoletrar Cyklosiloxaner cyklodecener terpener 6
Ansiktskräm Ageless Elixir Cyklotetrasiloxan Cyklopentasiloxan Cyklohexasiloxan Glycerin Dietylhexylkarbonat Etylhexylmetoxicinnamat Niacinamid Polyetylenglykol Tocoferylacetat Aluminiumhydroxid Bensylalkohol Metylparaben Etylparaben Propylparaben Linalool Limonen Butylfenylmetylpropional 7
Gaskromatogram på normal inomhusluft 8
Förorenad byggnad mångårig kemikaliehantering Ämne eller ämnesgrupp Halt i µg/m 3 TVOC (totalhalt flyktiga organiska ämnen 1000 som toluenekvivalenter) varav: Alifatiska kolväten C5-C20 300 Lågmolekylära (<C6) alkoholer, aldehyder (ej 50 formaldehyd), ketoner, estrar och syror Högre aldehyder och syror 50 Aromater och terpener 100 Etylen,-dietylen- och propylenglykol 30 Glykoletrar 40 Cyklosiloxaner och andra silikonföreningar 5 Adipater 30 Fosfater 10 Ftalater och besläktade mjukgörare 20 9
Effekter av exponering Irriterande på hud och slemhinnor CNS-effekter Endocrine disruptors hormonstörande Astma hos barn Cancer Multipel kemisk överkänslighet 10
Gränsvärden Gränsvärden juridiskt bindande, t ex nivågränsvärden för arbetsmiljön: ASF 2011:18 Hygieniska gränsvärden Grundas på toxikologisk kunskap och samhällspolitisk avvägning 11
Riktvärden, guidelines Riktvärden är rekommendationer från myndigheter, organisationer, forskare m fl, t ex WHO Guidelines for Indoor Air Quality eller Riktvärden för förorenad mark, NV Rapport 5976, 2009 Teoretiska riskkoncentrationer utifrån toxikologisk kunskap 12
Några exempel Ämne AFS 2011:18 WHO Tri 50 mg/m 3 23 mg/m 3 B[a]P 2 mg/m 3 0,1 ng /m 3 Normalhalter av B[a]P i luften i urban bakgrund i Sverige är c:a 30-300 pg/m 3. Hygieniska gränsvärden kan inte användas som riktvärden i förorenade byggnader! Inga bindande gränsvärden finns i Sverige för bostadsluft. 13
Mätning Passiv eller aktiv provtagning på fast adsorbent Identifieringsanalys med GC-MS Kvantifiering som toluenekvivalenter 14
Varför diffusionsprovtagning Användarvänligt ingen pump God noggrannhet Välvaliderade enligt internationella standarder Kostnadseffektivt Möjligt mäta stort antal gasformiga ämnen genom val av adsorbent eller kemosorbent Möjlighet till automatisk provhantering 15
Mätning av VOC i inomhusluft Uppfattning om allmän luftkvalitet Identifiering av föroreningar som: Oljor Aromater Terpener Halogenkolväten Glykoletrar Ftalater, adipater Klorfenoler Identifiering av problem som: Lukter Trafikutsatthet Materialnedbrytning t ex plast 16
Sammanfattning och slutsatser Screening av organiska ämnen (VOC) i luft ger alltid värdefull information om föroreningskällor och problem kostnadseffektivt! Riktvärden finns och fler kommer! Gör fler luftmätningar! Använd diffusionsprovtagare! 17
Tack för uppmärksamheten! Frågor? 18