Ftalater och besläktade ämnen i luften i normala och förorenade byggnader. Jan-Olof Levin Umeå universitet Fenix Environmental

Relevanta dokument
Luftburna kemiska ämnen i förorenade byggnader vad finns det för riskbaserade riktvärden och hur ska man mäta?

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft

Rapport. Analys av Inne-VOC. Objekt: Förskolan Äventyret, Säter. Polygon Sverige AB Mikko Nieminen Västermalmsvägen Falun

VILKA PARAMETRAR PÅVERKAR MÄTNINGAR AV INOMHUSLUFT. Björn Mälarstig anozona

Rapport. Analys av Inne-VOC. Objekt: Förskolan Äventyret, Säter. Polygon Sverige AB Mikko Nieminen Västermalmsvägen Falun

KV. LIBAU, SÖDERTULL 24:9, GÄVLE

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

Kemikalier i inomhusmiljön

Luftprofil resultatredovisning

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Kemiska ämnen i inomhusmiljön

Rapport mätning av luftföroreningar i rumsluft och i golvkonstruktion på Järnvägsmuseet i Ängelholm

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

KOMPLETTERINGSRAPPORT ScreenAir-Indoor

Genano Svenska AB. Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter

Åtgärdsplan. Förslag till avhjälpandeåtgärder på fastigheten Högsbo 37:1, Göteborg (f d Forbo Project Vinyl ABs fabriksområde)

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Maria Rådemar F (4) SP Kemi, Material och Ytor

Kemiska arbetsmiljörisker

Innemiljö på fartyg. Sarka Langer. IVL Svenska Miljöinstitutet AB Klimat och hållbara samhällssystem. SAN-konferens Sarka Langer

Prislista Analyslaboratoriet. Exklusive moms

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Stockholms läns I andsting 1 (2)

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

RAPPORT FRÅN ETT REGERINGSUPPDRAG OM HÄLSOSKADLIGA ÄMNEN I BYGGPRODUKTER FÖRSLAG TILL NATIONELLA REGLER

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2015:7

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2016:4

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

Om varor som faror om en hållbar kemikaliepolitik

Ino n m h s u m i j l ö ö o c o h l f u t f kval a i l t i et

Luft och Hälsa, Symposium Stockholm Inomhusluften

Analyslaboratoriet Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro Prislista år 2009

En sammanställning av luftmätningar genomförda i Habo och Mullsjö kommuner under åren Malin Persson

Emissioner av farliga kemikalier från byggmaterial

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008

Att leta efter nålen i höstacken eller att titta in i kristallkulan

Kemikaliesmarta åtgärder i förskola

Luften i Sundsvall 2011

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Information om luftmätningar i Sunne

Barns miljö i förskolan

Kemi i inomhusluft: När luftföroreningar utifrån och inifrån möts. Sarka Langer

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad

Luften i Sundsvall Miljökontoret

RAPPORT. Kv. Nebulosan PROBITAS AB VÄST 1 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM KV. NEBULOSAN UPPDRAGSNUMMER

2a,b. 1a,b Bilaga - Del 1 Undersökning golv Getingeskolan inomhusmiljöutredning HT Sweco. X1-X3 Fuktmätning jan 2016.

RESULTATREDOVISNING AV ScreenAir Indoor

Screening av takmaterial för identifiering av föroreningskällor till dagvatten. Alexandra Andersson Wikström

NeH Svenska AB. REACH inom räckhåll

Att riskbedöma det som inte syns innemiljö ombord och personlig exponering

Hjälp oss att få renare vatten!

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2006

Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus.

Marcus Nordlund. Hej Marcus, här kommer kommentarer och bedömning av risk för luktstörningar i vid O.Kavli:s anläggning i Älvsjö.

Luftmätningar i Ystads kommun 2012

Nr B 2293 November 2017

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall.

Luften i Sundsvall 2012

Anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa. Del III Förordning om boendehälsa 14 19

Luften i Sundsvall 2009

Spridning av klorerade alifater

Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Barns exponering för kemikalier i förskolan. Kristin Larsson Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet

Hormonstörande ämnen i förskolemiljö

Luftrapport Antagen Miljö- och byggnämnden 27 augusti 2009, 53. Rapport: Miljö- och Byggnämnden 2009:1

Luften i Sundsvall 2010

Provtagning och analyser

Max Persson Ftalater: Var och varför Plaster Varför har man ftalater i plaster?

Passiva gaturumsmätningar i Norrköpings tätort

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter

Provtagning hur och varför?

Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? alkalisk esterhydrolys

Reach och kemikalier i varor

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA

Information om luftmätningar i Sunne

Viktiga faktorer i innemiljön

Kemikalier i damm från förskolor och barns exponering. Kristin Larsson Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo

Luftrapport Miljö- och byggnämnden. 17 juni 2010, 56

Talarmanus till presentation Giftfri förskola och miljögifter i vardagen

Hälsoeffekter av konstgräs och fallskyddsgummi

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1

MILJÖGIFTER I VÅRA KLÄDER PÅVERKAN I PRODUKTIONSLAND OCH I ANVÄNDARLEDET. Lisa Lundin Kemiska Institutionen

Några enkla organiska föreningar

Förordningen om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen

Upphandling av lekplatsmaterial

Mätningar av lättflyktiga kolväten i Göteborgsregionen 2008/09

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material

Intyg om klassificering av tonerpulver och ingående ämnen för tonerpulver

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Transkript:

Ftalater och besläktade ämnen i luften i normala och förorenade byggnader Jan-Olof Levin Umeå universitet Fenix Environmental

Disposition Vad är ftalater? Effekter och förekomst Vad finns i luften vi andas? Varför ska vi mäta vad som finns i luften? 3

Ftalater - kemi Ftalsyra (bensen-1,2 dikarboxylsyra) Ftalsyraestrar 2-etylhexanol 4

Ftalater användning som mjukgörare PVC och andra polymerer är rigida och sköra Mjukgjord plast: 10-60 % av plasten kan bestå av mjukgörare Ej fast bundet i polymeren kan därför lätt frigöras 5

Ftalater - användning Lågmolekylära ftalater används ofta som lösningsmedel i t ex kosmetika Inga kostnadseffektiva bionedbrytbara alternativ finns Adipater ibland möjliga, t ex i plastfilm Org fosfater förekommer också 6

Ftalater - produktion C:a 1 miljon ton producerades i Västeuropa 2010 Vanligt förekommande: DEHP di(2-etyl-hexyl) DIOP (diisooktyl) DINP (diisononyl) BBP (benzylbutyl) DEP (dietyl) DBP (dibutyl) 7

Ftalater - effekter Endocrine disruptors - hormonstörande Testikulär dysgenesi-syndrom testikelcancer försämrad sädeskvalitet medfödda missbildningar i könsorganen Astma hos barn Cancerframkallande? 8

Ftalater förekomst i miljön Ubiquitous finns överallt Mark, vatten, luft SVOC = semi volatile organic compound I gasfas och partikelbundet I inomhusluft upp till c:a 1 mg/m 3 Främsta källan mjukgjord plast 9

Ftalater finns bl a i kosmetika 10

Ansiktskräm Ageless Elixir Cyklotetrasiloxan Cyklopentasiloxan Cyklohexasiloxan Glycerin Dietylhexylkarbonat Etylhexylmetoxicinnamat Niacinamid Polyetylenglykol Tocoferylacetat Aluminiumhydroxid Bensylalkohol Metylparaben Etylparaben Propylparaben Linalool Limonen Butylfenylmetylpropional 11

Ftalathalter i luft exempel Typfall Ftalat Halt i µg/m 3 Villor (1) DEP, DiBP, DBP, 2,7 DEHP Lägenheter (1) - - 0,85 Kontor (1) - - 1,5 Dagis (1) - - 1,9 Lokal - kemikalier i mark DMP, DBP, DEHP 50 Lokal - kemikalier i mark DMP, DEP, DBP 20 Lasarettsavdelning sönderfallande vinylmatta? DEP 400 1. C Bergh et al 2011 12

Vad mer finns normalt i inomhusluften? Ämne eller ämnesgrupp Ursprung Halt i µg/m 3 TVOC (totalhalt flyktiga organiska ämnen som toluenekvivalenter) varav: Lågmolekylära (<C6) alkoholer, aldehyder (ej formaldehyd), ketoner, estrar och syror Högre aldehyder och syror Byggmaterial, verksamhet Byggmaterial, 20 verksamhet Aromater och terpener Färg, lim, 15 byggmaterial, avgaser Glykoletrar Färg, rengörningsmedel 10 Cyklosiloxaner och andra Kosmetika, 5 silikonföreningar hygienprodukter Ftalater och besläktade mjukgörare PVC-plast mm 1 150 20 13

Vad finns normalt i luften? kolväten Formaldehyd ättiksyra toluen glykoletrar Cyklosiloxaner cyklodecener terpener 14

Gaskromatogram på normal inomhusluft 15

Förorenad byggnad mångårig kemikaliehantering Ämne eller ämnesgrupp Halt i µg/m 3 TVOC (totalhalt flyktiga organiska ämnen 1000 som toluenekvivalenter) varav: Alifatiska kolväten C5-C20 300 Lågmolekylära (<C6) alkoholer, aldehyder (ej 50 formaldehyd), ketoner, estrar och syror Högre aldehyder och syror 50 Aromater och terpener 100 Etylen,-dietylen- och propylenglykol 30 Glykoletrar 40 Cyklosiloxaner och andra silikonföreningar 5 Adipater 30 Fosfater 10 Ftalater och besläktade mjukgörare 20 16

Mätning Passiv eller aktiv provtagning på fast adsorbent Identifieringsanalys med GC-MS Kvantifiering som toluenekvivalenter 17

Varför diffusionsprovtagning Användarvänligt ingen pump God noggrannhet Välvaliderade enligt internationella standarder Kostnadseffektivt Möjligt mäta stort antal gasformiga ämnen genom val av adsorbent eller kemosorbent Möjlighet till automatisk provhantering 18

Mätning av VOC i inomhusluft Uppfattning om allmän luftkvalitet Identifiering av föroreningar som: Oljor Aromater Terpener Halogenkolväten Glykoletrar Ftalater, adipater Klorfenoler Identifiering av problem som: Lukter Trafikutsatthet Materialnedbrytning t ex plast 19

Sammanfattning och slutsatser Ftalater finns i luften i alla inomhusmiljöer Förhöjda ftalathalter i luften indikerar ofta förorenad mark eller byggnad Screening av organiska ämnen (VOC) i luft ger alltid värdefull information om föroreningskällor och problem kostnadseffektivt! Gör fler luftmätningar! Använd diffusionsprovtagare! 20

Tack för uppmärksamheten! Frågor? 21