F-gasförordningen och den kyltekniska spelplanen efter 2020 Agenda F-Gasförordningen Köldmedium - spelplanen HFC HFO Naturliga alternativ Mats Blomqvist, Kylma AB, 2015
Varför en ny F-gasförordning?
F-gasförordningen Trätt i kraft 2015-01-01 Har för avsikt att förhindra utsläpp av f-gas det vill säga HFC för kylbranschen Avvecklar på sikt HFC köldmedium med höga GWP-värden Behåller under-förordningar till dessa förnyas Ny svensk Köldmedieförordning Med svenska särregler Kräver en del tolkningsarbete innan den kan användas fullt ut EG/517/2014
Läcksökning bygger på ton CO2eq 5-50 ton CO 2eq 12 månader 50-500 ton CO 2eq 6 månader Över 500 ton CO 2eq 3 månader 3 kg gräns kvar till 2017 (då ska också all utrustning vara märkt) Om systemet har läckagevarningssystem fördubblas tidsintervallet Register till alla aggregat som ska läcksökas
Mängd HFC (kg) x GWP-talet ger ton CO2eq Ur Kylmagazinet nr 4 2014
Förbud vid GWP > 2500 d.v.s. R404A Service- (påfyllnads) förbud från och med 2020-01-01 För aggregat med mer än 40 ton CO2eq (ca 10 kg R404A) Regenererad R404A får användas till och med 2030
Får ej placeras på marknaden efter Stationära frysanläggningar GWP > 2500, ej för < -50 C 2020-01-01 Multipack supermarket > 40kW GWP > 150 (oklar def. på multipack) 2022-01-01 Transportabelt AC-aggregat (hermetiska system) GWP > 150 2020-01-01 Kommersiella kylar & frysar med hermetiska system: GWP > 2500 2020-01-01 GWP > 150 2022-01-01 Singel split AC med < 3 kg köldmedium med GWP >750 2025-01-01
Nedfasning av HFC GWP i genomsnitt om den totala mängden är konstant År Andel GWP 2015 100% 2041 2016-2017 93% 1898 2018-2020 63% 1286 2021-2023 45% 918 2024-2026 31% 633 2027-2029 24% 490 2030 21% 429
Sammanfattning F-gasförordning Trätt i kraft 2015-01-01 Den ska kompletteras med en svensk förordning Branschrekommendationer kommer Man ska jobba med CO2eq i stället för kg HFC kommer att fasas ut på sikt Nya köldmedium kommer Läcksökning på många fler aggregat = mer jobb Register till alla aggregat som ska läcksökas Serviceintervall kan halveras med t.ex. Samon köldmedielarm Satsa på förebyggande underhåll
http://refrigerants.danfoss.com/overview-of-refrigerant-trends/
R-407F
Genetron Performax LT är R407F ASHRAE R407F Klassat som A1 ASHRAE REACH-registrerad Patenterad av Honeywell ODP = 0 GWP = 1824 (jfr R22) Framställd för att motsvara R22 vid såväl konvertering som nyinstallation Drop-in för R404A med smärre justeringar Klarar både låg- och mellantemperatur inom kommersiell kyla
Capacity % R407F kapacitet vs. med R404A/R507/R407A R407F Evaporation Temperature o C Evaporation -35ºC to +5 o C Condensation +40 o C
COP R407F COP vs. R404A/R507/R407A R407F Evaporation Temperature o C Evaporation -35ºC to +5 o C Condensation +40 o C
Discharge Temperature R407F hetgastemperatur vs. R404A/R507/R407A R407F Evaporation -35ºC to +5 o C Condensation +40 o C Evaporation Temperature o C
CIC för kontrollerad hetgastemperatur 1. Kompressor 2. CIC modul* 3. Temperaturgivare* 4. Dysa* 5. Insprutningsventil* 6. Kylfläkt tillbehör 7. Synglas 8. Torkfilter 9. Kondensor 10. Receiver 11. Expansionsventil vid förångare 12. Förångare CIC-system standardtillbehör markerade med *
Sammanfattning R407F Honeywell Genetron Performax LT är det bästa HFC för kommersiell kyla: Kapacitet Effektivitet Massflöde: inga komponenter behöver bytas (elektronisk expansionsventil rekommenderas) GWP Överhettning av tryckgas måste beaktas vid lågtemperaturapplikation
HFO = Hydro-Fluoro-Olefin
HFO egenskaper GWP Tb (C) Tc (C) PEL, ppm LFL-UFL vol%, 23C Base: 134a 1410-26 101 1000-1234ze(E) 6-19 110 1000* - 1234yf 4 (<1) -30 94 400* 6.2-12.3 Isobutane <5-12 135 800 1.8-8.5 CO 2 1-78 (extrapolated) 31 4000 - Ammonia ~1-33 132 50 15-28 1234ze(E) 1234yf * Honeywell preliminary values
Vapour Pressure (kpa) Ångtryckskurvor 1800 1600 1400 1200 1000 800 R134a 1234ze Isobutane 1234yf 600 400 200 0-30 -25-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Temperature (Deg. C) Atmospheric Pressure
Cooling Capacity 4000 HC Utveckling av HFC HFO HC Mildly Flammable 2L Refrigerants Non-Flammable Refrigerants 3500 L-41 R410A Unitary Air Conditioning 3000 2500 2000 N-40 L-40 Performax LT N-20 R22 L-20 Commercial Refrigeration R404A 1500 L-YF N-13 R134a Plug-ins & Large Chillers 1000 L-ZE 500 0 GWP<150 Ultra Low GWP 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 GWP<500 Low GWP Reduced GWP GWP
HFO blends från Honeywell Köldmedium idag Serie N klass - A1 Serie L - A2L Användningsområde R134a (GWP=1430) N-13 (R450) (GWP=547) Chillers, Kyl, Hybrider R407C (GWP=1770) N-20 (GWP=891) L-20 (R444B) (GWP=333) Chillers, Komfortkyla R404A (GWP=3922) N-40 (R448A) (GWP=1273) L-40 (GWP=135-285) Frys R410A (GWP=2088) L-41 (R447A) (GWP=572) Komfortkyla, VP
Använd bara köldmedium som kompressortillverkaren godkänner
Naturliga köldmedium
Köldmedium
Relative Cooling Capacity [%] Kompressorkapacitet HFCs, HC & NH 3 vs. R22 160 140 120 to +5 C, tc 50 C to -10 C, tc 45 C to -35 C, tc 40 C Compressor types: HFCs & HCs vs. R22 Semi-hermetic recips (screws) NH 3 vs. R22 Open type screws EN 12900 / t oh 20 C / *NH 3 Dt oh 5 K 100 80 60 40 20 0 R22 R134a R134a Screw + ECO R407C (Dew) R404A R507A R410A R290 R600a R1270 NH3* Screw NH3* Screw + ECO
Relative COP [%] Kompressor COP HFCs, HC & NH 3 vs. R22 160 Compressor types: HFCs & HCs vs. R22 Semi-hermetic recips (screws) NH 3 vs. R22 Open type screws 140 120 to +5 C, tc 50 C to -10 C, tc 45 C to -35 C, tc 40 C EN 12900 / t oh 20 C / *NH 3 Dt oh 5 K 100 80 60 40 20 0 R22 R134a R134a Screw + ECO R407C (Dew) R404A R507A R410A R290 R600a R1270 NH3* Screw NH3* Screw + ECO
CO 2 R744 ett unikt köldmedium med unika egenskaper
Discharge pressure [bar] ' Arbetsområden för kompressorer tryckuppsättning CO 2 vs. HFC 140 120 100 80 CO 2 (single stage) trans-critical 60 R410A CO 2 Cascade sub-crit. 40 20 0 R404A 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Suction pressure [bar]
Comparison CO 2 vs. R22 [%] Kompressorkapacitet och effektivitet R744 (SCA) vs. R22 1000 900 800 R22 / to -35 C, tc -5 C CO2 / to -35 C, tc -5 C Lika slagvolym 700 600 500 400 300 200 COP lika 100 0 R22 Reference Cooling Capacity COP * Suction Pressure Discharge Pressure Vapour Density (LP)
Trycknivå, brännbarhet & miljöpåverkan Refrigerant Design Pressures [bar] Explosion limits lower limit [% v/v] upper limit [% v/v] Practical Limit [kg/m 3 ] GWP [100 years] HFCs 28 (42) 0.25...0.44 1300...3300 HCs 28 1.8...2.5 8.5...10.1 0.008...0.011 3 NH 3 28 15 28 0.00035 0 CO 2 42 ( 150) 0.07 1 valid for refrigerants listed in table "Application Ranges" according to EN378 42 bar with R410A 42 bar with subcritical, up to 150 bar with transcritical systems
http://refrigerants.danfoss.com/overview-of-refrigerant-trends/
Tack för uppmärksamheten