1 E2 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet Anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet Given i Helsingfors den 22 mars 2005 I enlighet med miljöministeriets beslut stadgas med stöd av13 markanvändnings- och bygglagen (132/1999) av den 5 februari 1999 för att tillämpas inom byggandet följande anvisningar om produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet. Anvisningarna har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändrad direktivet 98/48/EG, om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter samt beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005 och upphäver miljöministeriets anvisningar om produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet av den 19 juni På ansökan om tillstånd som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft kan tidigare anvisningar tillämpas. Byggnadsvarors klasser med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan som nämnts i avsnitt 2.2, 5 och 6.1 i de tidigare anvisningarna E2 får dock användas vid byggande, vartill tillstånd sökts före den 1 januari Helsingfors den mars 2005 Miljöminister Jan-Erik Enestam Utvecklingsdirektör Helena Säteri
2 2 E2 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING MILJÖMINISTERIET, Bostads- och byggnadsavdelningen Produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet ANVISNINGAR 2005 Innehåll 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 BRANDFARLIGHETSKLASS 2.1 Klasser 2.2 Enskild verksamhet 3 SKYDDSGRAD 4 BYGGNADS BRANDKLASS 4.1 Byggnad i klass P1 4.2 Byggnad i klass P2 4.3 Byggnad i klass P3 4.4 Tillämpning av våningsantal 5 BÄRANDE KONSTRUKTIONER 6 SEKTIONERING 6.1 Arealsektionering 6.2 Våningssektionering och sektionering användningssätt 7 RÖKVENTILATION 7.1 Arrangemang för rökventilation 7.2 Rökventilation med självdrag 7.3 Mekanisk rökventilation 7.4 Automatisk släckningsanläggning och rökventilation 8 BRANDSÄKERHETEN I SPECIELLA OBJEKT BILAGA VÄGLEDNINGAR
3 3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa anvisningar tillämpas på produktions- och lagerutrymmen. Dessa anvisningar gäller i tillämpliga delar även för utrymmen som ingår i andra grupper av användningssätt: brandfarliga utrymmen, explosionsfarliga utrymmen samt specialutrymmen om vilka utfärdats föreskrifter och anvisningar även med stöd av annan lagstiftning än den som gäller byggande. Som bilaga till dessa anvisningar finns vägledningar. I del E1 av Finlands byggbestämmelsesamling meddelas föreskrifter och allmänna anvisningar om byggnaders brandsäkerhet. Inrikesministeriet utfärdar stadganden gällande anläggningar och utrustning som förbättrar brandsäkerheten. 2 BRANDFARLIGHETSKLASS 2.1 Klasser Produktion och lagring indelas i två brandfarlighetsklasser. Brandfarlighetsklass 1 verksamhet som medför liten eller måttlig brandfara och Brandfarlighetsklass 2 verksamhet som medför betydande eller stor brandfara eller där det kan förekomma explosionsfara. I vägledningarna finns exempel på verksamhetsklasser. Klassindelningen har gjorts branschvis med beaktande av sannolik antändningsfrekvens, det brännbara materialets beskaffenhet, främst dess värmeavgivningshastighet, antändlighet och rökbildning samt det brännbara materialets placering, mängd och släckbarhet. Den huvudsakliga verksamheten bestämmer i allmänhet hela byggnadens brandfarlighetsklass. Tillfälligtvis kan verksamheten i byggnadens olika brandceller hänföras till olika brandfarlighetsklasser.
4 4 Brandfarlighetsklassen antecknas i ritningarna för byggnadslov. Förändring av verksamheten i en existerande byggnad från brandfarlighetsklass 1 till klass 2 förutsätter att byggnadens ändamålsenlighet för den nya verksamheten granskas. 2.2 Enskild verksamhet Indelningen i brandfarlighetsklasser lämpar sig inte som sådan för bedömning av brandfarligheten i enskild verksamhet. Enstaka produktionsställen som föranleder brandfara, filter och silor i damm- och spånsuganläggningar, transportlinjer och små brand- eller explosionsfarliga utrymmen, skyddas i allmänhet skilt för sig eller omges med sektionerande byggnadsdelar av klass EI 60 som är utförda i byggnadsvaror lägst av klass A2 s1, d0 3 SKYDDSGRAD Produktions- och lagerutrymmen förses alltid med anordningar vald skyddsgrad vilka underlättar räddnings- och släckningsarbetet. Skyddsgraden påverkar byggnadens brandklass, den största tillåtna brandcellsarealen, rökventilationen samt brandklasskraven på bärande och sektionerande byggnadsdelar. Skyddets detaljer förhandlas med den lokala räddningsmyndigheten. Skyddsgrad 1 Vanlig primärsläckningsutrustning samt vid behov förstärkt primärsläckningsutrustning. Med vanlig primärsläckningsutrustning avses anordningar såsom brandposter och handbrandsläckare vilka kan användas av en person för släckning av brandtillbud. Detta gäller för brandfarlighetsklass 1. Med förstärkt primärsläckningsutrustning avses ett effektivt brandpostnätverk och tunga kemiska släckare. Dessa används vid behov för brandfarlighetsklass 2. Skyddsgrad 2 Brandlarmanläggning som ger automatiskt larm lokalt och till nödcentral samt primärsläckningutrustning skyddsgrad 1. Automatisk brandlarmanläggning kommer i fråga för objekt där ett tillräckligt tidigt och tillförlitligt larm av släckningsstyrkor samt därpå följande åtgärder väsentligt ökar personsäkerheten och minskar egendomsskador. Effektivt släckningsarbete skall kunna inledas senast inom 10 min efter brandlarmet. Om detta inte är möjligt på annat sätt förutsätts i allmänhet även att det på objektet finns en egen utbildad släckningsgrupp eller fabriksbrandkår.
5 5 Skyddsgrad 3 Automatisk släckningsanläggning samt primärsläckningsutrustning skyddsgrad 1. Sprinkleranläggning används i fall där vatten är ett lämpligt släckmedel och där personsäkerheten, stora ekonomiska värden, stora brandceller eller objektets brandtekniska karaktär förutsätter en effektiv automatisk släckningsanläggning. Skumanläggning lämpar sig för släckning av såväl brännbara vätskor som de flesta fasta ämnen. Även andra automatiska släckningsanläggningar kan i vissa fall användas som generellt skydd för objekt. Punktskydd Med punktskydd avses skydd av enskilt objekt med fast släckningsanordning som vanligtvis fungerar automatiskt. Punktskydd används för skydd av enstaka produktionsställen som föranleder brandfara, filter och silor i damm- och spånsuganläggningar, transportlinjer och små brand- eller explosionsfarliga utrymmen. 4 BYGGNADS BRANDKLASS 4.1 Byggnad i klass P1 I byggnad i klass P1 är våningsantal eller höjd inte begränsade. I byggnaden får inrymmas verksamhet som hör till brandfarlighetsklass 1 och 2. Byggnad i två våningar utförs alltid så den uppfyller kraven för klass P1 om verksamheten som där bedrivs hör till brandfarlighetsklass 2 eller om där arbetar flera än 50 personer. Byggnad i flera än två våningar uppförs alltid så den uppfyller kraven för klass P Byggnad i klass P2 Byggnad i klass P2 kan vara uppförd i en eller två våningar. Byggnad som är uppförd i två våningar får vara högst 9 m hög; byggnad som är uppförd i en våning får likväl vara högre (E1 tabell 3.2.1). I byggnad med en våning får inrymmas verksamhet som hör till brandfarlighetsklass 1 och 2. I byggnad med två våningar får inrymmas verksamhet som hör endast till brandfarlighetsklass 1. I byggnaden får arbeta högst 50 personer.
6 6 4.3 Byggnad i klass P3 Byggnad i klass P3 får vara uppförd i endast en våning och vara högst 14 m hög (E1 tabell 3.2.1). Byggnad i klass P3 är aktuell främst för brandfarlighetsklass 1. Om verksamheten hör till brandfarlighetsklass 2 är byggnadens skyddsgrad Tillämpning av våningsantal Om utrymmen till en ringa del utförs i två våningar i byggnad som till största delen uppförts i en våning, kan byggnaden i brandteknisk bemärkelse betraktas som byggnad i en våning under förutsättning att utrymmena i den del som utförts i två våningar står i väsentligt samband med verksamheten i den aktuella byggnaden. Våningsarealen i den andra våningen får vara högst 15 % av hela byggnadens areal, dock ej över 200 v-m 2. Våningen utförs som en egen brandcell. Detta gäller inte för utrymmen på högst 50 v-m 2 i andra våningen. Öppna lagergallerier eller serviceplan som främst avsetts för service och reparation av maskiner och anläggningar betraktas i allmänhet inte som våning. Från dessa samt från gång- och transportbroar anordnas reservutgång till en säker plats. Förbindelsevägens längd är högst 45 m. 5 BÄRANDE KONSTRUKTIONER Bärande konstruktioner utförs i allmänhet i enlighet med del E1 av Finlands byggbestämmelsesamling (kapitel 6). I byggnad med en våning kan lättnader tillåtas så att bärande konstruktioner och konstruktioner som förstyvar stommen får utföras i klass R15 i byggnad i klass P1 om byggnaden skyddas med automatisk släckningsanläggning och dessa konstruktioner är utförda i byggnadsvara lägst av klass A2 s1, d0; klass R 30 i byggnad i klass P1 om byggnaden skyddas med automatisk släckningsanläggning; klass R 15 i byggnad i klass P2 av brandfarlighetsklass 1 om dessa konstruktioner är utförda i byggnadsvara lägst av klass A2 s1, d0; klass R 15 i byggnad i klass P2 av brandfarlighetsklass 2 om byggnaden skyddas med automatisk släckningsanläggning och dessa konstruktioner är utförda i byggnadsvara lägst av klass A2 s1, d0. Kraven på vindsbjälklagskonstruktioner som inte utgör väsentlig del av byggnads bärande stomme eller förstyvningar anges i bestämmelsesamlingens del E1, tabell Lättnaderna förutsätter att värmeisoleringen i vindsbjälklaget är utförd i byggnadsvaror lägst av klass A2 s1, d0, s.k. fortlöpande ras är förhindrat och att kraven och anvisningarna som berör sektionering uppfylls.
7 7 6 SEKTIONERING 6.1 Arealsektionering För att undvika betydande brandskador delas stora produktions- och lagerbyggnader i brandceller som är till arealen begränsade i enlighet med anvisningarna i tabell 1. Arealsektionering genomförs alltid i hela byggnaden; arealsektionerna som härigenom uppstår delas dessutom genom nödvändig våningssektionering och sektionering användningssätt. Byggnadsdelar som begränsar arealsektionerna utförs som massiva byggnadsdelar vilka effektivt förhindrar brandspridning i likhet med brandmur och i enlighet med anvisningarna i tabell 2. Anslutningar till yttertak och yttervägg utförs under tillämpning av anvisningarna för brandmur (E1 avsnitt 9.2.2). För dörrar tillämpas kraven på dörr i brandmur (E1 avsnitt 9.2.3). Horisontella konstruktioner kan utnyttjas för arealsektionering om de är utförda i enlighet med tabell 2 och deras anslutningar utförs under tillämpning av anvisningarna som gäller för uppförande av brandmur. Då lagringshöjden h [m] i lagerutrymmet överstiger 6 m beräknas brandcellens största areal genom att multiplicera tabellvärdet med förhållandet 6 : h. TABELL 1 Brandfarlighetsklass 1 skyddsgrad 1 skyddsgrad 2 skyddsgrad 3 Brandfarlighetsklass 2 skyddsgrad 1 skyddsgrad 2 skyddsgrad 3 Anmärkning till tabellen: STÖRSTA TILLÅTNA STORLEK PÅ BRANDCELLER VID AREALSEKTIONERING P1 P2 P3 1 våning 2 3 vån. över 3 vån. 1 våning 2 vån. 1 våning Kolumn m m m m m m m m m m m m 2 Arealerna beräknas som lägenhetsareal. Sektionering av källare m m m m m m m 2 ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet 2000 m m m 2 ej tillåtet ej tillåtet 2000 m 2 TABELL 2 SEKTIONERANDE BYGGNADSDELARS KLASS VID AREALSEKTIONERING P1 P2 P3
8 8 Brandfarlighetsklass 1 EI-M 90 EI-M 90 EI-M 90 skyddsgrad 1 och 2 skyddsgrad 3 Brandfarlighetsklass 2 skyddsgrad 1 och 2 skyddsgrad 3 Beteckning i tabellen: EI-M 60 EI-M 60 EI-M 60 EI-M 120 EI-M 120 ej tillåtet EI-M 60 EI-M 60 EI-M 60 = Vara av klass A1 förutsätts. 6.2 Våningssektionering och sektionering användningssätt Olika våningar utförs i allmänhet som skilda brandceller. Utrymmen som med avseende på användningssättet avviker från varandra, såsom serviceavdelningar, sociala utrymmen avsedda för flera än 50 personer, processutrymmen och olika slag av lager utförs i allmänhet som skilda brandceller. Detta gäller även öppna lager och motsvarande som befinner sig på mindre än 8 m avstånd från byggnaden. Sektionerande byggnadsdelar utförs i enlighet med tabell i byggbestämmelsesamlingens del E1. För sektionering av utrymmen för speciell användning, såsom kraftverk, förvaringsutrymmen för brännbara vätskor, transformatorstationer och målarverkstäder iakttas föreskrifter och anvisningar som gäller för dessa utrymmen. 7 RÖKVENTILATION 7.1 Arrangemang för rökventilation I byggnad anordnas möjlighet till rökventilation som är lämplig och tillräcklig för de olika utrymmena. Arrangemangen för rökventilation förhandlas med den lokala räddningsmyndigheten. Brandcell i byggnad delas i allmänhet genom rökslussar i högst 1600 m 2 stora röksektioner från vilka rökventilation ordnas. Då röksektioner bildas beaktas bland annat fördelningen av brandbelastning. Där det förekommer stor anhopning av brandbelastning, inrättas höga rökslussar och tillräckliga rökavgångsöppningar. Som rökslussar kan användas byggnadsdelar som ingår i byggnaden, såsom balkar eller värmebeständiga väggar och draperier.
9 9 7.2 Rökventilation med självdrag Rökventilation med självdrag kan arrangeras genom att utnyttja fönster och luckor som finns i rummets övre del och vilka är lätta att öppna eller lätta att söndra, samt höga dörröppningar, genom att i huvudsak använda särskilda rökavgångsluckor samt dessutom fönster och luckor som finns i rumsutrymmets övre del och vilka är lätta att öppna eller lätta att söndra eller genom att använda automatisk rökventilationsanläggning. Det första alternativet är i allmänhet tillräckligt för skyddsgrad 1 samt i samband med automatisk släckningsanläggning. Lösning det andra alternativet används i samband med skyddsgrad 2. Automatisk släckningsanläggning blir aktuell då säker utrymning kan äventyras eller då räddningsoch släckningsuppgifterna förutsätter det på grund av utrymmets storlek, placering, brandbelastningens storlek eller art, personmängd eller av annan motsvarande orsak. Totalarealen för öppningar lämpade för rökventilation dimensioneras följande: Brandfarlighetsklass 1 i allmänhet 0,25 2,0 % av cellens areal utrymmen försedda med automatisk släckningsanläggning 0,15 0,5 % av cellens areal Brandfarlighetsklass 2 i allmänhet 2,0 5,0 % av cellens areal utrymmen försedda med automatisk släckningsanläggning 0,5 1,0 % av cellens areal Konstruktionernas och lösörets rökbildande egenskaper samt användning av rökslussar påverkar öppningarnas areal. Rökavgångsöppningarnas areal dimensioneras det övre riktvärdet om rökbildningen är riklig och rökslussarna låga. Fönster som finns sig i övre delen av yttervägg kan användas för rökventilation. I öppningsarealen beaktas hälften av dessa fönsters areal. Fönstrens verkningsområde anses sträcka sig till ett avstånd på 10 m från väggen. Tilluftsöppningarnas areal i utrymmet dimensioneras så att den är minst lika stor som rökavgångsluckornas areal i den röksektion som har den största arealen för rökavgångsöppningarna. Som tilluftöppningar räcker i allmänhet byggnadens dörrar och fönster vilka vid släckning av brand kan öppnas. 7.3 Mekanisk rökventilation
10 10 Rökventilation kan även anordnas mekaniskt. Motorerna och elkablarna som hör till rökventilationsanläggningen placeras och skyddas så att en brand under begynnelseskedet inte äventyrar deras funktion. 7.4 Automatisk släckningsanläggning och rökventilation I samband med skyddsgrad 3 ombesörjs att rökventilationen inte äventyrar eller fördröjer släckningsanläggningens funktion. 8 BRANDSÄKERHETEN I SPECIELLA OBJEKT Vid tillämpning av föreskrifter och anvisningar på byggnader och utrymmen med speciell funktion beaktas användningssätt och omständigheter som avviker från det sedvanliga och vilka inverkar på brandsäkerheten i byggnaden och dess omgivning. I vart fall skall klargöras hur skyddsåtgärder, sektionering som avviker från det sedvanliga, byggnadens höjd, rökventilation, släckningsteknisk och annan specialutrustning och -anläggningar samt operativa släckningsförutsättningar inverkar på brandsäkerheten. Vid planering beaktas specialföreskrifter och -anvisningar som gäller för till exempel punktskydd av farliga varor, tryckavlastningsöppningar som krävs för explosionsfarliga utrymmen samt förhindrande av utsläpp av farliga ämnen i det fria. Objekt som kräver specialplanering är bl.a. sprutmålerier, transformator- och omkopplingsstationer, damm- och spånsuganläggningar, höglager, pannanläggningar, stora kraftverk, oljeraffinaderier och sprängämnesfabriker. Produktionsbyggnader inom lantbruket, särskilt djurstall, är ofta sådana utrymmen vars brandskyddsplanering bör ägnas särskild uppmärksamhet. Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning gällande brandtekniska krav på byggande som erhåller stöd (25/04).
11 11 BILAGA Vägledningar Innehåll 1 Indelning i brandfarlighetsklasser 2 Brandklassers motsvarighet 1 Indelning i brandfarlighetsklasser Brandfarlighetsklass 1 Verksamhet som medför ringa eller måttlig brandfara, såsom verksamheter där det vid hantering eller bearbetning av ämnen i fast eller smält form med användning av strålningsvärme, ljusbåge eller öppen låga föreligger brandfara i ringa grad; verksamheter där fuktiga råmaterial hanteras eller där mängden råmaterial eller halvfabrikat som hanteras åt gången är liten; verksamheter där det i samband med produktion eller lagring hanteras ämnen som erfarenhetsmässigt medför begränsad brandfara i samband med processen eller användningen; verksamheter där man hanterar eller lagrar brännbara vätskor vilkas flampunkt är över 55 C eller sådana ångor eller dammslag som endast i begränsad omfattning är brandfarliga. Exempel: Betongindustri Bilreparationsverkstäder och -servicestationer Bryggerier Cellulosaindustri Cementindustri Industri för formpressning av plast Industriell hantering eller lagring av brännbara vätskor (flampunkt över 55 C) Kolkraftverk Lantbruksproduktion och -lagring Livsmedelsindustri Läderindustri Maskinverkstäder Mejerier Metallindustri Oljekraftverk Pappers- och kartongindustri Stenindustri Tegelindustri Textilindustri Transformatorstationer Tryckerier Tvättinrättningar Vattenkraftverk
12 12 Brandfarlighetsklass 2 Verksamhet som medför betydande eller stor brandfara eller där det kan förekomma explosionsfara, såsom verksamheter där det i samband med produktion eller lagring uppstår till följd av processens art eller av annan orsak sådana ångor eller finfördelat damm, vilka tillsammans med luft kan bilda en explosiv eller lättantändlig blandning; verksamheter där man i samband med produktion eller lagring hanterar råmaterial, halvfabrikat eller produkter som är lättantändliga och som snabbt avger värme; verksamheter där man industriellt hanterar eller lagrar i olika grad brännbara vätskor vars flampunkt är högst 55 C och vars ångor tillsammans med luft kan bilda en explosiv blandning; verksamheter där man hanterar egentliga sprängämnen eller ämnen vilka genom inverkan av till exempel vatten, luft, friktionsvärme eller stöt kan självantända eller explodera. Exempel: Bitumenindustri Cellplastindustri Fanerindustri Härdplastindustri Industriell hantering eller lagring av brännbara vätskor (flampunkt högst 55 C) Kvarnar, foderlager Mekanisk träindustri (torrt trävirke) Oljereningsanläggningar, vissa delar Raffinaderier (brännbara vätskor) Sprängämnesfabriker Spånskiveindustri Sågverk Takpappindustri Torvkraftverk och torvhanteringsanläggningar Vaddindustri Ytbehandlingsavdelningar inom pappers- och kartongindustri 2 Brandklassers motsvarighet Motsvarigheten mellan klasserna med avseende på byggnadsvarors reaktion vid brand som omnämns i avsnitt 2.2, 5 och 6.1 och klasserna i tidigare anvisningar anges i tabellen. KLASSERNAS MOTSVARIGHET A2 s1, d0 (2.2, 5) A1 (6.1 tabell 2) obrännbar obrännbar
Miljöministeriets förordning. om bilgaragens brandsäkerhet
E4 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Bilgaragens brandsäkerhet Anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om bilgaragens brandsäkerhet Given i Helsingfors den 22 mars 2005 I enlighet med miljöministeriets
Miljöministeriets förordning. om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd
E9 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd Anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd Given i Helsingfors den 22 mars
Statsrådets förordning
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning
Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats
Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska
FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING
FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Fönster Typgodkännanderegler 2008 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Given i Helsingfors den 10 november 2008 I enlighet med miljöministeriets beslut
3/11 Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet
E1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Byggnaders brandsäkerhet Föreskrifter och anvisningar 2011 3/11 Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 6 april 2011 I enlighet
Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet
E1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING 1 Byggnaders brandsäkerhet Föreskrifter och anvisningar 2002 Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet Given i Helsingfors den 12 mars 2002 I enlighet
Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor
Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning
ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANGEN VID TILLFÄLLIG INKVARTE- RING I SAMLINGSUTRYMMEN
ANVISNING 1 (5) ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANGEN VID TILLFÄLLIG INKVARTE- RING I SAMLINGSUTRYMMEN Anvisningen har utarbetats i samarbete av partnerskapsnätverket och Kommunförbundet, och det centrala
Boverkets byggregler en hjälp eller en begränsning
ATEX och Brand 2014 P-O Nilsson, Inspecta Boverkets byggregler en hjälp eller en begränsning 1 ATEX och Brand 2014 - Boverkets byggregler Boverkets byggregler Byggprocessen ATEX och Brand 2014 - Boverkets
Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE)
Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver 1
FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING
FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Kopparrör Typgodkännanderegler 2006 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopparrör Given i Helsingfors den 15 juni 2006 I enlighet med miljöministeriets beslut
Brandförsäkringsmodell
Funktionsanpassad Brandförsäkringsmodell för lätta industri- och hallbyggnader STÅLBYGGNADSINSTITUTET Swedish Institutet of Steel Construction Publikation 155, 1995 Brandskador oberoende av materialval
BRANDSKYDDSDOKUMENTATION
LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning
Miljöministeriets förordning om ventilationsanordningars brandsäkerhet
FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING MILJÖMINISTERIET, Bostads- och byggnadsavdelningen Miljöministeriets förordning om ventilationsanordningars brandsäkerhet Given i Helsingfors den 18 juni 2003 I enlighet
Miljöministeriets förordning om byggnadens värmeisolering
C3 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Byggnadens värmeisolering Föreskrifter 2003 1 Miljöministeriets förordning om byggnadens värmeisolering Given i Helsingfors den 30 oktober 2002 Enligt miljöministeriets
Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor
AFS 2013:2 Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 5:19) om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor Arbetsmiljöverkets
FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering
G1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Bostadsplanering Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om bostadsplanering Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 26 september 2001 Nr 802 806 INNEHÅLL Nr Sidan 802 Inrikesministeriets förordning om rengöring av ventilationskanaler och ventilationsanordningar
5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).
5 Brandskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9, PBL och 3 kap. 8, PBF. Avsnittet innehåller även allmänna råd till 10 kap. 6 PBL. Avsnitt 5:8 innehåller också föreskrifter
4/13 Miljöministeriets förordning
4/13 Miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten Utfärdad i Helsingfors den 27 februari 2013 I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs
Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara
Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering
4.2 Brandskydd Begrepp. Verksamhetsklasser. Allmänna förutsättningar. Dimensionering ...
Brandskydd....1 Begrepp Allmänna förutsättningar Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, Euroklasser samt gipsskivors brandskyddande egenskaper. I övrigt se respektive
VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede
H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:
Kv Killingen 20, övergripande riktlinjer för brandskydd, nybyggnad av gårdshus
UTLÅTANDE 2015-01-27 joachim.s.eriksson@icloud.com Kv Killingen 20, övergripande riktlinjer för brandskydd, nybyggnad av gårdshus Detta brandtekniska utlåtande är upprättat av brandingenjör Folke Andersson,
Brandbottnen. Nybyggnad flerbostadshus. Övergripande b randskydds beskrivning. Projekterings underlag Samrådskede
Brandbottnen Nybyggnad flerbostadshus Övergripande b randskydds beskrivning Projekterings underlag Samrådskede Magnus Lindström Handläggande b randingenjör ( N ) Mattias Skjöldebrand Internkontrollerande
BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson
BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns
Anvisning om tillfällig frånkoppling av automatiska brandlarm- och släckanläggningar
VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVERK LS, NPT, HKo Anvisning om tillfällig frånkoppling av automatiska brandlarm- och släckanläggningar VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVERK INSTRUKTION 2015-1 Användning: För användning
KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD
1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar
PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21
Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:
Statens räddningsverks författningssamling
Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om försäljning av fyrverkeriartiklar till konsumenter
Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm
Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist
Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande och om arbetsledares behörighet
1 Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande om arbetsledares behörighet MM4/601/2015 Miljöministeriet meddelar följande anvisningar om svårighetsklassen för
Skydd mot uppkomst av brand (BBR 5:4) Skydd mot brandspridning inom byggnad (BBR 5:5) Skydd mot brandspridning mellan byggnader (BBR 5:6)
Brandskyddstekniskt utlåtande avseende ansökan om bygglov 2018-05-18 2 av 3 Möjlighet till utrymning (BBR 5:3) Utrymning från byggnaden sker via trapphus alternativt via utgångar direkt till det fria.
Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185
1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:
ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING
ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som övernattar: Åldersgrupp:
ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING
ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Skriv ut och fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som
Besiktning av trycksatta anordningar
AFS 2015:9 Besiktning av trycksatta anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar Arbetsmiljöverkets författningssamling
RÄDDNINGSTJÄNSTEN INFORMERAR
STY-1212 Bakgrund och syfte I samband med idrottsevenemang men också vid andra tillfällen förekommer det att skollokaler, idrottsanläggningar och andra typer av lokaler används för tillfällig övernattning.
Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag
Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas
Rapport om Brandskydd för projekt Kv. Gångaren 10
Rapport om Brandskydd för projekt Kv. Gångaren 10 stockholm.se Utredning om Brandskydd för projekt Kv Gångaren10, Stockholm är beställd av stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad Kontaktperson: Suzanna
Byggnadens värmeisolering
Byggnadens värmeisolering FÖRESKRIFTER 2007 M I L J Ö M I N I S T E R I E T C3 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Byggnadens värmeisolering Föreskrifter 2007 Miljöministeriets förordning om byggnadens värmeisolering
Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20)
Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se
Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden
F1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Hinderfri byggnad Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets
HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014
HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 31.3.2014 1 Heta arbeten - säkerhetsföreskrift 2014 Innehåll 1 Säkerhetsföreskriftens syfte... 2 2 Förpliktelse... 2 3 Definitioner... 2 4 Hetarbetsplan... 3 5 Heta
Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott
RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning
Dagens Agenda (max 90 min)
Dagens Agenda (max 90 min) Presentation av PS Group Våra medarbetare Våra tjänster Nyheter inom lagar och regler kopplade till hantering av kemikalier, brandfarlig vara och brännbart damm Plan och bygglagen
Checklista för kontrollrond
Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta
Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311
Beskrivning Välj de kontrollpunkter som passar i ditt projekt. Detta dokument är anpassat för att hjälpa dig som planerar att utföra en enklare åtgärd utan en kontrollansvarig. En enklare åtgärd kan vara
Byggnaders värmeisolering Föreskrifter 2010
C3 Finlands byggbestämmelsesamling Miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön Byggnaders värmeisolering Föreskrifter 2010 Miljöministeriets förordning om byggnaders värmeisolering Given i Helsingfors
Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt
Bilaga 1: Analytisk dimensionering av tillfredsställande brandskydd Denna bilaga redovisar den analytiska dimensioneringen som gjorts för att verifiera tillfredsställande brandskydd i Ör förskola. Verifieringen
4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp
Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper
Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se
Herrhagen 1:1, Karlstad Nybyggnad av båtskjul BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09 www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad Box 187 651 05
RAMBESKRIVNING BRAND
RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.
SKOG 2013. Några ord om ATEX. Susanne Roos, Inspecta Technology 2013-03-19
SKOG 2013 Några ord om ATEX Susanne Roos, Inspecta Technology 1 ATEX: Lagar och föreskrifter Två delar Direktiv 94/9/EG Beslutade 23 mars 1994 Produktdirektivet - Tillverkare Direktiv 1999/92/EG Beslutade
LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID
LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com
Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?
CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?
Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare
Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver 1 följande
Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter
Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Schema Teori Teori Teori Paus Paus Regelverk/Författningar FÖRFATTNINGAR Författning är ett samlingsbegrepp för: Kraven måste uppfyllas Preciserar lagens
INVENTERING BRANDSKYDD
IRM CONTRACTING I KRISTINEHAMN AB INVENTERING SOMMARVIK AB SOMMARVIK- ÅRJÄNG CAMPING & STUGOR INFORMATIONSHANDLING PATRIK ROSLUND SÄSONGSPLATSER HUSVAGN Antal sidor: 15 Kristinehamn Uppdragsnr: PR 16052
svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst.
Stockholm 2014-01-28 Kompletteringar av Brandskydd Byggvägledning 6 (ISBN 978-91-7333-552-2) till följd av BBR 20 (BFS 2013:14) Bakgrund Utgåva 5 av Brandskydd. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler.
FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING
FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Avloppsrör och rördelar i gjutjärn Typgodkännanderegler 2007 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar i gjutjärn Given i Helsingfors den
Lag om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
Given i Helsingfors den 8 april 2005 1 Lag om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Syfte 2 Syftet med denna lag är att främja
Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag
Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och
Miljöministeriets förordning om komplettering av byggbestämmelserna om bärande konstruktioner
Miljöministeriets förordning om komplettering av byggbestämmelserna om bärande konstruktioner Given i Helsingfors den 27 februari 2002 I enlighet med miljöministeriets beslut fogas med stöd av 13 markanvändnings-
Boverkets byggregler, BBR. Caroline Bernelius Cronsioe
Boverkets byggregler, BBR Caroline Bernelius Cronsioe VILKEN VERKSAMHET RÖR DET SIG OM ENLIGT BYGGREGLERNA? Hem för ensamkommande flyktingbarn Anläggningsboende Uppförande av nya byggnader Ändring av en
Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun
BRANDSKYDDSDOKUMENTATION sid 1 HANDLÄGGARE DIREKTTELEFON 0380-51 8192 MOBIL 070-8828499 E-postadress lars.rosander@nassjo.se Brandskyddsbeskrivning Kv. Kompletterad 2014-10-20 Upprättat av: Beställare:
De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA
De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA Fråga 1 En fråga vi fått från en medlem: Brandspridning från ett miljöhus i ett plan som ligger exempelvis 7 meter från ett bostadshus i 3 eller fler våningsplan.
KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering
Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering
RÄDDNINGSTJÄNSTEN FINSPÅNG. Olycksundersökning Brand i skolbyggnad. Handläggare: Daniel Svanér
Olycksundersökning Brand i skolbyggnad Handläggare: Daniel Svanér Dokumentation information Ärende Olycksundersökning brand i skolbyggnad Handläggare DS Daniel Svanér Kvalitetsgranskare PK Peter Kindblom
I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter
I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, Forshaga kommun Bakgrund HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn inryms i en enplansbyggnad i Deje i Forshaga kommun.
Olycksutredning. Brand i flerbostadshus Oslogatan 22, Stockholm
Olycksutredning Brand i flerbostadshus Oslogatan 22, Stockholm april 2017 3 Händelsen Fredagen den 30 december 2016 kl. 19:26 larm om brand. Brand lokaliserad till våning 5 och att det brinner på balkongen.
21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION
21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION IMEGO VASA SJUKHUSOMRÅDE REV: 2002 12 17 GÖTEBORG 2001 11 09 RELATIONSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning sid 3 1 Byggnadsbeskrivning sid 3 2 Dimensionerande förutsättningar
BRANDSKYDDSDOKUMENTATION
BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELEMINÄRHANDLING 090916 Projekt: Kaptensgården. Fastighet: Låringen 19. Västervik Byggherre: Västerviks Bostads AB Totalentreprenör: SIA Constructus Innehåll 1 Projektbeskrivning...
Brandskyddsbeskrivning
Uddeäng AB Nybyggnad industri/lagerlokaler Eggen 1- Holmängen Vänersborgs kommun Brandskyddsbeskrivning Bygglovhandling 2016-03-29 FAST Engineering AB/ Brandingenjör Anders Wallin anders@brandanders.se
BRANDUTREDNING. Tillfälligt anläggningsboende Katrineberg, Deje
BRANDUTREDNING Tillfälligt anläggningsboende Katrineberg, Deje 520.2013.00346.23706 Anledning till undersökningen Brand i byggnad i Migrationsverkets tillfälliga anläggningsboende i Katrineberg tisdag
Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner
Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets
Brandlarmanläggningen ökar tryggheten för dem som vistas i fastigheten.
En brandlarmanläggning installeras i fastigheten vanligen redan i byggfas, eftersom detta förutsätts i bygglov. Fastighetens ägare eller innehavare svarar för att anläggningen är i funktionsdugligt skick.
Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor
2017-09-15 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av 25 förordningen
Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter
Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar
Enkelinglasning av uteplatser och balkonger Brf. Främbygård, Falun Brandtekniskt utlåtande
Handläggare Datum Vår ref Mathias Persson 2016-09-08 Brandingenjör tfn: 010/505 26 01 Status Antal sidor mathias.o.persson@afconsult.com Utlåtande 6 Enkelinglasning av uteplatser och balkonger Brf. Främbygård,
Lämplig brandskyddsnivå för hotell eller liknande verksamhet
Lämplig brandskyddsnivå för hotell eller liknande verksamhet Bakgrund På Orust finns ett flertal hotell/pensionat/vandrarhem och privata uthyrare med mer än 5 rum eller fler än 9 bäddar för korttidsuthyrning.
Skriftlig redogörelse för brandskyddet
1 Kommunalförbundet södra Hälsingland Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1 Byggnad/anläggningsägare Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer (10 siffror) Besöksadress Utdelningsadress
TANKSTATIONER FÖR METANGASDRIVNA FORDON. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon
TANKSTATIONER FÖR METANGASDRIVNA FORDON Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon Sprängämnesinspektionens författningssamling Sprängämnesinspektionens
[ UPPHÄVD ] KLASSNING AV RISKOMRÅDEN VID HANTERING AV BRANDFARLIGA GASER OCH VÄTSKOR
KLASSNING AV RISKOMRÅDEN VID HANTERING AV BRANDFARLIGA GASER OCH VÄTSKOR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:6) om klassning av riskområden vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor
BILAGA 1 INSTITUTIONEN FÖR MIKROELEKTRONIK CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA UTREDNING BETRÄFFANDE BRANDTEKNISK KLASS PÅ BÄRVERK (STÅL) 1. SAMMANFATTNING Beräkningar har utförts för en stålpelare i ett representativt
LKB Riskhantering AB. Kvalitativ riskbedömning: Bostäder på fastigheten Gladan 7 intill bensinstation på fastigheten Vråken 9 i Söderhamns Kommun
LKB Riskhantering AB Kvalitativ riskbedömning: Bostäder på fastigheten Gladan 7 intill bensinstation på fastigheten Vråken 9 i Söderhamns Kommun 1 INNEHÅLL 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Avgränsningar
Naturvårdsverkets författningssamling
Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor;
INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan
Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA
Regler vid tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar, samlingslokaler m.m. i Hagfors Kommun
Regler vid tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar, samlingslokaler m.m. i Hagfors Kommun Inledning Detta PM redovisar vilka krav som ställs i samband med tillfällig övernattning i lokaler som
Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.
Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning
9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser
1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska
Reviderad: 2012-04-05 /AP
Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
RP 228/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 i lagen om vattentjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om vattentjänster
Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn
Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad
FÖRVARING AV BRÄNNBARA VÄTSKOR I AFFÄRSLOKALER
1 GUIDE FÖRVARING AV BRÄNNBARA VÄTSKOR I AFFÄRSLOKALER FÖRVARING AV BRÄNNBARA VÄTSKOR I AFFÄRSLOKALER utgivningsuppgifter Text och bilder: Tukes Layout: Print Line Helsinki Oy 2016 ISBN: 978-952-5649-87-1
Statsrådets förordning
Statsrådets förordning om bestämmande av svårighetsklassen för projekteringsuppgifter vid byggande Utfärdad i Helsingfors den 12 mars 2015 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 120 d
BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson
BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:19 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den
Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND
Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)
Boverkets författningssamling
Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; BFS 2013:6 Utkom från trycket den 18 juni