Miljöministeriets förordning. om bilgaragens brandsäkerhet

Relevanta dokument
Miljöministeriets förordning. om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd

Miljöministeriets förordning. om produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet

Statsrådets förordning

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Rapport om Brandskydd för projekt Kv. Gångaren 10

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

3/11 Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet

Skydd mot uppkomst av brand (BBR 5:4) Skydd mot brandspridning inom byggnad (BBR 5:5) Skydd mot brandspridning mellan byggnader (BBR 5:6)

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Miljöministeriets förordning om ventilationsanordningars brandsäkerhet

Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet

Miljöministeriets förordning om byggnadens värmeisolering

Byggnadens värmeisolering

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering

Kv Killingen 20, övergripande riktlinjer för brandskydd, nybyggnad av gårdshus

Checklista för kontrollrond

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE)

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun

De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA

Nybyggnad. Bygglovshandling Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B Stockholm

Utlåtande gällande brand för detaljplan

Byggnaders värmeisolering Föreskrifter 2010

IMKANAL Johan Schön. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING Nybyggnad av båtskjul.

arkeringsgarage Bakgrund

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Miljöministeriets förordning

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel , fax

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

A:59 Brandvarnares tekniska egenskaper och placering

Statens räddningsverks författningssamling

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20)

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014

Brandförsäkringsmodell

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

Brandsäkerhet i pannanläggningar för fasta bränslen

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt

Miljöministeriets förordning om komplettering av byggbestämmelserna om bärande konstruktioner

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

Olycksutredning. Brand i flerbostadshus Oslogatan 22, Stockholm

Statens räddningsverks författningssamling

God skyddsnivå Checklista för brandskyddskontroll

4/13 Miljöministeriets förordning

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

Rädda liv, rädda hem!

ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANGEN VID TILLFÄLLIG INKVARTE- RING I SAMLINGSUTRYMMEN

Beräkning av skydd mot brandspridning mellan byggnader

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

Rädda liv, rädda hem!

Regler vid tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar, samlingslokaler m.m. i Hagfors Kommun

FPS Brandplatta. Uppfyller kravet för tändskyddande beklädnad samt brandteknisk klass EI 15 - EI 60. SMP Putsprodukter AB

4.2 Brandskydd Begrepp. Verksamhetsklasser. Allmänna förutsättningar. Dimensionering ...

Brandbottnen. Nybyggnad flerbostadshus. Övergripande b randskydds beskrivning. Projekterings underlag Samrådskede

LKB Riskhantering AB. Kvalitativ riskbedömning: Bostäder på fastigheten Gladan 7 intill bensinstation på fastigheten Vråken 9 i Söderhamns Kommun

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Anvisning om tillfällig frånkoppling av automatiska brandlarm- och släckanläggningar

RÄDDNINGSTJÄNSTEN INFORMERAR

Råd och anvisningar för solcellsanläggningar

Rädda liv, rädda hem!

Gränsdragningslista avseende brandskydd

Brandskydd i asylboende

RÄDDNINGSTJÄNSTEN FINSPÅNG. Olycksundersökning Brand i skolbyggnad. Handläggare: Daniel Svanér

Innehållsförteckning. 1. Brandskyddspolicy. 2. Beskrivning av brandskydd. 3. Information kring brandskyddsregler

Brand, lättbetongblock

Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning.

S v e n s k a b o s t ä d e r K v. F a m i l j e n 2 P M B R A N D & R I S K V I D P L A N L Ä G G N I N G

Så här mäter du bostaden

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

Upprättad av Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Tillfällig övernattning Skäligt brandskydd

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

Avgifter bygglov (fr o m )

Regler för tillfällig förläggning

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

RAMBESKRIVNING BRAND

Bygg säkert med cellplast

Assistenten 6, Sundbyberg

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015

Transkript:

E4 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Bilgaragens brandsäkerhet Anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om bilgaragens brandsäkerhet Given i Helsingfors den 22 mars 2005 I enlighet med miljöministeriets beslut stadgas med stöd av13 markanvändnings- och bygglagen (132/1999) av den 5 februari 1999 för att tillämpas inom byggandet följande anvisningar om bilgaragens brandsäkerhet. Anvisningarna har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändrad enligt direktivet 98/48/EG, om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter samt beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005 och upphäver miljöministeriets anvisningar om bilgaragens brandsäkerhet av den 19 juni 1997. På ansökan om tillstånd som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft kan tidigare anvisningar tillämpas. Byggnadsvarors klasser med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan som nämnts i avsnitt 2.3 och 2.5 i de tidigare anvisningarna E4 får dock användas vid byggande, vartill tillstånd sökts före den 1 januari 2007. Helsingfors den 22 mars 2005 Miljöminister Jan-Erik Enestam Utvecklingsdirektör Helena Säteri

2 E4 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING MILJÖMINISTERIET, Bostads- och byggnadsavdelningen Bilgaragens brandsäkerhet ANVISNINGAR 2005 Innehåll 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 ALLMÄNNA ANVISNINGAR 2.1 Skyddsgrader 2.2 Sektionering 2.3 Sektionerande byggnadsdelar 2.4 Förbindelse till andra utrymmen 2.5 Ytor 2.6 Rökventilation 3 FRISTÅENDE BILGARAGEBYGGNAD 3.1 Avstånd från byggnad på samma tomt 3.2 Avstånd från byggnad på annan tomt 3.3 Byggnads brandklass 4 ÖPPET BILGARAGE BILAGA VÄGLEDNINGAR

3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa anvisningar tillämpas på bilgarage. Som bilaga till anvisningarna finns vägledningar. På bilreparationsverkstäder och -servicestationer tillämpas anvisningarna E2 om produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet. I del E1 av Finlands byggbestämmelsesamling meddelas föreskrifter och allmänna anvisningar om byggnaders brandsäkerhet. Lokaler för försäljning och utställning av motorfordon samt stationer för distribution av bränsle hör till sitt användningssätt till gruppen samlings- och affärsutrymmen enligt byggbestämmelsesamlingens del E1. Stationer för distribution av bränsle och servicehallar i samband med dem berörs även av stadgandena för hantering och lagring av farliga kemikalier. 2 ALLMÄNNA ANVISNINGAR 2.1 Skyddsgrader Skyddsgrad 1 Vanlig primärsläckningsutrustning. Skyddsgrad 2 Automatisk brandlarmanläggning samt primärsläckningsutrustning enligt skyddsgrad 1. Skyddsgrad 3 Automatisk släckningsanläggning samt primärsläckningsrutrustning enligt skyddsgrad 1. För att underlätta räddnings- och släckningsarbete i källarvåningar nedanför den översta underjordiska källarvåningen samt i stora eller i annars svårsläckta garageutrymmen, kan det i samband med beviljandet av bygglov ställas krav på anläggningar och utrustning som skyddsgrad 3 förutsätter samt vid behov automatisk rökventilationsanläggning som vid funktion ger brandlarm. Som bilaga till dessa anvisningar ingår vägledningar om de för underlättande av räddnings- och släckningsarbete installerade anordningarnas beskaffenhet och antal i de olika skyddsgraderna. 2.2 Sektionering Bilgarage i anslutning till annan byggnad uppförs som särskild brandcell.

4 I garage hör de olika våningarna till samma brandcell om körvägen mellan våningarna inte sektioneras. I tabell 1 ges anvisningar för de maximala arealerna för brandceller i bilgarage. TABELL 1 Skyddsgrad 1 Skyddsgrad 2 Skyddsgrad 3 Anmärkning till tabellen: MAXIMAL AREAL FÖR BRANDCELLER I BILGARAGE P1 P2 P3 1 8 våningar över jord Under jord 1 2 våningar över jord Under jord 6000 m 2 enligt prövning 1500 m 2 10000 m 2 6000 m 2 enligt prövning Arealerna beräknas som lägenhetsareal. 1500 m 2 10000 m 2 Fristående bilgarage 1000 m 2 2000 m 2 6000 m 2 Del av byggnad 400 m 2 1000 m 2 2.3 Sektionerande byggnadsdelar Sektionerande byggnadsdelar är i regel av klass EI 60 och härvid utförda i byggnadsvaror lägst av klass A2 s1, d0. Om arealen i brandcell i bilgarage i byggnad i klass P2 är högst 2000 m 2, kan ovan jord befintliga sektionerande byggnadsdelar vara av klass EI 30. Om den totala våningsarealen i byggnad i klass P3 är högst 2400 m 2 och brandcellens areal är högst 400 m 2, kan ovan jord befintliga sektionerande byggnadsdelar vara av klass EI 30. 2.4 Förbindelse till övriga utrymmen Från bilgarage kan förbindelse finnas till övriga utrymmen i byggnaden. Förbindelse från slutet bilgarage till utgång i annat utrymme, till utrymme med eldstad eller till utrymme där människor vistas, tillåts dock endast där arrangemangen är sådana att spridning av giftiga eller brännbara gaser är effektivt förhindrad. Som sådant arrangemang godtas exempelvis utrymme avskilt med dörrar genom vilket man kan passera utan att nödgas öppna bägge dörrarna samtidigt. Från bilgarage tillåts inte förbindelse till brandfarligt eller explosionsfarligt utrymme. 2.5 Ytor Invändiga ytor i väggar och tak utförs i allmänhet i varor lägst av klass B s1, d0. Om skyddsbeklädnad används, utförs ytor i varor lägst av klass A2-s1, d0 (E1 avsnitt 8.2.3).

5 I fristående garagebyggnad i klass P3 vars våningsareal är högst 1000 m 2, får invändiga vägg- och takytor vara av klass D s2, d2. Detsamma gäller garage på högst 60 m 2 som utgör del av annan byggnad. I källarvåning är ytorna dock lägst av klass B s1, d0. Som yta på golv används byggnadsvara lägst av klass A2 FL s1. För golv mot mark får asfaltbetong användas, dock inte i källarvåning. 2.6 Rökventilation Anvisningar om rökventilation ingår i anvisningarna E2 om produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet. På bilgarage tillämpas de anvisningar som getts för utrymmen i brandfarlighetsklass 1. Då skyddsgraden är 1 utnyttjas för rökventilation i övre delen av rum befintliga fönster och luckor, som är lätta att öppna eller lätta att söndra, samt höga dörröppningar. Då skyddsgraden är 2 sker rökventilationen i allmänhet till största delen genom godkända särskilda rökavgångsluckor samt genom i övre delen av rum befintliga fönster, som är lätta att öppna eller lätta att söndra. Rökavgångsluckornas totalareal är 1 % av brandcellens golvyta. Vid användning av skyddsgrad 3 förslår 0,5 % av golvytan som areal för luckorna. Rökventilation med självdrag kan vid behov ersättas med mekanisk rökventilation av motsvarande effekt. 3 FRISTÅENDE BILGARAGEBYGGNAD 3.1 Avstånd från annan byggnad på samma tomt För fristående bilgarage är tillräckligt avstånd från annan byggnad utan specialåtgärder minst 8 meter, för garage på högst 60 m 2 minst 4 meter. Om avståndet är mindre än så betraktas byggnaderna i brandtekniskt hänseende som en byggnad. 3.2 Avstånd från annan byggnad på annan tomt Om avståndet från fristående bilgarage till byggnad på granntomt är mindre än 8 meter, skall det genom konstruktiva eller andra åtgärder sörjas för att brandspridningen begränsas (E1 avsnitt 9.1.2). 3.3 Byggnads brandklass Bilgaragebyggnad i flera än två våningar uppförs alltid i klass P1.

6 Bilgaragebyggnad i högst två våningar kan uppföras i klass P2. Bilgaragebyggnad i en våning kan uppföras i klass P3. 4 ÖPPET BILGARAGE Bilgarage betraktas som öppet då minst 30 % av väggarna i varje våning är öppna mot det fria och öppningarnas areal är minst 10 % av golvets areal. Öppningarna utplaceras så att luften kan cirkulera i hela garaget; sålunda förslår väggarnas öppningar även till rökventilation. Brandcells areal i öppet bilgarage får vara 50 % större än arealerna i tabell 1. Särskild uppmärksamhet fästs vid att brandspridning förhindras och att släckningsmöjligheter tryggas. I fristående, öppen bilgaragebyggnad i klass P1 med högst fem våningar kan de maximala arealerna i tabell 1 tillämpas som våningarnas arealer, fastän körvägarna mellan de olika våningarna ansluter till varandra. Detta förutsätter dock att mellanbjälklagen är av klass REI 60 och att särskild uppmärksamhet fästs vid att brandspridning förhindras och att släckningsmöjligheter tryggas.

7 BILAGA Vägledningar Innehåll 1 Bilgarage för småhus 2 Släckningsutrustning för olika skyddsgrader 3 Brandklassers motsvarighet 1 Bilgarage för småhus I detta kapitel har sammanställts de viktigaste anvisningarna som gäller för bilgarage av småhus. Sektionering Fristående bilgarage behöver inte brandsektioneras då dess avstånd till annan byggnad på samma tomt är minst 8 meter, för garage på högst 60 m 2 minst 4 meter. Om avståndet är mindre än de ovannämnda avskiljs bilgarage från bostadsutrymmen med byggnadsdelar av klass EI 30. För dörr i sektionerande vägg förutsätts en brandmotståndstid på 15 minuter. En värmeisolerad ytterdörr kan i allmänhet anses uppfylla detta krav. Bilgarage under jord sektioneras med byggnadsdelar av klass EI 60 som är utförda i varor lägst av klass A2 s1, d0. Förbindelser till andra utrymmen Förbindelserna från slutet bilgarage till bostadsutrymmen och pannrum arrangeras genom särskilt, med dörrar avgränsat utrymme, till exempel genom ett vindfång. Ytor I fristående bilgaragebyggnad kan invändiga ytor i väggar och tak i utrymmen ovan jord vara av klass D s2, d2. I garage på högst 60 m 2 som är inrymt i bostadsbyggnad kan ytorna vara av klass D s2, d2, för större garage gäller klass B s1, d0. I bilgarage under jord är ytorna alltid lägst av klass B s1, d0.

8 Rökventilation I allmänhet förutsätts inte specialåtgärder för att arrangera rökventilation, utan fönster- och dörröppningarna i garaget kan utnyttjas för rökventilation. Primärsläckningsutrustning Bilgarage på mer än 200 m 2 förses med vanlig primärsläckningsutrustning. 2 Släckningsutrustning för olika skyddsgrader Skyddsgrad 1 Vanlig primärsläckningsutrustning Garage på mer än 200 m 2 förses med anordningar för släckning av brandtillbud, såsom handbrandsläckare eller brandposter. Som handbrandsläckare kommer handbrandsläckare av lägst effektklass 27A 144B i fråga. Brandsläckarna placeras på ändamålsenligt sätt, en brandsläckare för varje påbörjad 300 m 2. I öppet garage och vid behov också i annat icke uppvärmt garage används frosthärdiga brandsläckare. Brandposterna är i enlighet med tillämplig standard och placerade så att man med dem kommer åt att släcka i alla utrymmen i garaget. Snabbrandposter kommer i fråga endast i varmt garage. Primärsläckningsutrustningen placeras på synligt och lättåtkomligt ställe. Framför placeringsställe får fordon inte parkeras. Parkeringsförbudet utmärks tydligt. Primärsläckningsredskapens plats utmärks med godkänd märkning. Skyddsgrad 2 Vanlig primärsläckningsutrustning och automatisk brandlarmanläggning En förutsättning för tillämpning av skyddsgrad 2 är att effektivt släckningsarbete kan inledas senast 10 minuter efter brandlarm och att tillgången på släckningsvatten vid objektet är tillräcklig. Som släckningsutrustning används handbrandsläckare och snabbrandposter. Brist på brandpostnät kan ersättas genom att antalet handbrandsläckare utökas. Anordningarnas beskaffenhet, placering och märkning är de samma som i skyddsgrad 1. På automatisk brandlarmanläggning tillämpas vederbörligt stadgande från inrikesministeriet. Skyddsgrad 3 Vanlig primärsläckningsutrustning och automatisk släckningsanläggning Skyddsgrad 3 kommer i fråga i stora brandceller samt för svårsläckta objekt.

9 Automatisk släckningsanläggning kan vara exempelvis sprinkleranläggning. Förutsättning för användning av sprinkleranläggning är tillräcklig vattentillgång. I öppet garage kommer s.k. torrsprinkler-, förlängningsventil- eller frostskyddsvätskesystem i fråga. För planering och installering av automatisk släckningsanläggning gäller vederbörligt stadgande från inrikesministeriet. 3 Brandklassers motsvarighet Motsvarigheten mellan klasserna med avseende på byggnadsvarors reaktion vid brand som omnämns i avsnitt 2.3 och 2.5 och klasserna i tidigare anvisningar anges i tabellen. KLASSERNAS MOTSVARIGHET A2 s1, d0 B s1, d0 D s2, d2 A2 FL s1 obrännbar 1/I 2/ obrännbar