Vår kontaktperson Linda Orlöf Juhlin Datum 2015-08-05 Telefon 042-289512 Samhällsutveckling Att: Susann Toft Järnvägsmuseet Ängelholm Susann.toft@engelholm.se Rapport mätning av luftföroreningar i rumsluft och i golvkonstruktion på Järnvägsmuseet i Ängelholm Syfte På uppdrag av Susann Toft, Avdelningschef Samhällsutveckling, har en mätning av inomhusluften samt riktad mot golvkonstruktion genomförts av VOC och PAH på Järnvägsmuseet i Ängelholm, efter att medarbetare fått andningsbesvär i samband med genomförd renovering av nya entrén. En damm mätning har genomförts av inhalerbart oorganiskt damm i några lokaler på Järnvägsmuseet efter den övergripande renoveringen, denna mätning ägde rum den 22-23 april 2015 (rapport daterad 2015-05-04). Mätning av VOC och PHA är genomförd den 22-23 juni 2015 av Linda Orlöf Juhlin, Arbetsmiljöingenjörer på Previa. Bakgrund Damm mätninarna som genomförts visade på att inga förhöjada nivåer av oorganiskt damm fanns kvar i lokalerna. Då medarbetare fortfarande ej kan vistas i lokalerna pga andningsbesvär (asma) beslutades att gå vidare med ytteligare undersökningar av luften i lokalerna. Mätningar av VOC och PAH har utförts i nya receptionen, köket våning två och medarbetarens kontor på våning två. Samtidigt som mätningen utfördes togs ett material prov från väggen i kontoret som analyseras om förhöjda halter finns för att se om man kan härleda det till väggen. Okuler kontroll skedde av vinden ovanför kök och medarbetares kontor (våning 2) för att se om något ovanligt kunne upptäckas. Gällande lagar och regler Arbetsmiljölagen (utdrag) Kap 2 1... Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Kap 2 4 De arbetshygieniska förhållanden när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredställande. AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (utdrag) 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.
När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. 10 Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö. AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning (utdrag) Luftkvalitet 16 Lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen ska vara så ordnade och ha sådana ventilationssystem för luftväxling och uppfångande av luftföroreningar som alstras i lokalerna, att luftkvaliteten i vistelsezonen är tillfredsställande. Luftväxlingen ska ordnas så att spridning av luftföroreningar begränsas. Mätmetod VOC mätning i rumsluft samt riktad mot golvkonstruktion: mätning samt riktad mätning mot golvkonstruktionen av VOC (för att - identifierar flyktiga organiska ämnen i luften ) samt bestämning av totalhalt (TVOC). Kemiska ämnen i inomhusluften emitteras från många olika material och kan i vissa fall generera obehaglig lukt. Genom mätning dels av rumsluft samt mot golvkonstruktion kan jämförelser göras och eventuellt förhöjda nivåer härledas till om de kommer från golvkonstruktionen eller ej. PAH mätning i rumsluft samt riktad mot golvkonstruktion:: mätning samt riktad mätning mot golvkonstruktionen av PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons- polycykliska aromatiska kolväten). PAH:er härrör ofta från material som är behandlat med träskyddsmedel, kreosot, asfalt, tjära och liknande. Analysen utförs för att få ett svar på om det förekommer PAH-ämnen och klorerade aromater i golvkonstruktionen som sprids till inomhus luften. Genom mätning dels av rumsluft samt mot golvkonstruktion kan jämförelser göras och eventuellt förhöjda nivåer härledas till om de kommer från golvkonstruktionen eller ej. Metod Mätning utfördes från eftermiddagen till nästa morgon, ventilationen var avstängd. Mätningen utfördes i köket våning två och medarbetarens kontor våning två av rumsluften avseende VOC och PAH samt i nya entrén där ett epoxigolv är lagt i februari, här mätte man VOC och PAH både rumsluft och riktad mot golvkonstruktionen.
Mätutrustning Pumpar- Aircheck Samplere (kalibrerade från Pegasuslab) samt huv till den riktade mätningen mot golvkonstruktionen. Analys utförd vid Pegasuslab Eurofins Mätpunkter Nya entrén Kök Medarbetares kontor Resultat Plats PAH VOC TVOC PAH VOC TVOC Nya entrén Normal Avvikande Hög Normal Avvikande Hög Kök våning två Lätt avvikande Avvikande Hög - - - Medarbetares kontor våning 2 Normal Avvikande Hög - - - * mätning enbart utförd i nya Entrén. Kommentarer Nya Entrén-. Kemisk luftanalys VOC Provet innehåller högre halter än förväntat av 1-butanol och texanol samt en hög andel av bensylalkohol. En jämförelse med den riktade mätningen visar att bensylalkohol avges från golvytan på provplatsen medan 1-butanol och texanol härrör från annan källa. Total-VOC (T-VOC)-halten ligger i det intervall som oftast uppmäts i industriella miljöer.
Nya Entrén- mot golv. Kemisk luftanalys VOC, riktad En jämförelse med rumsluftsprovet visar att golvytan avger bensylalkohol. Analyserna visar på höga halter bensylalkohol och att det härstammar från golvet (det nylagda epoxi golvet). Om epoxin ej härdat korrekt avges bensylalkohol. Enligt arbetsmiljöverkets tidigare föreskrift ska lågmolekulär epoxi bara användas om inget annat alternativ finns. De höga halterna av T-VOC härstammar mest troligen från tidigare verksamhet, då det var ett lokatall hanterades troligen bensin, diesel och oljor i lokalerna som kan ha trängt in i golv och väggar. Kök våning 2-. Kemisk luftanalys VOC Provet innehåller högre halter än förväntat av 1-butanol och TXIB samt en hög andel av alifatiska kolväten. Total-VOC-halten ligger i det intervall som oftast uppmäts i industriella miljöer. Kök våning 2-. Kemisk luftanalys PAH Provet innehåller något högre halter än förväntat av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och kresoler. Analysen visar på höga halter av alifatiska kolväten samt hög T-VOC, vilket troligen härstammar från tidigare verksamhet, då det var ett lokatall hanterades troligen bensin, diesel och oljor i lokalerna som kan ha trängt in i golv och väggar. De högre halterna av kresoler härstammar mest troligen från plastmattan i köket samt ev hallen. Kresoler har användes som mjukgörare i plastmattor tidigare. Kresoler kan avge en luk som påminner om stall (det finns en ospecifik lukt i kök och hal vilket troligen kommer från plastmattan). Medarbetares kontor våning 2-. Kemisk luftanalys VOC Provet innehåller en högre halt än förväntat av texanol samt en något högre halt av 1-butanol. Provet innehåller också höga andelar av alifatiska kolväten och bensylalkohol. De högre halterna av alifatiska kolväten (dock betydlig lägre halter än i köket), härstamar troligen från tidigare verksamhet, se kommentar ovan. Och Bensylalkoholen har troligen letat sig upp från entrén (epoxigolvet). Beskrivning av funna ämnen: 1-Butanol används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmer utsätts för alkalisk fukt. Texanol används som lösningsmedel och filmbildare i vattenbaserad färg, och förekommer därför ofta i luften i nymålade lokaler. Bensylalkohol är ett lösningsmedel som förekommer i bland annat epoxiprodukter och polishborttagningsmedel. TXIB förekommer som processlösningsmedel vid tillverkning av PVC. Högemitterande plastmattor kan avge detta ämne till rumsluften. PAH förekommer i kreosot, stenkolstjära, slaggaska och liknande material. PAH bildas även vid förbränning av organiskt material. Alifater som förekommer i dessa proverna i från köket och kontoret förekommer i bensin och liknande produkter.
Uppe på vinden kunde ett vitt damm noteras på alla takets undersida och balkar, vad detta är för ämne är oklart. Förr i tiden kunde man lägga kalk på för att skydda mot fukt, vilket detta mest troligen är. Vinden Åtgärdsförslag Mycket tyder på att det nylagda epoxigolvet ej har härdat riktigt och behöver därför bilas upp och bytas ut. Viktigt är att kontrollera betongplattan efter utbilningen för att se så att föroreningarna inte trängt ner i den. Rekommenderar även att se efter annat alternativ till epoxigolv. Plastmattan i kök och troligen hallen avger kreosler och bör därför bytas ut. Bilaga 1: Analysresultat ALS 177-2015-06260453-177-2015-06260460 Rapport och mätning utfört av Linda Orlöf Juhlin Arbetsmiljöingenjörer AB Previa