1/19 Miljöministeriets förordning

Relevanta dokument
3/19 Miljöministeriets förordning

5/19 Miljöministeriets förordning

8/19 Miljöministeriets förordning

6/19 Miljöministeriets förordning

7/19 Miljöministeriets förordning

11/19 Miljöministeriets förordning

10/19 Miljöministeriets förordning

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

Miljöministeriets förordning

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

Boverkets författningssamling

Certifiering av byggprodukter

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

Livsmedelsverkets författningssamling

Certifiering av byggprodukter

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

Typgodkännandebevis 0219/06

Svensk författningssamling

Bestämning av skrymdensitet (ver 3) Metodens användning och begränsningar. Material. Utrustning

RP 281/2014 rd. organ som beviljat ett nationellt produktgodkännande kan återkalla godkännandet. Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2015.

Marknadskontroll av utrymningsbeslag

Typgodkännandebevis SC

Testning enligt EN och vad det innebär. Ola Palm JTI

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Monteringsanvisning VSH - Super Klämringskoppling

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

Statsrådets förordning

Pressmuffsystem. Koppar V. Komplett sortiment!

Klämringskoppling. och minikulventil. Brett sortiment

Nr L 277/ 12 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING RÅDETS DIREKTIV. av den 15 oktober 1984

Lag. om ändring av bilskattelagen

VSH SUPER KLÄMRINGSKOPPLING MONTERINGSANVISNING VERSION 1.0

RP 249/2018 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2019.

certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll

Marknadskontroll av flexibla tätskikt: plast- och gummibaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd 1

Naturvårdsverkets författningssamling

Monteringsanvisning för presskopplingar

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen

Marknadskontroll av byggprodukter. Slutrapport för cement

Svensk författningssamling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat

Godkännanden

4/13 Miljöministeriets förordning

TYPGODKÄNNANDE. Vad är typgodkännande och hur kan det vara till hjälp? Johan Åkesson 14 Mars 2018 CERTIFIERING. RISE Research Institutes of Sweden

Lag om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Drift & skötsel Manifold

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter Sara Elfving

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Marknadskontroll av flexibla tätskikt: ångspärr

Marknadskontroll av fönster

Europeiska unionens officiella tidning L 337/31

Johan Åkesson, SP Certifiering Sitac ,

Styrelsens för teknisk ackreditering författningssamling

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

ORGAN FÖR CERTIFIERING AV TILLVERKNINGSKONTROLL ENLIGT LAGEN OM PRODUKTGODKÄNNANDEN FÖR VISSA BYGGPRODUKTER

Svensk författningssamling

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll.

Miljöministeriets förordning om komplettering av byggbestämmelserna om bärande konstruktioner

1 Tillämpningsområde. 2 Kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionens författningssamling

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

RP 63/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om EUmiljömärke

Geberit_Mepla_6s_SE.qxd 19/10/05 9:27 Side 3 Geberit Mepla

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:14) om avgasmätare

CE-MÄRKNING, P-MÄRKNING, TYPGODKÄNNANDE. Marcus Tillman Research Institutes of Sweden. Certifiering

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Anvisningar för hantering och kontroll av slangledningar avsedda för flytande metan

Naturvårdsverket och MSB i samarbete

KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR SMIDE

MSB och Naturvårdsverket i samarbete. MSB:s föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor förändringar 2017

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

RAPPORT från första typprovning

A:59 Brandvarnares tekniska egenskaper och placering

CE märkning av Räcken

Typgodkännandebevis 3900/89

Durgo Luftningsventiler

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR

Lag om bedömning och övervakning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll

Transkript:

1/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av mekaniska kopplingar för kopparrör avsedda för vatteninstallationer i byggnader I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 3 mom., 9 2 mom. och 10 3 mom. i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012): 1 Tillämpningsområde Denna förordning gäller krav för typgodkännande av mekaniska kopplingar för kopparrör i vatteninstallationer som används för att leda hushållsvatten och varmt bruksvatten i byggnader och på fastigheter. Denna förordning omfattar sådana klämrings- och presskopplingar för kopparrör som har en nominell ytterdiameter på 10 108 millimeter samt sådana instickskopplingar för kopparrör som har en diameter på 10 54 millimeter. 2 Definition Med den nominella diametern på mekaniska kopplingar för kopparrör avses den nominella ytterdiametern på det kopparrör som ska anslutas. 3 Påvisande av överensstämmelse med kraven Genom typgodkännande kan påvisas att mekaniska kopplingar för kopparrör uppfyller de väsentliga tekniska krav som anges i 117 c i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), sådan paragrafen lyder i lag (958/2012), och de väsentliga tekniska krav som föreskrivs med stöd av den paragrafen. 4 Lämplighet att leda hushållsvatten Ett ackrediterat provningslaboratorium ska kontrollera uppgifterna om materialet i mekaniska kopplingar för kopparrör. Ett ackrediterat provningslaboratorium ska testa halten av upplöst bly från materialet för tillverkning av kopplingar för kopparrör i testvattnet genom ett 26 veckor långt upplösningstest, eller upplösningen av bly och kadmium från kopplingen ska testas genom ett 10 dygn långt test i enlighet med bilaga 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EU (32015L1535); EUT L 241, 17.9.2015, s. 1

5 Sammansättning och material Ett ackrediterat provningslaboratorium ska analysera den kemiska sammansättningen hos metallen i mekaniska kopplingar för kopparrör. Sammansättningen ska motsvara den sammansättning som tillverkaren har uppgett. 6 Mässingsdelarnas korrosionsbeständighet Ett ackrediterat provningslaboratorium ska mäta avzinkningshärdigheten hos kopplingar för kopparrör, om zinkhalten i kopplingens sammansättning är över 15 procent. Ett ackrediterat provningslaboratorium ska testa förekomsten av inre spänningar i mässingsdelarna i mekaniska kopplingar för kopparrör med hjälp av ett toleranstest för spänningskorrosion. Under testet får det i mässingsdelarna i de mekaniska kopplingarna för kopparrör inte uppstå sprickor som är synliga med tiofaldig förstoring. 7 Ytornas egenskaper Ett ackrediterat provningslaboratorium ska göra en okulär besiktning av kopplingarnas utseende utan förstoring. 8 Konstruktion och dimensioner Ett ackrediterat provningslaboratorium ska kontrollera konstruktionen och dimensionerna hos mekaniska kopplingar för kopparrör. 9 Tätningar Tillverkaren ska lämna ett ackrediterat provningslaboratorium testrapporterna om hållbarheten hos tätningarna i kopplingarna. Ett ackrediterat provningslaboratorium ska säkerställa att det tätningsmaterial som tillverkaren har angett motsvarar de tätningar som använts i produkterna. Som testmetod kan användas antingen IR-analys eller termogravimetrisk analys. Vid typprovningar ska tätningarnas lämplighet för systembruk testas som en del av systemtesterna av kopplingar för kopparrör. 10 Fogars täthet och hållbarhet Ett ackrediterat provningslaboratorium ska testa om mekaniska kopplingar för kopparrör är lämpliga för att ansluta kopparrör i enlighet med tabell 1. Fogarna får inte läcka vid täthetsprovningar. Fogarna ska vara täta efter dragprovning. Vid dragprovning ska den provningskraft som anges i tabell 2 användas. 2

Tabell 1. De egenskaper hos kopplingar för kopparrör som ska testas och testvärden. Testtemperatur (23±5) grader Celsius, om inte något annat anges. Egenskap Provningstryck bar Testperiod eller antal testcykler Alla typer av kopplingar Täthet vid övertryck 24±1 1 h vid tryckvariation (1±0,5) / (25±1) a) 10 000 testcykler Dragbelastningstolerans b) - 1 h Presskopplingar och instickskopplingar Möjlighet att upptäcka läckage från opressade presskopplingar Täthet vid undertryck -0,8±0,05 1 h vid böjning 10±0,5 1 h vid temperaturväxling c) 10±1 5 000 testcykler vid vibration (20±2) Hz, ±1 mm 15±1 1 000 000 testcykler a) (30±5) testcykler/minut b) Provningskraften vid axiell dragning anges i tabell 4, variationsintervall +5/-0 % d n är rörets nominella ytterdiameter (mm) c) Vattnets temperatur (93±2)/(20±5) C, varaktighet 15/15 min, (30 minuter/testcykel) 1 6 Tabell 2. Provningskraft i dragbelastningstest. Den nominella diametern på mekaniska kopplingar för kopparrör D mm Provningskraft N 10 1 000 12 1 500 15 1 500 18 1 500 22 1 500 28 2 000 35 2 310 42 3 330 54 5 450 64 6 270 76,1 6 830 88,9 9 310 108 13 740 11 Märkning Ett ackrediterat provningslaboratorium ska kontrollera kopplingars märkningar. 3

12 Typprovning Ett ackrediterat provningslaboratorium ska för typgodkännande utföra typprovning av mekaniska kopplingar för kopparrör i enlighet med den testomfattning som anges i tabellerna 2.1 2.3 i bilaga 2. För typprovningen ska tillverkaren utöver prover lämna in information om produkten och råmaterialen. 13 Tillverkningskontroll som gäller typgodkännande Ett organ för certifiering av tillverkningskontroll ska säkerställa att mekaniska kopplingar för kopparrör uppfyller kraven för typgodkännande och dessutom uppfyller de villkor som ställs i beslutet om typgodkännande. Ett organ för certifiering av tillverkningskontroll ska utföra en första besiktning av produktionen och en fortlöpande övervakning av den interna tillverkningskontrollen inom produktionen samt genomföra val och test av stickprov en gång per år eller oftare, om produkterna inte uppfyller kraven för typgodkännande. Provningsomfattningen för stickprov anges i tabell 3.1 i bilaga 3. Den interna tillverkningskontroll av produktionen som utförs av tillverkaren ska omfatta åtminstone de kontroller och provningar som anges i tabell 3.2 i bilaga 3. 14 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020. Helsingfors den 9 april 2019 Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen Specialist Tomi Marjamäki 4

Bilaga 1 Testmetod för upplösning av tungmetaller Upplösningen av tungmetaller (bly och kadmium) i vattnet ska testas på en oanvänd koppling med ett test som pågår i 10 dygn. Testlösning En testlösning (syntetiskt hushållsvatten) ska framställas genom uppvägning av 50 mg NaCl, 50 mg Na 2SO 4 och 50 mg CaCO 3 (alla av p.a.-kvalitet) per liter destillerat och/eller avjoniserat vatten. Lösningen ska blandas och till den ska bornerad CO 2 tillföras tills all CaCO 3 har upplösts. Därefter ska bornerad luft tillföras lösningen under omröring tills phvärdet är 7,0 0,1. Eftersom CaCO 3 upplöses mycket långsamt ska man försäkra sig om att all CaCO 3 har upplösts innan luften borneras, annars blir lösningen inte stabil. Testlösningen kan även framställas genom uppvägning av 50 mg NaCl, 50 mg Na 2SO 4 och 37 mg Ca(OH) 2 (alla av p.a.-kvalitet) per liter destillerat och/eller avjoniserat vatten. Lösningen omrörs tills Ca(OH) 2 är så gott som upplöst, varefter lösningen tillförs bornerad CO 2 tills phvärdet är under 5. Därefter ska bornerad luft tillföras lösningen under omröring tills ph-värdet är 7,0 0,1. Genom denna framställningsmetod upplöses salterna lättare. Det syntetiska hushållsvattnet ska endera framställas omedelbart före varje vattenutbyte eller så ska det säkerställas att lösningen är klar och att dess ph-värde är 7,0 0,1, åtminstone vid vattenutbytet dag 4, 8 och 9. I samband med vattenutbytet dag 8 och 9 ska ett blankprov tas av lösningen. Analysapparatur Som analysapparatur används en atomabsorptionsspektrometer utrustad med en grafitugn eller en annan tillräckligt känslig mätapparatur. Bestämningsgränsen för mätning ska vara minst 0,1 g/l för bly (Pb) och 0,02 g/l för kadmium (Cd). Provningsmetod De delar av provet som kommer i kontakt med hushållsvatten ska rengöras från fett med ren etanol. Därefter leds vattenledningsvatten genom provet under 1 timme med en flödeshastighet motsvarande 1 2 m/s i kopplingen. Provets flödesöppningar ska förses med proppar av färglös polyeten eller polyetenbelagda proppar. Propparna kan även vara av annat material, förutsatt att de inte avger kadmium eller bly. Provet ska omedelbart sköljas med syntetiskt hushållsvatten genom att det fylls till hälften och skakas i cirka en halv minut, varefter vattnet hälls ut. Genast därefter ska provet fyllas med syntetiskt hushållsvatten så att ingen luft stannar kvar i det, varefter dess flödesöppningar förses med proppar. Det syntetiska hushållsvattnet ska stå kvar i provet i 1 dygn, varefter provet töms, vattenmängden uppmäts och provet fylls på nytt. Det syntetiska hushållsvattnet i provet ska bytas efter dag 1, 2, 3, 4, 7, 8 och 9. Det ska kontrolleras att den vattenmängd som töms ur provet hålls konstant (±10 %). De vattenprov som har bytts ut efter dag 8 och 9 (testperioden 9 och 10 dygn) ska analyserar med avseende på kadmium och bly. De uppmätta halterna minskade med blankprovens motsvarande halter ska rapporteras i resultaten ( g/l). Dessutom uppges de totala mängderna ( g) av kadmium och bly som räknats ut i halterna och provets vattenvolym liksom även provets vattenvolym i liter. 5

Bilaga 2 Typprovning av mekaniska kopplingar för kopparrör och test som används vid certifiering av tillverkningskontrollen Tabell 2.1. De egenskaper hos kopplingar för kopparrör och produktexemplar som ska testas vid typprovning när kopplingar av olika storlek är lika till material och deras kopplingsändor har samma konstruktion. Egenskap Lämplighet att leda hushållsvatten Avzinkningshärdighet Materialsammansättning Spänningskorrosion Utseende och dimensioner Alla typer av kopplingar Täthet vid övertryck vid tryckvariation Dragspänningstolerans Presskopplingar Läckage från en opressad koppling Täthet vid undertryck vid böjning vid undertryck vid temperaturväxling vid vibration Prover som ska testas 1 2 prover, DN 28 eller närmaste dimension 1 prov, 1 dimension Analys vid behov, 1 prov 3 prover/dimension, 1 dimension 1 prov/alla dimensioner 3 prover/dimension, 2 dimensioner/dimensionsgrupp 2 prover/dimension/dimensionsgrupp 3 prover/dimension 2 prover/dimension 3 prover/dimension 3 prover/dimension, 2 dimensioner/dimensionsgrupp 2 prover/dimension, 3 dimensioner/dimensionsgrupp 2 prover/dimension, 3 dimensioner/dimensionsgrupp Kopplingar väljs ut för testning på basis av tabell 2.2 och 2.3. Tabell 2.2. Dimensionsgruppering av kopplingar för kopparrör. Dimensionsgrupp 1 2 3 Den nominella diametern på mekaniska kopplingar för kopparrör D, mm 10 DN 28 28 < DN 54 54 < DN 110 Tabell 2.3. Kopplingsdimensioner som väljs ut för testning Antalet Kopplingsdimensioner som ska testas kopplingsdimensioner 1 3 Alla 4 9 Alla dimensioner ur dimensionsgrupp 1, dock högst 3, i förekommande fall. Dessutom 2 dimensioner ur dimensionsgrupp 2, i förekommande fall. 6

Bilaga 3 Tabell 3.1. De egenskaper hos kopplingar för kopparrör som ska testas och provtagningsfrekvens vid certifiering av tillverkningskontrollen när kopplingar av olika storlek är lika till material och konstruktion. Egenskap Materialsammansättning Utseende och dimensioner Täthet vid övertryck Dragspänningstolerans Märkningar Täthetsanalys av press- och instickskopplingar Provtagningsfrekvens 1 prov/1 2 år 3 prover/dimensionsgrupp/år 3 prover/dimension/2 dimensioner/år De dimensioner som ska testas byts årligen ut Alla prover som ska testas En gång per år/material Test inom ramen för tillverkarens interna tillverkningskontroll Tabell 3.2. Kontroller inom ramen för den interna tillverkningskontrollen av kopplingar för kopparrör och minimiantalet kontroller. Kontroll Kontroll vid mottagning av material Utseende Dimensioner Täthet hos gjutna delar Märkningar Kontrollfrekvens/provtagningsfrekvens Varje mottaget parti, materialintygen, kontrollerna och upptäckta avvikelser ska registreras. När tillverkningen av ett parti inleds och avslutas samt minst var 8:e timme. Alla kopplingskroppar När tillverkningen av ett parti inleds och avslutas samt minst var 8:e timme. 7