4/2013 Miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten Trädde i kraft 1.9.2014
Denna förordning tillämpas på byggnader där energi används till -belysning -uppvärmning av utrymmen och ventilation - kylning för att upprätthålla ett ändamålsenligt inomhusklimat - och där det utförs sådana reparations- eller ändringsarbeten som kräver bygglov eller åtgärdstillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller där ändringar görs i byggnadens användningsändamål.
Förordningen gäller ej för - semesterbyggnader utrustade endast för sommarbruk - byggnader mindre än 50 m2 - växthus, ekonomibyggnader på jordbruk mm. - byggnader som används för andakt och religiös verksamhet - byggnader som är skyddade, om iakttagandet av bestämmelserna skulle medföra sådana ändringar i de skyddade delarna som inte kan anses godtagbara,
VILKET BETYDER ATT: - Arbeten för förbättrande av energiprestandan GÖRS I SAMBAND MED att reparationsarbeten underställda bygglov utförs och gäller endast till de delar som omfattas av bygglovet. - Principen är allstå att energieffektiviseringen utförs som en del av normala reparationsarbeten och planmässigt underhåll. - Helt och fungerande lönar det sig inte att reparera.
8 Den som påbörjar ett tillståndspliktigt byggprojekt ska välja bland följande alternativ: 1) enligt byggnadsdelar 2) enligt byggnadens energiförbrukning (kraven enligt 6 uppfylls) 3) byggnadens totala energiförbrukning är högst så stor att kraven enligt 7 uppfylls. I de fall då byggnadens tekniska system totalrenoveras, förnyas eller byts ut tillämpas kraven enligt 5, oberoende av valet av alternativ enligt 1 mom. för byggnadsdelen eller byggnaden.
4 Krav på byggnadsdelar 1) Yttervägg: Ursprungligt U-värde x 0,5, dock högst 0,17 W/(m2K). Vid ändring av byggnadens användningsändamål det ur-sprungliga U-värdet x 0,5, dock 0,60 W/(m2K)eller bättre. 2) Vindsbjälklag: Ursprungligt U-värde x 0,5, dock högst 0,09 W/(m2K). Vid ändring av byggnadens användningsändamål det ur-sprungliga Uvärdet x 0,5, dock 0,60 W/(m2K) eller bättre. 3) Bottenbjälklag: Energiprestandan förbättras i den utsträckning det är möjligt. 4) Nya fönster och ytterdörrar: U-värdet ska vara 1,0 W/(m2K) eller bättre. Vid reparation av gamla fönster och ytterdörrar förbättras förmågan att hålla värme i den utsträckning det är möjligt.
6 Krav på energiförbrukning enligt byggnadskategori 1) Små-, rad- och kedjehus 180 kwh/m2 2) Bostadsvåningshus 130 kwh/m2 3) Kontor 145 kwh/m2 4) Undervisningsbyggnad 150 kwh/m2 5) Daghem 150 kwh/m2 6) Affärsbyggnad 180 kwh/m2 7) Byggnad för inkvarteringsrörelse 180kWh/m2 8) Annan idrottshall än is- och simhall 170 kwh/m2 9) Sjukhus 370 kwh/m
Problemet Beräkningarna grundar sig på kalkylmässiga Uvärden för byggnadsdelar. För traditionella byggnadsdelar har systematiskt utdelats dåliga U-värden.
Å andra sidan - Kulturmiljöstrategi 2014-2020 - Grundlagen: 20 Ansvar för miljön: Var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet... - Markanvändnings- och bygglagen: 118 Värnande om arkitekturen och stadsbilden Vid byggande, reparationer och ändringar i byggnader och när andra åtgärder vidtas liksom när en byggnad eller en del av den rivs skall det ses till att historiskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader eller stadsbilden inte förstörs.
Miljöministeriets anvisningar Energieffektiviseringsåtgärderna bör - vara kostnadseffektiva - ha en förnuftigt pay back-tid - beakta den tekniska utrustningens och byggnadsmaterialets livscykel - åtgärder bör vara energi- och resurssnåla Byggnader bevaras bäst om de har förnuftig användning också beaktat med ekonomiska mätare Källa: Yli-insinööri Timo Kauppinen / Ympäristöministeriö
Med andra ord Ifall man inte når kraven på värden för byggnadsdelar - kostnadseffektivt - utan att förstöra byggnadens byggnadstekniska egenskaper (eller kulturhistoriska värden?) - kan detta kompenseras Om inte detta låter sig göras, bör i samband med utredningen tillfogas en föklaring