GODA EXEMPEL FÖR ATT KLARA DE NYA MCP KRAVEN MAGNUS HERMANSSON NÄTVERKSFORUM MINDRE VÄRMEVERK 2018-09-12
DIREKTIVET OM MEDELSTORA FÖRBRÄNNINGS- ANLÄGGNNINGAR 2015/2193/EU MCPD - Förordning om medelstora förbränningsanläggningar - Svensk författningssamling SFS 2018-471 - Omfattar medelstora förbränningsanläggningar, 1-50 MW - Bränsleeffekt - 2018 anläggning - 2018 anläggning = togs i drift senast 19/12-2018 - Ny förbränningsanläggning - Tas i drift efter 19/12-2018 - Den nya kraven gäller från: - 2018 anläggning - Max 5 MW från 1/1 2030 - Över 5 MW från 1/1-2025 - För nya anläggningar - från 20 / 12 2018 - SFS2018-471.pdf NÄTVERKSFORUM MINDRE VÄRMEVERK 2
BEGRÄNSNINGSVÄRDEN (SFS 2018:471) - FAST BIOMASSA FRÅN SKOG Anläggningstyp (bränsleeffekt) Sto5 mg/nm3, 6 % O2 NOx mg/nm3, 6 % O2 2018 Anläggning > 20 50 MW 30 300 2018 Anläggning 1 20 MW 50 300 Ny anläggning > 20-50 MW 20 300 Ny anläggning 5-20 MW 30 300 Ny anläggning 1 < 5 MW 50 300 NÄTVERKSFORUM MINDRE VÄRMEVERK 3
FÖRUTSÄTTNINGAR Anläggningsbas (2018 anläggningar, 1-50 MW) - Uppskattningsvis 3 000 anläggningar bara i Sverige - Finns inget officiellt register idag - Flest anläggningar mellan 1 10 MWth èuppskattningsvis måste 1000 anläggningar åtgärdas - Alla nya anläggningar som byggs / planeras måste följa MCP - Tillsynsmyndigheten kan ställa tuffare krav NÄTVERKSFORUM MINDRE VÄRMEVERK 4
UTMANINGAR - Flertalet av 2018 anläggningar har oftast endast multicyklon som stoftrening eller annan reningsutrustning av äldre modell è Klarar inte de nya stoftkraven è Måste åtgärdas - Flera 2018 anläggningar har rökgaskondensor med vått elfilter som stoftavskiljning è Vid hög stoftbelastning har dessa har dock i flertalet fall slitage-, korrosions- och igensättningsproblem è Bör åtgärdas è Vid bypass av kondensor uppfylls de nya MCP kraven è Kondensatet uppfyller inte Riktlinjer från Svenkst Vatten è Kräver avancerad vattenrening è Alla anläggningar har olika förutsättningar NÄTVERKSFORUM MINDRE VÄRMEVERK 5
LÖSNINGAR - STOFTRENING è SLANGFILTER è ELEKTROFILTER NÄTVERKSFORUM MINDRE VÄRMEVERK 6
SLANGFILTER FÖRDELAR - Klarar sto5krav under 10 mg/nm3 - Lägre investering (beror på storlek) - Mindre byggyta - Kan kombineras med dosering av absorbent - Kan förmonteras i fabrik NACKDELAR - By-pass rekommenderas - Föravskiljare rekommenderas (gnistor) - Högre dri5skostnad - Kräver o5a ny rökgasfläkt (undertryck) - Viss modeller kan bara stå inomhus - Behöver trycklu5 DRIFTSKOSTNADER - Fläkt kw förbrukning för ökat tryckfall - kw för uppvärmning och askhantering - Slangar byts e5er ca 5-10 år (10 % av investering) - Trycklu5sförbrukning NÄTVERKSFORUM MINDRE VÄRMEVERK 7
ELFILTER FÖRDELAR - Klarar sto5krav ned bll 10 mg/nm3 - By-pass behövs inte - Föravskiljare behövs inte - Något lägre dri5skostnad - Få rörliga delar, mindre underhåll - Befintlig fläkt kan behållas - Kan arbete med övertryck - Kan förmonteras i fabrik NACKDELAR - Något högre investering - Större byggyta - Högspänning / säkerhet DRIFTSKOSTNADER - kw förbrukning högspänningsaggregat - kw för uppvärmning och askhantering NÄTVERKSFORUM MINDRE VÄRMEVERK 8
GODA EXEMPEL PROJEKT: IKEA SWEDWOOD LUBAWA Teknisk lösning: Slangfilter med Föravskiljning (maskinleverans) Investering: 1 600 000 SEK Bränsle: Avfall från MDF 9llverkning Typ av anläggning: Rosterpanna 4 MW th Uppstart: 2017 Ingånde stom 9ll slangfilter 300 mg/nm3 Utgående stom: < 5 mg/nm3 9
GODA EXEMPEL PROJEKT: CHALMERS Teknisk lösning: Slangfilterfilter med ny fläkt (maskinleverans) Invetering: 1 000 000 SEK Bränsle: Träpulver Typ av anläggning: Pulverförbränning, 3 MW Rökgastemperatur: 150 C Ingående stom 1500 mg/nm3 Utgående stom: < 10 mg/nm3 Uppstart: 2018 10
GODA EXEMPEL PROJEKT: THERMOKRAFT AS Teknisk lösning: Slangfilter med dosering Turnkey förutom bygg Investering: 3 600 000 SEK Bränsle: Returträ + skogsflis Typ anläggning: Rosterpanna 4 MW Rökgastemperatur: 170 C Ingående sto5: 250 mg/nm3 Utgående sto5: < 10 mg/nm3 Uppstart: 2018 11
GODA EXEMPEL PROJEKT: METSÄ WOOD KASKINEN Teknisk lösning: Elfilter Turnkey förutom bygg Investering: 3 000 000 SEK Bränsle: Bark and sågspån Typ av anläggning: Rosterpanna 7 MW th Rökgastemperatur: 200 C Ingående stom 600 mg/nm3 Utgående stom: < 30 mg/nm3 Uppstart: 2016 12
GODA EXEMPEL PROJEKT: LJUNGBY VÄRMEVERK Teknisk lösning: Elfilter Mekanisk leverans(filter + kanaler) Investering : 1 700 000 SEK Bränsle: Torrflis Typ av anläggning: Rosterpanna 6 MW th Rökgastemperatur: 200 C Ingående stom 300 mg/nm3 Utgående stom: < 30 mg/nm3 Uppstart: 2018 13
GODA EXEMPEL PROJECT: HJO VÄRMEVERK Teknisk lösning: Elfilter Turnkey förutom mark Investering: 2 600 000 SEK Bränsle: Fuk9g skogsflis Typ av anläggning: Rosterpanna 4 MW th Rökgastemperatur: 200 C Ingående stom 300 mg/nm3 Utgående stom: < 30 mg/nm3 Uppstart: 2018 14
GODA EXEMPEL PROJEKT: FALKÖPINGS VÄRMEVERK Teknisk lösning: Elfilter Turnkey förutom mark och betong Investering: 6 600 000 SEK Bränsle: Fuk9g skogsflis Typ av anläggning: Rosterpanna 14 MW th Rökgastemperatur: 200 C Ingående stom 300 mg/nm3 Utgående stom: < 20 mg/nm3 Uppstart: 2018 15
GODA EXEMPEL PROJEKT: LANTMÄNNEN ÅHUS Teknisk lösning: Elfilter med MC Mekanisk leverans inkl fläkt o kanaler Investering: 2 200 000 SEK Bränsle: Träpulver Typ av anläggning: Pulverförbränning, 6 MW Rökgastemperatur: 150 C Ingående stom 9ll MC 1500 mg/nm3 Utgående stom: < 30 mg/nm3 Uppstart: 2018 16
GODA EXEMPEL PROJEKT: SNERTINGE VARMEVERK Teknisk lösning: Elfilter Mekanisk leverans Investering: 750 000 SEK Bränsle: Torrflis Typ av anläggning: Rosterpanna 1,1 MW th Rökgastemperatur: 200 C Ingående stom 300 mg/nm3 Utgående stom: < 30 mg/nm3 Uppstart: 2017 17
SLUTSATSER - Direktivet påverkar och bestämmer villkoren redan nu - Många anläggningar måste åtgärdas! - Börja i tid - Gör en inventering / kartläggning av Era berörda anläggningar - Välj en beprövad, enkel och robust teknik med torr avskiljning - Välj en partner/leverantör som ser helheten - Se inte åtgärderna som enbart en kostnad - Möjlighet för extern och intern miljö, energibesparing och arbetsmiljö Varför inte ta tillfället i akt att bygga nytt! NÄTVERKSFORUM MINDRE VÄRMEVERK 18
SCHUECH GMBH Vi levererar teknik för ren luft Scheuch GmbH är en pålitlig och stabil partner för kunder som behöver rökgas- / lumrening. Både lokalt och globalt. Alla kompetenser finns in house från R&D 9ll service och em. Alla produkter och system från källa 9ll skorsten Fläktar - Rökgaskondensorer / ECO Slussar / Skruvar - SCR (de-nox) Cykloner - Avsvavlingsanläggningar(de-SOx) Slangfilter Elfilter (torra/våta) 19
SCHUECH I SVERIGE Försäljningskontor startat 2014 Försäljning, projekt, service & emermarknad All teknik och processtöd från Scheuch i Österrike Servar primärt energi- och stålsektorn Sedan dess genomfört över 60 projekt i Norden och 9ll Nordiska kunder Över 150 installa9oner totalt Samarbetspartner från förstudie 9ll genomfört projekt 20
STORA BIOKRAFT- VÄRMEKONFERENSEN