Samråd kriterier för undantag från EUförordningarna DCC och HVDC 22 mars 2017 Herlita Bobadilla Robles Lena Jaakonantti
NC DCC och NC HVDC Kommissionens förordning (EU) 2016/1388 av den 17 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare Kommissionens förordning (EU) 2016/1447 av den 26 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler
Agenda Inledning och presentation av alla Uppdatering - vad händer med EU-förordningarna? Genomgång av DCC och HVDC Kriterier för undantag DCC Kriterier för undantag HVDC Sammanfattning och avslutning
EU-förordningar om anslutning till elnät Nätkoder Antogs av EUparlamentet och Europeiska rådet Publicerad i EU officiella tidning Träder i kraft Tillämpas från (med vissa undantag) RfG 27 april 2016 27 april 2016 17 maj 2016 27 april 2019 DCC 17 aug 2016 18 aug 2016 7 sep 2016 18 aug 2019 HVDC 26 aug 2016 8 sep 2016 28 sep 2016 8 sep 2019 Juni 2017
Syfte med DCC och HVDC Fastställa krav för nätanslutning av anläggningar som omfattas av respektive förordning. Bidra att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor och främja en unionsomfattande elhandel. Fastställa skyldigheter för att säkerställa att systemansvariga utnyttjar kapaciteten hos anläggningar som omfattas av respektive förordning på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa lika villkor i hela unionen.
Tillämpningsområde DCC (art. 3) Nya förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem. Nya distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem. Nya distributionssystem, inkl. nya slutna distributionssystem. Nya förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem.
Tillämpningsområde DCC (art 3), forts 2. DCC ska inte tillämpas på följande: a) Förbrukningsanläggningar och distributionssystem som är anslutna till överföringssystemet och distributionssystemen eller delar av överföringssystemet eller distributionssystemen på öar i medlemsstater där systemen inte drivs synkront. b) Kraftlagringsenheter, med undantag för kraftproduktionsmoduler i form av pumpkraftstationer i enlighet med artikel 5.2.
Tillämpningsområde DCC befintliga (art. 4) Befintliga omfattas INTE av kraven i DCC, utom i följande fall: Spänning >1 000 V och modifiering görs så att anslutningsavtal måste ses över grundligt. Ei/MS, beslutar att en befintlig förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem, en befintlig distributionsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem, ett befintligt distributionssystem eller en befintlig förbrukningsenhet ska omfattas av alla eller vissa av kraven i denna förordning, efter ett förslag från den berörda systemansvarige för överföringssystemet.
HVDC, tillämpningsområde (art. 3) System för HVDC som förbinder synkronområden eller kontrollområden, inklusive back-to-back-system. System för HVDC som ansluter kraftparksmoduler (KPM) till ett överföringsnät eller ett distributionsnät. Inbäddade system för HVDC som finns inom ett kontrollområde och som är anslutna till överföringsnätet. Inbäddade system för HVDC som finns inom ett kontrollområde och som är anslutna till distributionsnätet, om en gränsöverskridande inverkan visas av den berörda systemansvarige för överföringssystemet.
HVDC, tillämpningsområde (art. 3), fortsättning Särskilda tillämpliga område och undantag: Art 3.2. föreslå. tillämpas på likströmsanslutna kraftparksmoduler som har en enda anslutningspunkt till ett överföringsnät eller distributionsnät som inte ingår i ett SO. Art 3.3 Art 55 59, 69 74 och 84 ska inte tillämpas på och där Art 3.4 med undantag i art 29.4, 29.5 och 31.5, vilka kan vara tillämpliga på andra anslutningspunkter, och det krav som föreskrivs i art 19.1, Art 3.5 med undantag för de krav som föreskrivs i art 39.1 a och 47.2, Art 3.7 Förordningen ska inte tillämpas på: HVDC vars anslutningspunkt har lägre spänning än 110 kv,. som är anslutna till på öar i medlemsstater där systemen inte drivs synkront.
HVDC, tillämpningsområde - befintliga Befintliga omfattas INTE av kraven i HVDC (med undantag för art 26, 31, 33 och 50), utom i något av följande fall: Systemet för HVDC eller den likströmsanslutna KPM har ändrats i sådan omfattning att dess anslutningsavtal måste ses över grundligt. Ei/MS, beslutar att ett befintligt system för HVDC eller en befintlig likströmsansluten KPM ska omfattas av alla eller vissa av kraven i denna förordning, efter ett förslag från den berörda systemansvarige för överföringssystemet.
DCC, undantag, varför (19) En process för undantag från reglerna bör anges i denna förordning för att ta hänsyn till lokala förhållanden av undantagskaraktär, t.ex. där överensstämmelse med dessa regler skulle kunna äventyra stabiliteten i det lokala nätet eller där säker drift av en förbrukningsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem, en distributionsanläggning som är ansluten till ett överföringssystem, ett distributionssystem eller en förbrukningsenhet som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem i syfte att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem, kan kräva driftsförhållanden som inte är i linje med denna förordning. (20) Med förbehåll för godkännande från den berörda tillsynsmyndigheten, eller någon annan myndighet när så är tillämpligt i en medlemsstat, bör ägare av förbrukningsanläggningar och berörda systemansvariga tillåtas föreslå undantag för vissa klasser av förbrukningsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionsanläggningar som är anslutna till överföringssystem, distributionssystem och förbrukningsenheter som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem för att tillhandahålla tjänster avseende efterfrågeflexibilitet till berörda systemansvariga och berörda systemansvariga för överföringssystem.
HVDC, undantag, varför (14) En process för undantag från reglerna bör anges i denna förordning för att ta hänsyn till lokala förhållanden av undantagskaraktär, t.ex. där överensstämmelse med dessa regler skulle kunna äventyra stabiliteten i det lokala nätet eller där säker drift av ett system för högspänd likström eller en likströmsansluten kraftparksmodul kan kräva driftsförhållanden som inte är i linje med denna förordning. (16) Ägare av likströmsanslutna kraftparksmoduler som är, eller kommer att bli, radiellt anslutna till ett synkronområde bör därför ha möjlighet att via ett påskyndat förfarande ansöka om undantag från krav som kommer att behövas först när kraftparksmodulen ansluts till ett maskat nät, och hänsyn bör tas till omständigheterna från fall till fall. De bör också informeras så snart som möjligt om huruvida de är berättigade till ett undantag, med tanke på deras investeringsbeslut.
Undantag DCC (art. 51) Ei: kriterier för att bevilja undantag (efter samråd med berörda systemansvariga och ägare förbrukningsanläggningar, systemansvariga för distributionssystem, systemansvariga för slutna distributionssystem och andra berörda parter). offentliggöra kriterierna på sin webbplats och meddela dem till kommissionen inom nio månader efter DCC ikraftträdande. föra ett register över alla undantag som beviljats/avslagits. Tillhandahålla ACER ett uppdaterat och konsoliderat register minst en gång var sjätte månad, samt kopia till Entso-e. ACER ska övervaka förfarandet för att bevilja undantag i samarbete med tillsynsmyndigheterna eller de berörda myndigheterna i medlemsstaten.
HVDC, undantag (art 78) Ei: kriterier för att bevilja undantag (efter samråd med berörda systemansvariga och ägare av system för högspänd likström och ägare av likströmsanslutna kraftparksmoduler, och med andra intressenter). offentliggöra kriterierna på sin webbplats och meddela dem till kommissionen inom nio månader efter HVDC ikraftträdande. föra ett register över alla undantag som beviljats/avslagits. Tillhandahålla ACER ett uppdaterat och konsoliderat register minst en gång var sjätte månad, samt kopia till Entso-e. ACER ska övervaka förfarandet för att bevilja undantag i samarbete med tillsynsmyndigheterna eller de berörda myndigheterna i medlemsstaten.
DCC, vilka kan ansöka om undantag, (art. 52 och 53) 1 Nuvarande/ potentiell framtida - ägare av förbrukningsanläggningar - systemansvariga för distributionssystem eller slutna distributionssystem Beviljar, avslår Ei 2 Region- lokalnät, SvK För förbrukningsenheter inom en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem som är anslutna vid en spänning på högst 1 000 V får en ansökan göras av en tredje part.
HVDC, vilka kan ansöka om undantag, (art 79 och 80) 1 Nuvarande/ potentiell framtida - ägare av system för HVDC - HVDCansluten KPM Beviljar, avslår Ei 2 Region- lokalnät, SvK
DCC, förslag till kriterier för undantag 1. Berörda anläggningens fysiska placering i nätet. 2. Spänning i anslutningspunkten (kv). 3. Maximal import- och exportkapacitet (MW). 4. Berörda anläggningens påverkan på drift och stabilitet i det lokala och nationella nätet. 5. Berörda anläggningens driftsäkerhet. 6. Att det ansökta undantaget inte orsakar merkostnader för de berörda systemansvariga och systemansvariga för överföringssystem. Kriterierna ska vägas samman vid prövning av om undantag kan beviljas eller inte efter ansökan enligt art. 52 och 53 i DCC.
HVDC, förslag till kriterier för undantag 1. Den berörda anläggningens eller den likströmsanslutna kraftproduktionsmodulens fysiska placering i nätet. 2. Spänning i anslutningspunkten (kv). 3. Den berörda anläggningens maximala kapacitet för överföring av aktiv effekt via högspänd likström (MW). 4. Den likströmsanslutna kraftproduktionsmodulens maximala kontinuerliga effekt (MW). 5. Den berörda anläggningens eller den likströmsanslutna kraftproduktionsmodulens påverkan på drift och stabilitet i det lokala och nationella nätet. 6. Berörda anläggningens eller likströmanslutna kraftparksmodulens driftsäkerhet. 7. Den likströmsanslutna kraftparksmodulens anslutning till ett radiellt eller maskat havsbaserat nät. Kriterierna ska vägas samman vid prövning av om undantag kan beviljas eller inte efter ansökan enligt art. 79-81 i HVDC.
Vad händer nu? DCC, diarienummer 2016-102710 HVDC, diarienummer 2106-102771 Beslut i maj Mer information på www.ei.se/dcc Och www.ei.se/hvdc Det går bra att prenumerera på information från vår webb!
DCC, art 5 Tillämpning på KPM i form av pumpkraftstationer och industrianläggningar 1. DCC ska inte tillämpas på pumpkraftstationer som har både generator- och pumpdrift. 2. En pumpmodul i en pumpkraftstation som enbart fungerar som pump ska omfattas av kraven i DCC och betraktas som en förbrukningsanläggning. 3. När det gäller industrianläggningar med en inbäddad KPM får den systemansvarige för industrianläggningen, komma överens om villkor för bortkoppling av kritiska belastningar från det berörda systemet. Syftet med avtalet ska vara att säkerställa industrianläggningens produktionsprocesser i händelse av störningar i det berörda systemet. tillbaka
HVDC art 26, 31, 33 och 50 Art. 26 - Återhämtning av aktiv effekt efter fel. Art. 31 - Förmåga till dämpning av subsynkron torsionssamverkan. Art. 33 - Tålighet hos system för högspänd likström. Art. 50 - Elkvalitet. Tillbaka