1 Förord till Tabellsamling säkringsfri teknik 2003:3 Alla de olika tryckta katalogerna från Schneider Electric fyller olika syften. Allt från den förhållandevis enkla Schneiderkatalogen, till djuplodande tekniska skrifter i serien Cahier Techniques. Schneiderkatalogen är att betrakta som en beställningskatalog med priser. I den finns ett brett urval av alla våra frekventa produkter inom lågspänning med e-nummer och priser, men den innehåller begränsat med teknisk information. Denna katalog uppdateras varje år. Produktkataloger, på svenska eller engelska, finns för respektive produktfamilj. Dessa innehåller all relevant teknisk information kring produkterna, såsom elektriska data, mått, kopplingsschemor osv. Exempel på produktkataloger är följande: effektbrytare Masterpact NT/NW effektbrytare Compact NS dvärgbrytare Multi 9 startapparater GV2/GV3/Integral/kontaktorer kanalskenor Canalis Tabellsamling säkringsfri teknik utgör ett viktigt komplement till ovanstående produktkataloger. Här finns alla hjälpmedel för att koordinera skydd sinsemellan, koordinera skydd med kontaktorer, skydd med kanalskenor mm. Här finns förklaringar till hur kaskadkoppling fungerar, hur man åstadkommer selektivitet osv. Vi har även lagt till lite allmänna lathundar och hjälpmedel i form av tabeller över kortslutningsströmmens dämpning i olika långa kablar, hur stora kortslutningsströmmarna kan bli efter olika stora transformatorer med mera. Vi hoppas och tror att denna tabellsamling ska komma till stor användning för alla er som använder produkter från Merlin Gerin och Telemecanique.

2 Innehållsförteckning Innehåll Teknisk ordlista och förklaringar 2 Maximal kortslutningsström från Hsp/Lsp transformatorer 4 Dämpning av kortslutningsström i kabel 5 Kortslutningsskydd av kablar 6 Brytförmåga Dvärgbrytare C60/C120/NG1/C1 8 Effektbrytare Compact NS 9 Effektbrytare Masterpact NT/NW 10 Effektbrytare Masterpact M 11 Strömbegränsning Definitioner 12 Dvärgbrytare C60/C120/NG1/NC/NC1 16 Effektbrytare Compact NS 18 Effektbrytare Masterpact NT/NW typ L1 19 Kaskadkoppling (back-up skydd) Definitioner 22 Tabeller 24 Selektivitet Definitioner 32 Tabeller Selektivitet med smältsäkringar Definitioner 90 Tabeller 95 Selektivitet och kaskadkoppling Definitioner Tabeller 112 Koordination av startkopplare Definitioner 122 Tabeller 132 Koordination mellan effektbrytare och kanalskenor Definitioner 158 Tabeller 160 Koordination mellan effektbrytare och kanalskenor med hänsyn till kaskadkoppling och selektivitet Definitioner 172 Tabeller 1 Specifika drifter Skydd av lsp/lsp transformatorer 182 Skydd av kondensatorbatterier 184 Skydd i likspänningsnät 1 Skydd i 0 Hz nät 187 1

3 Teknisk ordlista och förklaringar Översättningar och förklaringar av vanliga begrepp och förkortningar i denna tabellsamling, i engelskspråkiga kataloger och i elbranschen i allmänhet. Elektriska storheter och apparategenskaper Ue Ui Uimp Ith Ithe Iu Förkortningar MCB MCCB ACB RCD RCCB Isc I fault Märkdriftspänning Isolationsmärkspänning Märkstötspänning Termisk märkström okapslad Termisk märkström kapslad Märkström kontinuerlig Miniature Circuit Breaker Dvärgbrytare (automatsäkring) Moulded Case Circuit Breaker Isolerkapslad effektbrytare (kompaktbrytare) Air Circuit Breaker Öppen luftbrytare Residual Current Device Jordfelsbrytare Residual Current Circuit Breaker Komb. dvärgbrytare/jordfelsskydd Kortslutningsström (Ik), i regel avses Ik 3max Felström Översättningar Breaking capacity Making capacity Short time withstand Discrimination Cascading Coordination Downstream Upstream Short circuit Overload Earth fault/ground fault Brytförmåga Slutförmåga Märkkorttidsström/korttidshållfasthet Selektivitet Kasadkoppling (back-up skydd) Koordination (av skydd eller av en startkopplarkombination) Nedström Uppström Kortslutning Överlast Jordfel Standardiserade beteckningar för inställning av skydd Inställningarna för ett skydd i en effektbrytare presenteras ofta i kurvform, s k utlösningskurvor eller ström-tid kurvor. Märkdriftström (In) In (A rms) = maximal kontinuerlig belastningsström vid en given omgivningstemperatur, utan onormal temperaturstegring. Exempel: 160 A vid ºC Inställbart överlastskydd (Ir) Ir (A rms) är en funktion av märkströmmen In. Ir betecknar överlastskyddet. Skyddets toleranser kring inställt värde är: Ind = 1,05 x Ir Id = 1, x Ir Skyddet löser aldrig ut för mindre än 1,05 x inställt värde. Utlösningsvärdet Id är alltid förknippat med en given utlösningstid. För strömmar större än Id kommer skyddet att lösa ut enligt en given inverttidskurva. Ir kallas ofta för långtidsutlösare. En grundinställning/grovjustering kan förekomma för överlastskyddet och kallas då Io. Överlastskyddet kan även ha en inställbar tidsfördröjning. Denna kallas då tr. 2

4 Teknisk ordlista och förklaringar Standardiserade beteckningar för inställning av skydd (forts) Kortslutningsskydd (Isd) Isd (A rms) är en funktion av Ir (inställt överlastskydd). Effektbrytaren löser ut enligt en given utlösningskurva: Antingen med konstant tidsfördröjning tsd, eller med konstant inverttidkarakteristik I 2 t, eller momentant (likvärdigt med momentanutlösaren). Isd kallas ofta för korttidsutlösare. Momentanutlösare (Ii) Ii (A rms) är en funktion av märkströmmen In. Ii betecknar ett överliggande, helt momentant skydd. För strömmar överstigande Ii nivån kommer effektbrytaren alltid att lösa ut så snabbt som möjligt. För vissa effektbrytartyper (främst MCCB) är momentanutlösaren delvis ett självskydd för apparaten, medan andra typer (flertalet ACB) kan ha ett valbart frånläge för momentanutlösaren. Jordfelsskydd (I n) I n (A rms) betecknar märkfelströmmen för ett jordfelsskydd av summaströmmätande typ, t ex en jordfelsbrytare. Nivåerna för denna typ av skydd är i allmänhet låga ( ma till några tiotals A). Jordfelsskydd Ig Ig (A rms) motsvarar inställningen för ett jordfelsskydd av differentialtyp (summaströmberäknande), t ex ett integrerat jordfelssteg i ett elektroniskt skydd för en effektbrytare. Nivåerna för denna typ av skydd är i allmänhet höga (0,2 x In upp till max 1200 A). Denna typ av jordfelsskydd kan ofta fördröjas och då kallas tidsinställningen tg. Apparatprestanda Tabell för beräkning av assymetriskt toppvärde vid kortslutning (SS EN ). Ik: symmetrisk kortslutningsström ka effektivvärde (rms) assymetrifaktor k 4,5 I 6 1,5 6 < I 10 1,7 10 < I 20 2,0 20 < I 2,1 < I 2,2 Märkslutförmåga Icm * Icm (toppvärde Â) är den största assymetriska toppström apparaten kan sluta och bryta. För en effektbrytare är påkänningarna som störst vid tillslag mot kortslutning. Yttersta märkkortslutningsbrytförmåga Icu * Icu (A rms) är den största kortslutningsström apparaten kan bryta. Den verifieras i enlighet med en standardiserad testsekvens. Efter denna testsekvens får inte apparaten vara farlig. Motsvarande storhet för en dvärgbrytare enligt SS EN kallas Icn. Märkdriftkortslutningsbrytförmåga Ics * Ics (A rms) är ett värde deklarerat av tillverkaren, uttryckt i % av Icu. Detta värde är mycket viktigt då det motsvarar den kortslutningsnivå apparaten kan klara av med fullkomligt normal funktion efter tre brytförlopp. Ju högre Ics värde, desto effektivare effektbrytare. För dvärgbrytare enligt SS EN gäller ett fast förhållande mellan Ics och Icn: Ics = 1,0 x Icn för Icn 6 ka Ics = 0, x Icn för 6 ka < Icn 10 ka Ics = 0,5 x Icn för 10 ka < Icn ka Märkkorttidsström Icw * Definieras för apparater i kategori B. Icw (A rms) är den största kortslutningsström apparaten kan uthärda under en kort tid (0,05 till 1 s) utan att dess egenskaper förändras. Icw verifieras i den standardiserade testcykeln. * ) Dessa data gäller alltid vid en given driftspänning Ue. 3

5 Maximal kortslutningsström från Hsp/Lsp transformatorer Är det verkligen nödvändigt att alltid dimensionera för ka kortslutningsström? Hur stor blir egentligen den maximala kortslutningsströmmen direkt efter en transformator? Maximal kortslutningsström från Hsp/Lsp transformatorer Nedanstående tabell anger maximal trefasig kortslutningsström efter Hsp/Lsp transformator vid stum 3-fas kortslutning på Lsp-sidans utgång. Transformatorn antas vara matad från Hsp nät med kortslutningseffekt 0 MVA (i princip ett oändligt matande nät). En avgörande faktor är transformatorns Uk värde, som har stor inverkan på den maximala kortslutningsströmmens storlek. Transformatoreffekt i kva V In (A) Ik max (A) Uk nominell (%) ,5 6 5,5 6 Koppar Pcu (W) Transformatoreffekt i kva V In (A) Ik max (A) Uk nominell (%) ,5 5 5,5 6 7 Koppar Pcu (W) Transformatoreffekt i kva V In (A) Ik max (A) Uk nominell (%) 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 5,5 5,5 In = Nominell märkström Isc (Ik max) = Max kortslutningsström Usc (Uk ) = Kortslutningsspänning (impedansspänning) Manuella beräkningar Följande förenklade formel kan användas för att beräkna maximal trefasig kortslutningsström från transformatorer med andra Uk värden än de i tabellen, eller för transformatorer vid andra spänningar. Formeln ignorerar impedanserna i högspänningsnätet och ger således resultat på den säkra sidan, d v s i överkant. Ik = S 3 x Un x Uk Exempel 1: Hur stor blir den maximala kortslutningsströmmen efter en 2 MVA trafo med 5,5 % Uk vid 0 V? Svar: Ik = = ka 3 x 0 x 0,0 Exempel 2: Om samma transformator som i exempel 1 hade ett Uk värde på 7 %, hur stor skulle då kortslutningsströmmen bli? Svar: Ik = x 0 x 0,07 = 33 ka 4

6 Dämpning av kortslutningsström i kabel Impedansen i alla kablar dämpar kortslutningsströmmen. Denna tabell kan med fördel användas i flera steg för efterföljande kablar. Tabell över dämpning av maximal kortslutningsström i kabel Tabellen visar den ungefärliga maximala trefasiga kortslutningsströmmen ute i en 0 V anläggning när kabelarea, kabellängd och påförd maximal trefasig kortslutningsström före den aktuella kabeln är kända. För uppskattning av påförd kortslutningsström, se även tabell över transformatorers maximala kortslutningsström. Läs tabellen så här: Utgå ifrån den översta tabelldelen för kopparkabel eller den understa tabelldelen för aluminiumkabel. Gå in på raden för den aktuella kabelarean och stanna i rutan för rätt kabellängd i meter (eller närmast kortare). Följ sedan kolumnen rakt ner eller upp i den mellersta tabelldelen och stanna på den rad som motsvarar påförd kortslutningsström före kabeln. I denna ruta kan kortslutningsströmmen efter kabeln avläsas. Exempel: meter kopparkabel med arean mm 2 dämpar en maximal kortslutningsström från ka till 8,5 ka. Cu area kabellängd (m) 0 V (mm2) 1,5 0,8 1 1,3 1,6 3 6,5 8 9, ,5 1 1,3 1,6 2,1 2, ,8 1,7 2,1 2,5 3,5 4 8, ,3 2, , ,8 1,1 2,1 4 5,5 6,5 8, ,9 1 1,4 1,7 3,5 7 8, ,3 1,6 2,1 2, ,5 1,9 2,2 3 3,5 7, ,1 2,1 2, , ,5 3 3,5 4,5 6 7, , ,9 1 1,1 1,3 2,5 5 6,5 7, ,8 1 1,1 1,2 1,4 2,7 5, ,1 1,3 1,5 1,6 3 6,5 8 9, ,2 1,4 1,6 1, ,5 1,7 1,9 2,2 2,4 5 9, x 120 1,5 1,8 2 2,3 2,5 5, x 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 5, x 1 2 2,3 2,6 2,9 3,5 6, x 120 2,3 2,7 3 3,5 4 7, x 2,5 2,9 3,5 3, x 1 2,9 3,5 4 4,5 5 9, uppströms Ik nedströms Ik (ka) (ka) ,4 2 1,6 1,2 1 0, ,5 2,4 2 1,6 1,2 1 0, ,5 2,4 2 1,6 1,2 1 0, ,5 2,4 1,9 1,6 1,2 1 0, ,5 4,5 2,4 1,9 1,6 1,2 1 0, ,5 4,5 2,4 1,9 1,6 1,2 1 0, ,5 8 4,5 2,4 1,9 1,6 1,2 1 0, ,5 2,3 1,9 1,6 1,2 1 0, ,5 4,5 2,3 1,9 1,6 1,2 1 0, , ,3 1,9 1,6 1,2 1 0, ,5 6,5 4 2,2 1,8 1,5 1,2 1 0, ,5 8, ,1 1,8 1,5 1,2 0,9 0, ,5 9,5 9,5 9,5 9 8,5 7 6,5 6,5 5,5 5 3,5 2 1,7 1,4 1,1 0,9 0, ,5 6,5 6,5 6 5, ,5 4 2,9 1,8 1,6 1,3 1,1 0,9 0, , ,5 3,5 2,5 1,7 1,4 1,3 1,1 0,8 0, ,5 3,5 3, ,9 2,2 1,5 1,3 1,2 1,1 0,8 0, ,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 1,9 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0, ,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,4 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0, ,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 Al area kabellängd (m) 0 V (mm2) 2,5 0,8 1 1,3 1,6 3 6,5 8 9, ,3 1,6 2,1 2, ,8 1,6 2 2, ,3 2,6 3,5 4 5,5 6, ,8 1,1 2,1 4 5,5 6,5 8, ,8 1 1,3 1,7 3,5 6,5 8, ,9 1,2 1,4 1,8 2,3 4, ,3 1,7 2 2,6 3,5 6, ,9 1,8 2,3 2,8 3,5 4, ,3 2, , ,8 1, ,5 6, ,9 1,7 3,4 4, , , ,9 1 1,1 1,3 2,5 5 6,5 7, ,9 1 1,2 1,4 1, , x 120 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 3 6,5 8 9, x 1 1,2 1,4 1,5 1,7 3, x 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 4, x 2 1,5 1,8 2 2,3 2, x 120 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 4,5 9, x 1,5 1,8 2,1 2,3 2, x 1 1,8 2,1 2,4 2, x 2 2,3 2,7 3 3,5 4 7,

7 Kortslutningsskydd av kablar Man skall alltid kontrollera att den valda kabeln tål den av kortslutningsskyddet maximala genomsläppta energin (SS avsnitt 7). Kablars korttidsströmtålighet Nedanstående tabell anger maximal energimängd en kabel får utsättas för vid kortslutning utan risk för skador (tabell 3 enligt SS ). Kablarnas korttidsströmtålighet i (ka) 2 s vid begynnelsetemperatur o C på isolerade ledare och o C på koncentrisk ledare. Dessa värden jämförs med uppgifterna över maximal genomsläppt energi för t ex effektbrytare (i kurvform). Korttidsströmtålighet [ (KA) 2 s ] Ledararea Isolerad ledare Koncentrisk ledare Utlösningstid utlösningstid mm 2 0,01 s 0,2 s 5 s < 5 s EKKJ/FKKJ 2,5/2,5 0,076 0,081 0,114 0, 4/4 0,193 0,204 0,267 0,64 6/6 0,434 0,452 0,564 1,44 10/10 1,2 1,24 1, /16 3,07 3,15 3,6 10,2 /16 7,49 7,64 8,5 10,2 /16 14,7 14,9 16,3 10,2 / 29,9,3 32,7 / 58,6 59,3 63, / / / / / AKKJ 16/10 1, 1,39 1,67 4 /10 3,28 3,37 3,89 4 /10 6, 6,48 7, 4 /15 13,1 13,4 14,8 9 /21,6 26,1 28,4 17,6 95/29 47,2 47,9 51,5 33,6 120/41,3 76,2 81,4 67,2 / ,2 1/ / / EKK/FKK 1,5 0,027 0,03 0,046 2,5 0,076 0,081 0, ,193 0,204 0, ,434 0,452 0, ,2 1,24 1, ,07 3,15 3,6 7,49 7,64 8,5 14,7 14,9 16,3 SE-N1XV 10 Cu 2,4 2,52 3,2 16 Cu 6,14 6,36 7,69 Al 26,1 26, Al 94 95,9 106 Al Al Observera att man i olika sammanhang skriver ka 2 s eller A 2 s. 1 ka 2 s = A 2 s eller 1 x 10 6 A 2 s (man kvadrerar även k ). Vid användning av strömbegränsande effektbrytare (Compact NS upp t o m 6 A, dvärgbrytare eller motorskyddsbrytare) kan man läsa korttidsströmtåligheten i kolumnen för utlösningstid 0,01 s. Vid användning av nollgenomgångsbrytande effektbrytare eller effektbrytare med viss korttidsfördröjning läses värdet i kolumnen för utlösningstid 0,2 s. För icke strömbegränsande effektbrytare bör man även kontrollera kabelns stötströmstålighet. Dimensionering med hänsyn till stötström Om kortslutningsskyddet släpper igenom en högre stötström än vad kabeln tål, måste kabeln, på den del av sin längd där en kortslutning kan ge upphov till allt för stor stötström, förläggas så att en eventuell söndersprängning inte skadar omgivningen. En strömbegränsande effektbrytare (Compact NS upp t o m 6 A, dvärgbrytare eller motorskyddsbrytare) begränsar i princip alltid stötströmmen till för kabeln ofarliga nivåer, medan flertalet av alla öppna luftbrytare (ACB) släpper igenom hela stötströmmen. En ACB brytare är således inte alltid lämplig som skydd för kablar. Högsta tillåtna stötström Ip (kâ) för isolerade kablar Area (mm 2 ) Max Ip (kâ)

8 7

9 Dvärgbrytare Multi 9 Brytförmåga Brytförmågan för ett kortslutningsskydd skall alltid vara minst lika stor som den teoretiskt största kortslutningsströmmen i den punkt där den installeras, utom i de fall kaskadkoppling (back-up skydd) tillämpas. Brytförmågan för dvärgbrytare kan anges enligt två olika standarder; SS EN eller SS EN Vid dimensionering är det alltså nödvändigt att veta vilken applikation som avses. En och samma dvärgbrytare kan provas enligt bägge standarderna, och således ha två olika brytförmågor. Standarder för dvärgbrytare SS EN 60898: Denna standard gäller för dvärgbrytare i bostadsinstallationer och liknande. Oftast avses anläggningar där icke elutbildad personal sköter utrustningen. In: 6 till 1 A Un: 4 V AC Brytförmåga: ka Överströmsutlösare: I1 = 1,13 x In, I2 = 1,45 x In Kortslutningsutlösare: standardiserade nivåer; B-kurva: 3-5 x In C-kurva: 5-10 x In D-kurva: x In (värde för C60N D-kurva är x In) Omgivningstemperatur: + C SS EN : Denna standard gäller för dvärgbrytare (och effektbrytare) i industriapplikationer. Ofta avses utrustning i t ex låsta elrum eller elnischer dit endast behörig personal har tillträde. In: ingen begränsning Un: 0 V AC, 0 V DC Brytförmåga: ingen begränsning Överströmsutlösare: mellan 1,05 och 1,3 x In under: 1 timme för In 63 A 2 timmar för In > 63 A Kortslutningsutlösare: tillverkarens uppgift ± 20% Omgivningstemperatur: + C dvärg- typ av ström spänning brytförmåga brytare kurva (A) (V) (ka) B C D 3 4, , DPN N 1-2 C60a 10-2/0 C60N 0,5-63 2/0 C60N /0 C60H 0,5-63 2/0 C60H /0 C60L 0,5-2/415 C60L 32,4 2/415 C60L,63 2/415 NCH * - 2/415 NCL * /415 NCLS * /415 NCLH * /415 NC1H * 1 2/415 C120N /415 C120H /415 NG1N /415 NG1L /415 * Äldre typ av dvärgbrytare Enligt SS EN Enligt SS EN

10 Brytförmåga Compact NS Brytförmågan för ett kortslutningsskydd skall alltid vara minst lika stor som den teoretiskt största kortslutningsströmmen i den punkt där den installeras, utom i de fall kaskadkoppling (back-up skydd) tillämpas. Tabell över brytförmågan hos effektbrytare typ Compact NS Brytförmågan hos effektbrytare förändras med spänningen i nätet. Läs därför brytförmågan i kolumnen för den aktuella huvudspänningen. Brytförmågan definieras efter två olika kriterier; Icu och Ics: Icu motsvarar apparatens yttersta brytförmåga, alltså den största felström den är kapabel att bryta. Testsekvensen den utsätts för är en O-CO, brytning för kortslutning följt av tillslag mot kortslutning så att den bryter igen. Efter denna testcykel ställs begränsade krav på appatens funktion. I princip bör den bytas ut. Ics är vad man kallar apparatens driftbrytförmåga. Denna nivå skall mer motsvara det man förväntar sig att apparaten kan råka ut för i verkliga livet. Testcykeln är en O- CO-CO, alltså ett tillslag mot kortslutning följt av brytning mer än i Icu provet. Efter detta prov ställs betydligt hårdare krav på att apparaten skall vara i gott skick. Alla väsentliga skyddsfunktioner samt den tillförlitliga lägesindikeringen skall fungera inom givna nivåer. Ics värdet uttrycks oftast i procent av Icu. Det finns inga regler för valet av dimensionering efter Icu eller Ics. Det är helt och hållet upp till anläggningsinnehavaren att avgöra hur goda marginaler han vill ha i sin anläggning. Effektbrytare Icu (ka) AC Icu (ka) DC Ics 220/2 V AC 380/415 V AC 4 V AC 0 V AC 5 V AC 660/690 V AC 2 V DC (1p) 0 V DC (2p) % av Icu NSN NSH NSL NS160N NS160H NS160L NS2N NS2H NS2L NS0N NS0H NS0L NS6N NS6H NS6L NS6bN NS6bH NS6bL NS800N NS800H NS800L NS0N NS0H NS0L NS12N NS12H NS1600N NS1600H NS1600bN NS1600bH NS2000N NS2000H NS20N NS20H NS3200N NS3200H C801N C801H C801L C1N C1H C1L C11N C11H % % % 22 8 % 10 % 20 % 22 8 % 10 % 20 % (1) % 20 (1) % (1) % (1) % (2) 20 (1) % (1) % (2) % % % % % % % % % % % % % % (3) % % (3) % % (3) % % (3) % % % 60 % 60 (1) Specifika elektroniska skydd används vid spänningar > 5 V (2) Gäller för driftspänning 0 V (3) Ics = % för 4/0/5/690 V Ics = % för 220/2/380/415 V % % % (2 p) (3 p) % % 9

11 Brytförmåga Masterpact NT/NW Brytförmågan för ett kortslutningsskydd skall alltid vara minst lika stor som den teoretiskt största kortslutningsströmmen i den punkt där den installeras, utom i de fall kaskadkoppling (back-up skydd) tillämpas. Tabell över brytförmågan hos effektbrytare Masterpact NT/NW Brytförmågan hos effektbrytare förändras med spänningen i nätet. Läs därför brytförmågan i kolumnen för den aktuella huvudspänningen. Brytförmågan definieras efter två olika kriterier; Icu och Ics: Icu motsvarar apparatens yttersta brytförmåga, alltså den största felström den är kapabel att bryta. Testsekvensen den utsätts för är en O-CO, brytning för kortslutning följt av tillslag mot kortslutning så att den bryter igen. Efter denna testcykel ställs begränsade krav på appatens funktion. I princip bör den bytas ut. Ics är vad man kallar apparatens driftbrytförmåga. Denna nivå skall mer motsvara det man förväntar sig att apparaten kan råka ut för i verkliga livet. Testcykeln är en O- CO-CO, alltså ett tillslag mot kortslutning följt av brytning mer än i Icu provet. Efter detta prov ställs betydligt hårdare krav på att apparaten skall vara i gott skick. Alla väsentliga skyddsfunktioner samt den tillförlitliga lägesindikeringen skall fungera inom givna nivåer. Ics värdet uttrycks oftast i procent av Icu. Det finns inga regler för valet av dimensionering efter Icu eller Ics. Det är helt och hållet upp till anläggningsinnehavaren att avgöra hur goda marginaler han vill ha i sin anläggning. Effektbrytare Icu (ka) Ics 220/415 V AC 4 V AC 5 V AC 690 V AC 1 V AC % av Icu NT06H1 NT06L1 % % NT08H1 NT08L1 % % NT10H1 NT10L1 % % NT12H1 % NT16H1 % NW08N1 NW08H1 NW08H2 NW08L1 NW08H10 NW10N1 NW10H1 NW10H2 NW10L1 NW10H10 NW12N1 NW12H1 NW12H2 NW12L1 NW12H10 NW16N1 NW16H1 NW16H2 NW16L1 NW16H10 NW20H1 NW20H2 NW20H3 NW20H10 NWH1 NWH2 NWH3 NWH10 NW32H1 NW32H2 NW32H3 NW32H10 NWH1 NWH2 NWH3 NWH10 NWbH1 NWbH2 NWH1 NWH2 NW63H1 NW63H2 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 10

12 Brytförmåga Masterpact M Brytförmågan för ett kortslutningsskydd skall alltid vara minst lika stor som den teoretiskt största kortslutningsströmmen i den punkt där den installeras, utom i de fall kaskadkoppling (back-up skydd) tillämpas. Tabell över brytförmågan hos effektbrytare Masterpact M Brytförmågan hos effektbrytare förändras med spänningen i nätet. Läs därför brytförmågan i kolumnen för den aktuella huvudspänningen. Brytförmågan definieras efter två olika kriterier; Icu och Ics: Icu motsvarar apparatens yttersta brytförmåga, alltså den största felström den är kapabel att bryta. Testsekvensen den utsätts för är en O-CO, brytning för kortslutning följt av tillslag mot kortslutning så att den bryter igen. Efter denna testcykel ställs begränsade krav på appatens funktion. I princip bör den bytas ut. Ics är vad man kallar apparatens driftbrytförmåga. Denna nivå skall mer motsvara det man förväntar sig att apparaten kan råka ut för i verkliga livet. Testcykeln är en O- CO-CO, alltså ett tillslag mot kortslutning följt av brytning mer än i Icu provet. Efter detta prov ställs betydligt hårdare krav på att apparaten skall vara i gott skick. Alla väsentliga skyddsfunktioner samt den tillförlitliga lägesindikeringen skall fungera inom givna nivåer. Ics värdet uttrycks oftast i procent av Icu. Det finns inga regler för valet av dimensionering efter Icu eller Ics. Det är helt och hållet upp till anläggningsinnehavaren att avgöra hur goda marginaler han vill ha i sin anläggning. effektbrytare Icu (ka) Ics (ka) 220/415 V AC 4 V AC 5 V AC 690 V AC 220/415 V AC 4 V AC 0/690 V AC M08N1 M08H1 M08H2 M08L1 M10N1 M10H1 M10H2 M10L1 M12N1 M12H1 M12H2 M12L1 M16N1 M16H1 M16H2 M16L1 M20N1 M20H1 M20H2 M20L1 MN1 MH1 MH2 ML1 M32H1 M32H2 MH1 MH2 MH1 MH2 M63H1 M63H Observera Masterpact typ M har ersatts av den nya serien Masterpact NT/NW. Dessa uppgifter finns med i tabellsamlingen endast som referens för befintliga anläggningar. 11

Säkringsfri teknik. Tabellsamling Mars 2003. Building a New Electric World

Säkringsfri teknik. Tabellsamling Mars 2003. Building a New Electric World Säkringsfri teknik Tabellsamling Mars 2003 Building a New Electric World Förord till Tabellsamling säkringsfri teknik 2003:3 Alla de olika tryckta katalogerna från Schneider Electric fyller olika syften.

Läs mer

Tabellsamling säkringsfri teknik 2010

Tabellsamling säkringsfri teknik 2010 abellsamling säkringsfri teknik 2010 abellsamling säkringsfri teknik 2010 Förord till abellsamling säkringsfri teknik 2010 Alla de olika tryckta katalogerna från Schneider Electric fyller olika syften.

Läs mer

Tabellsamling säkringsfri teknik 2003:3 Kaskadkoppling

Tabellsamling säkringsfri teknik 2003:3 Kaskadkoppling Kaskadkoppling Kaskadkoppling, som även kallas back-up skydd, används för att: spara kostnader, förenkla valet av apparater, genom att möjliggöra användandet av effektbrytare med standardprestanda. Kaskadkoppling

Läs mer

Tabellsamling Säkringsfri teknik 2016

Tabellsamling Säkringsfri teknik 2016 Förord till Alla de olika tryckta katalogerna från Schneider Electric fyller olika syften. Allt från förhållandevis enkla beställningskataloger/prislistor, till djuplodande tekniska skrifter i serien Cahier

Läs mer

Säkringslöst eller säkringar

Säkringslöst eller säkringar Peter Lundin och Leif Lundberg, ABB, 12-04-18 Säkringslöst eller säkringar - valet är fritt Anläggningsteknik Säkringslöst eller säkringar - valet är fritt Men är valet så enkelt? Anläggningsteknik Effektbrytare,

Läs mer

Fördelningsteknik, LSP

Fördelningsteknik, LSP Fördelningsteknik, LSP Ulf Encke, produktchef Leif Lundberg, specialist Snabbkurs i apparat- och ledningsdimensionering Koordinering mellan skydd Selektivitet Säkerställ att endast ett/rätt skydd löser

Läs mer

Tabellsamling säkringsfri teknik 2003:3 Specifika drifter Skydd av lsp/lsp transformatorer

Tabellsamling säkringsfri teknik 2003:3 Specifika drifter Skydd av lsp/lsp transformatorer Skydd av lsp/lsp transformatorer Inkopplingsströmmar Vid spänningssättning av en lsp/lsp transformator kan en kraftig strömspik observeras. Denna beror på att järnkärnan i transformatorn magnetiseras och

Läs mer

Fördelningsteknik, LSP. Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Fördelningsteknik, LSP. Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Fördelningsteknik, LSP Kent Andersson Leif Lundberg Dimensionera din elanläggning rätt Vi koncentrerar oss på 2 saker - Skydd för person och egendom - Välja rätt apparat 1. Skydd för person och egendom

Läs mer

Fördelningsteknik, LSP

Fördelningsteknik, LSP Fördelningsteknik, LSP Magnus Engström, produktchef Leif Lundberg, specialist Person- och produktsäkerhet genom koordinerade lågspänningsprodukter Så får du apparaterna att fungera tillsammans! Samverkan

Läs mer

Tabellsamling säkringsfri teknik 2003:3 Selektivitet

Tabellsamling säkringsfri teknik 2003:3 Selektivitet Selektivitet Selektivitet är nyckeln till god driftkontinuitet i en anläggning. Selektiviteten kan vara: begränsad, eller total, beroende på karakteristiken hos valda apparater. Allmänt Selektivitet innebär

Läs mer

Compact. Kompletterande

Compact. Kompletterande Compact Kompletterande Inledning Funktioner och tekniska data Monteringsanvisningar 9 Måttuppgifter 4 Anslutning 83 Kopplingsscheman 99 Temperaturnedklassning 8 Effektförlust, motstånd 30 Anslutning av

Läs mer

Fördelningsteknik, LSP

Fördelningsteknik, LSP Fördelningsteknik, LSP Ralf Späth, projektledare Bo Borgquist, produktsupport Magnus Engström, produktchef Leif Lundberg, specialist Dimensionering av lågspänningsnät och apparater Små felströmmar värre

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

Olika funktioner för en startkopplare. Manöver Start och stopp av motorn, och i förekommande fall: gradvis acceleration hastighetsreglering

Olika funktioner för en startkopplare. Manöver Start och stopp av motorn, och i förekommande fall: gradvis acceleration hastighetsreglering I en startkopplare ingår i princip alltid mer än en apparat. Man kombinerar olika apparater för de olika funktioner man vill åstadkomma, och koordinerar dessa för en säker och kontinuerlig drift. En startkopplare

Läs mer

Säkrings fritt = problem fritt? Siemens AB 2012 / All rights reserved.

Säkrings fritt = problem fritt? Siemens AB 2012 / All rights reserved. Säkrings fritt = problem fritt? Teman Page 2 Standarder för säkringsfria apparater Kortslutningstest av säkringsfria apparater Varför kräver säkringsfria apparater underhåll? Säkringsapparater kräver de

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR NÄTBERÄKNINGSPROGRAM NETKOLL 8.7

INFORMATIONSBROSCHYR NÄTBERÄKNINGSPROGRAM NETKOLL 8.7 INFORMATIONSBROSCHYR NÄTBERÄKNINGSPROGRAM NETKOLL 8.7 NETKOLL har tagits fram för att underlätta genomförandet av de nödvändiga, komplicerade beräkningarna för såväl projektören som installatören. Programmet

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS SVENSK STANDARD SS 424 14 24 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2005-01-10 6 1 (67) SEK Område 64 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

Jag har mätt kortslutningsströmmen med min installationstester ute hos en kund och ska räkna ut Ik3.

Jag har mätt kortslutningsströmmen med min installationstester ute hos en kund och ska räkna ut Ik3. Beräkna Ik3 och Ik2 om man bara vet Ik1 Postad av Pelle Svensson - 27 apr 2012 09:40 Jag har mätt kortslutningsströmmen med min installationstester ute hos en kund och ska räkna ut Ik3. Jag har tidigare

Läs mer

Fördelningsteknik, Lsp

Fördelningsteknik, Lsp Fördelningsteknik, Lsp Optimala jordfelsskydd för olika applikationer Fördelningsteknik, LSP Ulf Encke Produktchef Jaana Petherbielke Produktchef Olika typer av jordfelsskydd Traditionella jordfelsbrytare

Läs mer

Fördelningsteknik, LSP. Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Fördelningsteknik, LSP. Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Fördelningsteknik, LSP Kent Andersson Leif Lundberg Nya krav på elmotorer ställer till det Så får du motorer och skydd att fungera tillsammans! Nya energikrav på elmotorer i Europa och övriga världen Varför

Läs mer

Normapparater - GE. Förstklassiga lågspänningsprodukter och komponenter för bostads- och industriella anläggningar. PARTNER

Normapparater - GE. Förstklassiga lågspänningsprodukter och komponenter för bostads- och industriella anläggningar. PARTNER Normapparater - GE Förstklassiga lågspänningsprodukter och komponenter för bostads- och industriella anläggningar. PARTNER personskyddsbrytare PERSONSKYDDSBRYTARE / RCBO, 2-polig, typ A, SERIE DM100 2-polig

Läs mer

Fördelningsteknik, LSP

Fördelningsteknik, LSP Fördelningsteknik, LSP Jordfelsbrytare, välj rätt modell och se till att skydda den Fördelningsteknik, LSP Ulf Encke Leif Lundberg Jordfelsbrytare Vilka olika typer av jordfelsbrytare finns det Lite om

Läs mer

Elinstallationer i byggnader Ledningsdimensionering

Elinstallationer i byggnader Ledningsdimensionering Elinstallationer i byggnader Ledningsdimensionering 1 ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1 2 kap. God elsäkerhetsteknisk praxis 1 En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så

Läs mer

Jordfelsbrytare Hpi. Jordfelsbrytare DX. Typ A. Extra störsäker, typ A. 10 ma

Jordfelsbrytare Hpi. Jordfelsbrytare DX. Typ A. Extra störsäker, typ A. 10 ma Jordfelsbrytare DX Jordfelsbrytare Hpi Extra störsäker, typ A 090 53 090 98 9999 14 088 26 Tillbehör (s 111) Teknisk information (s 94-97) Tillbehör (s 111) Teknisk information (s 94-97) Enligt IEC 61008-1

Läs mer

Compact NS630b till NS1600 Lågspänningsutrustning

Compact NS630b till NS1600 Lågspänningsutrustning 630b till NS1600 Lågspänningsutrustning Användarmanual E45151A Användarmanual för effektbrytare 630b till NS1600 Lär känna 2 Manuellt manövrerad Compact med vippa 4 Komponenter 4 Tillslag, frånslag, återställning

Läs mer

Compact NS. Funktioner och tekniska data

Compact NS. Funktioner och tekniska data Funktioner oh tekniska data Valet av effektbrytare beror på vilken applikation som är aktuell (distributionsskydd, motorskydd et) oh installationsförhållanden (se avsnittet Installation, anslutning oh

Läs mer

SEK Handbok 421 Utgåva 4

SEK Handbok 421 Utgåva 4 Vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning SEK Handbok 421 Utgåva 4 SEK Handbok 421 Utgåva 4 Januari 2005 Vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning En handbok utgiven

Läs mer

Selektivbedömning för en 690V fördelning på SCA Edet bruk

Selektivbedömning för en 690V fördelning på SCA Edet bruk EXAMENARBETE 005:E0 Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap TMD elektivbedömning för en 690V fördelning på CA Edet bruk Fredrik Ivarsson EXAMENARBETE elektivbedömning för en 690V fördelning

Läs mer

HANDBOK 421 utg. 4 ARBETSUPPGIFTER

HANDBOK 421 utg. 4 ARBETSUPPGIFTER 1(7) 1) Bestäm strömvärdet för följande kablar / ledare vid omgivningstemperatur 30 C: A RK 10 mm 2 i VP-rör, totalt 3 VP-rör utan inbördes avstånd i värmeisolerad vägg (A1). B EKK 5G2,5 på stege tillsammans

Läs mer

Manövrering och frånskiljning Översikt

Manövrering och frånskiljning Översikt Funktioner oh tekniska data Manövrering oh frånskiljning Översikt E55274 Masterpat NT Masterpat NW sektioneringsbrytare Masterpat NW eller NT servisställverk industriställverk i 1000 A 15-40 ka i 1600

Läs mer

Installationsprodukter. Normprodukter

Installationsprodukter. Normprodukter Installationsprodukter Normprodukter Hem & fastighetsinstallation EIB / KNX Innehållsförteckning Normprodukter System pro M Dvärgbrytare Jordfelsbrytare Normapparater Normkapslingar/Normskåp Smissline

Läs mer

Jordfelsbrytare REDtest med automatisk återställning

Jordfelsbrytare REDtest med automatisk återställning PB101781-50 Jordfelsbrytare EDtest med automatisk återställning Beskrivning EDtest jordfelsbrytare med återställning består av en jordfelsdel, en återställningsenhet och är dessutom försedd med automatisk

Läs mer

Fördelningsteknik, Lsp

Fördelningsteknik, Lsp Fördelningsteknik, Lsp Elinstallationsreglernas krav på jordfelsbrytare välj rätt skydd Fördelningsteknik, LSP Ulf Encke Leif Lundberg Elinstallationsreglernas nya krav Nya termer och definitioner i utgåva

Läs mer

Chalmers oktober 2018

Chalmers oktober 2018 Terasaki Electric Company Chalmers oktober 2018 1923 1947 1963 1975 Etablerad som tillverkare av brytare. Startade utveckla och tillverka effektbrytare. Utvecklade världens första strömbegränsande effektbrytare.

Läs mer

Elektriska Nämndens seminarium 2018 Checklista Skyddsapparater

Elektriska Nämndens seminarium 2018 Checklista Skyddsapparater Elektriska Nämndens seminarium 2018 Checklista Skyddsapparater 1. 2018-10-02 Nya checklistor Elektriska Nämndens nya checklistor är publicerade på EN2010 Checklistorna är tredje utgåvan. Utgåva 1 avsåg

Läs mer

LÄTTMETALLKAPSLADE APPARATER

LÄTTMETALLKAPSLADE APPARATER D LÄTTMETALLKAPSLADE APPARATER 02/09 LÄTTMETALLKAPSLADE APPARATER D 0/04 1 LÄTTMETALLKAPSLADE APPARATER Innehållsförteckning Sida Allmän beskrivning... 2 Gruppcentraler... Säkringslådor... 5 Brytare...

Läs mer

DVÄRGBRYTARE, PERSONSKYDDSBRYTARE, JORDFELSBRYTARE, EFFEKTBRYTARE SAMT TILLBEHÖR

DVÄRGBRYTARE, PERSONSKYDDSBRYTARE, JORDFELSBRYTARE, EFFEKTBRYTARE SAMT TILLBEHÖR Skyddsapparater DVÄRGBRYTARE, PERSONSKYDDSBRYTARE, JORDFELSBRYTARE, EFFEKTBRYTARE SAMT TILLBEHÖR Förstklassiga lågspänningsprodukter och komponenter för bostads- och industriella anläggningar. Vi på Eldon

Läs mer

Säkerhetslösningar med Preventa 5 Säkerhetsteknik: Negativ, positiv och kombinerad metod

Säkerhetslösningar med Preventa 5 Säkerhetsteknik: Negativ, positiv och kombinerad metod Negativ, positiv och kombinerad metod Funktion vid negativ och positiv metod Maskinens mekaniska skyddsanordningar måste vara väl utformade Därför rekomenderas att skyddssystemet skall arbeta enligt positiv

Läs mer

Allmän behörighet Högspänning - Elkraftberäkningar

Allmän behörighet Högspänning - Elkraftberäkningar Frågor Elkraftberäkningar Elkraftsystem 2 Kapitel 6 6.1 Allmänt 6.2 Impedanser i ledningar 6.3 Kortslutningsberäkningar 6.4 Förluster och uppvärmning 6.5 Spänningsfallsberäkningar 6.6 Faskompensering 6.7

Läs mer

============================================================================

============================================================================ kabel till undercentral. area? Postad av Daniel H - 22 nov 2014 21:31 Ska dra en kabel till en ny undercentral och funderar lite på area.. föreskrifterna säger ju minst 10mm^2 en det är pen, men detta

Läs mer

N1XV 5G2,5 som huvudledning Postad av Mats Jonsson - 07 aug :26

N1XV 5G2,5 som huvudledning Postad av Mats Jonsson - 07 aug :26 N1XV 5G2,5 som huvudledning Postad av Mats Jonsson - 07 aug 2014 18:26 Jag har utfört elinstallationsarbete för första gången på mycket länge. Riktigt kul faktiskt. Nu fick jag pröva den kabel jag ofta

Läs mer

Effekt- och lastbrytare för lågspänning. Merlin Gerin Compact. 80 till 3200 A. Katalog mpact N. Building a New Electric World

Effekt- och lastbrytare för lågspänning. Merlin Gerin Compact. 80 till 3200 A. Katalog mpact N. Building a New Electric World Effekt- och lastbrytare för lågspänning Merlin Gerin Compact Katalog 2003 80 till 3200 A S mpact N Nya Co Building a New Electric World colibris 046751 045345 80 A 053100 100 till 250 A E45151 400 till

Läs mer

Den dimensionerande belastningsströmmen, I B ; Enligt tabell A.52-17 blir förläggning mot tak dimensionerande med omräkningsfaktorn 0,95.

Den dimensionerande belastningsströmmen, I B ; Enligt tabell A.52-17 blir förläggning mot tak dimensionerande med omräkningsfaktorn 0,95. Exempel 1 Val av area med hänsyn till belastningsström då överlastskydd kan utelämnas En 3-fas elpatron med märkeffekten 15 kw ska matas med en kabel som dels är förlagd ensam under tak, dels ensam på

Läs mer

Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring?

Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring? Datum 2012-01-13 Vår referens Adress Lars Hjort Tel 0704 916751 Er referens Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring? - Fulleffektbrytare är ingen kompromissapparat

Läs mer

Raka spåret till energieffektivitet

Raka spåret till energieffektivitet Raka spåret till energieffektivitet Compact NSX 100-630A Banbrytande effektbrytare Energimätning och kontroll Utökad energitillgänglighet Skydd och säkerhet Intelligent synsätt Compact NSX En ny generation

Läs mer

EXAMENSARBETE. Reläskyddsinställningar för transformatorer. Claes Lundström 2014. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik

EXAMENSARBETE. Reläskyddsinställningar för transformatorer. Claes Lundström 2014. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik EXAMENSARBETE Reläskyddsinställningar för transformatorer Claes Lundström 2014 Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för eeknikvetenskap och matematik Reläskyddsinställningar

Läs mer

Merlin Gerin. Masterpact. Lågspänningsutrustning. Användarmanual. Building a New Electric World

Merlin Gerin. Masterpact. Lågspänningsutrustning. Användarmanual. Building a New Electric World Merlin Gerin Masterpact NT Lågspänningsutrustning Användarmanual Building a New Electric World Användarmanual för effektbrytare 06-16 Lära känna Masterpact 2 Introduktion till Masterpact 4 Använda Masterpact

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Elanläggnings- och reläskyddsteknik Provmoment: Del A; Ladokkod: 41N09C Tentamen ges för: En3el 5,0 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 24 oktober 2016 Tid: fm Hjälpmedel: Typgodkänd miniräknare

Läs mer

Jordfelsbrytare. Serie F 200 A, F 200 AS. Serie F 200 A Känner av växelströmsfelströmmar

Jordfelsbrytare. Serie F 200 A, F 200 AS. Serie F 200 A Känner av växelströmsfelströmmar Serie F 200 A, F 200 AS Serie F 200 A Känner av växelströmsfelströmmar och pulserande likströmsfelströmmar 1 3 2 4 F 202 F 202 tvåpolig 10 16 2 F202 A-16/0,01 E21 601 10 2CS F20 2101 R0160 0,34 30 2 2

Läs mer

Varför jordar man transformatorns sekundärsida? (Nollpunkten i Y-kopplad trafo) Postad av Mathias - 20 mar :17

Varför jordar man transformatorns sekundärsida? (Nollpunkten i Y-kopplad trafo) Postad av Mathias - 20 mar :17 Varför jordar man transformatorns sekundärsida? (Nollpunkten i Y-kopplad trafo) Postad av Mathias - 20 mar 2012 08:17 Hej Hittar ingen bra tråd för denna fråga, så ställer den här. Varför jordar man transformatorstationens

Läs mer

6. Installationsprodukter

6. Installationsprodukter . Installationsprodukter Beskrivning, System prom... Dvärgbrytare Översiktstabell... Beställningsuppgifter Serie S 0-B...5 Serie S 0-C... Serie S 0-D...7 Serie S 70-C...8 Serie S 70-K...9 Serie S 80-B...0

Läs mer

Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell

Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell Användning Effektförbrukning 1/1,2 W Halogenfri instickskabel Enkel snap-on-installation IP54 för alla installationspositioner Först-öppen-funktion

Läs mer

S800. Högeffektdvärgbrytare

S800. Högeffektdvärgbrytare S0 Högeffektdvärgbrytare S0 Mer effekt Hög nominell ström upp till A. Mer säkerhet Överlägsna back-up egenskaper, med en brytförmåga upp till ka. Mer bekvämlighet Kompakt och modulär, med utbytbara plintar

Läs mer

Ik3 max? Postad av Richard - 21 jan :09

Ik3 max? Postad av Richard - 21 jan :09 I max? Postad av Richard - 21 jan 2013 09:09 Har mättupp följande med Eurotest Z-Line Z: 0,78 Isc_ 294 A R: 0,78 x1: 0,03 sys: TN/TT Vad ska jag skriva på skylten som placeras vid centralen? Imax = Zför

Läs mer

EXAMENSARBETE INOM ELEKTROTEKNIK, GRUNDNIVÅ, 15 HP. Beräkningsmetodik och anvisning för dimensionering av dvärgbrytare IVAR MOSSBERG

EXAMENSARBETE INOM ELEKTROTEKNIK, GRUNDNIVÅ, 15 HP. Beräkningsmetodik och anvisning för dimensionering av dvärgbrytare IVAR MOSSBERG EXAMENSARBETE INOM ELEKTROTEKNIK, GRUNDNIVÅ, 15 HP STOCKHOLM, SVERIGE 2018 Dimensionering av dvärgbrytare för kraft- och spänningsmatningar på Forsmarks Kraftgrupp AB Dimensioning of miniature circuit

Läs mer

Eatons Cutler-Hammer. Series G effektbrytare, 15-630 A. www.chscontrols.se

Eatons Cutler-Hammer. Series G effektbrytare, 15-630 A. www.chscontrols.se Alltid Always tillgänglig available - Alltid öppen! - Always open! En ny generation effektbrytare Eatons Cutler-Hammer erbjuder ett komplett program av effektbrytare, 15-630 A i tre ramstorlekar. Varje

Läs mer

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader Kontaktorer och reläer för bostäder och kommersiella byggnader Kompakt serie: Nya kontaktorer och reläer för både bostäder och kommersiella fastigheter Modern, kraftfull men ändå enkel att montera - det

Läs mer

=T~ S VENSKA 3=. KRAFTNÄT. Bärbar utrustning för arbetsjordning

=T~ S VENSKA 3=. KRAFTNÄT. Bärbar utrustning för arbetsjordning =T~ S VENSKA 3=. KRAFTNÄT ENHET, VERKS AMHETSOMRÅDE AFS, Anläggningsförvaltning Stationer VAR BETE CKNING TR 12-22 : J DATUM 2015-05-26 SAMRÅD AS, DP, NB TEKNISK RIKTLINJE Bärbar utrustning för arbetsjordning

Läs mer

Puls spänningsaggregat 1-fas, 24 V DC. Utström 10 A. Serie Dimension C, Generation 2

Puls spänningsaggregat 1-fas, 24 V DC. Utström 10 A. Serie Dimension C, Generation 2 El-skåp Strömförsörjning Spänningsaggregat 1-fas 24 V DC Puls spänningsaggregat 1-fas, 24 V DC. Utström 10 A. Serie Dimension C, Generation 2 Endast 39 mm bredd Upp till 95,2 % verkninggsgrad och låg tomgångsström

Läs mer

e a s y t o i n s t a l l

e a s y t o i n s t a l l e a s y t o i n s t a l l 2010 BAM316 16 A 25 A 32 A 40 A 63 A 80 A 125 A Isolationsmärkspänning U i (V) 400 690 690 690 690 690 690 690 Termisk märkström konventionell I th (A) 16 40 63 63 90 100 160

Läs mer

MNS Light F. Lågspänningsställverk med fasta apparatgrupper. ABB LV Systems

MNS Light F. Lågspänningsställverk med fasta apparatgrupper. ABB LV Systems MNS Light F Lågspänningsställverk med fasta apparatgrupper ABB LV Systems Skåpuppbyggnad MNS Light F är ett flexibelt ställverkssystem med stora variationsmöjligheter. I programmet ingår flera olika skåpvarianter

Läs mer

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem 2 Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Solen är en gåva Solceller är en investering inför framtiden Energi är en av de största globala utmaningarna

Läs mer

Bruksanvisning Varmkanalstyrning KT300S

Bruksanvisning Varmkanalstyrning KT300S 1. Alarm (Röd LED) 2. Är-värde Temp 3. Bör-värde Temp, Ut % eller Amper 4. Värme till (röd LED) 5. Tryck och håll in knappen för tillgång till parameter inställningar 6. Tryck in knappen för att se utgång

Läs mer

2. Handmanövrerade motorskyddsbrytare

2. Handmanövrerade motorskyddsbrytare . Handmanövrerade motorskyddsbrytare Översikt och allmänna data Typ MS.... För motoreffekter upp till 1,5 kw Typ MS 5/35 Beskrivning....5 Kombinationsmöjligheter....6 Tekniska data....7 Beställningsuppgifter

Läs mer

Versionsnyheter FEBDOK 5.4

Versionsnyheter FEBDOK 5.4 FEBDOK 2013-12-23 Sida 1/8 Versionsnyheter FEBDOK 5.4 FEBDOK 5.4 FEBDOK 5.4 är en fullversion och kan även användas som uppdatering. Versionen kan uppdatera från version 5.2. Har ni en äldre version installerad

Läs mer

Elektriska Nämndens seminarium 2018 Checklista Maskiner

Elektriska Nämndens seminarium 2018 Checklista Maskiner Elektriska Nämndens seminarium 2018 Checklista Maskiner 1. 2018-10-02 Stig Carlson Besiktningsingenjör sedan 1983 Ledamot i TK44 2. 2018-10-02 Innehåll 11.1 Maskinanläggningen 11.2 Styrkretsar 11.3 Skydd

Läs mer

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter

TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter 014-05-19 ISY/Fordonssystem TSFS11 - Energitekniska system Kompletterande lektionsuppgifter Lektion Uppgift K.1 En ideal enfastransformator är ansluten enligt följande figur R 1 = 1 kω I U in = 13 V N1

Läs mer

Allmän behörighet. Facit - Övningstenta

Allmän behörighet. Facit - Övningstenta Facit - Övningstenta 1. Transformatorstation Arnö har ett 10 kv system med isolerad nollpunkt. Den totala ledningslängden är 10 km högspänningskabel av typen FXKJ 35 mm och 51 km friledning. Systemet matar

Läs mer

JORDFELSBRYTARE. Risk för elektrisk chock. - Skydd mot elektrisk chock. Teknik Jordfelsbrytare. Frånkopplingstid som funktion av beröringsspänning

JORDFELSBRYTARE. Risk för elektrisk chock. - Skydd mot elektrisk chock. Teknik Jordfelsbrytare. Frånkopplingstid som funktion av beröringsspänning JORDFELSBRYTARE T2.2 - Skydd mot elektrisk chock Många undersökningar kring påverkan av ström genom människokroppen har gjorts genom tiderna och kan sammanfattas med följande exempel. - Djurförsök - Kliniska

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-08-3 utg 5 2013-05-21 2/6. Utgåva Ändringsnot Datum. 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 2013-05-21

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-08-3 utg 5 2013-05-21 2/6. Utgåva Ändringsnot Datum. 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 2013-05-21 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 5 Omarbetad. Titel ändrad från Händelseskrivare till Händelseregistrering 2/6 Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Funktionskrav... 4 2.1

Läs mer

Versionsnyheter FEBDOK 5.5

Versionsnyheter FEBDOK 5.5 2014-11-19 Sida 1/19 Versionsnyheter FEBDOK 5.5 FEBDOK 5.5 Vi har nöjet att lansera en ny version av FEBDOK under 2014. Programmet har en hel del nyheter och är även anpassat för den nya norska normen

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Isomax motorskyddsbrytare i kombination med A-kontaktor för motorer från kw.

Isomax motorskyddsbrytare i kombination med A-kontaktor för motorer från kw. 2 Ett system som från grunden är uppbyggt så att alla komponenter samverkar, ger flera fördelar: Det spar monteringsutrymme, installationerna går snabbare, materialkostnaderna sjunker och kablaget minskar.

Läs mer

Handmanövrerade brytare för motordrifter Skyddar mot både överlast och kortslutning.

Handmanövrerade brytare för motordrifter Skyddar mot både överlast och kortslutning. Handmanövrerade brytare för motordrifter Skyddar mot både överlast och kortslutning. Finns för märkströmmar upp till 100A Finns för märkspänning upp till 60V Kan enkelt kopplas ihop med en A-kontaktor

Läs mer

Hur gör ni en förimpedans mätning? Postad av Anonym Gäst - 18 maj :09

Hur gör ni en förimpedans mätning? Postad av Anonym Gäst - 18 maj :09 Hur gör ni en förimpedans mätning? Postad av Anonym Gäst - 18 maj 2012 06:09 Istället för att fråga efter Förimpedansen av nätbolaget så kan man ju mäta fram den. Vad använder ni för instrument och hur

Läs mer

55mm. STANDARD Har möjlighet till vidarekoppling på primärsidan och 2 eller 3 utgångar på sekundärsidan. Max belastning per utgång 100VA.

55mm. STANDARD Har möjlighet till vidarekoppling på primärsidan och 2 eller 3 utgångar på sekundärsidan. Max belastning per utgång 100VA. Transformator TRANSFORMATOR Enr 52 801 08 FLATLINE Små mått, låg inbyggnadshöjd och hög värmetålighet gör dem lämpliga för inbyggnad i möbler speglar och andra platser där utrymmet är begränsat. 52 801

Läs mer

Trefassystemet. Industrial Electrical Engineering and Automation

Trefassystemet. Industrial Electrical Engineering and Automation Trefas DEL 2 Trefassystemet 2 L3 L2 Fasspänning / huvudspänning nollpunkt L1 Fasspänning: U f U h = 3 U Huvudspänning: f Elcentral 400/230 V Elcentral 400/230 V Märkning av fasledare: L1, L2, L3 = R, S,

Läs mer

Ingång Utgång - anslutningstyp Specifikationer Mätområde (1) AC (växelström) DC (likström) Spänning. ström 10 V AC 0.1 V AC

Ingång Utgång - anslutningstyp Specifikationer Mätområde (1) AC (växelström) DC (likström) Spänning. ström 10 V AC 0.1 V AC ATT VÄLJA RÄTT STRÖMTÅNG Genom att svara på dessa frågor kan du enkelt välja en tång för din applikation: 1- Är det en mätning av AC eller DC (DC tänger skrivs som AC/DC tänger eftersom de mäter båda marna).

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (10) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-06-17

Läs mer

Puls spänningsaggregat 1-fas, 48 V DC. Utström 20 A. Serie Dimension Q

Puls spänningsaggregat 1-fas, 48 V DC. Utström 20 A. Serie Dimension Q El-skåp Strömförsörjning Spänningsaggregat 1-fas 30 och 48 V DC Puls spänningsaggregat 1-fas, 48 V DC. Utström 20 A. Serie Dimension Q 50 % bonuseffekt Fjärrstyrningsfunktion Höga kortslutningsströmmar

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Skyddsapparater DVÄRGBRYTARE, PERSONSKYDDSBRYTARE, JORDFELSBRYTARE, EFFEKTBRYTARE SAMT TILLBEHÖR

Skyddsapparater DVÄRGBRYTARE, PERSONSKYDDSBRYTARE, JORDFELSBRYTARE, EFFEKTBRYTARE SAMT TILLBEHÖR Skyddsapparater DVÄRGBRYTARE, PERSONSKYDDSBRYTARE, JORDFELSBRYTARE, EFFEKTBRYTARE SAMT TILLBEHÖR Förstklassiga lågspänningsprodukter och komponenter för bostads- och industriella anläggningar. Vi på Eldon

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 5.0 P, 6.0 P, 7.0 P Lågspänningsutrustning

Elektroniska skydd Micrologic 5.0 P, 6.0 P, 7.0 P Lågspänningsutrustning Elektroniska skydd Micrologic 5.0 P, 6.0 P, 7.0 P Lågspänningsutrustning Användarmanual E60439A Micrologic elektroniska skydd 5.0 P, 6.0 P och 7.0 P Introduktion till 4 Lär känna 4 Presentation 5 Inställningsanvisningar

Läs mer

SAMLINGSSKENESKYDD. TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/14. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D

SAMLINGSSKENESKYDD. TEKNISK RIKTLINJE TR utg D 1/14. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-8 DATUM 2009-11-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA D SAMLINGSSKENESKYDD 1/14 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT 091123-025 D10-0016465 1.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT 091123-025 D10-0016465 1.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (13) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT 091123-025 D10-0016465 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2014-03-24

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE 2012-06-08 TR02-05-7

TEKNISK RIKTLINJE 2012-06-08 TR02-05-7 Utgåva Ändringsnot Datum 1 Första utgåva. Ersätter TR2-05-7-1 TR2-05-7-7 2012-06-08 2/16 Innehåll 1 Allmänt... 5 1.1 Reläskydd... 5 1.1.1 Reläskydd för transformatorer i ställverk med enkelskena eller

Läs mer

Kabelanslutning, prefabricerad skärmad CSE-A och CSS-A kv, 250 A

Kabelanslutning, prefabricerad skärmad CSE-A och CSS-A kv, 250 A Kabelanslutning, prefabricerad skärmad CSE-A och CSS-A 12 24 kv, 250 A Användning Skärmade anslutningar för PEX- eller EPR-isolerad 1- eller -ledarkabel med Al- eller Cu- ledare för 12 24 kv. Kan installeras

Läs mer

Info om nya EL produkter från GG

Info om nya EL produkter från GG 2017-01-30 Dvärgbrytare B-karakteristik 335725 IK60 10A B 6KA 3606480086342 334460 St 1 1 Dvärgbrytare C-karakteristik 335731 IK60 3P 25A C 6KA 3606480087004 334460 St 1 1 Jordfelsbrytare 2-polig Jordfelsbrytare

Läs mer

Elektriska kontakter och kablar Kontakter Anslutningskontakter med kabel serie CN1. Katalogbroschyr

Elektriska kontakter och kablar Kontakter Anslutningskontakter med kabel serie CN1. Katalogbroschyr Elektriska kontakter och kablar Kontakter Anslutningskontakter med kabel serie CN Katalogbroschyr Elektriska kontakter och kablar Kontakter Anslutningskontakter med kabel serie CN Kontakt Form A Kontakt

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Tentamenskod: Hjälpmedel: Eget författat formelblad skrivet på A4 papper (båda sidor får användas) och valfri godkänd räknedosa.

Tentamenskod: Hjälpmedel: Eget författat formelblad skrivet på A4 papper (båda sidor får användas) och valfri godkänd räknedosa. 41N04B Elteknik 7,5 högskolepoäng Provmoment: Skriftlig tentamen Ladokkod: 41N04B Tentamen ges för: Energiingenjörsprogrammet Åk1 Tentamenskod: Tentamensdatum: 41N04B Tid: 2016-10-26 kl. 09.00-13.00 Hjälpmedel:

Läs mer

CHS Controls. Skydd för solcellspaneler. www.chscontrols.se

CHS Controls. Skydd för solcellspaneler. www.chscontrols.se Alltid Always tillgänglig available - Alltid öppen! - Always open! - DC Intresset för förnyelsebar energi som solenergi ökar kraftigt, industrin för solcellspaneler växer med 30-40% per år. Ökade energipriser

Läs mer

Motorskydds- och effektbrytare TeSys GV2 och GV3. Nya GV3 med EverLink-anslutningar

Motorskydds- och effektbrytare TeSys GV2 och GV3. Nya GV3 med EverLink-anslutningar Motorskydds- och effektbrytare TeSys GV2 och GV3 Nya GV3 med EverLink-anslutningar Två nya GV3-produkter i TeSys-familjen Nu utökar vi GV3-serien med två nya produkter: den termo-magnetiska motorskyddsbrytaren

Läs mer

Termoelektriskt ställdon med hög prestanda

Termoelektriskt ställdon med hög prestanda Ställdon EMO T Termoelektriskt ställdon med hög prestanda Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & eglering umstemperaturreglering ENGINEEING ADVANTAGE Används tillsammans med TBV-C terminalventil

Läs mer

Strömtänger för AC ström

Strömtänger för AC ström Strömtänger för AC ström Y serien Denna serie strömtänger är gjorda för att vara enkla att använda och ha ett brett mätområde. Tängerna har en form som gör de enkla att kunna omsluta en kabel eller skena

Läs mer

Elektriska kontakter och kablar Kontaktbryggor Kontaktbryggor. Katalogbroschyr

Elektriska kontakter och kablar Kontaktbryggor Kontaktbryggor. Katalogbroschyr Elektriska kontakter och kablar Kontaktbryggor Kontaktbryggor Katalogbroschyr 2 Elektriska kontakter och kablar Kontaktbryggor Kontaktbryggor Styrning: Kontakt M12 Hankontakt, M12x1, 4-polig Antal magnetspolar:

Läs mer

BERÖRINGSSÄKRA ANSLUTNINGSDON. Ensto Underground

BERÖRINGSSÄKRA ANSLUTNINGSDON. Ensto Underground BERÖRINGSSÄKRA ANSLUTNINGSDON Ensto Underground Beröringssäkra anslutningsdon för DIN-standard Ensto kompletterar sitt kabeltillbehörssortiment med beröringssäkra anslutningsdon, som är både personsäkra

Läs mer

Pontus Claesson Martin Skilbred. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Elektroingenjörsprogrammet

Pontus Claesson Martin Skilbred. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Elektroingenjörsprogrammet Selektivitet mellan hög- och lågspänningssäkringar I anläggningar med transformatorer 500 kva Selectivity between high and low voltage fuses In stations with transformers 500 kva Examensarbete för högskoleingenjörsexamen

Läs mer

Utvärdering av elektriska fördelningssystem i medicinska utrymmen

Utvärdering av elektriska fördelningssystem i medicinska utrymmen 2015-05-25 Utvärdering av elektriska fördelningssystem i medicinska utrymmen Anders Karlsson EXAMENSARBETE Kandidatexamen i elektroteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Utvärdering

Läs mer