Miljöministeriets förordning. om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd



Relevanta dokument
Miljöministeriets förordning. om bilgaragens brandsäkerhet

Statsrådets förordning

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

Brandsäkerhet i pannanläggningar för fasta bränslen

Miljöministeriets förordning om byggnadens värmeisolering

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering

Byggnadens värmeisolering

Schiedel Absolut. Ett blockskorstenssystem med integrerad tilluft

IMKANAL Johan Schön. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Miljöministeriets förordning om ventilationsanordningars brandsäkerhet

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning.

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

Naturvårdsverkets författningssamling

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

Byggnaders värmeisolering Föreskrifter 2010

Taxetabeller för lov, anmälan mm

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Riktlinjer för Sorsele Kommun gällande brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler

4/13 Miljöministeriets förordning

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE)

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

Miljöministeriets förordning

Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRVARING AV BRÄNSLEN

Statens räddningsverks författningssamling

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott

Miljöministeriets förordning. om produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet

U1. Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem

Sotning och brandskydd

Kv Killingen 20, övergripande riktlinjer för brandskydd, nybyggnad av gårdshus

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Avgifter bygglov (fr o m )

3/11 Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING Nybyggnad av båtskjul.

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Statens räddningsverks föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister;

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Statens räddningsverks författningssamling

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design

Hantering av brandfarlig vara på lantbruk

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun

Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd Monteringsanvisning

FB Luftspaltsventil. takfoten, då får man en fortlöpande luftspalt liknande tidigare luftspalter med insektsnät.

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 22 räddningstjänstförordningen (1986:1107).

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin

Riktlinje för brandskyddskontroll och sotning(rengöring) inom Söderhamns kommun.

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden

Har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

Eldstäder För närvarande finns det 10 st. aktiva eldstäder i föreningen. Se tabell för placering.

Naturvårdsverkets författningssamling

RÄDDNINGSTJÄNSTEN INFORMERAR

Statens räddningsverks författningssamling

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel , fax

Boverkets författningssamling

Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA

Bygg säkert med cellplast

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

Statens räddningsverks författningssamling

Projekteringsanvisning Brandskydd 1. Inledning

PM BRANDSKYDD INGLASNING BALKONGER

Räddningstjänsten Kiruna

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

Halmstads kommuns föreskrifter om rengöringsfrister (sotningsfrister) och brandskyddskontroll

Skydd mot uppkomst av brand (BBR 5:4) Skydd mot brandspridning inom byggnad (BBR 5:5) Skydd mot brandspridning mellan byggnader (BBR 5:6)

Föreskrifter om sotningsfrister i Lekebergs kommun

Styrdokument. Sotningsfrister. Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 2.05) Antagen av kommunfullmäktige , 223

Taxa förebyggande brandskydd

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0)

Inspektion av arkivlokaler hos Kungl Konsthögskolan

Gasol på restauranger

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

FPS Brandplatta. Uppfyller kravet för tändskyddande beklädnad samt brandteknisk klass EI 15 - EI 60. SMP Putsprodukter AB

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Checklista för kontrollrond

Inför inspektionen boka följande instrument :

Skydd mot uppkomst av brand

Sotningsfrister i Habo kommun från och med

Allmän information om sotning

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandsäkerhet i husdjursbyggnaderna C 5

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

INDUSTRIPANNOR HPKI-K kW. Undermatad förbränning

A:59 Brandvarnares tekniska egenskaper och placering

Transkript:

E9 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd Anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd Given i Helsingfors den 22 mars 2005 I enlighet med miljöministeriets beslut stadgas med stöd av13 markanvändnings- och bygglagen (132/1999) av den 5 februari 1999 för att tillämpas inom byggandet följande anvisningar om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd. Anvisningarna har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändrad enligt direktivet 98/48/EG, om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter samt beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005 och upphäver miljöministeriets anvisningar om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd av den 19 juni 1997. På ansökan om tillstånd som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft kan tidigare anvisningar tillämpas. Byggnadsvarors klasser med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan som nämnts i avsnitt 2.2, 2.4, 3.1, 3.2 och 4.3 i de tidigare anvisningarna E9 får dock användas vid byggande, vartill tillstånd sökts före den 1 januari 2007. Helsingfors den 22 mars 2005 Miljöminister Jan-Erik Enestam Utvecklingsdirektör Helena Säteri

2 E9 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING MILJÖMINISTERIET, Bostads- och byggnadsavdelningen Brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd ANVISNINGAR 2005 Innehåll TERMINOLOGI 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 ALLMÄNNA ANVISNINGAR 2.1 Placering av värmepanna och behov av utrymme 2.2 Bränsle i pannrum 2.3 Förbränningsluft och ventilation 2.4 Ytor 3 PANNRUM OCH BRÄNSLEFÖRRÅD SOM DEL AV BYGGNAD 3.1 Sektionering av pannrum 3.2 Sektionering av bränsleförråd 4 SEPARAT PANNANLÄGGNINGSBYGGNAD 4.1 Allmänt 4.2 Byggnads brandklass 4.3 Sektionering BILAGA VÄGLEDNINGAR

3 TERMINOLOGI Pannrum Rum avsett speciellt för värmepanna. Centralvärmeanläggning Anläggning avsedd för uppvärmning av byggnad där bränsle i värmepanna förvandlas till värmeenergi som överförs till det objekt som skall uppvärmas i rörledning som hör till anläggningen. Värmepanna Eldstad där värmeenergi som uppstår vid förbränning av bränsle överförs till ett medium. Bränsleförråd Utrymme avsett för förvaring av bränsle. Tillförselrum För påfyllning av fast bränsle avsett rum som är avskilt från pannrummet. Oljecisternrum Förråd avsett för förvaring av brännolja. 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa anvisningar gäller brandsäkerheten i utrymmen avsedda för placering av centralvärmeanläggningar för uppvärmning av byggnader och förvaring av deras bränsle. På separata byggnader avsedda för pannanläggningar och bränsleförråd tillämpas vid sidan av dessa anvisningar Finlands byggbestämmelsesamlings anvisningar E2 om produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet. Föreskrifter och allmänna anvisningar som gäller byggnaders brandsäkerhet finns i bestämmelsesamlingens del E1. Handels- och industriministeriet utfärdar stadganden som gäller för oljeeldningsaggregat.

4 2 ALLMÄNNA ANVISNINGAR 2.1 Placering av värmepanna och behov av utrymme Värmepanna placeras i allmänhet i ett särskilt sektionerat pannrum. I bostadsutrymmen kan utan sektionering placeras för detta ändamål lämpad värmepanna. För panna och dess hjälpanordningar reserveras tillräckligt utrymme med beaktande av det utrymme som själva pannan och anordningarna kräver samt det utrymme som skyddsavstånden vid pannan samt drift och underhåll kräver. Skyddsavstånden vid pannan och dess anordningar bestäms i enlighet med installationsanvisningarna för respektive typ av panna. Det utrymme som drift och underhåll fordrar bestäms av pannans storlek och modell. Framför eldstadsluckan skall det fria utrymmet vara minst lika stort som eldstadens djup, dock minst 1000 mm. Framför rensluckorna för sotning behövs minst 600 mm fritt utrymme. Det utrymme som skyddsavstånden fordrar kan ingå i det utrymme som fordras för drift och underhåll. 2.2 Bränsle i pannrum I pannrum som sektionerats med byggnadsdelar av klass EI 30 och EI 60 får bränsle placeras högst enligt följande: 3 m 3 brännolja i stålcistern placerad i skyddsbehållare av stål eller 3 m 3 brännolja i plastcistern placerad i skyddsbehållare av stål vars övre kant når till den högsta tillåtna oljenivåns höjd (Figur 1) eller 0,5 m 3 ved i avgränsat utrymme eller 0,5 m 3 annat fast bränsle i separat förrådssilo av stål med tätt lock (Figur 2). I pannrum som sektionerats med byggnadsdelar av klass EI 60 utförda i varor lägst av klass A2 s1, d0 får bränsle placeras i ovannämnda mängder eller: 0,5 m 3 fast bränsle i förrådssilo av stål med tätt lock och i förrådsbox av stål sammanlagt (Figur 3) eller 2 m 3 fast bränsle i förrådssilo av stål med tätt lock i tillförselrum som avskilts från pannrum med vägg som förhindrar spridning av damm (Figur 4).

5 I handels- och industriministeriets beslut om oljeeldningsaggregat bestäms avståndet mellan oljecistern och värmepanna. Avståndet är i allmänhet minst 1 meter. Avståndet kan enligt beslutet förminskas om villkoret för oljecisternens yttemperatur uppfylls. I beslutet bestäms också saker som gäller för skyddsbehållares volym och konstruktion. Då bränslemängden är större än ovan anförts, placeras bränslet i sektionerat bränsleförråd i enlighet med avsnitt 3.2. 2.3 Förbränningsluft och ventilation Tillförsel av förbränningsluft till pannrum och ventilation i pannrummet ordnas så, att värmepannans funktion inte störs och att det inte uppstår andra olägenheter. Pannans förbränningsluft leds direkt utifrån. Om förbränningsluftkanal passerar genom annan brandcell, skall kanalen brandisoleras inom detta område. Då fast bränsle används är förbränningsluftkanalens eller -ventilens tvärsnittsareal minst 1,5 gånger rökkanalens tvärsnittsareal. I handels- och industriministeriets beslut ingår kravet om tilluftsmängd för rummet där oljebrännaren finns. Då värmepanna placeras i bostadsutrymmen ombesörjs att tillräckligt med förbränningsluft dragfritt kan tillföras pannan i enlighet med tillverkarens anvisningar. Figur 1 Exempel på placering av bränslecisterner i pannrum. Cisterner av plast, skyddsbehållare av stål. Avstånd till pannan i allmänhet minst en meter.

6 Figur 2 Exempel på lagring av fast bränsle i pannrum som sektionerats med byggnadsdelar av klass EI 30 och EI 60. Figur 3 Exempel på lagring av fast bränsle i pannrum som sektionerats med byggnadsdelar av klass EI 60 utförda i varor lägst av klass A2 s1, d0. Figur 4 Exempel på lagring av fast bränsle i stålsilo i pannrum som sektionerats med byggnadsdelar av klass EI 60 utförda i varor lägst av klass A2 s1, d0.

7 2.4 Ytor Invändiga ytor i pannrum och bränsleförråd anges i tabell 1. TABELL 1 INVÄNDIGA YTOR I PANNRUM OCH BRÄNSLEFÖRRÅD Byggnadens brandklass Användningssätt Objekt P1 P2 * P3 Pannrum väggar och tak golv Tillförselrum väggar och tak golv Bränsleförråd utrymme för oljecistern väggar och tak golv förråd för fast bränsle väggar och tak golv Bostadsutrymmen väggar och tak golv och tätt 1) och tätt 1) Enligt tabell 8.2.2 i ByggBS del E1 Enligt tabell 8.2.2 i ByggBS del E1 och tätt 1) D s2, d2 Anmärkningar till tabellen: Beteckning i tabellen: 1) = * För tätning av golvet kan användas beläggning av klass D FL s1 på underlag lägst av klass. Inget klasskrav. Då skyddsbeklädnad enligt avsnitt 8.2.3 i E1 förutsätts är kravet på yta A2 s1, d0. 3 PANNRUM OCH BRÄNSLEFÖRRÅD SOM DEL AV BYGGNAD 3.1 Sektionering av pannrum Pannrum utförs som en egen brandcell. Klasserna för byggnadsdelarna som omger pannrummet, som baserar sig på byggnadens brandklass, värmepannans effekt och pannrummets placering har angetts i tabell 2. Dessutom inverkar bränslets placering i pannrummet på de sektionerande byggnadsdelarna i enlighet med avsnitt 2.2. TABELL 2 Panna, över 30 kw Panna, högst 30 kw i våning KLASS FÖR BYGGNADSDELAR * SOM OMGER PANNRUM P1 P2 P3 EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 30 EI 30 i källare EI 60 EI 60 EI 30 Beteckning i tabellen: = Byggnadsvaror lägst av klass A2 s1, d0 används. * Dessa omfattar även ytterväggarna.

8 Då pannrummet är förenat med tillförselrum eller askrum, anses de höra till pannrummets brandcell. Tillförsel- och askrummet avskiljs från det övriga pannrummet med byggnadsdelar som förhindrar spridning av damm (Figur 4). Brandmotståndstiden för sektionerande dörr är minst hälften av den brandmotståndstid som fordras av sektionerande byggnadsdel. Dörr i yttervägg behöver ej vara sektionerande. Värmeisolerad ytterdörr kan anses vara tillräckligt säker. I ytterväggar av klass EI 30 kan det finnas enstaka fönster på högst 0,2 m 2 utan krav på brandmotstånd, sammanlagt dock högst 1,0 m 2. 3.2 Sektionering av bränsleförråd Utrymme för oljecistern och förråd av annat bränsle utförs vardera som särskild brandcell. De sektionerande byggnadsdelarna utförs i enlighet med tabell 3. TABELL 3 I våning I källare KLASS FÖR SEKTIONERANDE BYGGNADSDELAR I BRÄNSLEFÖRRÅD P1 P2 P3 EI 120 EI 30 EI 30 EI 120 EI 60 EI 30 Beteckning i tabellen: = Byggnadsvaror lägst av klass A2 s1, d0 används. Brandmotståndstiden för sektionerande dörr är minst hälften av den brandmotståndstid som fordras av sektionerande byggnadsdel. Matningsutrustningen för fast bränsle får inte äventyra sektioneringen. 4 SEPARAT PANNANLÄGGNINGSBYGGNAD 4.1 Allmänt Som separat pannanläggningsbyggnad i brandteknisk bemärkelse betraktas byggnad som är belägen på minst 8 meters avstånd från den närmaste byggnaden. Pannanläggningsbyggnad som är på mindre än 8 meters avstånd betraktas som del av byggnad enligt kapitel 3. I pannanläggningsbyggnad kan endast finnas utrymmen som är behövliga för anläggningens funktion. Mindre sektionerade förrådsutrymmen eller motsvarande får dock placeras i den.

9 4.2 Byggnads brandklass Pannanläggningsbyggnad med flera än två våningar utförs alltid i klass P1. Om det av bränslet som används eller vid hantering av det uppstår finfördelat damm i så stor utsträckning att det tillsammans med luften kan bilda en explosiv eller lättantändlig och häftigt brinnande blandning, uppförs en separat pannanläggningsbyggnad; byggnad med två våningar utförs i klass P1 och byggnad med en våning lägst i klass P2. Separat pannanläggningsbyggnad i klass P2 med två våningar kan vara högst 9 m hög. Byggnad i klass P2 med en våning kan vara högre än så. Separat pannanläggningsbyggnad i klass P3 får vara endast i en våning och högst 9 m hög. 4.3 Sektionering Pannrum och skilda bränsleförråd avskiljs från varandra i enlighet med tabell 4. TABELL 4 Huvudsakligen ovanför markytan KLASS FÖR SEKTIONERANDE BYGGNADSDELAR I SEPARAT PANNANLÄGGNINGSBYGGNAD P1 P2 P3 EI 120 EI 30 1) Huvudsakligen under markytan EI 120 EI 60 Beteckning i tabellen: = Byggnadsvaror lägst av klass A2 s1, d0 används. = Inget klasskrav. 1) = Byggnadsdel som förhindrar dammspridning. 1)

10 BILAGA Vägledningar Innehåll 1 Brandklassers motsvarighet 2 Säkerhetsanordningar för matningsutrustning för fast bränsle 1 Brandklassers motsvarighet Motsvarigheten mellan klasserna med avseende på byggnadsvarors reaktion vid brand som omnämns i avsnitt 2.2, 2.4, 3.1, 3.2 och 4.3 och klasserna i tidigare anvisningar anges i tabellen. KLASSERNAS MOTSVARIGHET A2 s1, d0 D s2, d2 D FL s1 obrännbar 1/I 2/ obrännbar L 2 Säkerhetsanordningar för matningsutrustning för fast bränsle Matningsutrustning för fast bränsle som dras genom sektionerande byggnadsdel får inte väsentligt försvaga den sektionerande funktionen (E1 7.4.1). I publikationerna "Kiinteitä polttoaineita käyttävät pienehköt lämpökeskukset, Ohje 2001" (Mindre värmecentraler för fasta bränslen, Anvisning 2001) och "Pellettilämpökeskuksen paloturvallisuus, Ohje 2002" (Pelletvärmecentralens brandsäkerhet, Anvisning 2002) från Finska Försäkringsbolagens Centralförbund ges anvisningar om säkerhetsanordningar, vilka förhindrar spridning av bakslag från pannan till bränsleförrådet genom bränslets matningsutrustning. Centralförbundets anvisningar förutsätter att utrustningarna förses med säkerhetsanordningar även i fall då pannrum och bränsleförråd ingår i samma brandcell.