Miljöministeriets förordning

Relevanta dokument
Miljöministeriets förordning om byggnaders fukttekniska funktion 782/ Byggnadstillsynen i Pargas

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Miljöministeriets förordning

Allmänt råd Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering.

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Vindsutrymmen Allmänna råd

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1. Golvkonstruktioner och fukt. Platta på mark

4/13 Miljöministeriets förordning

FUKT I MATERIAL. Fukt i material, allmänt

FUKT I MATERIAL. Fukt i material, allmänt. Varifrån kommer fukten på tallriken?

Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers

Varifrån kommer fukten?

Fuktsäkra konstruktioner

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

11/19 Miljöministeriets förordning

Byggnadens värmeisolering

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P April 2014

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

! Rapport Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

Fukttillskott från uteluft. Entreprenörens egenkontroll.

Miljöministeriets förordning om byggnadens värmeisolering

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

Halotex. Materialsystem för friskare hus

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen?

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Statsrådets förordning

Byggnaders värmeisolering Föreskrifter 2010

Lag om bedömning och övervakning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

Tak utan ventilationsspalt en riskkonstruktion?

Väl planerat kunnigt utfört Byggherren ska se till att byggbestämmelserna följs. Det lättaste sättet är att anlita kompetenta planerare, arbetsledare

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad).

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

RF OK = RF KRIT - ΔRF OS

FUKT, FUKTSKADOR OCH KVALITETSSÄKRING

BYGG SÅ HÄR 5 TILLÄGGSISOLERA GOLVBJÄLKLAGET

Storhet Året J F M A M J J A S O N D. Luleå T 1,5-11,5-10,7-6,1 0,0 6,3 12,9 15,5 13,5 8,3 2,9-4,1-9,0

3 oktober 2016 Riskkonstruktioner i byggnader. Lars Hammarborg CondoConsult AB

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv

10/19 Miljöministeriets förordning

Torpargrund och krypgrund

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Checklista för fuktsäkerhetsprojektering

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

Miljöministeriets förordning. om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd

Checklista för fuktsäkerhetsprojektering

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Om ett våtrum är byggt mot

Det invändiga är det viktigaste och direkt nödvändiga för att få en fuktsäker krypgrund.

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader?

ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND

Anders Melin Fuktcentrum Anders Melin. Byggnadsundersökningar AB. Är tvåstegstätning av fasader synonymt med luftspalten?

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Kapslingsklasser inom elområdet

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet!

Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav.

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder.

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre.

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

LTH Fuktdag

Yellow Line Monteringsanvisning

Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador

4.5 Fukt Fukt. Fuktig luft ...

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson.

BESIKTNINGSPROTOKOLL

3/19 Miljöministeriets förordning

Fukt i fastighet och våtrum

Version OPM Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Aluminiumsystem skjutdörr ASS 70.HI Montageanvisningar

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering

Fuktskador på vindar - kondensskador

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Ö STHAMMAR Ö REGRUND 51:3 Östergatan 1

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Information om dagoch dräneringsvatten

Skador i utsatta konstruktioner

Grundmur Isolering utvändigt

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET Utgåva 2

Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare

OASEN - HEMGÅRDEN. Kostnadskalkyl DEN 19 MARS BYGGKONTROLL AB Snickerivägen 7, AX Mariehamn

Transkript:

Miljöministeriets förordning om byggnaders fukttekniska funktion I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 103 h 3 mom. och 117 c 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), av dem 103 h 3 mom. sådant det lyder i lag 682/2014 och 117 c 3 mom. sådant det lyder i lag 958/2012: 1 kap. Allmänt 1 Tillämpningsområde Denna förordning gäller projektering och utförande av den fukttekniska funktionen i nya byggnader. Förordningen tillämpas också på utbyggnader, utökning av det utrymme som räknas till våningsytan, reparation eller ändring av en byggnad samt ändring av byggnadens användningsändamål. 2 Definitioner I denna förordning avses med 1) ångspärr ett materialskikt som hindrar skadlig diffusion av vattenånga in i eller inuti en konstruktion, 2) luftspärr ett materialskikt som hindrar skadligt luftflöde genom en konstruktion, 3) kapillärflöde transport av vätska i ett poröst material till följd av lokala skillnader i porundertrycket, 4) fukt kemiskt obundet vatten i gasfas, vätskefas eller fast fas, 5) våtrum ett rum som inte är avsett för boende vars golvyta utsätts för vatten på grund av utrymmets användningssyfte och på vars väggytor vatten kan stänka eller kondensera vid normal användning, 6) byggfukt under eller före byggskedet i konstruktioner eller byggnadsmaterial befintlig fukt som överskrider byggnadens fuktjämvikt under brukstiden och som måste avgå, 7) kryputrymme ett avsiktligt konstruerat uteluftsventilerat luftutrymme som avgränsas av bottenbjälklaget, grundmuren och marken, 8) teknisk livslängd den period under vilken en konstruktion eller byggnadsdel är tekniskt funktionsduglig, 9) ventilationsöppning eller ventilationsspringa en öppning eller springa som reglerar till- och frånluftsventilationen från utsidan till konstruktionens ventilationsspalt eller ventilationsutrymme, 10) ventilationsutrymme ett enhetligt luftutrymme i konstruktionen genom vilket det luftflöde som ventilerar konstruktionen passerar och vars höjd eller bredd vinkelrätt mot luftflödet är mer än 0,2 meter, Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU (32015L1535); EUT L 241, 17.9.2015, s. 1

11) ventilationsspalt en enhetlig luftspalt i konstruktionen genom vilket det luftflöde som ventilerar konstruktionen passerar och vars höjd eller bredd vinkelrätt mot luftflödet är högst 0,2 meter, 12) vattentätt skikt ett materialskikt som tål upprepad vattenbegjutning och som hindrar skadligt intrång av vatten i konstruktionen, 13) isolering mot vattentryck ett materialskikt som med sina fogar och stödkonstruktioner tål föreskriven belastning från konstant vattentryck och som hindrar skadligt intrång av vatten i konstruktionen genom påverkan av vattentryck, 14) vattenångdiffusion vattenångmolekylers rörelse i en gasblandning som strävar efter att utjämna ånghalten eller vattenångans partialtryck i gasblandningen vid konstant totaltryck, 15) vattenångkonvektion transport av vattenånga i en gasblandning genom att hela gasblandningen rör sig på grund av en differens i totaltryck, 16) ånggenomgångsmotstånd relationen mellan skillnaden i ånghalt eller partialtryck av vattenånga på ytan av ett jämntjockt materialskikt eller en jämntjock flerskiktskonstruktion som består av sådana materialskikt och den vattenånga per ytenhet som diffunderar genom materialskiktet eller konstruktionen, 17) yttertak en konstruktion som består av taktäckning och eventuell undertäckning samt direkt stödjande konstruktionsdetaljer. 3 Väsentliga tekniska krav på byggnaders fukttekniska funktion Huvudprojekteraren, byggprojekteraren och specialprojekteraren ska i enlighet med sina respektive uppgifter sörja för projekteringen av en byggnad så att byggnaden i enlighet med sitt användningsändamål uppfyller de väsentliga tekniska kraven på fuktteknisk funktion. Vid reparation och ändring av en byggnad eller ändring av byggnadens användningsändamål ska projekteraren klarlägga det ursprungliga byggsättet och byggnadens fukttekniska funktion. Byggnaden, konstruktionerna och byggnadsdelarna ska med hänsyn till den inre och yttre fuktbelastningen vara fukttekniskt funktionella under hela den planerade tekniska livslängden. Byggnaden får inte ta skada eller de som vistas i byggnaden utsättas för hälsorisk på grund av ett alltför högt fuktinnehåll i byggnaden eller en anhopning av fukt i byggnadens delar eller på de inre ytorna. 4 Byggnadens fukttekniska funktion vid reparation och ändring av byggnaden eller vid ändring av användningsändamålet En byggnads fukttekniska lösningar behöver inte modifieras i samband med reparation eller ändring av byggnaden eller när byggnadens användningsändamål ändras, om byggnaden är fukttekniskt funktionell. Vid reparation och ändring eller ändring av byggnadens användningsändamål får sådana konstruktioner med fukttekniskt funktion vars tekniska livslängd har löpt ut eller vars fukttekniska funktion har försämrats repareras så att hänsyn tas till det ursprungliga byggsättet. Om det inte finns några planerings- eller utförandefel i konstruktionen som kräver att de fukttekniska lösningarna ändras, ska reparations- eller ändringsarbetet eller ändringen av byggnadens användningsändamål i första hand utföras så att hänsyn tas till den ursprungliga konstruktionens funktion. Vid reparation och ändring eller ändring av användningsändamålet kan denna förordning iakttas, om avsikten är att förbättra byggnadens fukttekniska funktion. Om en konstruktion kan medföra en hälsorisk eller skada byggnadens fukttekniska funktion, ska denna förordning iakttas vid reparation och ändring eller ändring av användningsändamålet. 2

2 kap. Allmänna principer för den fukttekniska funktionen 5 Byggnaders fukttekniska funktion Vattenånga, vatten, snö eller is från inre och yttre fuktkällor får inte ta sig in i konstruktioner så att det orsakar skada. Regnvatten eller snö får inte heller ta sig in eller fukt anhopas i klimatskalets byggnadsdelar genom fönster, dörrar eller andra konstruktioner, byggnadsdelar och installationer som kommer i kontakt med klimatskalet. Byggnadens klimatskal och dess olika konstruktionsskikt och fogar ska bilda en helhet som förhindrar att vind, slagregn eller vindtryck driver in vatten längs med klimatskalet in i konstruktionerna. Byggfukt och fukt som sporadiskt kommer in i konstruktionerna från utsidan eller insidan ska kunna ta sig ut utan att orsaka skada. Konstruktioner vars ytor är utsatta för väta ska tåla vattenpåverkan. 6 Lufttäthet och ångtäthet i konstruktionerna Byggnadens klimatskal och dess fogar samt byggnadens interna konstruktioner ska vara lufttäta och ångtäta så att de hindrar vattenånga från att komma in i konstruktionerna på ett sätt som försämrar konstruktionernas fukttekniska funktion. 7 Ventilationsutrymmen och ventilationsspalter i konstruktionerna Om det i konstruktionen finns ett ventilationsutrymme eller en ventilationsspalt, ska ventilationsöppningar eller ventilationsspringor som leder dit placeras så att ventilationsutrymmet eller ventilationsspalten i sin helhet fungerar som strömningsrutt för ventilationsluften och så att ventilationsutrymmet eller ventilationsspalten inte har några inneslutna områden utan ventilation. 8 Byggnadens höjdläge Vid valet av byggnadens höjdläge ska byggprojekteraren och specialprojekteraren i enlighet med sina respektive uppgifter ta hänsyn till yt- och grundvattennivåerna samt översvämningsrisken på byggplatsen. För att minska risken för fuktskador måste de konstruktioner som är utsatta för fukt samt dräneringssystemen i byggnadsgrunden fungera säkert under hela den planerade livslängden. 3

9 Byggnaders grundläggningsmaterial och motfyllning Under en ny byggnad, i grundläggningsmaterialet för kryputrymmet i en ny byggnad och i den motfyllning som fungerar som dränerande skikt invid byggnaden får det inte finnas humusrik jord, byggavfall eller organiska ämnen som bryts ned eller ruttnar under påverkan av fukt. Vid reparation eller ändring av en byggnads grund, grundmur eller bottenbjälklag ska 1 mom. endast tillämpas på det som repareras eller ändras. 10 Detektering av vattenläckage samt frysning och kondens i ventilations-, värme- och kylinstallationer och andra installationer I nya byggnader ska strukturella lösningar avleda eventuella vattenläckage från ventilations-, värme- och kylinstallationer och andra installationer och till dem kopplade anordningar till en synlig plats. Om det föreligger risk för vattenläckage från sådana installationer eller anordningar, måste dessa vara tillgängliga för kontroll, reparation och utbyte. På reparation och ändring av en byggnad samt ändring av byggnadens användningsändamål tillämpas bestämmelserna i 4. Vatten får inte frysa i installationernas rör, kanaler eller anordningar. Kondens utanpå rör, kanaler eller anordningar får inte orsaka skada och eventuellt kondensvatten måste kunna avledas utan att det orsakar skada. 11 Väsentliga tekniska krav på byggprodukter Egenskaperna hos de byggprodukter som används i byggnaderna ska överensstämma med de krav som anges i planerna, och byggprodukterna ska vara lämpliga för förhållandena på byggplatsen. När byggprodukter installeras ska de vara i lämpligt skick för den avsedda användningen. Byggprodukterna ska klara alla påfrestningar som orsakas av installationen och av installations- och driftsförhållandena under hela konstruktionens livslängd eller under de planerade intervallen för underhåll och reparation. 3 kap. Fuktsäkerhet i byggprojekt 12 Utarbetande av och innehållet i fuktsäkerhetsbeskrivningen för ett byggprojekt Den som inleder ett byggprojekt ska se till att det görs upp en fuktsäkerhetsbeskrivning för byggprojektet. Fuktsäkerhetsbeskrivningen för ett byggprojekt ska innehålla allmän information om byggprojektet, krav på fuktsäkerhet under projektets olika faser, förfaranden och åtgärder för att verifiera att kraven på fuktsäkerhet uppfylls samt information om de personresurser som anvisats 4

för fuktsäkerheten. Fuktsäkerhetsbeskrivningen ska även innehålla information om den person som svarar för övervakningen av fuktsäkerheten vid projektet. 13 Utarbetande av och innehållet i fuktsäkerhetsplanen för en byggplats Den ansvariga arbetsledaren ska se till att det med utgångspunkt i fuktsäkerhetsbeskrivningen för byggprojektet utarbetas en fuktsäkerhetsplan för byggplatsen. På innehållet i fuktsäkerhetsplanen tillämpas 15 i miljöministeriets förordning om planer och utredningar som gäller byggande (216/2015). Fuktsäkerhetsplanen för en byggplats ska även innehålla information om de personer på byggplatsen som ansvarar för fuktsäkerheten under de olika byggfaserna. 14 Skydd av byggprodukter och byggnadsdelar Den person som ansvarar för respektive byggfas ska se till att byggprodukter och sådana byggnadsdelar som är under konstruktion skyddas mot väta och smuts under lagringen på byggplatsen och under byggarbetet. 15 Uttorkning av konstruktioner Den person som ansvarar för respektive byggfas ska se till att fukten och byggfukten i konstruktionerna har torkat ut i en sådan utsträckning att konstruktionerna kan täckas med ett materialskikt, en beläggning eller en konstruktion som fördröjer uttorkningen utan att orsaka skada. Den person som ansvarar för respektive byggfas ska genom fuktmätningar se till att fukthalten i konstruktionerna är sådan att nästa arbetsfas kan påbörjas. 4 kap. Dränering av byggnadsgrunden 16 Avledning av dagvatten Byggprojekteraren och specialprojekteraren ska i enlighet med sina respektive uppgifter planera dräneringen av markytan och dagvattenhanteringen så att dagvattnet leds bort från byggnaden genom dagvattensystemet. 17 Dränering av byggnadsgrunden Byggprojekteraren och specialprojekteraren ska i enlighet med sina respektive uppgifter planera dräneringen av byggnadsgrunden så att kapillärflödet bryts och grundvattenytan förblir på 5

tillräckligt avstånd från byggnadens bottenbjälklag och så att husgrundsdräneringsvattnet avleds från grunden och från marken under byggnaden. Byggnadsgrunden kan lämnas utan dränering, om specialprojekteraren på basis av en utredning om grundläggnings- och grundbottenförhållanden har försäkrat sig om att markens genomsläpplighet och grundvattennivån inte bidrar till att försämra byggnadens fukttekniska funktion. 5 kap. Byggnaders bottenbjälklag samt väggkonstruktioner mot mark 18 Bottenbjälklag på mark Med undantag för golven i utrymmen som ligger helt eller delvis under markytan ska den övre golvytan på ett bottenbjälklag på mark ligga minst 0,3 meter ovanför markytan utanför byggnaden. Om den övre golvytan av särskilda skäl ligger mindre än 0,3 meter ovanför den omgivande marknivån, ska byggprojekteraren och specialprojekteraren i enlighet med sina respektive uppgifter ägna särskild uppmärksamhet åt byggnadens fukttekniska funktion. 19 Bottenbjälklag över kryputrymme Vatten får inte samlas i kryputrymmet under bottenbjälklaget. Kryputrymmet ska vara ventilerat. Fukten i kryputrymmet får inte försämra konstruktionernas funktion eller hållbarhet. 20 Kryputrymmets höjd och tillgänglighet Höjden på kryputrymmet under en ny byggnad ska vara i genomsnitt minst 0,8 meter. Kryputrymmet ska vara åtkomligt för inspektion och för underhåll av de installationer och system som finns där. 21 Väggkonstruktioner mot mark Ytterväggar som ansluter mot mark ska vara konstruerade med vattentätt skikt eller isolering mot vattentryck eller integrerade vattenavledningssystem som gör att fukt från källarväggar kan avgå utåt och på så sätt förhindrar skadligt intrång av fukt från den omgivande marken och av dagvatten i väggkonstruktionen. Det vattentäta skiktet eller isoleringen mot vattentryck ska installeras på utsidan av den ytterväggskonstruktion som ansluter mot mark eller på insidan av en utvändig värmeisolering som ansluter mot mark. 6

22 Fuktöverföring från grundmur och bottenbjälklag Fukt får inte överföras från grundmuren och ett bottenbjälklag i betong till bottensyllar eller högre belägna vägg- och golvkonstruktioner. 23 Konstruktioner som är utsatta för vattentryck Konstruktioner som är utsatta för vattentryck ska tåla belastningen av konstant vattentryck under konstruktionens planerade livslängd. Sådana konstruktioner ska ha sådan isolering mot vattentryck som förhindrar skadligt intrång av vatten i konstruktionen. 6 kap. Vindsbjälklag samt vägg- och takkonstruktioner mot det fria 24 Ytterväggarnas konstruktion Ytterväggarna och deras olika skikt ska bilda en helhet som förhindrar skadligt intrång av vatten i konstruktionerna. Ytterväggen och dess olika skikt, de konstruktioner som ansluter till ytterväggen och fogarna i ytterväggen ska ha ett sådant ånggenomgångsmotstånd och vara lufttäta på så sätt att väggen inte på grund av diffusion eller konvektion av vattenångan i inneluften får ett sådant fuktinnehåll att detta försämrar konstruktionens fukttekniska funktion. Om luftspärrar eller ångspärrar har använts i konstruktionen måste fogar, kanter och genomföringar vara täta. 25 Fasadbeklädnad Vatten får inte komma in bakom väggkonstruktionens fasadbeklädnad eller så ska vatten och fukt som trängt in bakom fasadbeklädnaden kunna komma ut utan att konstruktionerna tar skada. Om fukten inte annars kan avdunsta, ska baksidan av beklädnaden vara så konstruerad att den ventileras. 26 Avledning av vatten från yttertaket Vatten måste kunna avledas från yttertaket utan att byggnaden tar skada. Yttertaket med konstruktioner och fogar ska ha ett sådant takfall och sådan täthet som är lämpliga med tanke på taktäckningen och som avleder vatten. 7

27 Vindsbjälklag Vindsbjälklagets olika skikt och takventilationen av vindsbjälklaget ska förhindra att fukt till följd av vattenångdiffusion eller luftströmningar anhopas i vindsbjälklaget så att det orsakar skada. Om luftspärrar eller ångspärrar har använts i konstruktionen måste fogar, kanter och genomföringar vara täta. 7 kap. Våtrum 28 Vattentäta skikt samt konstruktioner i våtrum Vatten får inte rinna eller genom kapillärflöde förflyttas från våtrummet in i omgivande konstruktioner och utrymmen. Konstruktioner bakom ytor som är utsatta för rinnande vatten, upprepad exponering för stänkvatten eller kondens ska ha vattentäta skikt. Våtrummets golvbeläggning och väggbeklädnad ska fungera som vattentätt skikt eller så ska ett separat, vattentätt skikt läggas under golvbeläggningen och bakom väggbeklädnaden. Vattentäta skikt behövs inte bakom väggbeklädnaden i separata toalettrum eller bastur. På grund av utrymmets användningsändamål ska takbeklädnaden i våtrum vara beständig mot stänkvatten, tillfällig hög relativ luftfuktighet och tillfällig kondens på takytorna. Det vattentäta skiktet i ett våtrum ska utgöra en helhet vars alla vattentäta ytor med fogar, genomföringar och anslutningar är täta. Golvbeläggning som fungerar som vattentätt skikt och vattentäta skikt under golvbeläggningen i våtrum ska ha vattentäta fogar mot väggens vattentäta skikt. Våtrummets konstruktioner ska vara så styva att temperatur- och fuktvariationer inte skadar våtrummets vattentäta skikt eller ytkonstruktioner. Om vattentäta skikt av särskilda skäl inte används i våtrummets konstruktioner, ska byggprojekteraren och specialprojekteraren i enlighet med sina respektive uppgifter i planerna visa att avsaknaden av vattentäta skikt inte medför att väsentliga tekniska krav enligt 117 c i markanvändnings- och bygglagen åsidosätts. 29 Golvets lutning och genomföringar i våtrum Lutningen på golvet i ett våtrum ska vara sådan att vattnet kan rinna ner i golvbrunnen. Fogen mellan det vattentäta skiktet och avloppsbrunnen måste vara tät. 8

30 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. På projekt som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Helsingfors den 24 november 2017 Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen Överingenjör Katja Outinen 9