Vägledning för införande av individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten i Stockholm Förord
|
|
- Kristin Andreasson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Handläggare Svahn Johan Tel Mobil VÄGLEDNING Datum Uppdragsnr Vägledning för införande av individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten i Stockholm Förord Denna vägledning till att upprätta en avtalsmodell för individuell mätning och debitering av varmvatten i lägenheter är framtagen av ÅF på uppdrag av Stockholm stads Energicentrum. I projektet har en arbetsgrupp bestående av följande personer medverkat: Helena Ulfsparre Christian Falkelius Alrik Hafström Georgios Tsiroyannis Maria Palm Tommy K Lindberg Pia Hedenskog Egil Öfverholm Johan Svahn Anders Lindén Familjebostäder Familjebostäder Fastighetsägarna Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen Stockholmshem Svenska Bostäder Stockholm stads Energicentrum ÅF, Projektledare ÅF, Senior Advisor Vägledningen är tänkt att underlätta arbetet med att införa varmvattendebitering i lägenheter. Genom att gemensamt diskutera och komma till samförstånd i vissa bärande frågor har parterna kommit fram till hur ett införande av individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten lämpligen kan ske. Avtal om IMD skall kunna tecknas med stöd av denna vägledning. Avtalen skall utvärderas i tidsbegränsade försök. Vägledningen inte förhandlad om, utan den skall ses som ett gemensamt synsätt för ett samarbete som skall leda till minskad varmvattenanvändning i lägenheterna, energieffektivisering och därigenom minskade utsläpp av växthusgaser. Dokumentet skall väga sin giltighet när respektive huvudman beslutat att rekommenderar detta material till sina förhandlingsdelegationer. Till detta dokument finns två bilagor: Bilaga 1: Bakgrund och beskrivning av vägledningen Denna bilaga ger en djupare inblick i varje steg som gruppen har diskuterat. Bilaga 2: Inventering av IMD i Sverige En sammanställning av den inventering som genomförts inom uppdraget. ÅF-Infrastruktur AB Frösundaleden 2, Stockholm. Telefon Fax Org nr Säte i Stockholm. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001
2 VÄGLEDNING 2 (7) Innehåll FÖRORD 1 1. VÄGLEDNING Vattenmängd som ingår i dagens totalhyra Kallvatten 3 2. BERÄKNING AV VARMVATTENKOSTNAD Kallvatten Varmvatten 4 3. TESTMODELLER 5 4. DEBITERING 5 5. INFORMATION Möjlighet för hyresgästen att följa sin förbrukning 5 6. TEKNISKA BASKRAV PÅ VATTENSYSTEMET VID INFÖRANDET Varmvattentemperatur I vilka byggnader skall individuell mätning införas 6 7. UTVÄRDERING Ekonomi 7 BILAGA 1. Bakgrund och beskrivning om vägledning BILAGA 2. Inventering av IMD i Sverige
3 VÄGLEDNING 3 (7) 1. Vägledning 1.1 Vattenmängd som ingår i dagens totalhyra Varmvattenvolymen som ingår i dagens totalhyra är satt till 0,7 m 3 /m 2 boa per år. 1.2 Kallvatten Kallvattendebitering är inte rekommendera i Stockholm idag p.g.a. det låga vattenpriset. 2. Beräkning av varmvattenkostnad Vattenpriset bestäms utifrån vatten- och värmekostnaden, enligt nedanstående prismodell. Kostnaderna för VVC-förluster ingår inte i det priset. Priset för vatten och värme förutsätts för enkelhet skull vara densamma för alla bolag under testperioden. Priset förutsätts också vara konstant under hela försöksperioden. Priset för värme sätts till 77 öre/kwh och för vatten 11,30 kr/m 3 inklusive moms under försöksperioden. 2.1 Kallvatten Kallvattenkostnaden beräknas genom att dividera fastighetsägarens totala faktiska kostnad för kallvatten med köpt vattenmängd. I försöksperioden ansätts vattenpriset till 11,30 kr/m 3 inklusive moms.
4 VÄGLEDNING 4 (7) 2.2 Varmvatten Värmebehovet för att värma en kubikmeter vatten beräknas enligt följande formel. Q ρ C t t V 3600 Där: Q = Värmebehov (kwh) ρ = Vattnets densitet (1000 kg/m 3 ) C = Vattnets specifika värmekapacitet (4,18 t = Temperatur tappvarmvatten (57 ) t = Medel temperatur kallvatten (7 ) V= Vattenvolym (m 3 ) ) Varmvattencirkulation och andra förluster ingår inte i formeln utan denna avser endast det teoretiska värmebehovet för att värma vatten. Detta ger att värmebehovet för att värma en kubikmeter varmvatten uppgår till 58 kwh i Stockholm. För att beräkna värmekostnaden för varmvatten multipliceras Värmebehov (Q) med årsmedelkostnaden för fastighetsägaren att köpa en kwh. Värmepriset är satt till 75 öre/kwh under försöksperioden. Denna kostnad summeras med kostnaden för kallvattnet för att få den specifika kostnad hyresgästerna skall betala för vattnet, enligt följande formel: Varmvattenkostnad hyresgäster (kr/m 3 ) = Värmepris (kr/kwh) * 58 (kwh/m 3 ) + kallvattenkostnad (kr/m 3 ) 0,77 kr/kwh * 58 kwh/m ,30 kr/m 3 = 56 kr/m 3 inkl moms
5 VÄGLEDNING 5 (7) 3. Testmodeller De tre modeller som kommer att testas för att minska varmvattenanvändningen är två stycken debiteringsmodeller (modell 1 och 2) och en ren upplysningsinsats (modell 3): 1. Vattenmängden som ingår i hyran kvantifieras enligt pkt. 1.1 ovan. Mellanskillnaden mellan faktisk förbrukning och vattenmängden som ingår i hyran utgör hyresgästens kostnad, dvs. det kan bli både fakturering och kreditering (bonus). 2. Vattenmängden som ingår i hyran beräknas enligt pkt. 1.1 ovan, men månadshyran minskas med hela värdet av vattenkostnaden. Vid hyresfaktureringen debiteras hela kostnaden för den faktiska varmvattenförbrukningen. 3. En upplysningsinsats. Denna modell skall enbart genomföras genom upplysning och information till hyresgästerna om att spara vatten. Genom att mäta vattenanvändningen på byggnadsnivå skall denna modell utvärderas. 4. Debitering Avräkning av den faktiska varmvattenkostnaden ska ske varje månad och detta skall redovisas i kr och varmvattenvolym. 5. Information För varje testobjekt skall informationsarbete genomföras enligt processmodellen (bilaga 3). Processmodellen innehåller informationsmaterial och tidplan. Informationen skall göras genom utskick till hyresgästerna och genom informationsmöten. Informationen skall bl.a. innehålla varför en debitering skall ske och hur vattenanvändningen kommer att påverka boendekostnaden. 5.1 Möjlighet för hyresgästen att följa sin förbrukning Hyresgästen skall kunna följa sin förbrukning i volym och kr momentant. Momentant innebär att hyresgästen kan se sin förbrukning under föregående dygn. Det är önskvärt att redovisningen omfattar både sifferuppgifter och som grafik.
6 VÄGLEDNING 6 (7) 6. Tekniska baskrav på vattensystemet vid införandet Krav vid införandet: Engreppsblandare Ett väl fungerade vvc-system Vid införande rekommenderas att även sparperlatorer och snålspolande munstycken installeras för de lägenhetsinnehavare som så önskar. 6.1 Varmvattentemperatur Kravet är att fastighetsägaren levererar varmvatten med korrekt temperatur inom rimlig tid. Om inte detta görs kan inte fastighetsägaren debitera för varmvattnet. Korrekt temperatur är lägst 50ºC. Rimlig tid innebär att hyresgästen inte skall behöva vänta mer än 30 sekunder för att uppnå denna temperatur vid ett flöde av 0,2 l/s. 6.2 I vilka byggnader skall individuell mätning införas För utvärderingens skull är det bra om att individuell mätning och debitering av varmvatten införs i byggnader där sedan tidigare finns kollektiv eller individuell varmvatten mätning. 1 Följande byggnader skall ingå i testprojektet: Fler byggnader kan läggas till under arbetets gång. Vi ser helst att ett större antal byggnader inom dessa tre områden inkluderas i testperioden. innerstaden innerytterstaden ytterstaden 1 En överenskommelse om villkorsändring till gällande hyresavtalen krävs i befintliga byggnader
7 VÄGLEDNING 7 (7) Rekommendationen är att individuell mätning och debitering av varmvatten till en början införs i: Nybyggnation Byggnader som är förberedda för vattenmätning via en passbit (krav i BBR för byggnader uppförda under åren ). Byggnader som skall stambytas eller renoveras, där lägenheterna inte kräver fler än en vattenmätare. Om det är bara ett fåtal lägenheter i huset som kräver fler vattenmätare kan det ändå vara aktuellt. Övriga byggnader där en enkel installation är möjlig. 7. Utvärdering De olika modellerna skall utvärderas ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Hela arbetet skall utvärderas från det första steget med information till hur den faktiska debiteringen sker. Detta skall göras bl.a. genom interjuver och enkäter. 7.1 Ekonomi Kostnaderna som hyresgästerna betalar för varmvattenförbrukningen skall särredovisas vid hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen i kr och volym. Hur finansieringen av kostnaden för installation och drift skall lösas, analyseras under försöksperioden.
IMD Individuell Mätning och Debitering
IMD Individuell Mätning och Debitering Rekommendation träffat mellan SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen Anders Johansson SABO IMD-rekommendationen Generell rekommendation för hela IMD-området
individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation
individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och
Incitament för hyresgäster att minska sin energianvändning
Bilaga 4 MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 2 till rapport: Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 Incitament för hyresgäster att minska sin energianvändning Allmännyttan i Stockholms stad www.stockholm.se/miljoforvaltningen
RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning under 3 år. IG Passivhus Sverige 2015-03-05
2015-03-05 RAPPORT Förskolan Trädgårdsstaden Uppföljning under 3 år IG Passivhus Sverige Tel: 0470-70 51 74 Fax: 0470-70 51 79 Mobil: 0709-123 096 Organisationsnummer: 556862-5635 Adress: Honnörsgatan
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning
Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning)
2012-02-15 Utredning med anledning av motion vid årsstämman 2011 Bakgrund) Lars Wäremark, 8B, lämnade en motion till föreningens ordinarie årsstämma den 26 april 2011, som syftade till att spara pengar
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15
ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT
ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÖNA BRINKEN 4 Besiktningsuppgifter Datum: 2018-10-31 Byggnadens adress: VÄSTHORJAVÄGEN 5 33135 VÄRNAMO Utetemperatur: 6 C Expert:
Funktion hos värmesystem sommartid - mätningar i 3 fastigheter
Funktion hos värmesystem sommartid - mätningar i 3 fastigheter - slutrapport 2016-10-03 Innehållsförteckning Förord... 2 Sammanfattning... 2 1 Inledning och bakgrund... 3 1.1 Värmebehov för varmvatten...
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KÅHÖG 11:22 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-12-16 Byggnadens adress: ÄNGSVÄGEN 2 43376 JONSERED Utetemperatur: 2 C Expert: Liselotte
Brf Utsikten i Rydebäck
2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av
IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU. Anders Johansson, SABO
IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU Anders Johansson, SABO IMD-rekommendationen Generell rekommendation för hela IMD-området 4 styrande principer Finansiering Grundeffektivisering Mätning Debitering
Medelförbrukning av värme och varmvatten för våra olika hustyper per månad för år 2018
Medelförbrukning av värme och varmvatten för våra olika hustyper per månad för år 2018 Hustyp Energityp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt 2018 kwh 402 Värme kwh 1 124 1 166 1
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ÄLVSBORG 101:9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-02 Byggnadens adress: BLODBOKSGATAN 21 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA Utetemperatur: 11
Medelförbrukning av värme och varmvatten för våra olika hustyper per månad för år 2019
Medelförbrukning av värme och varmvatten för våra olika hustyper per månad för år 2019 Hustyp Energityp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt 2019 kwh 402 Värme kwh 1 244 887 875
Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet
1 (2) Datum 2013-02-28 Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet Angående införandet av energieffektiviseringsdirektivets artiklar 9-10 i svensk rätt I Europaparlamentets och Rådets direktiv, 2012/27/EU,
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SAXHYTTAN 102:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-11-23 Byggnadens adress: GRANSTIGEN 2 77014 NYHAMMAR Utetemperatur: 2 C Besiktningstekniker/ort:
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:
Remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad. KS dnr /2014.
Dnr Sida 1 (5) 2014-12-19 Handläggare Anders Hallberg 08-508 264 01 Till KF/KS kansli Remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad. KS dnr 001634/2014. Exploateringskontoret
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BUR 131:42 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: LÅKEBERGSGATAN 93 42334 TORSLANDA Utetemperatur: 6 C Expert:
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TUVE 47:85 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-03-19 Byggnadens adress: GRINNEKULLEGATAN 18 41742 GÖTEBORG Utetemperatur: -4 C Besiktningstekniker/ort:
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning Norby 99:6. Byggnadens adress. Datum Energiexpert. Nya Valsätravägen 22A
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norby 99:6 Byggnadens adress Nya Valsätravägen 22A 756 46 Uppsala Datum 2018-01-08 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Fyrbovägen 28 Email:
BRF MÅRDEN (ENERGIANALYS/EKONOMISK UTVÄRDERING VÄRMEPUMPAR) VAHID JAFARPOUR
BRF MÅRDEN (ENERGIANALYS/EKONOMISK UTVÄRDERING VÄRMEPUMPAR) VAHID JAFARPOUR 2017-04-18 SAMMANFATTNING Installation av värmepumpar medför att köpt fjärrvärme minskar från ca 2459 MWh (100%) till 1060 MWh/år
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TRÄDAN 30 Besiktningsuppgifter Datum: 2018-10-05 Byggnadens adress: ELIAS FRIES VÄG 20 55311 JÖNKÖPING Utetemperatur: 10 C Expert:
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37
Miljöprofilerat byggande för Stockholm. Allan Leveau, Nybyggnadschef Telefon 076-123 71 50 allan.leveau@svenskabostader.se
Miljöprofilerat byggande för Stockholm Allan Leveau, Nybyggnadschef Telefon 076-123 71 50 Perspektiv 2 Mål i EU- direktivet Energineutrala nya byggnader från Mål för Svenska Bostäder och med 2019 Energieffektiviseringar
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Sävja 34:20.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Sävja 34:20 Byggnadens adress Bonadsvägen 100 757 57 Uppsala Datum 2018-05-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning
Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme
Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna
Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24
Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock
Remissvar N2013/2837/N Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige.
2013-09-16 1 (7) Handläggare: HSB Riksförbund Roland Jonsson, Energichef 010-4420332 Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.remisser-energi@regeringskansliet.se Remissvar N2013/2837/N
Arntorps verksamhetsområde, Kungälvs kommun. Trafikbuller för en framtida trafiksituation. Kompletterade PM till trafikbullerutredning.
Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com PM 549114-P01-100630 1 (5) Datum Kungälvs Kommun Lena Hasselgren Nämndhuset Box 2403 442 81 Kungälv
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: VIGGBYHOLM 64:2 Besiktningsuppgifter Datum: 2018-08-27 Byggnadens adress: VINTERVÄGEN 3 18360 TÄBY Utetemperatur: 14 C Expert: Håkan
Erfarenheter av IMD i bostadshus. Stefan Källman Energi & Miljöchef Hyresbostäder i Norrköping AB
Erfarenheter av IMD i bostadshus Stefan Källman Energi & Miljöchef Hyresbostäder i Norrköping AB Hyresbostäder I korthet 100% ägt av Norrköpings kommun Omsätter 813 Mkr 181 fastigheter 9 475 lägenheter
ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25
ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fjällbo 1:77. Fjällbo Selknä 133
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Fjällbo 1:77 Byggnadens adress Fjällbo Selknä 133 75597 Uppsala Datum 2017-10-30 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning
VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11
2015-08-29 VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 SVERIGES VÄRMEMARKNAD (FJV) VART TAR VÄRMEN VÄGEN? Den största delen av energin för uppvärmning ventileras bort via frånluftssystemet. Fortfarande är få bostäder
10 års erfarenhet av IMD. Stefan Källman
10 års erfarenhet av IMD Stefan Källman Stefan.kallman@hyresbostader.se 011-21 15 85 Det var en gång Ringdansen byggdes 1968-71 Arkitekt Erik Ahlin Två stora ringpar, Guldringen och Silverringen Totalt
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Bro Prästgård 1:11 Byggnadens adress Smedjebacken 11 76175 Norrtälje Datum 2016-10-25 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning
Energideklaration av Fastigheten Berga 11:64
Sollentuna den 2013-06-28 Energideklaration av Fastigheten Berga 11:64 Apoteksvägen 2-4 184 30 Åkersberga Energideklaration är utförd på rubricerad fastighet 2013-06-19 Besiktningsförrättare: Magnus Worén
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MENSÄTTRA 1:76 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-19 Byggnadens adress: ABBORRVÄGEN 5 13236 SALTSJÖ-BOO Utetemperatur: 14
Byälvsvägen , Bagarmossen. - VVC-förluster.
Byälvsvägen 197-263, Bagarmossen. - VVC-förluster. Denna rapport redovisar resultat från mätningar av system för värme, varmvatten och VVC, för flerbostadshus med fjärrvärmeundercentral vid Byälvsvägen
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar 21:7. Sturegatan 6.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Östhammar 21:7 Byggnadens adress Sturegatan 6 742 32 Östhammar Datum 2018-05-07 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning Energikompetens
Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART
Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART Sverigesolen spar upp till 50% och ger inga koldioxidutsläpp Energin är idag den enskilt största kostnaden
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 5:9.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Östhammar Öregrund 5:9 Byggnadens adress Höjdvägen 10 74243 Öregrund Datum 2016-04-28 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration
Medelförbrukning av värme och varmvatten för våra olika hustyper per månad för år 2016
Medelförbrukning av värme och varmvatten för våra olika hustyper per månad för år 2016 Hustyp Energityp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt 2016 kwh 402 Värme kwh 1 332 982 792
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TÄFTEÅ 10:32 Besiktningsuppgifter Datum: 2018-01-19 Byggnadens adress: SÅGVÄGEN 3 90788 TÄFTEÅ Utetemperatur: -6 C Expert: Christer
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning UPPSALA NÅNTUNA 37:70. Byggnadens adress Nåntuna Backe 18.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning UPPSALA NÅNTUNA 37:70 Byggnadens adress Nåntuna Backe 18 75759 Uppsala Datum 2018-10-12 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TJÄRHOVET 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-04 Byggnadens adress: TJÄRHOVSGATAN 9 90420 UMEÅ Utetemperatur: 10 C Expert: Christer
Användarmanual. EL-Online IMD Webb
Användarmanual EL-Online IMD Webb Innehållsregister Innehållsregister... 1 Information EL-Online IMD Webb... 2 Allmän information om Individuell mätning (IMD)... 2 Inloggning EL-Online IMD Webb... 3 Startsida...
Checklista Energikrav vid upphandling av entreprenad för målstyrd energiförvaltning
Checklista Energikrav vid upphandling av entreprenad för målstyrd energiförvaltning 2016-03-16 1 Förord Avtal för målstyrd energiförvaltning är avsett att användas i entreprenader där parterna avtalat
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FOTÖ 1:293 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-06-03 Byggnadens adress: SÖÖ 30 47545 FOTÖ Utetemperatur: 24 C Expert: Liselotte Larsson
Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller
Handläggare Erik Backman RAPPORT 1 (6) Datum Rev 2011-09-29 Tel +46105055245 Uppdragsgivare Mobil +46702713584 REHAU AB erik.backman@afconsult.com Tony Berggren Rapport 552504 Uppdragsnr 552504 Dr. Westrings
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860
A Beräkning av drift- och underhållskostnader indexreglerad parameter
Beräkningsunderlag för transiteringsavgift Bilaga 3 B Sidan 1 av 5 A Beräkning av drift- och underhållskostnader indexreglerad parameter Denna parameter omräknas vart 5:e år varvid basmånad flyttas 5 år
SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta
Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera
Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll. Linn Stengård Energimyndigheten
Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll Linn Stengård Energimyndigheten Hearing 30 september 2009 Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin Syfte med mätningarna
Medelförbrukning av värme och varmvatten för våra olika hustyper per månad för år 2017
Medelförbrukning av värme och varmvatten för våra olika hustyper per månad för år 2017 Hustyp Energityp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt 2017 kwh 402 Värme kwh 1 143 985 831
BRUKARRELATERAD ENERGIANVÄNDNING
BRUKARRELATERAD ENERGIANVÄNDNING Exempel på resultat från mätningar i 1300 lägenheter Hans Bagge, Lotti Lindstrii, Dennis Johansson www.laganbygg.se Inledning EU har beslutat att alla hus ska byggas som
ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet
2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89
VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4
VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:
Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus
Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2013-10-23 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert UPPSALA HÄSSLE 4:13. Hässle 285.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning UPPSALA HÄSSLE 4:13 Byggnadens adress Hässle 285 755 91 Uppsala Datum 2019-04-26 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning Energikompetens
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Smeden 2 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-11-07 Byggnadens adress: Smedgatan 3 46740 Grästorp Utetemperatur: 4 C Besiktningstekniker/ort:
Klockarvägen 9, Huddinge - VVC-förluster.
Klockarvägen 9, Huddinge - VVC-förluster. Denna rapport redovisar resultat från mätningar av system för varmvatten och VVC, Klockarvägen 9, Huddinge. 1. Objektbeskrivning Den studerade byggnaden, Klockarvägen
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Skyttstennäs 1:25.
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Skyttstennäs 1:25 Byggnadens adress Slingervägen 1 740 21 Järlåsa Datum 2018-03-19 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning Energikompetens
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MÅRTENSRO 33 Adress: SÖDRA MÅRTENSBACKEN 1 Uppdragsgivare 85357 SUNDSVALL Byggnadsägare: NILSSON, RUNE Besiktningsuppgifter
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BACKEBÖL 4:16 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-11-07 Byggnadens adress: Gustavsviksvägen 19B 13236 SALTSJÖ-BOO Utetemperatur: 10
HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER
HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5
ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration småhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Lindsta 1:21. Lindsta Sjötorp 37
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration småhus Fastighetsbeteckning Uppsala Lindsta 1:21 Byggnadens adress Lindsta Sjötorp 37 744 97 Järlåsa Datum 2018-06-07 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning
Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931
ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal
Sveby i praktiken -fördelar och fallgropar
Energikick 2013 Sveby i praktiken -fördelar och fallgropar Kenneth Ahlström Kopparstaden Begreppsförvirring Feby eller Sveby? Feby: Dimensionering av exempelvis passivhus. Effekt och täthetskrav. Certifiering.
SNABBANALYS HYRESGÄSTERNAS VAL AV TEMPERATUR VID IMD AV VÄRME. Högre temperatur i flerbostadshus efter införande av IMD
SNABBANALYS APRIL 216 MAGNUS WAHMAN, MATTON COLLECTION HYRESGÄSTERNAS VAL AV TEMPERATUR VID IMD AV VÄRME Högre temperatur i flerbostadshus efter införande av IMD Statistik från sju allmännyttiga bolag
Nytändning! Dags för renovering av ditt kök och badrum. Etapp 1 - Rombergsgatan 15 och 17
Nytändning! Dags för renovering av ditt kök och badrum. Etapp 1 - Rombergsgatan 15 och 17 Nu får Romberga en ansiktslyftning! Alla lägenheter får ett nytt, modernt kök och badrum. Vi moderniserar också
Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1
7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FRÖSVE-TOVATORP 1:33 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-02-23 Byggnadens adress: ÅKLEBY LJUNGAGÄRDET 54191 SKÖVDE Utetemperatur: 4
Välkomna INDVIDUELL MÄTNING OCH DEBITERING AV VARMVATTEN OCH VÄRME. Informationsmöte Brf Staren 1 2012-09-24
Välkomna INDVIDUELL MÄTNING OCH DEBITERING AV VARMVATTEN OCH VÄRME Informationsmöte Brf Staren 1 2012-09-24 AGENDA Bakgrund Vår energiförbrukning och kostnad Hur mäter vi Mätnings- och debiteringsprinciper
Utredning VV & VVC BRF Kungsklippan Kungsklippan 12-22, Pipersgatan 16-18
2016 Utredning VV & VVC BRF Kungsklippan Kungsklippan 12-22, Pipersgatan 16-18 Energigruppen Einar Mattsson Byggnads AB 2016-01-04 Sammanfattning Brf Kungsklippan är en bostadsrättsförening belägen på
Förstudie av VVC-förluster i flerbostadshus. Utarbetad av Ebba Lindencrona, Aktea Stefan Lindsköld, Aktea
Förstudie av VVC-förluster i flerbostadshus Utarbetad av Ebba Lindencrona, Aktea Stefan Lindsköld, Aktea Stockholm, november 2014 1 Förord BeBo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges
Björnsonsgatan 62-66, Blackeberg - Varmvatten, värme, VVC-förluster och övriga förluster sommartid.
Björnsonsgatan 62-66, Blackeberg - Varmvatten, värme, VVC-förluster och övriga förluster sommartid. Denna rapport redovisar resultat från mätningar av system för varmvatten och VVC i kv Ungraren, Björnsonsgatan
framgång i Går Energi spar i fokus
Energi spar i fokus Del 1: Stockholmshus 8 / Del 2: Sigtunahem / Del 3: Marmorbordet och Tornkammaren i Hässelby / Del 4: Nacksta / Del 5: Campus Omtvistad IMD framgång i Går 38 VVS-FORUM #11 NOVEMBER
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration
ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:
Rapport Energideklarering
Sida 1 av 15 Rapport Energideklarering Namn: Adress: Postnr: Ort: Datum: Brf Fröknegården Kommendantsvägen 16B 291 36 Kristianstad 29-1-26 ÅF: Björn Nilsson Sida 2 av 15 Nu är er energideklaration klar
Medelförbrukning av värme och varmvatten för våra olika hustyper per månad för år 2015
Medelförbrukning av värme och varmvatten för våra olika hustyper per månad för år 2015 Våra olika hustyper är följande ( enligt moderna taxeringsuppgifter) inom Akalladalen Hustyp Energityp Jan Feb Mars
Anbud - Individuell mätning och debitering. Rörskärets samfällighetsförening. Innehållsförteckning:
Namn: Rörskärets samfällighetsförening Att: Jan Villaume Datum: 2013-08-13 Gata: Storholmsvägen 382 Objekt: Rörskärets samf. Postadress: 132 52 Saltsjö-boo Offert-nr: 657 Anbud - Individuell mätning och